5.2 电 气 测 量 5.2.1 常测仪表 akw,P$i 5.2.1.1 本条适用于固定安装在屏、台、柜、箱上的指示仪表、数字仪表、记录仪表以及仪表配用的互感器等器件。 akw,P$i 5.2.1.2 常测仪表应满足以下要求: akw,P$i (1)能正确反映电力装置回路的运行参数; akw,P$i (2)能随时监测电力装置回路的绝缘状况; akw,P$i 5.2.1.3 常测仪表的准确度等级选择如下: akw,P$i (1)交流回路的仪表(谐波测量仪表除外)准确度等级不应低于2.5级。 akw,P$i (2)直流回路的仪表,准确度等级不应低于1.5级。 akw,P$i (3)电量变送器输出侧的仪表,准确度不应低于1.0级。 akw,P$i 5.2.1.4 常测仪表配用的互感器准确度等级选择如下: akw,P$i (1)1.5级及2.5级的常测仪表,应配用不低于1.0级的互感器。 akw,P$i (2)电量变送器配用不低于0.5级的电流互感器。 akw,P$i 5.2.1.5 直流仪表配用的外附分流器,准确度等级不应低于0.5级。 akw,P$i 5.2.1.6 电量变送器,准确度等级不应低于0.5级。 akw,P$i 5.2.1.7 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在标度尺的70%。 akw,P$i 对有可能负荷运行的电力装置回路,仪表的测量范围,宜留有适当的过负荷裕度。 akw,P$i 对重载起动的电动机和运行中有可能出现短时冲击电流的电力装置回路,宜采用具有过负荷标度尺的电流表。 akw,P$i 对有可能双向运行的电力装置回路,应采用具有双向标度尺的仪表。 akw,P$i 5.2.1.8 对多个同类型电力装置回路参数的测量,宜采用以电量变送器组成的选测系统。选测参数的种类及数量,可根据运行监测的需要确定。 akw,P$i 5.2.1.9 下列电力装置回路,应测量交流电流; akw,P$i (1)配电变压器回路。 akw,P$i (2)无功补偿装置。 akw,P$i (3)3~10kV线路和1200V以下的供电、配电、用电网络的总干线路。 akw,P$i (4)母线联络、母线分段、旁路和桥断路器回路。 akw,P$i (5)55kW及以上的电动机。 akw,P$i (6)根据工艺要求,需监测交流电流的其他电力装置回路。 akw,P$i 5.2.1.10 三相电流基本平衡的电力装置回路,可采用一只电流测量其中一相电流,但在下列电力装置回路,应采用三只电流表分别测量三相电流: akw,P$i (1)无功补偿装置。 akw,P$i (2)三相负荷不平衡率大于15%的1200V以下的供电线路。 akw,P$i 5.2.1.11 下列电力装置回路,应测量直流电流: akw,P$i (1)直流发电机。 akw,P$i (2)直流发动机。 akw,P$i (3)蓄电池组。 akw,P$i (4)充电回路。 akw,P$i (5)电力整流装置。 akw,P$i (6)同步电动机的励磁回路(无刷励磁机除外)以及自动调整励磁装置的输出回路。 akw,P$i (7)根据工艺要求,需监测直流电流的其他电力装置回路。 akw,P$i 5.2.1.12 交流系统的各段母线,应测量交流电压。 akw,P$i 5.2.1.13 下列电力装置回路,应测量直流电压: akw,P$i (1)直流发电机。 akw,P$i (2)直流系统的各段母线。 akw,P$i (3)蓄电池组。 akw,P$i (4)充电回路。 akw,P$i (5)电力整流装置。 akw,P$i (6)发电机的励磁回路。 akw,P$i (7)根据工艺要求,需监测直流电压的其他电力装置回路。 akw,P$i 5.2.1.14 中性点非有效接地系统的各段母线,应监测交流系统的绝缘。 akw,P$i 5.2.1.15 根据工艺要求,需监测有功功率的电力装置回路,应测量有功功率。 akw,P$i 5.2.1.16 下列电力装置回路,应测量无功功率: akw,P$i (1)1200V及以上的无功补偿装置。 akw,P$i (2)根据工艺要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。 akw,P$i 5.2.1.17 同步电动机应装设功率因数表。 akw,P$i 5.2.1.18 在谐波监测点,宜装设谐波电压电流的测量仪表。 akw,P$i 5.2.2 电能计量 akw,P$i 5.2.2.1 下列电力装置回路,应装设有功电度表: akw,P$i (1)3~10kV供配电线路。 akw,P$i (2)1200V以下供电、配电、用电网络的总干线路。 akw,P$i (3)电力用户处的有功电量计量点。 akw,P$i (4)需要进行技术经济考核的75kW及以上的电动机。 akw,P$i (5)根据技术经济考核和节能管理的要求,需计量有功电量的其队电力装置回路。 akw,P$i 5.2.2.2 下列电力装置回路,应装设无功电度表: akw,P$i (1)无功补偿装置。 akw,P$i (2)电力用户处的无功电量计量点。 akw,P$i (3)根据技术经济考核和节能管理的要求,需计量无功电量的其他电力装置回路。 akw,P$i 5.2.2.3 专用电能计量仪表的设置,应按供用电管理部门对不同计费方式的规定确定。 akw,P$i 5.2.2.4 电力用户处的电能计量装置,宜采用全国统一标准的电能计量柜。 akw,P$i 5.2.2.5 电力用户处电能计量点的计费电度表,应设置专用的互感器。 akw,P$i 5.2.2.6 电能计量用的电流互感器,当满足电力装置回路以额定值的条件运行时,其二次侧电流为电度表标定电流的70%以上。 akw,P$i 5.2.2.7 双向送、受电的电力装置回路,应分别计量送、受电的电量。当以两只电度表分别计量送、受电量时,应采用具有止逆器的电度表。 akw,P$i 5.2.2.8 有功电度表的准确度等级选择如下: akw,P$i (1)月平均用电量106kW.h及以上的电力用户电能计量点,当采用0.5级的有功电度表。 akw,P$i (2)下列电力装置回路,应采用1.0级的有功电度表。 akw,P$i a.需考核有功电量平衡的供配电线路。 akw,P$i b.在315kV·A及以上变压器(月平均用电量小于106kW.h)高压侧计费的电力用户电能计量点。 akw,P$i (3)下列电力装置回路,应采用2.0级的有功电度表: akw,P$i a.在315kV·A以下变压器低压侧计费的电力用户电能计量点。 akw,P$i b.75kW及以上的电动机。 akw,P$i c.仅作为单位内部技术经济考核而不计费的线路和电力装置回路。 akw,P$i 5.2.2.9 无功电度表的准确度等级选择如下: akw,P$i (1)下列电力装置回路,应采用2.0级的无功电度表: akw,P$i a.无功补偿装置。 akw,P$i b.在315kV·A及以上变压器高压侧计费的电力用户电能计量点。 akw,P$i c.供电系统中,需考核技术经济指标的供配电线路。 akw,P$i (2)下列电力装置回路,应采用3.0级的无功电度表: akw,P$i a.在315kV·A以下变压器低压侧计费的电力用户电能计量点。 akw,P$i b.仅作为单位内部技术经济考核而不计费的线路和电力装置回路。 akw,P$i 5.2.2.10 专用电能计量仪表的准确度等级的选择,可按其计量的对象(见第5.2.2.1款及第5.2.2.2款所列的各电国装置回路)不同,分别采用与其相应的普通电度表相同的准确度等级。 akw,P$i 5.2.2.11 电能计量用互感器准确度等级选择如下: akw,P$i (1)0.5级的有功电度表和0.5级的专用电能计量仪表,应配用0.2级的互感器。 akw,P$i (2)1.0级的有功电度表1.0级的专用电能计量仪表2.0级计费用的有功电度表及2.0级的无功电度表,应配用不低于0.5级的互感器。 akw,P$i (3)仅作为单位内部技术考核而不计费的2.0级有功电度表及3.0级的无功电度表,宜配用不低于1.0级的互感器。 akw,P$i 5.2.3 仪表安装条件 akw,P$i 5.2.3.1 仪表的安装设计,应满足运行监测、现场调试的要求和仪表正常工作的条件。 akw,P$i 5.2.3.2 仪表水平中心线距地面尺寸如下: akw,P$i (1)指示仪表和数字仪表,宜装在0.8~2m的高度; akw,P$i (2)电能计量仪表和记录仪表,宜装在0.6~1.8m的高度。
|