若不设架空地板,可采用明线槽敷设;若设架空地板,则采用与出租写字间和商业用房相似的布线方法。 akw,P$i
akw,P$i
l 建筑设备机房: akw,P$i
akw,P$i
采用明线槽沿墙敷设。 akw,P$i
akw,P$i
l 会议室、办公室: akw,P$i
akw,P$i
可按出租写字间和商业用房的布线方式,若有架空地板,亦可将水平金属槽道暗置于架空地板内。 akw,P$i
akw,P$i
l 营业厅: akw,P$i
akw,P$i
通常有吊顶,可沿吊顶内敷设。 akw,P$i
akw,P$i
l 地下车库: akw,P$i
akw,P$i
可采用明线槽沿顶板敷设。 akw,P$i
akw,P$i
光纤信息点单独通过Φ25mmPVC塑料管敷设至工作区。 akw,P$i
akw,P$i
考虑综合布线系统的统一规划、灵活互换的特点,以及日后维护方便减少营运成本等因素,建议话音、数据水平均采用六类UTP线缆。 akw,P$i
akw,P$i
进线区 akw,P$i
akw,P$i
由于本大楼内设有市话程控交换机,所以结构化综合布线系统的进线区为从测量室MDF至中央控制室内的总配线架,不需另行设计进/出线和雷电/过压保护系统。 akw,P$i
akw,P$i
3.系统配置 akw,P$i
语音系统: akw,P$i
akw,P$i
楼内用户可作为市话用户直接与市话程控交换机相连,而不必再建设用户小交换机,也不必考虑复杂的接入网方案,只需要考虑CENTREX和其它增值业务。 akw,P$i
akw,P$i
4投资估算 akw,P$i
*******8888枢纽综合大楼综合布线系统统计布放信息点约为9051个,其中语音信息点数约为2369个,数据信息点数约为3766个,预留语音信息点数约为2700个,预留数据信息点数约为216个,有线电视点62个。具体投资预算请查阅附表。 akw,P$i
akw,P$i
(六)智能系统一体化集成 akw,P$i
1系统功能 akw,P$i
根据本大厦各弱电子系统的实际建设标准及预期的使用情况,利用计算机技术、自动控制技术、网络通信技术和图形显示技术,将大厦内各弱电子系统的管理工作集成在同一个计算机图形操作界面上进行集中式管理,从而成为一套一体化的计算机管理系统(即:IBMS);实现了大厦内部的信息、资源、任务共享;达到了低运营成本、高生产力、高安全性的目的;提高了大厦的全局事件、物业管理的效率和综合服务的能力。 akw,P$i
akw,P$i
我们认为本大厦各弱电子系统应该纳入系统集成范畴的包括如下: akw,P$i
akw,P$i
① 办公自动化系统; akw,P$i
akw,P$i
② 通信网络系统; akw,P$i
akw,P$i
③ 楼宇自控系统; akw,P$i
akw,P$i
④ 闭路电视监控系统; akw,P$i
akw,P$i
⑤ 防盗报警系统; akw,P$i
akw,P$i
⑥ 公共广播及消防紧急广播系统; akw,P$i
akw,P$i
⑦ 非接触式智能一卡通管理系统(一卡通管理系统包括:门禁管理子系统、考勤管理子系统、巡更管理子系统、消费管理子系统、停车场管理子系统); akw,P$i