6.3 大理石面层和花岗石面层 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.3.1 大理石、花岗石面层采用天然大理石、花岗石(或碎拼大理石、碎拼花岗石)板材应在结合层上铺设。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.3.2 天然大理石、花岗石的技术等级、光泽度、外观等质量要求应符合国家现行行业标准《天然大理石建筑板材》JC79、《天然花岗石建筑板材》JC205的规定。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.3.3 板材有裂缝、掉角、翘曲和表面有缺陷时应予剔除,品种不同的板材不得混杂使用;在铺设前,应根据石材的颜色、花纹、图案、纹理等按设计要求,试拼编号。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.3.4 铺设大理石、花岗石面层前,板材应浸湿、晾干;结合层与板材应分段同时铺设。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
Ⅰ 主控项目 ,Lpixnm]
6.3.5 大理石、花岗石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察检查和检查材质合格记录。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.3.6 面层与下一层应结合牢固,无空鼓。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:用小锤轻击检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
注:凡单块板块边角有局部空鼓,且每自然间(标准间)不超过总数的5%可不计。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.3.7 大理石、花岗石面层的表面应洁净、平整、无磨痕,且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.3.8 踢脚线表面应洁净,高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察和用小锤轻击及钢尺检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.3.9 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐,楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm,防滑条应顺直、牢固。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察和用钢尺检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.3.10 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.3.11 大理石和花岗石面层(或碎拼大理石、碎拼花岗石)的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:应按本规范表6.1.8中的检验方法检验。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.4 预制板块面层 ,Lpixnm]
6.4.1 预制板块面层采用水泥混凝土板块、水磨石板块应在结合层上铺设。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.4.2 在现场加工的预制板块应按本规范第5章的有关规定执行。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.4.3 水泥混凝土板块面层的缝隙,应采用水泥浆(或砂浆)填缝;彩色混凝土板块和水磨石板块应用同色水泥浆(或砂浆)擦缝。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
Ⅰ 主控项目 ,Lpixnm]
6.4.4 预制板块的强度等级、规格、质量应符合设计要求;水磨石板块尚应符合国家现行行业标准《建筑水磨石制品》JC507的规定。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.4.5 面层与下一层应结合牢固、无空鼓。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
注:凡单块板块料边角有局部空隙,且每自然间(标准间)不超过总数的5%可不计。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
Ⅱ 一般项目 ,Lpixnm]
6.4.6 预制板块表面应无裂缝、掉角、翘曲等明显缺陷。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.4.7 预制板块面层应平整洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,镶嵌正确。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.4.8 面层邻接处的镶边用料尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察和钢尺检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.4.9 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察和用小锤轻击及钢尺检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.4.10 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度一致、齿角整齐,楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm,防滑条顺直。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察和钢尺检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.4.11 水泥混凝土板块和水磨石板块面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:应按本规范表6.1.8中的检验方法检验。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.5 料石面层 ,Lpixnm]
6.5.1 料石面层采用天然条石和块石应在结合层上铺设。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.5.2 条石和块石面层所用的石材的规格、技术等级和厚度应符合设计要求。条石的质量应均匀,形状为矩形六面体,厚度为80~120mm;块石形状为直棱柱体,顶面粗琢平整,底面面积不宜小于顶面面积的60%,厚度为100~150mm。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.5.3 不导电的料石面层的石料应采用辉绿岩石加工制成。填缝材料亦采用辉岩石加工的砂嵌实。耐高温的料石面层的石料,应按设计要求选用。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.5.4 块石面层结合层铺设厚度:砂垫层不应小于60mm;基土层应为均匀密实的基土或夯实的基土。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
Ⅰ 主控项目 ,Lpixnm]
6.5.5 面层材质应符合设计要求;条石的强度等级应大于Mu60,块石的强度等级应大于Mu30。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.5.6 面层与下一层应结合牢固、无松动。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察检查和用锤击检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
Ⅱ 一般项目 ,Lpixnm]
6.5.7 条石面层应组砌合理,无十字缝,铺砌方向和坡度应符合设计要求;块石面层石料缝隙应相互错开,通缝不超过两块石料。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察和用坡度尺检查。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.5.8 条石面层和块石面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:应按本规范表6.1.8中的检验方法检验。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.6 塑料板面层 ,Lpixnm]
6.6.1 塑料板面层应采用塑料板块材、塑料板焊接、塑料卷材以胶粘剂在水泥类基层上铺设。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.6.2 水泥类基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其他杂质,不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
6.6.3 胶粘剂选用应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。其产品应按基层材料和面层材料使用的相容性要求,通过试验确定。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
Ⅰ 主控项目 ,Lpixnm]
6.6.4 塑料板面层所用的塑料板块和卷材的品种、规格、颜色、等级应符合设计要求和现行国家标准的规定。 ,Lpixnm]
,Lpixnm]
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 ,Lpixnm]
{PR "}x
6.6.5 面层与下一层的粘结应牢固,不翘边、不脱胶、无溢胶。 {PR "}x
{PR "}x
检验方法:观察检查和用敲击及钢尺检查。 {PR "}x
{PR "}x
注:卷材局部脱胶处面积不应大于20cm2,且相隔间距不小于50cm可不计;凡单块板块料边角局部脱胶处且每自然间(标准间)不超过总数的5%者可不计。 {PR "}x
{PR "}x
Ⅱ 一般项目 {PR "}x
6.6.6 塑料板面层应表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝严密、美观。拼缝处的图案、花纹吻合,无胶痕;与墙边交接严密,阴阳角收边方正。 {PR "}x
{PR "}x
检验方法:观察检查。 {PR "}x
{PR "}x
6.6.7 板块的焊接,焊缝应平整、光洁,无焦化变色、斑点、焊瘤和起鳞等缺陷,其凹凸允许偏差为±0.6mm。焊缝的抗拉强度不得小于塑料板强度的75%。 {PR "}x
{PR "}x
检验方法:观察检查和检查检测报告。 {PR "}x
{PR "}x
6.6.8 镶边用料应尺寸准确、边角整齐、拼缝严密、接缝顺直。 {PR "}x
{PR "}x
检验方法:用钢尺和观察检查。 {PR "}x
{PR "}x
6.6.9 塑料板面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。 {PR "}x
{PR "}x
检验方法:应按本规范表6.1.8中的检验方法检验。 {PR "}x
{PR "}x
6.7 活动地板面层 {PR "}x
6.7.1 活动地板面层用于防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程。采用特制的平压刨花板为基材,表面饰以装饰板和底层用镀锌板经粘结胶合组成的活动地板块,配以横梁、橡胶垫条和可供调节高度的金属支架组装成架空铺设在水泥类面层(或基层)上。 {PR "}x
{PR "}x
6.7.2 活动地板所有的支座柱和横梁应构成框架一体,并与基层连接牢固;支架抄平后高度应符合设计要求。 {PR "}x
{PR "}x
6.7.3 活动地板面层包括标准地板、异形地板和地板附件(即支架和横梁组件)。采用的活动地板块应平整、坚实,面层承载力不得小于7.5Mpa,其系统电阻:A级板为1.0×105~1.0×108Ω;B级板为1.0×105~1.0×108Ω。 {PR "}x
{PR "}x
6.7.4 活动地板面层的金属支架应支承在现浇水泥混凝土基层(或面层)上,基层表面应平整、光洁、不起灰。 {PR "}x
{PR "}x
6.7.5 活动板块与横梁接触搁置处应达到四角平整、严密。 {PR "}x
{PR "}x
6.7.6 当活动地板不符合模数时,其不足部分在现场根据实际尺寸板块切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边不经处理不得镶补安装,并不得有局部膨胀变形情况。 {PR "}x
{PR "}x
6.7.7 活动地板在门口处或预留洞口处应符合设置构造要求,四周侧边应用耐磨硬质板材封闭或用镀锌钢板包裹,胶条封边应符合耐磨要求。 {PR "}x
{PR "}x
Ⅰ 主控项目 {PR "}x
6.7.8 面层材质必须符合设计要求,且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐坶化和导静电等特点。 {PR "}x
{PR "}x
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 {PR "}x
{PR "}x
6.7.9 活动地板面层应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。行走无声响、无摆动。 {PR "}x
{PR "}x
检验方法:观察和脚踩检查。 {PR "}x
{PR "}x