-
UID:348
-
- 注册时间2008-03-02
- 最后登录2025-07-13
- 在线时间1518小时
-
- 发帖6734
- 搜Ta的帖子
- 精华9
- 金钱54611
- 贡献值193
- 交易币209
- 好评度1569
-
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 6734
- 金钱
- 54611
- 贡献值
- 193
- 交易币
- 209
- 好评度
- 1569
- 家乡
- 广东省河源市
- 性别
- 男
|
主 控 项 目 BYS lKTh BYS lKTh 13.3.1辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置必须符合本规范表13.2.1的规定。 BYS lKTh BYS lKTh 13.3.2 风机试运转,轴承温升应符合下列规定: BYS lKTh BYS lKTh l 滑动轴承温度最高不得超过60℃。 BYS lKTh BYS lKTh 2 滚动轴承温度最高不得超过80℃。 BYS lKTh BYS lKTh 检验方法:用温度计检查。 BYS lKTh BYS lKTh 轴承径向单振幅应符合下列规定: BYS lKTh BYS lKTh l 风机转速小于1000r/min时,不应超过0.10mm; BYS lKTh BYS lKTh 2 风机转速为1000~1450r/whn时,不应超过0.08mm. BYS lKTh BYS lKTh 检验方法:用测振仪表检查。 BYS lKTh BYS lKTh 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MP。 BYS lKTh BYS lKTh 检验方法:试验压力下10whn内无压降、无渗漏。 BYS lKTh BYS lKTh I3.3.4 敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、吃应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4Mpa BYS lKTh BYS lKTh 检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10min内无压降,不渗不漏。 BYS lKTh BYS lKTh 13.3. 地下直埋油罐在埋地前应做气密性试验,试 BYS lKTh BYS lKTh 验压力降不应小于0.03MP。 BYS lKTh BYS lKTh 检验方法:试验压力下观察30min不渗、不漏,无压降。 BYS lKTh BYS lKTh 13.3.6 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装完毕后,必须进行系统的水压试验,试验压力为系统中最大工作压力的1.5倍。 BYS lKTh BYS lKTh 检验方法:在试验压力10ndn内压力降不超过0.05Mpa然后降至工作压力进行检查,不渗不漏。 BYS lKTh BYS lKTh 13.3.7 各种设备的主要操作通道的净距如设计不明确时不应小于1.5m,辅助的操作通道净距不应小于 0.8m。 BYS lKTh BYS lKTh 检验方法:尺量检查。 BYS lKTh BYS lKTh 13.3. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应便于检修,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 BYS lKTh BYS lKTh 检验方法:观察检查。 BYS lKTh BYS lKTh 13.3.9 管道焊接质量应符合本规范第11.2.10条的要求和表5.3石的规定。 BYS lKTh BYS lKTh 一般项目 BYS lKTh BYS lKTh 13.3.10锅炉辅助设备安装的允许偏差应符合表 BYS lKTh BYS lKTh 13.3.10的规定。 BYS lKTh BYS lKTh 表13.3.10锅炉辅助设备安装 的允许偏差和检验方法 BYS lKTh BYS lKTh (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.3.11 连接锅炉及辅助设备的工艺管道安装的允许偏差应符合表13.3.11的规定。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.3.12单斗式提升机安装应符合下列规定; (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 1 导轨的间距偏差不大于Zmm。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 2 垂直式导轨的垂直度偏差不大于1‰:倾斜式导轨的倾斜度偏差不大于2‰。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 3 料斗的吊点与料斗垂心在同一垂线上,重合度偏差不大于10mm。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 4 行程开关位置应准确,料斗运行平稳,翻转灵活。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:吊线坠、拉线及尺量检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 表13.3.11 工艺管道安装的允许偏差和检验方法 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.3.13 安装锅炉送、弓讯机,转动应灵活无卡碰等现象;送、引风机的传动部位,应设置安全防护装置。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法;观察和启动检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.3.14 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有裂纹、砂眼及凹凸不平等缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:观察和启动检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.3.15 手摇泵应垂直安装。安装高度如设计无要求时,泵中心距地面为800mm。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:吊线和尺量检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.16 水泵试运转,叶轮与泵壳不应相碰,进。出口部位的阀门应灵活。轴承温升应符合产品说明书的要求。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:通电、操作和测温检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.3.17 注水器安装高度,如设计无要求时,中心距地面为1.0~1.2m。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:尺量检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.3.18 除尘器安装应平稳牢固,位置和进、出口方向应正确。烟管与引风机连接时应采用软接头,不得将烟管重量压在风机上。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:观察检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.3.19 热力除氧器和真空除氧器的排汽管应通向室外,直接排人大气。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法;观察检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.3.20 软化水设备罐体的视镜应布置在便于观察的方向。树脂装填的高度应按设备说明书要求进行。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:对照说明书,观察检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.3.21 管道及设备保温层的厚度和平整度的允计偏差应符合本规范表4.4.8的规定。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.3.22 在涂刷油漆前,必须清除管道及设备表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂漆的厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.4 安全附件安装 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 主控项目 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.4.1 锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合表13。4。1的规定。锅炉上装有两个安全阀时,其中的一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压,装有一个安全阀时,应按较低值定压。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 表13.4.1 安全阀定压规定 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:检查定压合格证书。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.4.2压力表的刻度极限值,应大于压力的1.5 倍,表盘直径不得小于100mm (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:现场观察和尺量检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.4.3 安装水位表应符合下列规定: (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 1 水位表应有指示最高、最低安全水位的明显标志,玻璃板(管)的最低可见边缘应比最低安全水位低25mm;最高可见边缘应比最高安全水位高25mm。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 2 玻璃管式水位表应有防护装置。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 3 电接点式水位表的零点应与锅筒正常水位重合。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 4 采用双色水位表时,每台锅炉只能装设一个,另一个装设普通水位表。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 5 水位表应有放水旋塞(或阀门)和接到安全地点的放水管。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:现场观察和尺量检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.4.4 锅炉的高 低水位报警卫员超温、超压报膏器及联锁保护装置必须按设计要求安装齐全和有效。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法;启动、联动试验并作好试验记录。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.4.5蒸汽锅炉安全阀应安装通向室外的排汽管。热水锅炉安全阀泄水管应接到安全地点。在排汽管和泄水管上不得装设阀门。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:观察检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:检查定压合格证书. (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 一般项目 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.4.6 安装压力表必须符合下列规定: (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV l 压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置,并防止受高温、冰冻和振动的影响,同时要有足够的照明。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 2 压力表必须设有存水弯管。存水弯管采用钢管煨制时,内径不应小于10mm;采用铜管 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 煨制时,内径不应小于6mm。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 3 压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 检验方法:观察和尺量检查。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 13.4.7 测压仪表取源部件在水平工艺管道上安装时,取压口的方位应符合下列规定: (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 1 测量液体压力的,在工艺管道的下半部与管道的水平中心线成0”~45”夹角范围内。 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV 2 测量蒸汽压力的,在工艺管道的上半部或下半部与管道水平中心线成0”~45”夹角范围 3J~kiy.nfW 3J~kiy.nfW 内。 3J~kiy.nfW 3J~kiy.nfW 3 测量气体压力的,在工艺管道的上半部。 3J~kiy.nfW 3J~kiy.nfW 检验方法:观察和尺量检查。 3J~kiy.nfW 3J~kiy.nfW 13.4.8 安装温度计应符合下列规定: 3J~kiy.nfW 3J~kiy.nfW l 安装在管道和设备上的套管温度计,底部应插入流动介质内,不得装在引出的管段上或死角处。 3J~kiy.nfW 3J~kiy.nfW 2 压力式温度计的毛细管应固定好并有保护措施,其转弯处的弯曲半径不应小于50rum, 3J~kiy.nfW 3J~kiy.nfW
|