(3)梁和柱的箍筋,除设计另有要求外,应与受力筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置; X!},8}~J~
X!},8}~J~
(4)绑扎网和骨架允许偏差:网的长、宽为±10㎜,网眼尺寸为±20㎜,骨架的宽及高为±5㎜,骨架的长为±10㎜,箍筋间距±20㎜,受力钢筋间距±10㎜,排距为±5㎜。 X!},8}~J~
X!},8}~J~
2.钢筋的绑扎接头应符合下列规定: X!},8}~J~
X!},8}~J~
(1)搭接长度的末端距筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大湾矩处; X!},8}~J~
X!},8}~J~
(2)受拉区内,I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,II、III级钢筋可不做弯钩; X!},8}~J~
X!},8}~J~
(3)直径不大于12㎜的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍; X!},8}~J~
X!},8}~J~
(4)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢; X!},8}~J~
X!},8}~J~
(5)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度见下面附表1,受压钢筋绑扎接头搭接长度为受拉的0.7倍。 X!},8}~J~
X!},8}~J~
3.焊接骨架和焊接网采用绑扎连接时应符合规范规定。 X!},8}~J~
X!},8}~J~
4.各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互措开,任一绑扎接头中心至1.3倍搭接长度范围内,受力筋截面积占总截面面积受拉区不超过25%,受压区不得超过50%,绑扎骨架现浇柱采用搭接接头时,接头面积允许百分率经设计单位同意,可适当放宽。 X!},8}~J~
X!},8}~J~
5.在绑扎骨架中非焊接的搭接接头长度范围内,当搭接钢筋为受拉时,其箍筋的间距不应大于5d,且不应大于100㎜,搭接筋为受压时,箍筋间距不应大于10d,且不大于200㎜(d为受力筋中最小直径)。 X!},8}~J~
X!},8}~J~
6.受力筋砼保护层厚度应符合设计要求,设计无具体要求时应符合规范规定,一般板、壳、墙为15㎜,梁和柱为25㎜;基础有垫层为35㎜,无垫层为70㎜,板、壳、墙分布筋保护层不小于10㎜,梁、柱中箍筋和构造筋保护层不小于15㎜。 X!},8}~J~
X!},8}~J~
7.安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。绑扎或焊接的钢接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊。钢筋位置允许偏差见附表2。 X!},8}~J~
X!},8}~J~
五、高层建筑有关规定: X!},8}~J~
X!},8}~J~
1.高层建筑现浇框架纵向钢筋的接头与锚固应满足下列要求 X!},8}~J~
X!},8}~J~
(1) 框架柱的纵向钢筋,一级框架应采用焊接接头,二级框架 X!},8}~J~
X!},8}~J~
底层应采用焊接接头,其它位置宜采用焊接接头,三级框架除底层柱外可采用搭接接头。搭接长度:非抗震设计时不得小于1.2La抗震设计:一级1.2La+10d,二1.2La+5d,三、四1.2La(La为钢筋锚固长度); X!},8}~J~
X!},8}~J~
(2)直径大于22mm的钢筋宜采用焊接接头; X!},8}~J~
X!},8}~J~
(3)柱纵向受力钢筋应在两个水平面上搭接,搭接位置应 X!},8}~J~
X!},8}~J~
在受力较小区域; X!},8}~J~
X!},8}~J~
(4)相邻接头间距,焊接不得小于500mm,搭接不得小于600 X!},8}~J~
P c'0.4
㎜,接头最低点距柱端不宜小于柱截面长边尺寸,且宜在楼板面以上