系统进行集中监视。总经理、部门经理、物业管理部门以及管理员可以通过自己的桌面计算机对系统进行监视和管理;他们可以看到环境温度、湿度等参数,空调、电梯等设备的运行状态,大楼的用电、用水、通风和照明情况,以及保安、巡更的布防状况等信息。这种监视功能是方便的,可以以生动的图形方式和方便的人机界面展示你希望得到的各种信息。这些功能主要方便物业管理公司对各子系统进行集中管理。从而提高大厦的管理水平。 O5-;I,)H
O5-;I,)H
2.2提供开放的数据结构,共享信息资源 O5-;I,)H
随着计算机和网络技术的高度发展,信息环境的建立及形成已不是一件困难的事。虽然系统产品供应商们正在努力制订各种应用层次的通讯协议标准,但在目前条件下,真正限制信息系统发展的是不同数据类型之间的信息交换或者说是系统之间的通讯接口。如果集成信息系统无法得到需要的数据,就不能发挥有效的作用。传统上各弱电子系统自成体系工作,并不和外界交换信息。由于各系统的数据结构及通讯格式不同,集成系统无法方便地采集所需资料及信息,用户花费大量资金、心血建立的信息服务系统、物业管理系统、设备维护系统、决策辅助系统就不能发挥应有的潜在能力。计算机集成网络系统将真正解决这样的数据、信息交换问题。它建立一个开放的工作平台,采集、转译各子系统的数据,建立对应系统的服务程序,接受网络上所有授权用户的服务请求,即实现了数据共享。这种网络环境下的分布式客户机/服务器结构使集成信息系统充分发挥其强大的功能。 O5-;I,)H
O5-;I,)H
2.3对各子系统的接入要求 O5-;I,)H
本BMS实现对弱电系统的集散式管理,各弱电系统系统可独立运作,各系统通过各自的开放接口接入BMS系统,实现各系统的集成。 O5-;I,)H
O5-;I,)H
为了在BMS上最终实现基于计算机网络的系统集成,我们将对所有各子系统分别提出专门的技术要求,这里特别提出实现联网通讯所必须的通讯接口要求。 O5-;I,)H
O5-;I,)H
任何弱电子系统是否能集成于网络系统中,关键在于这个子系统的主控制机或主控制器是否具有开放的上位机通讯接口和通讯协议。为了实现弱电各子系统的集成,子系统供货商必须在签订设备合同之前,提供相应的通讯协议文本。 O5-;I,)H
O5-;I,)H
实现联网通讯的子系统通讯接口是以下列方式进行的: O5-;I,)H
O5-;I,)H
子系统的监控计算机或者主控制器和它们的软件资料应具备下列四点特征(这四点特征不一定需要同时具备,但至少应具备其中一点): O5-;I,)H
O5-;I,)H
1)子系统供货商应提供主控制机和上位计算机通讯(例如串行通讯RS-232)完整的通讯协议文本,这种文本必须包括如下内容: O5-;I,)H
O5-;I,)H
a)串行通讯数据格式和通讯参数(波特率,起始位,数据位,停止位,校验位,数据段(帧)结构); O5-;I,)H
O5-;I,)H
b)串行通讯的呼叫联络应答方式; O5-;I,)H
O5-;I,)H
c)所有读/写控制命令(代码); O5-;I,)H
O5-;I,)H
d)异步通讯的定时规则; O5-;I,)H
O5-;I,)H
e)全部数据结构和数据选址方法; O5-;I,)H
O5-;I,)H
f)建立上位机通讯所必须的一切资料。 O5-;I,)H
O5-;I,)H
对通讯协议的要求是内容完整,能据此编程实现通讯,通讯协议的版本必须和主控制机版本一致。通讯协议文本作为供货产品的一个重要组成部分,供货商应对其负全责,如果通讯协议不完整或不能据以实现通讯,则应视为供货商违约。 O5-;I,)H
O5-;I,)H
2)子系统监控计算机运行在Windows环境下,其监控软件是Windows的应用程序,支持微软系统的网络分布对象构件模型;支持对象的连接和嵌入(OLE);支持动态数据交换(DDE)。供货商应提供监控参数的数据结构和应用说明资料。 O5-;I,)H
O5-;I,)H
3)子系统监控软件支持开放的数据库通讯接口(ODBC),供货商应提供监控参数的数据库结构和应用说明资料。 O5-;I,)H
O5-;I,)H
4)供货商针对开发工具提供对子系统进行访问的相关的功能函数、模块及应用说明资料。以便利用这些函数和模块进行二次开发。 O5-;I,)H
O5-;I,)H
3.系统的建设方案 O5-;I,)H
3.1系统的配置 O5-;I,)H
O5-;I,)H
系统采用同一个操作系统的计算机平台和统一的监控管理界面,对大楼内的保安(门禁、防盗报警、闭路电视)、智能卡“一卡通”系统、楼控系统等进行监视与控制,实现大楼内各实时子系统的高度集成。同时系统将收集到的大楼内相关资料分析整理成具有高附