附表一 6l IFxc
离心式机组启动步骤 6l IFxc
1.检查机组供电电源,是否稳定标准; 6l IFxc
2.开启冷冻水进/出水阀门; 6l IFxc
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常; 6l IFxc
4.开启冷却水进/出水阀门; 6l IFxc
5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常; 6l IFxc
6.检查冷冻水,进/出口压差是否正常; 6l IFxc
7.检查冷却水,进/出口压差是否正常; 6l IFxc
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常 6l IFxc
9.启动机组,待机组运行稳定后; 6l IFxc
10.检查机组运行电压,电流; 6l IFxc
11.检查机组油位,及前后轴承回油情况; 6l IFxc
12.检查油压,油温; 6l IFxc
13.检查蒸发器/冷凝器,制冷剂压力; 6l IFxc
14.检查机组运行声音,是否正常; 6l IFxc
15.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔; 6l IFxc
离心式机组停机步骤 BYS lKTh
1.确认机组本次运行时间大于30 分钟; BYS lKTh
2.机组正常停机,待机组完全停止后; BYS lKTh
3.5~10 分钟后,停止冷却循环泵; BYS lKTh
4.关闭冷却水进/出水阀门; BYS lKTh
5.关闭冷却塔风扇; BYS lKTh
6.10~30 分钟后,停止冷冻循环泵; BYS lKTh
7.关闭冷冻水进/出水阀门;