6. 按"自动"(AUTO) akw,P$i
季节性的机组起动 akw,P$i
1. 关闭所有排水阀门,并将蒸发器及冷凝器水箱上的堵头拧上 akw,P$i
2. 根据辅助设备生产厂家的起动/保养的说明起动操作相应设备 akw,P$i
3. 将冷却水塔及相应冷凝系统管道内的空气排放出去并充灌满水 akw,P$i
所有空气必须排放出此系统(包括每一回程) 然后将冷凝水箱 akw,P$i
排气阀门关紧 akw,P$i
4. 将冷水机组蒸发器水系统的所有阀门打开 akw,P$i
5. 如果早先已经将蒸发器的水放走了,则必须将蒸发器及冷冻系统 akw,P$i
的空气排放出去,并充灌满水当所有的空气被排出系统后(包括 akw,P$i
每一回程) 将蒸发器水箱上的排气阀门关紧 akw,P$i
6. 在进口导叶外部的连杆动作传动结点处加上润滑油 akw,P$i
7. 检查调整并试验每一个安全及操作控制点 Y/8K;U|
8. 合上所有隔离开关 Y/8K;U|
注意:为防止因电击或接触运动部件而造成伤亡事故,在测量,调整或其它 Y/8K;U|
与执行送电操作有关的步骤时要多加小心 Y/8K;U|
9. 操作指导列于"每日机组的起动"一节内 Y/8K;U|
2. 机组关机程序 Y/8K;U|
每日机组的关机 Y/8K;U|
1. 按"停机"按钮 Y/8K;U|
2. 在压缩机停机后,将水泵接触器关闭或断开水泵的隔离开关 Y/8K;U|
季节性机组的关机 Y/8K;U|
1. 按"停机"按钮 Y/8K;U|
2. 在压缩机停机后,在冷冻水泵的起动柜上将冷冻水泵关掉(或通过特意 Y/8K;U|
装配用来切断冷冻水流的装置将水流切断) Y/8K;U|
3. 除了控制电源隔离开关外断开所有隔离开关 Y/8K;U|
警告:为避免由于电击或接触运动部件而造成伤亡,电源接通时须小心操作 Y/8K;U|
或维修 控制电源的隔离开关必须在油罐电加热器操作完全关闭的过程中 Y/8K;U|
保持闭合这是为了防止冷媒在油罐内冷凝 Y/8K;U|
4. 若使用冷却塔系统冷却,放走冷凝管道和冷却塔的水