该损失是比较机动的一项,它与循环冷却水质要求、处理方法、补充水的水质及循环水的 浓缩倍数有关 .浓缩倍数的计算公式: aqQ o,5U>
N =Cr/Cm aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
式中 :N为浓缩倍数;Cr为循环冷却水的含盐量;Cm为补充水的含盐量. aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
根据循环冷却水系统的含盐量平衡,补充水带进系统的含盐最应等于排污,风吹和渗偏水中所带走的含盐量 . aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
QmCm= (Qw+Qb)Cr aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
N =Cr/Cm=Qm/(Qw+Qb)=( Qe+ Qw+Qb)/( Qw+Qb) (3) aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
Qm= QeN/(N 一1) aqQ o,5U>
浓缩倍数为补充水含盐量和经浓缩后冷却水中的含盐量之比,《建筑给水排水设计手册》推荐 N值,一般情况下最高不超过5~6。N值过大,排污和渗漏损失大,必然造成水浪费,N值过小,补水量小,冷却水浓度大,会造成系统的污垢和腐蚀。 aqQ o,5U>
由式(1)可以计算出蒸发水量,再由(2)风吹损失水量,最后由式(3)计算出排污和渗漏损失水量。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
aqQ o,5U>