只看该作者 100楼 发表于: 2010-04-18
4.4.7 室内给水设备安装的允许偏差和检验方法 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
项次 FfgJ 2y  
项目 FfgJ 2y  
允许偏差 FfgJ 2y  
检验方法 FfgJ 2y  
  FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
1 FfgJ 2y  
静置设备 FfgJ 2y  
坐标 FfgJ 2y  
15 FfgJ 2y  
经纬仪或拉线\尺量 FfgJ 2y  
  FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
标高 FfgJ 2y  
±5 FfgJ 2y  
用水准仪\拉线和尺量检查 FfgJ 2y  
  FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
垂直度(每米) FfgJ 2y  
5 FfgJ 2y  
吊线和尺量检查 FfgJ 2y  
  FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
2 FfgJ 2y  
离心式水泵 FfgJ 2y  
立式泵体垂直度(每米) FfgJ 2y  
0.1 FfgJ 2y  
水平尺和塞尺检查 FfgJ 2y  
  FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
卧式泵体垂直度(每米) FfgJ 2y  
0.1 FfgJ 2y  
水平尺和塞尺检查 FfgJ 2y  
  FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
联轴器同心度 FfgJ 2y  
轴向倾斜(每米) FfgJ 2y  
0.8 FfgJ 2y  
在联轴器互相垂直的四个位置上用水准仪\百分表或测微螺钉和塞尺检查 FfgJ 2y  
  FfgJ 2y  
  FfgJ 2y  
径向位移 FfgJ 2y  
0.1 FfgJ 2y  
  FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
4.4.8管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
4.4.8管道及设备保温的允许偏差和检验方法 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
项次 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
允许偏差 FfgJ 2y  
检验方法 FfgJ 2y  
1 FfgJ 2y  
厚度 FfgJ 2y  
0.1δ -0.05δ FfgJ 2y  
用钢针刺入 FfgJ 2y  
2 FfgJ 2y  
表面平整度 FfgJ 2y  
卷材 FfgJ 2y  
5 FfgJ 2y  
2m靠尺和楔形塞尺检查 FfgJ 2y  
涂抹 FfgJ 2y  
10 FfgJ 2y  
注:δ为保温层厚度. FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
                                         FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
          5 室内排水系统安装 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
              5.1 一般规定 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
5.1.1本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
5.1.2生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器具的排水短管,可使用钢管)。 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
   雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌钢管或混凝土管等。 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
 5. 2排水管道及配件安装 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
                  主控项目 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
5.2.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
5.2.2  生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表522的规定 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
5.2.2生活污水铸铁管道的坡度 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
项次 FfgJ 2y  
管径(mm) FfgJ 2y  
标准坡度() FfgJ 2y  
最小坡度() FfgJ 2y  
1 FfgJ 2y  
50 FfgJ 2y  
35 FfgJ 2y  
25 FfgJ 2y  
2 FfgJ 2y  
75 FfgJ 2y  
25 FfgJ 2y  
15 FfgJ 2y  
3 FfgJ 2y  
100 FfgJ 2y  
20 FfgJ 2y  
12 FfgJ 2y  
4 FfgJ 2y  
125 FfgJ 2y  
15 FfgJ 2y  
10 FfgJ 2y  
5 FfgJ 2y  
150 FfgJ 2y  
10 FfgJ 2y  
7 FfgJ 2y  
6 FfgJ 2y  
200 FfgJ 2y  
8 FfgJ 2y  
5 FfgJ 2y  
检验方法:水平尺\拉线尺量检查 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
5.2.3       5.2.3       生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.3的规定。 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
表5.2.3  生活污水塑料管道的坡度 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
项次 FfgJ 2y  
管径(mm) FfgJ 2y  
标准坡度() FfgJ 2y  
最小坡度() FfgJ 2y  
1 FfgJ 2y  
50 FfgJ 2y  
25 FfgJ 2y  
12 FfgJ 2y  
2 FfgJ 2y  
75 FfgJ 2y  
15 FfgJ 2y  
8 FfgJ 2y  
3 FfgJ 2y  
100 FfgJ 2y  
12 FfgJ 2y  
6 FfgJ 2y  
4 FfgJ 2y  
125 FfgJ 2y  
10 FfgJ 2y  
5 FfgJ 2y  
5 FfgJ 2y  
160 FfgJ 2y  
7 FfgJ 2y  
4 FfgJ 2y  
检验方法:水平尺\拉线尺量检查 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
524排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
  高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
检验方法:观察检查。 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
525排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管的2/3,通球必须达到100%。 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
检查方法:通球检查。 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
                          一般项目 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
526在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定: FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
  1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如 FfgJ 2y  
FfgJ 2y  
    为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的 FfgJ 2y  
8 0Gn%1A9  
    上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面般为lm,允许偏差土20mm。;检查口的 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
    朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
    2 在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
      当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与培面距离不得小于400mm. 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
    3 在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
    4 污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
    检验方法:观察和尺量检查。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
527 埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
    检验方法:尺量检查。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
52.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上.固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
    检验方法:观察和尺量检查。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
5.29 排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
  5.2.9   排水塑料管道支 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
            吊架最大间距(单位:m 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
管径(mm) 8 0Gn%1A9  
50 8 0Gn%1A9  
75 8 0Gn%1A9  
110 8 0Gn%1A9  
125 8 0Gn%1A9  
160 8 0Gn%1A9  
立管 8 0Gn%1A9  
1.2 8 0Gn%1A9  
1.5 8 0Gn%1A9  
2.0 8 0Gn%1A9  
2.0 8 0Gn%1A9  
2.0 8 0Gn%1A9  
横管 8 0Gn%1A9  
0.5 8 0Gn%1A9  
0.75 8 0Gn%1A9  
1.10 8 0Gn%1A9  
1.30 8 0Gn%1A9  
1.6 8 0Gn%1A9  
检验方法;尺量检查。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
52.10 排水通气管不得与风道或烟道连接,巨应符合下列规定: 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
    l 通气管应高出屋面300mrn,但必须大于最大积雪厚度。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
    2 在通气管出口 4m以内有门、窃时,通气管应高出门、窗顶600rum或引向 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
无门、窗一侧。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
    3 在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
4 屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
  检验方法:观察和尺量检查。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
188
交易币
209
好评度
1564
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 101楼 发表于: 2010-04-18
5211 安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。 8 0Gn%1A9  
8 0Gn%1A9  
    检验方法:观察检查。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
5212 饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直接连接,并应留出下小于100mm的隔断空间。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
    检验方法:观察和尺量检查。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
5213 通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
    检验方法:观察和尺量检查。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
5214 由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引人管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于300——可不受角度限制。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
    检验方法:观察和尺量检查。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
5215 用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通和45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
    检验方法:观察和尺量检查。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
5216 室内排水管道安装的允许偏差应符合表5.2.16的相关规定。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
  5216 室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法 2(5/#$t  
2(5/#$t  
项次 2(5/#$t  
项目 2(5/#$t  
允许偏差(mm) 2(5/#$t  
检验方法 2(5/#$t  
1 2(5/#$t  
坐标 2(5/#$t  
15 2(5/#$t  
用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺量检查 2(5/#$t  
2 2(5/#$t  
标高 2(5/#$t  
±15 2(5/#$t  
3 2(5/#$t  
横管纵横方向弯曲 2(5/#$t  
铸铁管 2(5/#$t  
1m 2(5/#$t  
1 2(5/#$t  
全长(25 mm以上) 2(5/#$t  
25 2(5/#$t  
钢管 2(5/#$t  
1 m 2(5/#$t  
管径小于或等于100 mm 2(5/#$t  
1 2(5/#$t  
管径大于100 mm 2(5/#$t  
1.5 2(5/#$t  
全长(25 mm以上) 2(5/#$t  
管径小于或等于100 mm 2(5/#$t  
25 2(5/#$t  
管径大于100 mm 2(5/#$t  
308 2(5/#$t  
料管 2(5/#$t  
1 m 2(5/#$t  
1.5 2(5/#$t  
全长(25 mm以上) 2(5/#$t  
38 2(5/#$t  
钢筋混凝土管、混凝土管 2(5/#$t  
1 m 2(5/#$t  
3 2(5/#$t  
全长(25 mm以上) 2(5/#$t  
75 2(5/#$t  
4 2(5/#$t  
立管垂直度 2(5/#$t  
铸铁管 2(5/#$t  
1 m 2(5/#$t  
3 2(5/#$t  
吊线和尺量检查 2(5/#$t  
全长(25 mm以上) 2(5/#$t  
15 2(5/#$t  
钢管 2(5/#$t  
1 m 2(5/#$t  
3 2(5/#$t  
全长(25 mm以上) 2(5/#$t  
10 2(5/#$t  
料管 2(5/#$t  
1 m 2(5/#$t  
3 2(5/#$t  
全长(25 mm以上) 2(5/#$t  
15 2(5/#$t  
  2(5/#$t  
2(5/#$t  
           53 雨水管道及配件安装 2(5/#$t  
2(5/#$t  
                    主控项目 2(5/#$t  
2(5/#$t  
53安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管L部的雨水斗。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
    检验方法:灌水试验持续lh,不渗不漏。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
532 雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
    检验方法:对照图纸检查。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
533 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合表533的规定。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
  533 地下埋设雨水排水管道的最小坡度 2(5/#$t  
2(5/#$t  
项次 2(5/#$t  
管径(mm 2(5/#$t  
最小坡度(‰) 2(5/#$t  
1 2(5/#$t  
50 2(5/#$t  
20 2(5/#$t  
2 2(5/#$t  
75 2(5/#$t  
15 2(5/#$t  
3 2(5/#$t  
100 2(5/#$t  
8 2(5/#$t  
4 2(5/#$t  
125 2(5/#$t  
6 2(5/#$t  
5 2(5/#$t  
150 2(5/#$t  
5 2(5/#$t  
6 2(5/#$t  
200~400 2(5/#$t  
4 2(5/#$t  
  2(5/#$t  
2(5/#$t  
    检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
                      一般项目 2(5/#$t  
2(5/#$t  
534 雨水管道不得与生活污水管道相连接。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
    检验方法:观察检查。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
535 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。连接管管径当 2(5/#$t  
2(5/#$t  
设计无要求时,不得小于100mm 2(5/#$t  
2(5/#$t  
    检验方法:观察和尺量检查。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
536 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰堵口的三通的间距不得大于表5.3.6 规定。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
  536   悬吊管检查口间距 2(5/#$t  
2(5/#$t  
项次 2(5/#$t  
悬吊管直径(mm) 2(5/#$t  
检查口间距(m) 2(5/#$t  
1 2(5/#$t  
150 2(5/#$t  
15 2(5/#$t  
2 2(5/#$t  
200 2(5/#$t  
20 2(5/#$t  
  2(5/#$t  
2(5/#$t  
检验方法:拉线、尺量检查。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
537 雨水管道安装的允许偏差应符合本规范表5216的规定。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
53雨水钢管管道焊接的焊口允许偏差应符合表538的规定。 2(5/#$t  
2(5/#$t  
  53钢管管道焊口允许偏差和检验方法 2(5/#$t  
2(5/#$t  
项次 2(5/#$t  
项目 2(5/#$t  
允许偏差 2(5/#$t  
检验方法 2(5/#$t  
1 2(5/#$t  
焊口平直度 2(5/#$t  
管壁厚10mm以内 2(5/#$t  
管壁厚1/4 2(5/#$t  
焊接检验尺和游标卡尺检查 2(5/#$t  
2 2(5/#$t  
焊缝加强面 2(5/#$t  
高度 2(5/#$t  
+1 m m 2(5/#$t  
宽度 2(5/#$t  
  2(5/#$t  
3 2(5/#$t  
咬边 2(5/#$t  
深度 2(5/#$t  
小于0.5 m m 2(5/#$t  
直尺检查 2(5/#$t  
长度 2(5/#$t  
连续长度 2(5/#$t  
25 m m 2(5/#$t  
总长度(两侧) 2(5/#$t  
小于焊缝长度的10% 2(5/#$t  
  2(5/#$t  
  2(5/#$t  
2(5/#$t  
 6 室内热水供应系统安装 2(5/#$t  
2(5/#$t  
                6一般规定 CGY]r.O*  
CGY]r.O*  
61本章适用于工作压力不大于1OMP,温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。 CGY]r.O*  
CGY]r.O*  
612 热水供应系统的管道应用采用塑料管、镀锌钢管和铜管。 CGY]r.O*  
CGY]r.O*  
613 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第42节的相关规定执行。 CGY]r.O*  
CGY]r.O*  
              62 管道及配件安装 CGY]r.O*  
CGY]r.O*  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
188
交易币
209
好评度
1564
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 102楼 发表于: 2010-04-18
 主控项目 CGY]r.O*  
6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 CGY]r.O*  
    检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压  lh,压力降不得超过  0.05MPa,然后在工作压力1 .15倍状态下稳压Zh,压力降不低0.0.3MPa,连接处不得渗漏。 CGY]r.O*  
6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。 CGY]r.O*  
    检验方法:对照设计图纸检查。 CGY]r.O*  
6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗。 CGY]r.O*  
    检验方法:现场观察检查。 CGY]r.O*  
                      一般项目 CGY]r.O*  
6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。 CGY]r.O*  
    检验方法:水平尺、拉线尺量检查。 CGY]r.O*  
6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。 CGY]r.O*  
    检验方法:观察检查。 CGY]r.O*  
6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表4.2.8的规定。 CGY]r.O*  
6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。 CGY]r.O*  
6.3  辅助设备安装 CGY]r.O*  
             主控项目 CGY]r.O*  
6.3.1在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。 CGY]r.O*  
  检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。 CGY]r.O*  
6.3.2热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3Mpa;热水部分应不低于0.4MPa。 CGY]r.O*  
  检验方法:试验压力下10min内压力不降、不渗不漏。 CGY]r.O*  
6.3.3 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。 CGY]r.O*  
  检验方法:对照图纸用仪器和尺量 检查。 CGY]r.O*  
6.3.4  水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 CGY]r.O*  
  检验方法:温度计实测检查。 CGY]r.O*  
6.3.5 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。 CGY]r.O*  
  检验方法:满水试验静置24h ,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min 压力不降,不渗不漏。 CGY]r.O*  
一般项目 CGY]r.O*  
6.3.6 安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如条件限制时,其偏移角不得大于15° 。集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用的,应采用当地纬度为倾角;若以夏季为主,可比当地纬度减少10 °。 CGY]r.O*  
  检验方法:观察和分度仪检查。 CGY]r.O*  
6.3.7 由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于5‰的坡度。 CGY]r.O*  
  检验方法:尺量检查。 CGY]r.O*  
6.3.8 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为0.3~1.0m。 CGY]r.O*  
  检验方法:尺量检查。 CGY]r.O*  
6.3.9制作吸热钢板凹槽时,其圆度应准确,间距应一致。安装集热排管时,应用卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。 CGY]r.O*  
  检验方法:手扳和尺量检查。 CGY]r.O*  
6.3.10太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。 CGY]r.O*  
  检验方法:观察检查。 CGY]r.O*  
6.3.11热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。 CGY]r.O*  
  检验方法:观察检查。 CGY]r.O*  
6.3.12凡以水作介质的太阳能热水器,在0℃以下地区使用,应采取防冻措施。 CGY]r.O*  
  检验方法:观察检查。 CGY]r.O*  
6.3.13热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合本规范表4.4.7的规定。 CGY]r.O*  
6.3.14   太阳能热水器安装的允许偏差应符合表6.3.14 的规定。 CGY]r.O*  
    表6.3.14太阳能热水器安装的允许偏差和检验方法 CGY]r.O*  
项 目 CGY]r.O*  
允许偏差 CGY]r.O*  
检验方法 CGY]r.O*  
板式直管太阳能热水器 CGY]r.O*  
标高 CGY]r.O*  
中心线距地面(mm) CGY]r.O*  
±20 CGY]r.O*  
尺量 CGY]r.O*  
固定安装朝向 CGY]r.O*  
最大偏移角 CGY]r.O*  
不大于15° CGY]r.O*  
分度仪检查 CGY]r.O*  
  CGY]r.O*  
            7  卫生器具安装 CGY]r.O*  
                7.1  一般规定 CGY]r.O*  
7.1.1   本章适用于室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大便器、小便器、小便槽、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、泄漏、加热器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具安装的质量检验与验收。 CGY]r.O*  
7.1.2  卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。 CGY]r.O*  
7.1.3  卫生器具安装高度如设计无要求时,应符合表7.1.3的规定。 CGY]r.O*  
项次 CGY]r.O*  
卫生器具名称 CGY]r.O*  
卫生器具安装高度 CGY]r.O*  
备注 CGY]r.O*  
居住和公共建筑 CGY]r.O*  
幼儿园 CGY]r.O*  
1 CGY]r.O*  
污水盆 (池) CGY]r.O*  
架空式落地式 CGY]r.O*  
800 CGY]r.O*  
500 CGY]r.O*  
800 CGY]r.O*  
500 CGY]r.O*  
  CGY]r.O*  
2 CGY]r.O*  
洗涤盆 (池) CGY]r.O*  
800 CGY]r.O*  
800 CGY]r.O*  
自地面至器具上边缘 CGY]r.O*  
3 CGY]r.O*  
洗涤盆\洗手盆 (有塞\无塞) CGY]r.O*  
800 CGY]r.O*  
500 CGY]r.O*  
4 CGY]r.O*  
舆洗槽 CGY]r.O*  
800 CGY]r.O*  
500 CGY]r.O*  
5 CGY]r.O*  
浴盆 CGY]r.O*  
≯520 CGY]r.O*  
  CGY]r.O*  
6 CGY]r.O*  
蹲式 大便器 CGY]r.O*  
高水箱 低水箱 CGY]r.O*  
1800 CGY]r.O*  
900 CGY]r.O*  
1800 CGY]r.O*  
900 CGY]r.O*  
自台阶面至高水箱底 自台阶面至低水箱底 CGY]r.O*  
7 CGY]r.O*  
坐式大便器 CGY]r.O*  
高水箱 CGY]r.O*  
1800 CGY]r.O*  
1800 CGY]r.O*  
自地面至高水箱 底 自地面至低水箱 底 CGY]r.O*  
  CGY]r.O*  
  CGY]r.O*  
低水箱 CGY]r.O*  
外露排水管式虹吸喷射式 CGY]r.O*  
510 470 CGY]r.O*  
370 CGY]r.O*  
  CGY]r.O*  
8 CGY]r.O*  
小便器 CGY]r.O*  
挂式 CGY]r.O*  
600 CGY]r.O*  
450 CGY]r.O*  
自地面至下边缘 CGY]r.O*  
9 CGY]r.O*  
小便槽 CGY]r.O*  
200 CGY]r.O*  
150 CGY]r.O*  
自地面至台阶面 CGY]r.O*  
10 CGY]r.O*  
大便槽冲洗水箱 CGY]r.O*  
≮2000 CGY]r.O*  
  CGY]r.O*  
自台阶面至水箱底 CGY]r.O*  
11 CGY]r.O*  
妇女节卫生盆 CGY]r.O*  
360 CGY]r.O*  
  CGY]r.O*  
自地面至器具上边缘 CGY]r.O*  
12 CGY]r.O*  
化验盆 CGY]r.O*  
800 CGY]r.O*  
  CGY]r.O*  
自地面至器具上边缘 CGY]r.O*  
         7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度,如设计无要求时,应符合表7.1.4的规定。 CGY]r.O*  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
188
交易币
209
好评度
1564
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 103楼 发表于: 2010-04-18
表7.1 .4 卫生器具给水配件的安装高度

项次

给水配件名称

配件中心距地面高度(m m)

冷热水龙头跳高(m m)

1

架空式污水盆(池)水龙头

100

--

2

落地式污水盆(池)水龙头

800

 

3

洗涤盆(池)水龙头

1000

150

4

住宅集中给水龙头

1000

--

5

洗手盆水龙头

1000

--

6

洗脸盆

水龙头(上配水)

1000

150

水龙头(下配水)

800

150

角阀(下配水)

450

--

7

盥洗槽

水龙头

1000

150

冷热水管  其中热上下并行 水龙头

1100

150

8

浴盆

水龙头(上配水)

670

150

9

淋浴器

截止阀

1150

95

混合阀

1150

 

淋浴喷头下沿

2100

--

10

蹲式大便器(台阶面算起)

高水箱角阀及截止阀

2040

 

低水箱角阀

250

--

手动式自闭冲洗阀

600

--

脚踏式自闭冲洗阀

150

--

拉管式冲洗阀(从地面算起)

1600

--

带防污助冲器阀门(从地面算起)

900

--

11

坐式大便器

高水箱角阀及截止阀

2040

--

低水箱角阀

150

--

12

大便槽冲洗水箱截止阀(从台阶算起)

≮2400

--

13

立式小便器角阀

1130

--

14

挂式小便器角阀及截止阀

1050

--

15

小便槽多孔冲洗器

1100

--

16

实验室化验室化验水龙头

1000

--

17

妇女卫生盆混合阀

360

--

 

    注:装设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面安装高度应为700mm ,其他卫生器具给水配件的安装高度,应按卫生器具实际尺寸相应减少。

  7.2 卫生器具安装

                    主控项目

7.2.1  排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。

    检验方法:试水观察检查。

7.2.2 卫生器具交工前应做满水和通水试验。

    检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。

                      一般项目

7.2.3 卫生器具安装的允许偏差应符合表7.2.3的规定。

  表7.2.3 卫生器具安装的允许偏差和检验方法

项次

项目

允许偏差(mm)

检验方法

1

坐标

单独器具

10

拉线、吊线和尺量检查

成排器具

5

2

标高

单独器具

±15

成排器具

±10

3

器具水平度

2

用水理尺和尺量检查

4

器具垂直度

3

吊线和尺量检查

 

7.2.4 有饰面的浴盆,应留有通向浴盆排水口的检修门。

    检验方法:观察检查。

7.2.5 小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装,冲洗水流同墙面成45°角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌。

    检验方法:观察检查。

7.2.6 卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。

    检验方法;观察和手扳检查。

            7.3 卫生器具给水配件安装

                      主控项目

7.3.1 卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。

    检验方法:观察及手扳检查。

                      一般项目

7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表7.3.2的规定。

7.3.3浴盆软管淋浴器挂钩的高度,如设计无要求,应距地面1.8m.

检验方法:尺量检查。

732卫生器具给水配件安装标高的允许偏差和检验方法

项次

项目

允许偏差

检验方法

1

大便器高、低水箱角阀及截止阀

±10

尺量检查

2

水嘴

±10

3

淋浴器喷头下沿

±15

4

浴盆软管淋浴器挂钩

±20

 

74 卫生器具排水皙道安装

主控项目

74.1 与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管省均应采取妥善可靠的固定措施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施。

检验方法:观察和手扳检查。

7.42 连接卫生器具的排水管道接口应紧密下漏,其固定支架、管卡等支撑位置应正确、牢固,与管道的接触应平整。

  检验方法:观察及通水检查。

          一般项目

7.4.3 卫生器具排水管道安装的允许偏差应符合表7.4.3的规定。

 743 卫生器具排水管道安装的

项次

检查项目

允许偏差(mm

检验方法

1

横管弯曲度

1m

2

用水平尺量检查

横管长度≤10m,全长

<8

横管长度>10m,全长

10

2

生器具的排水管口及横支管的纵横坐标

单独器具

10

用尺量检查

成排器具

5

3

生器具的的接口标高

单独器具

±10

用水平尺和尺量检查

成排器具

±5

 

744 连接卫生器具的排水管管径和最小坡度,如设计无要求时,应符合表7.4.4的规定。

744 连接卫生器具的排水管管径和足小坡度

项次

生器具名称

排水管管径(mm

管道的最小坡度

1

污水盆()

50

25

2

单、双格洗涤盆(池)

50

25

3

洗手盆、洗脸盆

32~50

20

4

浴盆

50

20

5

淋浴盆

50

20

6

大便器

高、低水箱

100

12

自闭式冲洗阀

100

12

拉管式冲洗阀

100

12

7

小便器

手动、自闭式冲洗阀

40~50

20

自动冲洗阀

40~50

20

8

化验盆(无塞)

40~50

25

9

净身器

40~50

20

10

饮水器

20~50

10~20

11

家用洗衣机

50(软管为30

 

 

检验方法:用水平尺和尺量检查。

          8 室内采暖系统安装

                81 一般规定

811 本章适用于饱和蒸汽压力不大于07MPa,热水温度下超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。

812 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。

              82 管道及配件安装

                    主控项目

821 管过安莱坡度.当设计未注阴时.应符合下列规定:

      1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰不昙小于2

      2 气、水边向流动的补十平区竹的和汽、水逆向流动的蒸汽管道.坡度不应小于5‰.

      3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。

      检查方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查.

822 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。

      检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记 录。

 8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。

      检验方法:对照图纸查验产品合格证,并现场查看。

 8 .2.4 蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格。公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试,并做出标志。

      检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。

  8.2.5 方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接回,其接口应设在垂直臂的中间位置,且接回必须焊接。

      检验方法:观察检查。

  8.2.6 方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。

      检验方法:观察检查。

                  一 般 项 目

  8.2.7 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。

      检验方法:对照图纸查验产品合格证。

  8 .2.8 钢管管道焊日尺寸的允许偏差应符合本规范表5.3.8的规定。

8.2.9 采暖系统人口装置及分户热计量系统人户装置,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
188
交易币
209
好评度
1564
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 104楼 发表于: 2010-04-18
   一 般 项 目

  8.2.7 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。

      检验方法:对照图纸查验产品合格证。

  8 .2.8 钢管管道焊日尺寸的允许偏差应符合本规范表5.3.8的规定。

8.2.9 采暖系统人口装置及分户热计量系统人户装置,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。

      检验方法:现场观察。

8.2.l0散热器支管长度超过1.5m时,应在支管上安装管卡。

      检验方法:尺量和观察检查。

8.2.11  上供下回式系统的热水于管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。

    检验方法:观察检查。

8.2.12 在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时,干管开孔所产生的钢渣及管壁等废弃物不得残留管内,且分支管道在焊接时不得插入于管内。

    检验方法:观察检查。

8.2.13 膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。

    检验方法:观察检查。

8.2.14 当采暖热媒为110。~130℃的高温水时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。

    检验方法:观察和查验进料单。

8.2.15  焊接钢管管径大于32mm 的管道转弯,在作为自然补偿时应使用煨弯。塑料管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。

 检验方法:观察检查。

  8.2.16管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。

      检验方法:现场观察检查。

  8.2.17管道和设备保温的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。

  8 .2.18 采暖管道安装的允许偏差应符合表8.2.1的规定。

    表8.2.18 采暖管道安装的允许偏差和检验方法

项次

项目

允许偏差

检验方法

1

横管道纵、横方向弯曲(mm

1m

管径≤100mm

1

用水平尺、直尺、拉线和尺量检查

管径>100mm

1.5

全长(25m)以上

管径≤100mm

13

管径>100mm

25

2

立管道垂直度(mm

1m

2

吊线和尺量检查

全长(25m)以上

10

3

弯管

椭圆率Dmax-Dmin

Dmax

管径≤100mm

10%

用外卡钳和尺量检查

管径>100mm

8%

折皱不平度(mm

管径≤100mm

4

管径>100mm

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:Dmax,Dmin分别为管子最大外径及最小外径。

            8.3 辅助设备及散热器安装

                    主控项目

  8 .3.1  散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍;但不小于0.6Mpa 。

      检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏.

8.3.2 水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按本规范第4.4节和第136节的相关规定执行。

                    一般项目

8 .3.3 散热器组对应平直紧密,组对后的平直度应符合表8.3.3现定。

表8 .3.3 组对后的散热器平直度允许偏差

项次

散热器类型

片数

允许偏差(MM

1

长翼型

2~4

4

5~7

6

2

铸铁片式

制片式

3~15

4

16~25

6

检验方法:拉线和尺量

8 .3.4 组对散热器的垫片应符合下列规定:

    1  组对散热器垫片应使用成品,组对后垫片外露不应大于lmm。

    2 散热器垫片材质当设计无要求时,应采用耐热橡胶。

  检验方法:观察和尺量检查。

83.5散热器支架、托架安装,位置应准确,埋设牢固。散热器支架、托架数量,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时,则应符合表8.3.5的规定。

8.3.5 散热器、托架数量

项次

散热器型式

安装方式

每组片数

上部托钩或卡架数

下部托钩或卡架数

合计

1

长翼型

挂墙

2~4

1

2

3

5

2

2

4

6

2

3

5

7

2

4

6

2

柱型柱翼型

挂墙

3~8

1

2

3

9~12

1

3

4

13~16

2

4

6

17~20

2

5

7

21~25

2

6

8

3

柱型柱翼型

带足落地

3~8

1

-

1

8~12

1

-

1

13~16

2

-

2

17~20

2

-

2

21~25

2

-

2

 

  检验方法:现场清点检查

8.3.6 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计本注明,应为30mm

    检验方法:尺量检查。

8.3. 7散热器安装允许偏差应符合表8.3.7的规定。

项次

项目

允许偏差(m

检验方法

1

散热器背面与墙内表面距离

3

尺量

2

与窗中心线或设计定位尺寸

20

3

散热器垂直度

3

吊线和尺量

8.3.8铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好,色泽均匀,无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷。

    检验方法:现场观察。

            8.4  金属辐射板安装

                  主控项目

8.4.1 辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力1.5倍,但不得小于0.6MPa

    检验方法:试验压力下23min压力不降且不渗不漏。

8.4.2   水平安装的辐射扳应有不小于5%的坡度玻向回水管。

    检验方法:水平尺、拉线和尺量检查。

8.4.3  辐射板管道及带状辐射板之间的连接,应使用法兰连接。

    检验方法:观察检查。

      8.5  低温热水地板辐射系网系统安装

                  主控项目

8.5.1  地面下敷设的盘管理地部分不应有接头。

    检验方法:隐蔽前现场查看。

8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试驻压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa

    检验方法:稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。

8.5.3   加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定:

    1   塑料管:不应小于管道外径的8倍。

    2  复合管:不应小于管道外径的5倍。

    检验方法:尺量检查

                    一般项目

8.5.4  分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。

    检验方法:对照图纸及产品说明书,尺量检查。

8.5.5  加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm

    检验方法:拉线和尺量检查。

8.5.6  防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。

    检验方法:填充层浇灌前观察检查。

8.5.7  填充层强度标号应符合设计要求。

    检验方法:作试块抗压试验。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
188
交易币
209
好评度
1564
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 105楼 发表于: 2010-04-18
 8.6   系统水压试验及调试 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
                    主控项目 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
8.6.1  采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
   1   蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
    2  高温热水es采暖系统.试验压力应为系统顶点 工作压力加0 0.4MPa ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
使用塑料管及复合管的热水采暖系统;应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
    检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大干0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏; ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
    使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大干0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
8.6.2  系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
    检验方法:现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
8.6.3   系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
    检验方法:观察、测量室温应满足设计要求。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
          9  室外给水管网安装 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
              9.1   一般规定 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
9.1.1  本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
9.1.2    输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
9.1.3  架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求控室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露得天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
9.1.4   消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
              9.2  给水管道安装 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
                  主控项目 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
9.2.1  给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
    检验方法:现场观察检查。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
9.2.2   给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
    检验方祛:观察检查。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
9.2.3   管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
    检验方法:观察检查。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
9.2.4  给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
    检验方法:尺量检查。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
9.2.5  管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
    检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压lh压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
9.2.6  镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
检验方法:观察和切开防腐层检查。 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
表9.2.6    管道防腐层种类 ,Qvclu8r  
,Qvclu8r  
防腐层层次 ,Qvclu8r  
正常防腐层 ,Qvclu8r  
加强防腐层 ,Qvclu8r  
特加强防腐层 ,Qvclu8r  
(从金属表面起)1 ,Qvclu8r  
冷底子油 ,Qvclu8r  
冷底子油 ,Qvclu8r  
冷底子油 ,Qvclu8r  
2 ,Qvclu8r  
沥青涂层 ,Qvclu8r  
沥青涂层 ,Qvclu8r  
沥青涂层 ,Qvclu8r  
3 ,Qvclu8r  
外包保护层 ,Qvclu8r  
加强包扎层 ,Qvclu8r  
加强保护层 ,Qvclu8r  
  ,Qvclu8r  
  ,Qvclu8r  
(封闭层) ,Qvclu8r  
(封闭层) ,Qvclu8r  
4 ,Qvclu8r  
  ,Qvclu8r  
沥青涂层 ,Qvclu8r  
沥青涂层 ,Qvclu8r  
5 ,Qvclu8r  
  ,Qvclu8r  
外保护层 ,Qvclu8r  
加强包扎层 ,Qvclu8r  
6 ,Qvclu8r  
  ,Qvclu8r  
  ,Qvclu8r  
(封闭层) ,Qvclu8r  
  H$pgzNL  
  H$pgzNL  
  H$pgzNL  
沥青涂层 H$pgzNL  
7 H$pgzNL  
  H$pgzNL  
  H$pgzNL  
外包保护层 H$pgzNL  
防腐层厚度不小于(mm H$pgzNL  
3 H$pgzNL  
6 H$pgzNL  
9 H$pgzNL  
  H$pgzNL  
H$pgzNL  
  9.2.7  给水管道在峻工后.必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。 H$pgzNL  
H$pgzNL  
    检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。 H$pgzNL  
H$pgzNL  
                  一般项目 H$pgzNL  
H$pgzNL  
9.2.8  管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求,管道安装的允许偏差应符合表9.2.8的规定。 H$pgzNL  
H$pgzNL  
  H$pgzNL  
H$pgzNL  
928 室外给水管道安装的允许偏差和检验方法 H$pgzNL  
H$pgzNL  
项次 H$pgzNL  
项目 H$pgzNL  
允许偏差(MM) H$pgzNL  
检验方法 H$pgzNL  
1 H$pgzNL  
坐标 H$pgzNL  
铸铁管 H$pgzNL  
埋地 H$pgzNL  
100 H$pgzNL  
拉线和尺量检查 H$pgzNL  
  H$pgzNL  
钢管,塑料管,复合管 H$pgzNL  
敷设在沟槽内 H$pgzNL  
50 H$pgzNL  
  H$pgzNL  
埋地 H$pgzNL  
100 H$pgzNL  
2 H$pgzNL  
标高 H$pgzNL  
铸铁管, H$pgzNL  
敷设在沟槽内或架空 H$pgzNL  
40 H$pgzNL  
拉线和尺量检查 H$pgzNL  
埋地 H$pgzNL  
±50 H$pgzNL  
敷设在地沟内 H$pgzNL  
±30 H$pgzNL  
钢管,塑料管,复合管 H$pgzNL  
埋地 H$pgzNL  
±50 H$pgzNL  
敷设在地沟内或架空 H$pgzNL  
±30 H$pgzNL  
3 H$pgzNL  
水平管纵横向弯曲 H$pgzNL  
铸铁管 H$pgzNL  
直段(25M以上)起点~终点 H$pgzNL  
40 H$pgzNL  
拉线和尺量检查 H$pgzNL  
钢管,塑料管,复合管 H$pgzNL  
直段(25M以上)起点~终点 H$pgzNL  
30 H$pgzNL  
  H$pgzNL  
H$pgzNL  
9.2.9   管道和金属支架的涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 H$pgzNL  
H$pgzNL  
    检验方法:现场观察检查。 H$pgzNL  
H$pgzNL  
9.2.10 管道连接应符合工艺要求,阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上,当管径≥50mm时必须设独立的支承装置。 H$pgzNL  
H$pgzNL  
    检验方法:现场观察检查。 H$pgzNL  
H$pgzNL  
9.2.11  给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在500mm以内时,给水管管经小于或等于20mm的。管壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m H$pgzNL  
H$pgzNL  
    检验方法:观察和尺量检查。 H$pgzNL  
H$pgzNL  
9.2.12   铸铁管承插捻口连接的对口间隙应不小于3mm,最大间隙不得大于表9.2.12的规定。 H$pgzNL  
H$pgzNL  
9.2.12  铸铁管承插捻口的对最大间隙 H$pgzNL  
H$pgzNL  
管径(MM) H$pgzNL  
沿直线敷设(MM) H$pgzNL  
沿曲线敷设(MM) H$pgzNL  
75 H$pgzNL  
4 H$pgzNL  
5 H$pgzNL  
100-250 H$pgzNL  
5 H$pgzNL  
7-13 H$pgzNL  
300-500 H$pgzNL  
6 H$pgzNL  
14-22 H$pgzNL  
  H$pgzNL  
H$pgzNL  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
188
交易币
209
好评度
1564
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 106楼 发表于: 2010-04-18
  检验方法:尺量检查。

9.2.13  铸铁管沿直线敷设,承插捻口连接的环型间隙应符合表9.2.13的规定;沿曲线敷设,每个接口允许有2°转角。

9.2.13 铸铁管承捻口的环型间隙

管径(MM)

标准环型间隙(MM)

允许偏差(MM

75-200

10

+3    -2

250-450

11

+4    -2

500

12

+4    -2

 

    检验方法:尺量检查。

9.2.14  捻口用的油麻填料必须清洁,填塞后应捻实,其深度应占整个环型间隙深度的1/3

    检验方法:观察和尺量检查。

9.2.15  捻口用水泥强度应不低于32.5MPa,接口水泥应密实饱满,其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm

    检验方法:观察和尺量检查。

9.2.16  采用水泥捻口的给水铸铁管,在安装地点有侵蚀性的地下水时,应在接口处徐抹沥清防腐层。

    检验方法;观察检查。

9.2.17  采用橡胶圈接口的理地给水管道,在土壤或 地下水对橡胶圈有腐蚀的地段,在回填上前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯未等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过表9.2.17的规定。

9.2.17 橡胶圈接口最大允许偏转角

公称直径(MM)

100

125

150

200

250

300

350

400

允许偏转角度

 

    检验方法:观察和尺量检查。

      9.3  消防水系接合器及室外消火栓安装

                    主控项目

9.3.1  系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa

    检验方法;试验压力下,10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。

9.3.2  消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。

    检验方法;观察冲洗出水的浊度。

9.3.3  消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水柱口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。

    检验方法;观察和尺量检查。

                  一般项目

9.3.4  室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm

    检验方法;尺量检查。

9.3.5 地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,并内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。

    检验方法;观察和尺量检查。

9.3.6  消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活。

    检验方法:现场观察和手扳检查。

              9.4   管沟及时室

                          主控项目

9.4.1  管沟的基层处理和井室的地基必须符合设计要求。

    检验方法:现场观察检查。

9.4.2  各类井室的井盖应符合设计要求,应有明显的文字标识,各种井盖不得混用。

    检验方法:现场观察检查。

9.4.3  设在通车路面下或小区道路下的各种井室,必须使用重型井圈和井盖,井盖上表面应与路面相平,允许偏差为±5mm。绿化带上和不通车的地方可采用轻型并圈和井盖,井盖的上表面应高出地坪50mm,并在井口周围以2%的坡度向外做水泥砂浆护坡。

    检验方法:观察和尺量检查。

9.4.4   重型铸铁或混凝土井圈,不得直接放在井室的砖墙上,砖墙上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层。

    检验方法:观察和尺量检查。

                    一般项目

9.4.5  管沟的坐标、位置、沟底标高应符合设计要求。

    检验方法:观察、尺量检查。

9.4.6  管沟的沟底层应是原上层,或是夯实的回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有尖硬的物体。块石等。

    检验方法:观察检查。

9.4.7  如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时,沟底应下挖100200mm,填铺细砂或粒径不大于5mm的细土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。

    检验方法:观察和尺量检查。

9.4.8  管沟回填土,管顶上部200mm以内应用砂子或无块石及冻土块的土,并不得用机械回填;管顶上部500mm以内不得回填直径大于100mm的块石和冻土块;500mm以上部分回填土中的块石或冻土块不得集中。上部用机械回填时,机械不得在管沟上行走。

    检验方法:观察和尺量检查。

9.4.9  井室的砌筑应按设计或给定的标准图施工。井室的底标高在地下水位以上时,基层应为素土夯实;在地下水位以下时,基层应打100mm厚的混凝土底板。砌筑应采用水泥砂浆,内表面抹灰后应严密不透水。

    检验方法:观察和尺量检查。

9.4.10  管道穿过井壁处,应用水泥砂浆分二次填塞严密、抹平,不得渗漏。

    检验方法:观察检查。

          10  室外排水管网安装

                10.1   一般规定

10.1.1  本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外排水管网安装工程的质量检验与验收。

10.1.2  室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或塑料管。其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。

10.1.3  排水管沟及井池的土方工程、沟底的处理、管道穿井壁处的处理、管沟及并地周围的回填要求等,均参照给水管沟及并室的规定执行。

10.1.4  各种排水井、地应按设计给定的标准图施工,各种排水井和化粪池均应用混凝土做底板(雨水井除外),厚度不小于100mm

              10.2 排水管道安装

                  主控项目

10.2.1  排水管过的地度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。

    检验方法:用水准仪、拉线和尺量检查。

10.2.2  管道理设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。

    检验方法:按排水检查并分段试验,试验水头应以试验段上游管项加1m,时间不少于30min,逐段观察。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
188
交易币
209
好评度
1564
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 107楼 发表于: 2010-04-18
 一般项目

10.2.3  管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3的规定。

10.2.3 室外排水管道安装的允许偏差和检验方法

项次

项目

允许偏差(MM)

检验方法

1

坐标

埋地

100

拉线尺量

敷设在沟槽内

50

2

标高

埋地

±20

用水平仪,拉线和尺量

敷设在沟槽内

±20

3

水平管道纵横向弯曲

5M

10

拉线尺量

全长(两井间)

30

 

10.2.4  排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接口面凹人承口边缘且深度不得大于2mm

    检验方法:观察和尺量检查。

10.2.5  排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍石油沥青漆。

    检验方法:观察检查。

10.2.6 承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。

    检验方法:观察检查。

10.2.7 混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时,应符合下列规定:

   1  抹带前应将管口的外壁凿毛,扫净,当管经小于或等于500mm时,抹带可一次完成;当管径大于500mm时,应分二次抹成,抹带不得有裂纹。

    2 钢丝网应在管道就位前放入下方,抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固,钢丝网不得外露。

    3 抹带厚度不得小于管壁的厚度,宽度直为80100mm

    检验方法:观察和尺量检查。

            10.3  排水管沟及井池

                  主控项目

10.3.1 沟基的处理和井他的底板强度必须符合设计要求。

    检验方法:现场观察和尺量检查,检查混凝土强度报告。

10.3.2 排水检查并、化粪池的底板及进、出水管的标高,必须符合设计,其允许偏差为±5mm

    检验方法:用水准仪及尺量检查。

                  一般项目

10.3.3 井、池的规格、尺寸和位置应正确,砌筑和抹灰符合要求。

    检验方法:观察及尺量检查。

10.3.4 井盖选用应正确,标志应明显,标高应符合设计要求。

    检验方法:观察、尺量检查。

        11  室外供热管网安装

              11.1 一般规定

11.1.1本章适用于厂区及民用建筑群(住宅小区)的饱和蒸汽压力不大于0.7MPa、热水温度不超过130℃的室外供热管网安装工程的质量检验与验收。

11.1.2供热管网的管材应按设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:

      1 管径小于或等于40mm时,应使用焊接钢管。

      2  管径为50200mm时,应使用焊接钢管或无缝钢管。

     3  管径大于200mm时,应使用螺旋焊接钢管。

11.1.3  室外供热管道连接均应采用焊接连接。

              11.2 管道及配件安装

                    主控项目

11.2.1  平衡阀及调节阀型号、规格及公称压力应符合设计要求。安装后应根据系统要求进行调试,并作出标志。

    检验方法:对照设计图纸及产品合格证,并现场观察调试结果。

11.2.2  直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求。回填前应注意检查预制保温层外壳及接口的完好性。回填应按设计要求进行。

    检验方法:回填前现场验核和观察。

11.2.3  补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸。管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求。

    检验方法:对照图纸,并查验预拉伸记录。

11.2.4  检查井室、用户人口处管道布置应便于操作及维修,支、吊、托架稳固,并满足设计要求。

    检验方法:对照图纸,观察检查。

11.2.5  直埋管道的保温应符合设计要求,接口在现场发泡时,接头处厚度应与管道保温层厚度一致,接头处保护层必须与管道保护层成一体,符合防潮防水要求。

    检验方法:对照图纸,观察检查。

                    一般项目

11.2.6  管道水平敷设其坡度应符合设计要求。

    检验方法:对照图纸,用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。

11.2.7  除污器构造应符合设计要求,安装位置和方向应正确。管网冲洗后应清除内部污物。

    检验方法:打开清扫口检查。

11.2.8       11.2.8       室外供热管道安装的允许偏差应符合表11.2.8 的规定。

11.2.8室外供热管道安装的允许偏差和检验方法

项次

项目

允许偏差

检验方法

1

坐标(MM

敷设在沟槽内及架空

20

用水准仪(水平尺)\直尺\拉线

2

标高(MM

埋地

50

尺量检查

敷设在沟槽内及架空

±10

埋地

±15

3

水平管道纵,横方向弯曲(MM

1M

管径≤100mm

1

用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺量检查

管径>100mm

1.5

全长(25M以上)

管径≤100mm

13

管径>100mm

25

4

弯管

椭圆率

管径≤100mm

8%

用外卡钳和尺量检查

管径>100mm

5%

折皱不平度(MM

管径≤100mm

4

管径125~200mm

5

管径125~400mm

7

 

11.2.9  管道焊口的允许偏差应符合本规范表5.3.8的规定。

11.2.10  管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列规定:

 1   焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母

材应圆滑过渡;

2        焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透,夹渣,弧坑和气孔等缺陷。

检验方法:观察检查。

 

11.2.11  供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的右侧或上方。

    检验方法:对照图纸,观察检查。

11.2.12  地沟内的管道安装位置,其净距(保温层外表面)应符合下列规定:

    与沟壁                    100150mm

    与沟底                    100200mm;

    与沟顶(不通行地沟)     50100mm

            (半通行和通行地沟)200300mm

    检验方法:尺量检查。

11.2.13 架空敷设的供热管道安装高度,如设计无规定时,应符合下列规定(以保温层外表面计算);

    1    人行地区,不小于2.5m

    2   通行车辆地区,不小于4.5m

    3  跨越铁路,距轨顶不小于6m

    检验方法:尺量检查。

11.2.14  防锈漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。

    检验方法:保温前观察检查。

11.2.15 管道保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。

          11.3    系统水压试验及调试

                  主控项目

11.3.1  供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.55倍,但不得小于0.6MPa

    检验方法:在试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查,不修不漏。

11.3.2 管道试压合格后,应进行冲洗。

    检验方法:现场观察,以水色不浑浊为合格。

11.3.3  管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试。当不具备加热效金作时,应延期进行。

    检验方法:测量各建筑物热力人口处供回水温度及压力。

11.3.4  供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应开启,试验管道与非试验管道应隔断。

    检验方法:开启和关闭阀门检查。

    12 建筑中水系统及游泳池水系统安装

              12.1  一般规定

12.1.1  中水系统中的原水管道管材及配件要求按本规范第5章执行。

12.1.2 中水系统给水管道及排水管道检验标准按本规范第45两章规定执行。

12.1.3 游泳池排水系统安装。检验标准等按本规范第5章相关规定执行。

12.1.4  游泳池水加热系统安装、检验标准等均按本规范第6章相关规定执行。

    12.2  建筑中水系统管道及辅助设备安装

                    主控项目

12.2.1  中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位水箱的净距离应大于2m

    检验方法:观察和尺量检查。

12.2.2  中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。

    检验方法:观察检查。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
188
交易币
209
好评度
1564
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 108楼 发表于: 2010-04-18
12.2.3 中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施: JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
   1   中水管道外壁应涂浅绿色标志; JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
   2  中水池(箱)、阀门、水表及给水柱均应有中水标志。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:观察检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
12.2.4  中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:观察检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
                  一般规定 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
12.2.5 中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:观察检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
12.2.6 中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面,排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:观察和尺量检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
12.3 游泳池水系统安装 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
                    主控项目 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
12.3.1 游泳池的给水口、回水口、泄水口应采用耐腐蚀的铜、不锈钢、塑料等材料制造。溢流槽、格栅应为耐腐蚀材料制造,并为组装型。安装时其外表面应与池壁或地底面相平。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:观察检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
12.3.2 游泳池的毛发聚集器应采用钢或不锈钢等耐腐蚀材料制造,过滤筒(网)的孔径应不大于3mm,其面积应为连接管截面积的1.52倍。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:观察和尺量计算方法。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
12.3.3 游泳池地面,应采取有效措施防止冲洗排水流入池内。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:观察检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
                  一般规定 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
12.3.4 游泳池循环水系统加药(混凝剂)的药品溶解池、溶液池及定量投加设备应采用耐腐蚀材料制作。输送溶液的管道应采用塑料管、胶管或铜管。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法;观察检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
12.3.5 游泳池的浸脚、浸腰消毒池的给水管、投药管、溢流管、循环管和泄空管应采用耐腐蚀材料制成。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法;观察检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
      13 供热锅炉及辅助设备安装 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
              13.1 一般规定 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
13.1.1本章适用于建筑供热和生活热水供应的额定工作压力不大于1.25MPa、热水温度不超过13℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收。13.1.2适用于本章的整装锅炉及辅助设备安装工程的质量检验与验收,除应按本规范规定执行外,尚应符合现行国家有关规范、规程和标准的规定。13.1.3管道、设备和容器的保温,应在防腐和水压试验合格后进行。13.1.4 保温的设备和容器,应采用粘接保温钉固定保温层,其间距一般为200mm。当需采用焊接勾钉固定保温层时,其间距一般为250mm JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
              13.2  锅炉安装 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
                    主控项目 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
13.2.1 锅炉设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置应符合表13.2.1的规定。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
13.2.2  非承压锅炉,应严格按设计或产品说明书的要求施工。锅筒顶部必须敞口或装设大气连通管,连通管上不得安装阀门。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:对照设计图纸或产品说明书检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
13.2.3  以天然气为燃料的锅炉的天然气释放管或大气排放管不得直接通向大气,应通向贮存或处理装置。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:对照设计图纸检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
13.2.4 两台或两台以上燃油锅炉共用一个烟囱时,每一台锅炉的烟道上均应配备风阀或挡板装置,并应具有操作调节和闭锁功能。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:观察和手扳检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
13.2.5  锅炉的锅筒和水冷壁的下集箱及后棚管的后集箱的最低处排污阀及排污管道不得采用螺纹连接。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:观察检查。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
13.2.6              13.2.6              锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试驻。水压试验的压力应符合条13.2.6的规定。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
   表13.2.6     水压试验压力规定 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
项次 JN Ur?+g  
设备名称 JN Ur?+g  
工作压力P(Mpa) JN Ur?+g  
试验压力(Mpa) JN Ur?+g  
1 JN Ur?+g  
锅炉本体 JN Ur?+g  
P0.59 JN Ur?+g  
15P但不小于0.2 JN Ur?+g  
0.59P1.18 JN Ur?+g  
P+0.3 JN Ur?+g  
P1.18 JN Ur?+g  
1.25P JN Ur?+g  
2 JN Ur?+g  
可分式省煤器 JN Ur?+g  
P JN Ur?+g  
1.25P+0.5 JN Ur?+g  
3 JN Ur?+g  
非承压锅炉 JN Ur?+g  
大气压力 JN Ur?+g  
0.2 JN Ur?+g  
  JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
  注:①工作压力P对蒸汽锅炉指铜简工作压力.对热水锅炉指锅炉额定出水压力; JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
      ②铸铁锅炉水压试验同热水锅炉; JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
      ③非承压锅炉水压试已压力为0.2MPa,试验期间压力应保持不变。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
  检验方法: JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    1 在试驻压力下10min内压力降不不超过0.0MPa;然后降至工作压力进行检查,压力不降,不渗、不漏; JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    2.观察检查,不得有残余变形.受压元件金属壁和焊缝上不不得有水珠和水雾。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
13.2.7  机械炉排安装完毕后应做冷态运转试验,连续运转时间不应少于8h JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:观察运转试验全过程。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
13.2.8 锅炉本体管道及管件焊接的焊缝质量应符合下列规定: JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    1   焊缝表面质量应符合本规范第11.2.10条的规定。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    2   管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表5.3.8的规定。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    3   无损探伤的检测结果应符合锅炉本体设计的相关要求。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
    检验方法:观察和检验无损探伤检测报告。 JN Ur?+g  
JN Ur?+g  
                    一般项目 , p}:?uR  
, p}:?uR  
13.2.9  锅炉安装的坐标、标高、中心线和垂直度的允许偏差应符合表13.2.9的规定。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
  13.2.9锅炉安装的允许偏差和检验方法 , p}:?uR  
, p}:?uR  
项次 , p}:?uR  
, p}:?uR  
项目 , p}:?uR  
, p}:?uR  
允许偏差(mm , p}:?uR  
, p}:?uR  
检验方法 , p}:?uR  
, p}:?uR  
1 , p}:?uR  
, p}:?uR  
坐标 , p}:?uR  
, p}:?uR  
10 , p}:?uR  
, p}:?uR  
经纬仪、拉线和尺量 , p}:?uR  
, p}:?uR  
2 , p}:?uR  
, p}:?uR  
标高 , p}:?uR  
, p}:?uR  
±5 , p}:?uR  
, p}:?uR  
水准仪、拉线和尺量 , p}:?uR  
, p}:?uR  
3 , p}:?uR  
, p}:?uR  
中心线垂直度 , p}:?uR  
, p}:?uR  
卧式锅炉炉体全高 , p}:?uR  
, p}:?uR  
3 , p}:?uR  
, p}:?uR  
吊线和尺量 , p}:?uR  
, p}:?uR  
立式锅炉炉体全高 , p}:?uR  
, p}:?uR  
4 , p}:?uR  
, p}:?uR  
吊线和尺量 , p}:?uR  
, p}:?uR  
  , p}:?uR  
, p}:?uR  
13.2.10       13.2.10       组装链条炉排安装的允许偏差应符合表13.2.10的规定。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
表13.2.10 组装链条炉排安装的允许偏差和检验方法 , p}:?uR  
, p}:?uR  
项次 , p}:?uR  
项目 , p}:?uR  
允许偏差(mm , p}:?uR  
检验方法 , p}:?uR  
1 , p}:?uR  
炉排中心位置 , p}:?uR  
2 , p}:?uR  
经纬仪、拉线和尺量 , p}:?uR  
2 , p}:?uR  
墙板的标高 , p}:?uR  
±5 , p}:?uR  
水准仪、拉线和尺量 , p}:?uR  
3 , p}:?uR  
墙板的垂直度,全高 , p}:?uR  
3 , p}:?uR  
吊线和尺量 , p}:?uR  
4 , p}:?uR  
墙板间两对角线的长度之差 , p}:?uR  
5 , p}:?uR  
钢丝线和尺量 , p}:?uR  
5 , p}:?uR  
墙板框的纵向位置 , p}:?uR  
5 , p}:?uR  
经纬仪、拉线和尺量 , p}:?uR  
6 , p}:?uR  
墙板顶面的纵向水平度 , p}:?uR  
长度1/1000,且≯5 , p}:?uR  
拉线、水平尺和尺量 , p}:?uR  
7 , p}:?uR  
墙板间的距离 , p}:?uR  
跨距2m , p}:?uR  
+3 , p}:?uR  
0 , p}:?uR  
钢丝线和尺量 , p}:?uR  
跨距2m , p}:?uR  
  , p}:?uR  
+5 , p}:?uR  
0 , p}:?uR  
8 , p}:?uR  
两墙板的顶面在同一水平面上相对高差 , p}:?uR  
5 , p}:?uR  
水准仪、吊线和尺量 , p}:?uR  
9 , p}:?uR  
前轴、后轴的水平度 , p}:?uR  
长度1/1000 , p}:?uR  
水准仪、吊线和尺量 , p}:?uR  
10 , p}:?uR  
前轴和后轴和轴心线相对标高差 , p}:?uR  
5 , p}:?uR  
水准仪、吊线和尺量 , p}:?uR  
11 , p}:?uR  
各轨道在同一水平面上的相对高差 , p}:?uR  
5 , p}:?uR  
水准仪、吊线和尺量 , p}:?uR  
12 , p}:?uR  
相邻两轨道间的距离 , p}:?uR  
±2 , p}:?uR  
水准仪、吊线和尺量 , p}:?uR  
13.2.11  往复炉排安装的允许偏差应符合表13.2.11的规定。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
  13.2.11往复炉排安装的允许偏差和检验方法 , p}:?uR  
, p}:?uR  
项次 , p}:?uR  
项目 , p}:?uR  
允许偏差(mm , p}:?uR  
检验方法 , p}:?uR  
1 , p}:?uR  
两侧板的相对标高 , p}:?uR  
3 , p}:?uR  
水准仪、吊线和尺量 , p}:?uR  
2 , p}:?uR  
两侧板间距离 , p}:?uR  
跨距2m , p}:?uR  
+3 , p}:?uR  
0 , p}:?uR  
钢丝线和尺量 , p}:?uR  
跨距2m , p}:?uR  
+4 , p}:?uR  
0 , p}:?uR  
3 , p}:?uR  
两侧板的垂直度、全高 , p}:?uR  
3 , p}:?uR  
吊线和尺量 , p}:?uR  
4 , p}:?uR  
两侧板间对角线的长度之差 , p}:?uR  
5 , p}:?uR  
钢丝线和尺量 , p}:?uR  
5 , p}:?uR  
炉排片的纵向间隙 , p}:?uR  
1 , p}:?uR  
钢板尺量 , p}:?uR  
6 , p}:?uR  
炉排两侧的间隙 , p}:?uR  
2 , p}:?uR  
  , p}:?uR  
, p}:?uR  
13.2.12  铸铁省煤器破损的助片数不应大于总肋片数的5%,有破损助片的报数不应大于总根数的10%。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
    铸铁省煤器支承架安装的允许偏差应符合表13.2.12的规定。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
I3212 铸铁省煤器主承架安装的允许偏差和检验方法 , p}:?uR  
, p}:?uR  
项次 , p}:?uR  
项目 , p}:?uR  
允许偏差(mm , p}:?uR  
检验方法 , p}:?uR  
1 , p}:?uR  
支承架的位置 , p}:?uR  
3 , p}:?uR  
经纬仪、拉线和尺量 , p}:?uR  
2 , p}:?uR  
支承架的标高 , p}:?uR  
0 , p}:?uR  
-5 , p}:?uR  
水准仪、吊线和尺量 , p}:?uR  
3 , p}:?uR  
支承架的纵、横向水平度(每米) , p}:?uR  
1 , p}:?uR  
水平尺和塞尺检查 , p}:?uR  
  , p}:?uR  
, p}:?uR  
132I3 锅炉本体安装应按设计或产品说明书要求 布置坡度并坡向排污阀。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
 检验方法:用水平尺或水准仪检查。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
132.14锅炉由炉底送风的风室及锅炉底座与基础之间必须封、堵严密。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
     检验方法:观察检查。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
  13215 省煤器的出口处(或人口处)应按设计或锅炉图纸要求安装阀门和管道。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
      检验方法:对照设计图纸检查。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
  13216 电动调节阀门的调节机构与电动执行机构的转省应在同一平面内动作,传动部分应灵活、无空行程及卡阻现象,其行程及伺服时间应满足使用要求。 , p}:?uR  
, p}:?uR  
    检验方法:操作时观察检查。 , p}:?uR  
CmOb+:4@K  
            133 辅助设备及管道安装 CmOb+:4@K  
CmOb+:4@K  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
188
交易币
209
好评度
1564
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 109楼 发表于: 2010-04-18
CmOb+:4@K  
CmOb+:4@K  
  133.1辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置必须符合本规范表132.1的规定。 CmOb+:4@K  
CmOb+:4@K  
  1332 风机试运转,轴承温升应符合下列规定: CmOb+:4@K  
>U?HXu/TJr  
    l 滑动轴承温度最高不得超过60℃。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    2 滚动轴承温度最高不得超过80℃。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法:用温度计检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    轴承径向单振幅应符合下列规定: >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    l  风机转速小于1000r/min时,不应超过010mm >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    2 风机转速为10001450rwhn时,不应超过008mm. >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法:用测振仪表检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
1333 分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的15倍,但不得小于06MP >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法:试验压力下10whn内无压降、无渗漏。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
I334 敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、吃应以工作压力的15倍作水压试验,但不得小于04Mpa >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
  133 地下直埋油罐在埋地前应做气密性试验,试 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
 验压力降不应小于003MP >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
      检验方法:试验压力下观察30min不渗、不漏,无压降。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
  1336 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装完毕后,必须进行系统的水压试验,试验压力为系统中最大工作压力的15倍。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
      检验方法:在试验压力10ndn内压力降不超过005Mpa然后降至工作压力进行检查,不渗不漏。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
  1337 各种设备的主要操作通道的净距如设计不明确时不应小于15m,辅助的操作通道净距不应小于 08m >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
      检验方法:尺量检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
  133 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
      检验方法:观察检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
  1339 管道焊接质量应符合本规范第11210条的要求和表53石的规定。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
                    一般项目 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
133.10锅炉辅助设备安装的允许偏差应符合表 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
13310的规定。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
  13.3.10锅炉辅助设备安装 的允许偏差和检验方法 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
项次 >U?HXu/TJr  
项目 >U?HXu/TJr  
允许偏差(mm >U?HXu/TJr  
检验方法 >U?HXu/TJr  
1 >U?HXu/TJr  
送、引风机 >U?HXu/TJr  
坐标 >U?HXu/TJr  
10 >U?HXu/TJr  
经纬仪、拉线和尺量 >U?HXu/TJr  
标高 >U?HXu/TJr  
±5 >U?HXu/TJr  
水准仪、吊线和尺量 >U?HXu/TJr  
2 >U?HXu/TJr  
各种静置设备(各种容器、箱、罐等) >U?HXu/TJr  
坐标 >U?HXu/TJr  
15 >U?HXu/TJr  
经纬仪、拉线和尺量 >U?HXu/TJr  
标高 >U?HXu/TJr  
±5 >U?HXu/TJr  
水准仪、吊线和尺量 >U?HXu/TJr  
垂直度1m >U?HXu/TJr  
2 >U?HXu/TJr  
吊线和尺量 >U?HXu/TJr  
3 >U?HXu/TJr  
离心式水泵 >U?HXu/TJr  
泵体水平度(1m >U?HXu/TJr  
0.1 >U?HXu/TJr  
水平尺和塞尺检查 >U?HXu/TJr  
联轴器同心度 >U?HXu/TJr  
轴向倾斜(1 m >U?HXu/TJr  
0.8 >U?HXu/TJr  
水准仪、百分表(测微螺钉)和塞尺检查 >U?HXu/TJr  
径向位移 >U?HXu/TJr  
0.1 >U?HXu/TJr  
  >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
13311 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装的允许偏差应符合表133.11的规定。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
133.12单斗式提升机安装应符合下列规定; >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    1 导轨的间距偏差不大于Zmm >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    2 垂直式导轨的垂直度偏差不大于1:倾斜式导轨的倾斜度偏差不大于2‰。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    3 料斗的吊点与料斗垂心在同一垂线上,重合度偏差不大于10mm >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
4 行程开关位置应准确,料斗运行平稳,翻转灵活。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
  检验方法:吊线坠、拉线及尺量检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
  13.3.11  工艺管道安装的允许偏差和检验方法 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
项次 >U?HXu/TJr  
项目 >U?HXu/TJr  
允许偏差(mm) >U?HXu/TJr  
检验方法 >U?HXu/TJr  
1 >U?HXu/TJr  
坐标 >U?HXu/TJr  
架空 >U?HXu/TJr  
15 >U?HXu/TJr  
水准仪、拉线和尺量 >U?HXu/TJr  
地沟 >U?HXu/TJr  
10 >U?HXu/TJr  
2 >U?HXu/TJr  
标高 >U?HXu/TJr  
架空 >U?HXu/TJr  
±15 >U?HXu/TJr  
水准仪、拉线和尺量 >U?HXu/TJr  
  >U?HXu/TJr  
地沟 >U?HXu/TJr  
±10 >U?HXu/TJr  
3 >U?HXu/TJr  
水平管道纵、横方向弯曲 >U?HXu/TJr  
DN100mm >U?HXu/TJr  
2 >U?HXu/TJr  
最大50 >U?HXu/TJr  
直尺和拉线检查 >U?HXu/TJr  
DN100mm >U?HXu/TJr  
3 >U?HXu/TJr  
最大70 >U?HXu/TJr  
4 >U?HXu/TJr  
立管垂直 >U?HXu/TJr  
2 >U?HXu/TJr  
最大15 >U?HXu/TJr  
吊线和尺量 >U?HXu/TJr  
5 >U?HXu/TJr  
成排管道间距 >U?HXu/TJr  
3 >U?HXu/TJr  
直尺尺量 >U?HXu/TJr  
6 >U?HXu/TJr  
交叉管的外壁或绝热层间距 >U?HXu/TJr  
10 >U?HXu/TJr  
  >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
13313 安装锅炉送、弓讯机,转动应灵活无卡碰等现象;送、引风机的传动部位,应设置安全防护装置。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法;观察和启动检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
13314 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有裂纹、砂眼及凹凸不平等缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法:观察和启动检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
13315 手摇泵应垂直安装。安装高度如设计无要求时,泵中心距地面为800mm >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法:吊线和尺量检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
1316 水泵试运转,叶轮与泵壳不应相碰,进。出口部位的阀门应灵活。轴承温升应符合产品说明书的要求。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法:通电、操作和测温检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
133.17  注水器安装高度,如设计无要求时,中心距地面为10~1.2m >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法:尺量检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
133.18 除尘器安装应平稳牢固,位置和进、出口方向应正确。烟管与引风机连接时应采用软接头,不得将烟管重量压在风机上。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法:观察检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
13319 热力除氧器和真空除氧器的排汽管应通向室外,直接排人大气。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法;观察检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
13320 软化水设备罐体的视镜应布置在便于观察的方向。树脂装填的高度应按设备说明书要求进行。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    检验方法:对照说明书,观察检查。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
13321 管道及设备保温层的厚度和平整度的允计偏差应符合本规范表448的规定。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
13.3.22 在涂刷油漆前,必须清除管道及设备表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
       13.4 安全附件安装 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
    主控项目 >U?HXu/TJr  
>U?HXu/TJr  
13.4.1 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合表13。4。1的规定。锅炉上装有两个安全阀时,其中的一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压,装有一个安全阀时,应按较低值定压。 >U?HXu/TJr  
si.A"\bm  
表13.4.1 安全阀定压规定 si.A"\bm  
si.A"\bm  
项次 si.A"\bm  
工作设备 si.A"\bm  
安全阀开启压力(Mpa si.A"\bm  
1 si.A"\bm  
蒸汽锅炉 si.A"\bm  
工作压力+0.02 Mpa si.A"\bm  
工作压力+0.04 Mpa si.A"\bm  
2 si.A"\bm  
热水锅炉 si.A"\bm  
1.12倍工作压力,但不少于工作压力+0.07 Mpa si.A"\bm  
1.14掊工作压力,但不少于工作压力+0.10 Mpa si.A"\bm  
3 si.A"\bm  
省煤器 si.A"\bm  
1.1倍工作压力 si.A"\bm  
  si.A"\bm  
si.A"\bm  
检验方法:检查定压合格证书。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
1342压力表的刻度极限值,应大于压力的1.5 倍,表盘直径不得小于100mm si.A"\bm  
si.A"\bm  
检验方法:现场观察和尺量检查。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
13.4.3 安装水位表应符合下列规定: si.A"\bm  
si.A"\bm  
1 水位表应有指示最高、最低安全水位的明显标志,玻璃板(管)的最低可见边缘应比最低安全水位低25mm;最高可见边缘应比最高安全水位高25mm si.A"\bm  
si.A"\bm  
2 玻璃管式水位表应有防护装置。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
3 电接点式水位表的零点应与锅筒正常水位重合。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
4 采用双色水位表时,每台锅炉只能装设一个,另一个装设普通水位表。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
5 水位表应有放水旋塞(或阀门)和接到安全地点的放水管。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
检验方法:现场观察和尺量检查。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
1344 锅炉的高 低水位报警卫员超温、超压报膏器及联锁保护装置必须按设计要求安装齐全和有效。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
    检验方法;启动、联动试验并作好试验记录。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
134.5蒸汽锅炉安全阀应安装通向室外的排汽管。热水锅炉安全阀泄水管应接到安全地点。在排汽管和泄水管上不得装设阀门。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
    检验方法:观察检查。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
检验方法:检查定压合格证书. si.A"\bm  
si.A"\bm  
一般项目 si.A"\bm  
si.A"\bm  
1346 安装压力表必须符合下列规定: si.A"\bm  
si.A"\bm  
    l 压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置,并防止受高温、冰冻和振动的影响,同时要有足够的照明。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
    2 压力表必须设有存水弯管。存水弯管采用钢管煨制时,内径不应小于10mm;采用铜管 si.A"\bm  
si.A"\bm  
煨制时,内径不应小于6mm si.A"\bm  
si.A"\bm  
    3 压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
    检验方法:观察和尺量检查。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
1347 测压仪表取源部件在水平工艺管道上安装时,取压口的方位应符合下列规定: si.A"\bm  
si.A"\bm  
    1 测量液体压力的,在工艺管道的下半部与管道的水平中心线成045夹角范围内。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
    2 测量蒸汽压力的,在工艺管道的上半部或下半部与管道水平中心线成045夹角范围 si.A"\bm  
si.A"\bm  
内。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
    3 测量气体压力的,在工艺管道的上半部。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
    检验方法:观察和尺量检查。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
134.8 安装温度计应符合下列规定: si.A"\bm  
si.A"\bm  
    l 安装在管道和设备上的套管温度计,底部应插入流动介质内,不得装在引出的管段上或死角处。 si.A"\bm  
si.A"\bm  
    2 压力式温度计的毛细管应固定好并有保护措施,其转弯处的弯曲半径不应小于50rum si.A"\bm  
si.A"\bm  
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 