1、 开关过电压: ,Lpixnm]
,Lpixnm]
大楼内外部供电系统中较大型的电感性和电容性负载在开启或断开、地极短路、电源线路短路等瞬间,都能在电源线路上产生浪涌高压脉冲,其脉冲电压可达到线电压的3.5倍,从而损坏设备。破坏效果与雷击类似。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
一. 新8888大楼的情况和防雷要求 ,Lpixnm]
该新8888大楼地面上楼高68层,地下负6层。其中在负1层设计有消防和楼控中心、五、六层网管中心和32层数据和通讯机房。其余楼层将作为重要的办公场所。根据用户对大楼防雷的要求,对从地下负1层起到顶层共69层将会安装重要通讯和办公设备的楼层供电系统,实施防范雷电浪涌高压等措施,特作以下经济合理、安全可靠的防雷设计方案。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
二. 防雷方案总则 ,Lpixnm]
1. 本方案提出的雷电过电压及电磁干扰防护措施,是保护大楼通讯线路、计算机设备及人身安全的重要技术手段,是确保通讯线路、计算机网络系统正常运行不可缺少的技术环节,是电力、通讯及计算机网络系统建设及运行管理工作的重要组成部分。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
2. 本方案的设计依据: ,Lpixnm]
,Lpixnm]
a) 建筑物防雷规范 (GB50057-94) ,Lpixnm]
,Lpixnm]
b) 计算机房防雷设计规范 (GB50174-93) ,Lpixnm]
,Lpixnm]
c) 电子设备雷击保护导则 (GB7450-87) ,Lpixnm]
,Lpixnm]
d) 计算站场安全要求 (GB9361-88) ,Lpixnm]
,Lpixnm]
e) 工业与民用电力装置的过电压保护设计规范 (GB64-83) ,Lpixnm]
,Lpixnm]
f) 计算机信息系统防雷保安器 (GA173-1998) ,Lpixnm]
,Lpixnm]
g) 雷电电磁脉冲的防护 (IEC1312) ,Lpixnm]
,Lpixnm]
h) 过电压保护器 (VDE0675)等等 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
3. 本方案中的所采用的过电压保护产品是由世界知名防雷器生产商德国OBO BETTERMANN公司精工设计制造的电源及通信信号的过电压保护器(SPD),其产品符合VDE、IEC及GB相关标准,并通过国内邮电、铁道、电力等有关权威机构检测认证。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
4. 制定本方案的目的在于阐述电力、通讯及计算机网络系统的防雷解决方案,和一般系统防雷运行和维护管理的要求。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
三. 方案说明 ,Lpixnm]
5. 技术措施 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
1、电源系统感应雷和传导雷的防护------电源供电系统采用OBO电源防雷器进行防护; ,Lpixnm]
,Lpixnm]
2、信号部分感应雷和传导雷的防护-----信号通讯系统采用OBO通信信号防雷器进行防护。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
3、电源系统、信号传输系统和机房的接地系统和等电位措施的完善和连接。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6. 技术说明 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
A.防雷区的划分(如图1所示)根据IEC1312-1雷电电磁脉冲的防护标准,计算机系统的防雷保护区分为四个区域,各区交界处应作相应的防雷处理。各区划分如下: ,Lpixnm]
,Lpixnm]
i. LPZ0A区:直击雷作用区,处于建筑物避雷针系统保护区以外的区域,由于本区内所有物体均有可能遭受直接雷击,并可能导走全部雷电流;另外本区能所有物体均处于雷电电磁场最强处,故对于雷电的感应最强。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
ii. LPZ0B区:感应雷主作用区,处于建筑物避雷针系统保护区内,但未经空间电磁屏蔽,雷电作用电磁场并不衰减,处于此空间的所用 可导电物体均可感应较强雷电流的区域。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
iii. LPZ1区: 建筑物屏蔽区,本区内各物体不可能遭受直击雷,流往各导体的雷电流比0B区进一步减小,本区内电磁场也可能会衰减,取决于建筑物的屏蔽措施。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
iv. LPZ2区: 房间屏蔽区,对于计算机主机房所处空间,应采用屏蔽措施,以进一步减小空间电磁场的干扰。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
v. 当金属导线(电源线、信号线等)穿越不同的保护分区时,因电磁感应的作用,会产生较高的过电压差,影响室内设备的安全。因此,需安装相应的过电压保护器,对设备进行保护。在不同的保护分区,所采用的防雷器级别是不同的。同时,需要作相应的等电位处理。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
B.防雷保护分区和防雷器的分级应用如下图所示: