照明标准值 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
1、居住建筑 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
居住建筑照明标准值 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
房间或场所 参考平面及其高度 -sqoE*K[8
照度标准值(Lx) Ra -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
起居室 一般活动 0.75m 水平面 100 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
书写、阅读 300 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
卧室 一般活动 0.75m 水平面 75 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
床头、阅读 150 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
餐厅 0.75m 餐桌面 150 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
厨房 一般活动 0.75m 水平面 100 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
操作台 台面 150 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
卫生间 0.75m 水平面 100 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
注:宜用混合照明。 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
2、公共建筑 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
商业建筑照明标准值 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
一般商店营业厅 0.75m 水平面 300 22 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
高档商店营业厅 0.75m 水平面 500 22 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
一般超市营业厅 0.75m 餐桌面 300 22 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
高档超市营业厅 0.75m 水平面 500 22 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
收款台 台面 500 - 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
图书馆建筑照明标准值 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
一般阅览室 0.75m 水平面 300 19 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
国家、省市及其他重要图书馆的阅览室 0.75m 水平面 500 19 -sqoE*K[8
80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
老年龄阅览室 0.75m 餐桌面 500 19 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
珍善本与图书阅览室 0.75m 水平面 500 19 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
陈列室、目录厅(室)出纳厅 0.75m 水平面 300 19 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
书库 0.25m 水平面 50 - 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
工作间 0.75m 水平面 300 19 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
办公建筑照明标准值 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
普通办公室 0.75m 水平面 300 19 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
高档办公室 0.75m 水平面 500 19 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
会议室 0.75m 餐桌面 300 19 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
接待室、前台 0.75m 水平面 300 - 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
营业厅 0.75m 水平面 300 22 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
设计室 实际工作面 500 19 80 -sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
-sqoE*K[8
文件整理、复印、发行室 0.75m 水平面 300 - ?7:?OX
80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
资料档案室 0.75m 水平面 200 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
旅馆建筑照明标准值 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
房间或场所 参考平面及其高度 ?7:?OX
照度标准值(Lx) UGR Ra ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
客 一般活动区 0.75m 水平面 75 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
床头 ?7:?OX
0.75m 水平面 150 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
房 写字台 台面 300 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
卫生间 ?7:?OX
0.75m 水平面 150 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
中餐厅 0.75m 水平面 200 22 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
西餐厅、酒吧间、咖啡厅 0.75m 水平面 100 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
多功能 0.75m 水平面 300 22 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
门厅、总服务台 地面 300 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
休息厅 地面 200 22 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
客房层走廊 地面 50 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
厨房 台面 200 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
洗衣房 0.75m 水平面 200 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
学校建筑照明标准值 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
教室 课桌面 300 19 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
实验室 实验桌面 300 19 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
美术教室 桌面 500 19 90 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
多媒体教室 0.75m 水平面 300 19 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
教室黑板 黑板面 500 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
医院建筑照明标准值 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
治疗室 0.75m 水平面 300 19 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
化验室 0.75m 水平面 500 19 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
手术室 0.75m 水平面 750 19 90 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
诊室 0.75m 水平面 300 19 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
候诊室、挂号厅 0.75m 水平面 200 19 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
病房 地面 100 22 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
护士站 0.75m 水平面 300 - 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
药房 0.75m 水平面 500 19 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
重症监护房 0.75m 水平面 300 19 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
展览馆展厅照明标准值 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
一般展厅 地面 200 22 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
高档展厅 地面 300 22 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
注:高于6m的展厅Ra可降低到60。 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
体育建筑照明质量标准值 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
类别 GR Ra ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
无彩电转播 50 65 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
有彩电转播 50 80 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
注:GR值仅适用于室外体育场地。 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
3、工业建筑 ?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
?7:?OX
工业建筑一般照明标准值 ?7:?OX
?7:?OX
|s)VjS4@
|s)VjS4@
房间或场所 参考平面及 照度标准值 UGR Ra 备注 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
其高度 (lx) |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
1.通用房间或场所 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
试验室 一般 0.75m 水平面 300 22 80 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
精细 |s)VjS4@
0.75m 水平面 500 19 80 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
检验 一般 0.75m 水平面 300 22 80 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
精细、有颜色要求 0.75m 水平面 750 19 80 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
计量室、测量室 0.75m 水平面 500 25 60 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
变、配电站 配电装置室 0.75m 水平面 200 19 80 平面照度不小于100lx |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
变压器室 地面 100 28 20 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
电源设备室、发电机室 地面 200 25 60 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
控制室 一般控制室 0.75m 水平面 300 22 80 盘面照度不小于200lx |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
主控制室 |s)VjS4@
0.75m 水平面 300 19 80 盘面照度不小于200lx |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
电话站、网络中心 0.75m 水平面 500 19 80 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
计算机站 0.75m 水平面 500 19 80 防光幕反射 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
动力站 风机房、空调机室 地面 100 28 60 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
泵房 地面 |s)VjS4@
100 28 60 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
冷冻站 地面 150 28 60 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
压缩空气站 地面 150 25 60 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
锅炉房、煤气站 地面 100 28 40 锅炉水位表照度不小于50lx |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
的操作层 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
大件库 |s)VjS4@
1.0m水平面 50 28 20 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
(如钢坯、钢材、 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
大成品、气瓶) |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
一般件库 |s)VjS4@
1.0m水平面 100 25 60 货架垂直照度不小于50lx |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
精细件库 |s)VjS4@
1.0m水平面 200 25 60 货架垂直照度不小于50lx |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
(如工具、小零件) |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
车辆加油站 地面 100 25 60 油表照度不小于50lx |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
2.机电工业 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
机械加工 粗加工 0.75m水平面 200 22 60 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
一般加工,工差>=0.1mm 0.75m水平面 300 22 60 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
一般加工,工差<0.1mm 0.75m水平面 500 19 60 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
机电仪表装配 大件 0.75m水平面 200 25 80 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
一般件 |s)VjS4@
0.75m水平面 300 25 80 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
精密 |s)VjS4@
0.75m水平面 500 22 80 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
特精密 |s)VjS4@
0.75m水平面 750 19 80 可另加局部照明 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
电线、电缆制造 0.75m水平面 300 25 80 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
线圈绕制 大线圈 0.75m水平面 300 25 80 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
中等线圈 |s)VjS4@
0.75m水平面 500 22 80 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@
精密线圈0.75m水平面 750 19 80 |s)VjS4@
线圈浇注 0.75m水平面 300 25 80 |s)VjS4@
焊接 一般 0.75m水平面 200 25 60 |s)VjS4@
精密0.75m水平面 300 25 60 |s)VjS4@
钣金 0.75m水平面 300 25 60 |s)VjS4@
冲压、剪切 0.75m水平面 300 25 60 |s)VjS4@
|s)VjS4@
|s)VjS4@