只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-04
第二部分机组操作 c7uG9  
1. 机组开机程序 c7uG9  
每日的机组起动 c7uG9  
1. 检查冷冻冷却水泵的起动器处于"运行"或"自动"状态 c7uG9  
2. 检查冷却水塔处于"运行"或"自动"状态 c7uG9  
3. 检查油箱油位 油位必须在低位视镜上可见或超过标位线另外必须检 c7uG9  
查油罐油温通常在机组起动之前的油温为140 至145F(60 至63 ) c7uG9  
注:压缩机停机时,油加热器是一直在运行的在机组运行过程中油箱加 c7uG9  
热器的电源则断开 c7uG9  
4. 检查冷冻水出水温度设定若有必要可在操作员设定目录内重新调整它 c7uG9  
5. 若有必要,可在操作员设定目录内重新调整电流限制设定值
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-04
6. 按"自动"(AUTO) c7uG9  
季节性的机组起动 c7uG9  
1. 关闭所有排水阀门,并将蒸发器及冷凝器水箱上的堵头拧上 c7uG9  
2. 根据辅助设备生产厂家的起动/保养的说明起动操作相应设备 c7uG9  
3. 将冷却水塔及相应冷凝系统管道内的空气排放出去并充灌满水 c7uG9  
所有空气必须排放出此系统(包括每一回程) 然后将冷凝水箱 c7uG9  
排气阀门关紧 c7uG9  
4. 将冷水机组蒸发器水系统的所有阀门打开 c7uG9  
5. 如果早先已经将蒸发器的水放走了,则必须将蒸发器及冷冻系统 c7uG9  
的空气排放出去,并充灌满水当所有的空气被排出系统后(包括 c7uG9  
每一回程) 将蒸发器水箱上的排气阀门关紧 c7uG9  
6. 在进口导叶外部的连杆动作传动结点处加上润滑油 c7uG9  
7. 检查调整并试验每一个安全及操作控制点 c7uG9  
8. 合上所有隔离开关 c7uG9  
注意:为防止因电击或接触运动部件而造成伤亡事故,在测量,调整或其它 c7uG9  
与执行送电操作有关的步骤时要多加小心 c7uG9  
9. 操作指导列于"每日机组的起动"一节内 c7uG9  
2. 机组关机程序 c7uG9  
每日机组的关机 c7uG9  
1. 按"停机"按钮 c7uG9  
2. 在压缩机停机后,将水泵接触器关闭或断开水泵的隔离开关 igbb=@QBJ  
季节性机组的关机 igbb=@QBJ  
1. 按"停机"按钮 igbb=@QBJ  
2. 在压缩机停机后,在冷冻水泵的起动柜上将冷冻水泵关掉(或通过特意 igbb=@QBJ  
装配用来切断冷冻水流的装置将水流切断) igbb=@QBJ  
3. 除了控制电源隔离开关外断开所有隔离开关 igbb=@QBJ  
警告:为避免由于电击或接触运动部件而造成伤亡,电源接通时须小心操作 igbb=@QBJ  
或维修 控制电源的隔离开关必须在油罐电加热器操作完全关闭的过程中 igbb=@QBJ  
保持闭合这是为了防止冷媒在油罐内冷凝 igbb=@QBJ  
4. 若使用冷却塔系统冷却,放走冷凝管道和冷却塔的水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-04
5. 打开冷凝器水箱的排气和放水堵头以放走冷凝器内的水 igbb=@QBJ  
6. 一旦机组在冬季停止运行,机组就应按照"年保养维修"内周期性保养这一 igbb=@QBJ  
节的有关维护保养程序所说明的内容,由有资格的特灵空调的维修保养技术 igbb=@QBJ  
员进行保养 igbb=@QBJ  
注意:在机组停止运行期间,不允许其处于一个高温压力的状态在温度超过 igbb=@QBJ  
110F (43C)的情况下.会引起安全膜的破坏,从而将会泄漏设备内的冷媒当机 igbb=@QBJ  
组停止后.连续地运行水泵可能会引起这种状况的发生 igbb=@QBJ  
机组启动与停机步鄹可参见附表1 igbb=@QBJ  
3. UCP2 操作 igbb=@QBJ  
各菜单项说明现场讲解指导学员实际操作并考核 igbb=@QBJ  
实例 igbb=@QBJ  
1) 时间日期设定 igbb=@QBJ  
当前时间/日期 HH:MM xm Mon,XX,XXXX igbb=@QBJ  
按[􀀹]键更改设定:按[▲]键继续 igbb=@QBJ  
在操作员设定组中按动上下箭头键当这一项第一次选择的时候,显示以上内容 igbb=@QBJ  
当前时间/日期按下[▼]或[▲]键导致显示到下一屏或上一屏如果按下[􀀹] igbb=@QBJ  
键会分别显示5 个屏幕用于改变时间和日期在每个屏幕中都会显示当前日 igbb=@QBJ  
期和时间每个屏幕允许改变其中的一个单元第二行指示可改变的单元和当 igbb=@QBJ  
前值 igbb=@QBJ  
如果第一屏小时元素改变显示并按下[▲]键时上面的当前时间日 igbb=@QBJ  
期屏幕显示只有再次按下[􀀹]键才能再次进入时间改变屏幕 igbb=@QBJ  
如果最后一屏第5 屏显示并按下[▼]键时下一屏将显示如果此时按下[▲] igbb=@QBJ  
键上面的当前时间日期屏幕会显示只有再次按下[􀀹]键才能再次进 igbb=@QBJ  
入时间改变屏幕 igbb=@QBJ  
当显示当前时间/日期屏幕时按[􀀹]键改变时间日期各单元按下[▼]或 igbb=@QBJ  
[▲]键转到你想到的屏幕按[ ][ ]键以改变各单元到适当的值然后按[􀀹]键 igbb=@QBJ  
存储新的时间和日期按键后正在改变机组时钟请稍候信息将显示2 秒 igbb=@QBJ  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-04
5 个更改时间日期屏幕分别为 igbb=@QBJ  
当前时间/日期 HH:MM xm Mon,XX,XXXX igbb=@QBJ  
改变小时按( )( )&( 􀀹) igbb=@QBJ  
当前时间/日期 HH:MM xm Mon,XX,XXXX igbb=@QBJ  
改变分钟按( )( )&( 􀀹) igbb=@QBJ  
当前时间/日期 HH:MM xm Mon,XX,XXXX igbb=@QBJ  
改变月按( )( )&( 􀀹) igbb=@QBJ  
当前时间/日期 HH:MM xm Mon,XX,XXXX igbb=@QBJ  
改变日按( )( )&( 􀀹) igbb=@QBJ  
当前时间/日期 HH:MM xm Mon,XX,XXXX igbb=@QBJ  
改变年按( )( )&( 􀀹) igbb=@QBJ  
2) 前面板冷冻水设定点 igbb=@QBJ  
前面板冷冻水设定点 XXX X F/C igbb=@QBJ  
按( )( )改变设定 igbb=@QBJ  
数值范围是从0 到65F(17 到18..3C),根据维修设置以1 或0.1F 或C 增加默认 igbb=@QBJ  
值为44.0F(6.7C) igbb=@QBJ  
如果试图改变设定超出其范围以上设定显示的第二行就将改变将会显示 igbb=@QBJ  
已达上限按键改变 igbb=@QBJ  
或者低 igbb=@QBJ  
已达下限按键改变 igbb=@QBJ  
也许按下错误的键则显示 igbb=@QBJ  
按( )( )( 􀀹)(􀁕)键继续 igbb=@QBJ  
上述情况的一个例外是按STOP 键此键永远是有效的特殊情况下其它 igbb=@QBJ  
信息将会显示如说明 igbb=@QBJ  
当前面板冷冻水设定点设定于冷冻水出水温度截止点1.7F(.94C)范围内或低冷媒
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-04
温度截止点6F(3 3C)范围内第二行将会显示 igbb=@QBJ  
受制于截止点按键以改变 igbb=@QBJ  
3) 诊断目录 igbb=@QBJ  
诊断组包括历史诊断和当前诊断还包括清除历史及当前诊断清除所发生的诊 igbb=@QBJ  
断显示将自动进入此项目录显示特定信息如下下述内容表述了诊断键和显示 igbb=@QBJ  
屏幕的工作过程 igbb=@QBJ  
诊断组标题 igbb=@QBJ  
当前和历史诊断 igbb=@QBJ  
按[▼][ ▲ ]键继续 igbb=@QBJ  
目录设定密码 igbb=@QBJ  
如果在维修设定组中目录设定密码有效紧接各设定组标题将显示 igbb=@QBJ  
设定此目录[状态] igbb=@QBJ  
[密码信息] igbb=@QBJ  
如果在维修设定组中目录设定密码无效上述内容将不显示 igbb=@QBJ  
状态的可能值为锁定及未锁定如果密码状态为锁定密码信息将显示 igbb=@QBJ  
输入密码解锁使用者按和􀀹 键密码的击键可见地 igbb=@QBJ  
反应在屏幕上最后六个击键动作呈现出当前密码最多可以输入20 个击键动 igbb=@QBJ  
作不正确的密码或第21 次击键会引出密码信息无效密码 igbb=@QBJ  
如果密码状态为未锁定密码信息将显示按􀀹 键锁定任何试图改变设 igbb=@QBJ  
定的动作都会导致设定锁定信息的显示密码一旦输入就会一直有效直到清 igbb=@QBJ  
igbb=@QBJ  
诊断和公布 igbb=@QBJ  
若不存在诊断在诊断组标题后只有下列信息显示 igbb=@QBJ  
无诊断信息 igbb=@QBJ  
按[▼][ ▲ ]键继续 igbb=@QBJ  
若存在诊断当按▼ 键时以下三个屏幕信息将按顺序显示第一屏为 igbb=@QBJ  
以下为诊断报告 igbb=@QBJ  
按[▼] 可获得更多信息 igbb=@QBJ  
第二屏为 igbb=@QBJ  
按􀀹 键显示操作模式 igbb=@QBJ  
最近一次诊断或按[▼] 可获得更多信息
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-04
第三屏是机组操作模式显示在最近诊断发生时显示 igbb=@QBJ  
若有一个或多个诊断存在连续的三屏中会插入下列显示诊断将从最近到最远 igbb=@QBJ  
发生的先后列出顺序诊断将会在两个屏幕上显示根据诊断是历史或是当前的 igbb=@QBJ  
两个屏幕会有少许不同 igbb=@QBJ  
第一个当前诊断屏幕将是 igbb=@QBJ  
[序号][诊断] igbb=@QBJ  
[▼][诊断类型] igbb=@QBJ  
序号可从1 到20 最多20 最近的诊断序号为[01] igbb=@QBJ  
可能的诊断类型有 igbb=@QBJ  
警告无需复位IFW igbb=@QBJ  
停机手动复位MMR igbb=@QBJ  
停机自动复位MAR igbb=@QBJ  
当前诊断第二屏显示包括诊断序号时间及日期和帮助信息如下所示 igbb=@QBJ  
[SN]发生在 HH MM xm Mon xx,200X igbb=@QBJ  
[帮助信息] igbb=@QBJ  
时间以XX XXAm/Pm 的格式显示 igbb=@QBJ  
日期则以月日年的格式显示 igbb=@QBJ  
月份以标准的三个字母缩写显示年不能缩写 igbb=@QBJ  
按▼ 键将按顺序显示下一个诊断屏幕 igbb=@QBJ  
第一个历史诊断屏幕是 igbb=@QBJ  
[序号][诊断] igbb=@QBJ  
仅用于历史按[▼] 获得更多信息 igbb=@QBJ  
诊断的定义和序号同当前诊断信息一样如果按下NEXT 键将会显示第二 igbb=@QBJ  
个历史诊断屏幕第二个历史诊断屏幕如下 igbb=@QBJ  
[SN]发生在 HH MM xm Mon xx,200X igbb=@QBJ  
仅用于历史在诊断菜单末复位 igbb=@QBJ  
一共可显示20 个诊断 igbb=@QBJ  
清除诊断 igbb=@QBJ  
在诊断菜单末有4 个屏幕允许使用者清除及复位不同诊断组
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-04
如果存在当前诊断下列屏幕将会显示按􀀹 键清除当前诊断 igbb=@QBJ  
并关闭/复位系统 igbb=@QBJ  
若按下􀀹 键下列信息将会显示2 秒 igbb=@QBJ  
当前诊断已清除 igbb=@QBJ  
系统已复位 igbb=@QBJ  
当这条信息消失后显示屏幕将回复到机组操作模式屏 igbb=@QBJ  
如果存在历史诊断下列屏幕将会显示 igbb=@QBJ  
按􀀹 键 igbb=@QBJ  
清除历史诊断 igbb=@QBJ  
若按下􀀹 键下列信息将会显示4 秒 igbb=@QBJ  
历史诊断已清除 igbb=@QBJ  
诊断报告已复位 igbb=@QBJ  
这条信息消失后显示将回到诊断菜单 igbb=@QBJ  
新诊断显示 igbb=@QBJ  
当系统检测到一个新诊断时显示将自动回到诊断目录将显示信息通知用户检 igbb=@QBJ  
测到一个新诊断根据检测到的诊断类型屏幕显示会有所不同有两个主要诊 igbb=@QBJ  
断类型是信息性诊断导致停机的诊断 igbb=@QBJ  
若诊断类型为MMR/MAR 下列信息将显示 igbb=@QBJ  
已经发生停机 igbb=@QBJ  
按[▼] 获得更多信息 igbb=@QBJ  
否则将显示 igbb=@QBJ  
测德一个新警告 igbb=@QBJ  
按[▼] 获得更多信息 igbb=@QBJ  
这屏将直接插入到诊断报告屏后按▼ 键会将用户带到按▼ 键显 igbb=@QBJ  
示最近操作模式屏如果按下▼ 或▲ 键显示屏将不再以序号顺序显 igbb=@QBJ  
示诊断 igbb=@QBJ  
诊断 igbb=@QBJ  
如下所示闭锁诊断是指造成机组或有关的机械部分停机需要手动复位以继续运 igbb=@QBJ  
行的状况当诊断为非闭锁时也会造成机组或有关部分停机造成诊断的状况 igbb=@QBJ  
消失机组会自动复位若诊断仅为信息性机组和系统运行不会受到影响
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-04
除非另有说明所有有效诊断在停电时均会消失 igbb=@QBJ  
诊断类型和动作 igbb=@QBJ  
MMR 停机手动复位 igbb=@QBJ  
MAR 停机自动复位 igbb=@QBJ  
IFW 信息警告可能会对机组运行产生影响最低级诊断 igbb=@QBJ  
可远程复位的诊断 igbb=@QBJ  
除下列情况外所有诊断均可通过远程CLD Tracer 或选择模块上的外部诊断 igbb=@QBJ  
复位输入的方式进行复位下列诊断只能在本地CLD 上复位也就是操作人员 igbb=@QBJ  
只有在现场才能复位 igbb=@QBJ  
第三部分机组保养 igbb=@QBJ  
1 每周的保养 igbb=@QBJ  
机组至少已经运行了30 分钟后,应检查下列各点: igbb=@QBJ  
1. 冷冻水和冷却水的进出水温 igbb=@QBJ  
2. 压缩机运行的电流(安培) igbb=@QBJ  
3. 油池中的油位,在玻璃液位计中应能看到油位 igbb=@QBJ  
4. 冷凝器蒸发器和油泵的压力表读数 igbb=@QBJ  
5. 不正常的声音振动等等 igbb=@QBJ  
建议将机组的读数和观察结果记录在每周的记录表上据此可以提出保修要 igbb=@QBJ  
igbb=@QBJ  
机组操作运行记录与主要参数范围可参见附表2 igbb=@QBJ  
2 每三个月保养 igbb=@QBJ  
5. 完成所有 每周保养工作 igbb=@QBJ  
5. 清洗水管系统所有的过滤器 igbb=@QBJ  
3 每六个月保养 igbb=@QBJ  
完成每季度保养工作 igbb=@QBJ  
4 停机季节保养 igbb=@QBJ  
注意在冷水机组停机季节需要确保控制面板通电这是为了使排气装置 igbb=@QBJ  
维持运行状态避免空气等不凝性气体进入冷水机组同时可以使油加热器 igbb=@QBJ  
保持通电状态 igbb=@QBJ  
www.zhulong.com igbb=@QBJ  
ASBJ
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-04
5. 每年的保养 igbb=@QBJ  
每年度的维修应该由特灵公司授权的维修人员来进行 igbb=@QBJ  
1. 检查所有控制器和安全装置的设定和工作情况 71/6=aq>n  
2. 对整台机组进行冷媒泄漏试验 71/6=aq>n  
3. 检查启动器接触器磨损情况,如有需要则应更换 71/6=aq>n  
4. 检查电机线圈的绝缘 71/6=aq>n  
5. 检查电机吸收的电流安培 71/6=aq>n  
6. 油分析 71/6=aq>n  
7. 振动分析 71/6=aq>n  
8. 检查和调整水流量 71/6=aq>n  
9. 检查和调整联动装置 71/6=aq>n  
10. 清洗冷凝器 71/6=aq>n  
6 其它保养要求 71/6=aq>n  
1. 检查冷凝器是否脏 必要时进行清洗 71/6=aq>n  
2. 新机组两到三年应对蒸发器和冷凝器进行非破坏性管测试频率也可能 71/6=aq>n  
要高一些 71/6=aq>n  
3. 每年进行油样分析 71/6=aq>n  
4. 每年应由合格的特灵机组维修机构的有经验的技术人员对机组进行保养 71/6=aq>n  
和检修工作服务的具体内容与价格请与维修机构联系 71/6=aq>n  
第四部分当您遇到困难时 71/6=aq>n  
1. 如果您有任何技术问题 请与我司___________联系其电话号码为 71/6=aq>n  
_____________ 传真号码为_____________ 71/6=aq>n  
2. 如果您有其它任何需要我司帮助您解决的问题 请与我司___________联系 71/6=aq>n  
其电话号码为_____________ 传真号码为_____________ 71/6=aq>n  
3. 如有特殊或疑难问题 请发E-mail 至[url=mailto:epkwong@trane.com]epkwong@trane.com[/url]
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-04
附表一 71/6=aq>n  
离心式机组启动步骤 71/6=aq>n  
1.检查机组供电电源,是否稳定标准; 71/6=aq>n  
2.开启冷冻水进/出水阀门; 71/6=aq>n  
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常; 71/6=aq>n  
4.开启冷却水进/出水阀门; 71/6=aq>n  
5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常; 71/6=aq>n  
6.检查冷冻水,进/出口压差是否正常; 71/6=aq>n  
7.检查冷却水,进/出口压差是否正常; 71/6=aq>n  
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常 71/6=aq>n  
9.启动机组,待机组运行稳定后; 71/6=aq>n  
10.检查机组运行电压,电流; 71/6=aq>n  
11.检查机组油位,及前后轴承回油情况; 71/6=aq>n  
12.检查油压,油温; 71/6=aq>n  
13.检查蒸发器/冷凝器,制冷剂压力; 71/6=aq>n  
14.检查机组运行声音,是否正常; 71/6=aq>n  
15.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔; 71/6=aq>n  
离心式机组停机步骤 71/6=aq>n  
1.确认机组本次运行时间大于30 分钟; 71/6=aq>n  
2.机组正常停机,待机组完全停止后; 71/6=aq>n  
3.5~10 分钟后,停止冷却循环泵; 71/6=aq>n  
4.关闭冷却水进/出水阀门; 71/6=aq>n  
5.关闭冷却塔风扇; 71/6=aq>n  
6.10~30 分钟后,停止冷冻循环泵; 71/6=aq>n  
7.关闭冷冻水进/出水阀门;