附表一 k`{7}zxS
离心式机组启动步骤 k`{7}zxS
1.检查机组供电电源,是否稳定标准; k`{7}zxS
2.开启冷冻水进/出水阀门; k`{7}zxS
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常; k`{7}zxS
4.开启冷却水进/出水阀门; k`{7}zxS
5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常; k`{7}zxS
6.检查冷冻水,进/出口压差是否正常; k`{7}zxS
7.检查冷却水,进/出口压差是否正常; k`{7}zxS
8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常 k`{7}zxS
9.启动机组,待机组运行稳定后; k`{7}zxS
10.检查机组运行电压,电流; k`{7}zxS
11.检查机组油位,及前后轴承回油情况; k`{7}zxS
12.检查油压,油温; k`{7}zxS
13.检查蒸发器/冷凝器,制冷剂压力; k`{7}zxS
14.检查机组运行声音,是否正常; k`{7}zxS
15.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔; k`{7}zxS
离心式机组停机步骤 k`{7}zxS
1.确认机组本次运行时间大于30 分钟; k`{7}zxS
2.机组正常停机,待机组完全停止后; k`{7}zxS
3.5~10 分钟后,停止冷却循环泵; k`{7}zxS
4.关闭冷却水进/出水阀门; k`{7}zxS
5.关闭冷却塔风扇; k`{7}zxS
6.10~30 分钟后,停止冷冻循环泵; k`{7}zxS
7.关闭冷冻水进/出水阀门;