PPR纯塑管  S5  1.0MPa  S4  1.2MPa  S2.5   2.0MPa 特灵(L/S)数量L/SkwKW
 φ壁厚R(dm)S(dm2)dm/S流量(L/S)流量(CMH)保温厚m保温 S(m2)保温 /PPR管价合价    /管长m保温V(m3)管道水量 V(M3)合价  FP030.15002.810
S4202.3 0.077 0.019 100.19 0.67 0.020 0.0025 3.52 6.75 10.27 1000.251 0.019 1026.7 FP040.2103.90
S5252.3 0.102 0.033 120.39 1.41 0.020 0.0028 3.96 8.28 12.24 1000.283 0.033 1223.6 FP060.2604.620
S5322.9 0.131 0.054 130.70 2.52 0.020 0.0033 4.57 12.98 17.55 1000.327 0.054 1755.2 FP080.32005.920
S5403.7 0.163 0.083 151.25 4.51 0.020 0.0038 5.28 20.49 25.77 1000.377 0.083 2576.5 FP100.4407.740
S5504.6 0.204 0.131 151.96 7.06 0.020 0.0044 6.15 31.76 37.91 1000.440 0.131 3791.4 FP120.5631.6810.2330.69
S5635.8 0.257 0.207 183.73 13.44 0.020 0.0052 7.30 50.35 57.65 1000.521 0.207 5764.7 Fwd140.61012.80
S5756.8 0.307 0.296 185.33 19.18 0.020 0.0060 8.35 70.34 78.69 1000.597 0.296 7869.2 200.80016.70
S5908.2 0.368 0.425 208.50 30.62 0.020 0.0069 9.67 101.79 111.46 1000.691 0.425 11146.1    1.68 30.69
S511010.0 0.450 0.636 2012.72 45.78 0.020 0.0082 11.43 151.60 163.03 1000.816 0.636 16303.0
S512511.4 0.511 0.820 2016.40 59.03 0.025 0.0118 16.49 196.60 213.09 1001.178 0.820 21308.5 约克3h  30pa 
S516014.6 0.654 1.343 2026.86 96.70 0.025 0.0145 20.33 321.91 342.24 1001.452 1.343 34224.2 20.101.640
             1100 6.93 4.05 106989 30.1502.370
40.19030
 φABS空调专用管   1.0MPa 60.2104.630
 202.3 0.077 0.019 100.19 0.67 0.020 0.0025 3.52 3.55 7.07 1000.251 0.019 706.7 70.2905.620
 252.3 0.102 0.033 120.39 1.41 0.020 0.0028 3.96 4.54 8.50 1000.283 0.033 849.6 80.33060
 322.9 0.131 0.054 130.70 2.52 0.020 0.0033 4.57 6.06 10.63 1000.327 0.054 1063.2 100.4107.640
 403.7 0.163 0.083 151.25 4.51 0.020 0.0038 5.28 9.01 14.29 1000.377 0.083 1428.5 120.5108.290
 504.6 0.204 0.131 151.96 7.06 0.020 0.0044 6.15 14.14 20.29 1000.440 0.131 2029.4 140.63010.480
 634.6 0.269 0.227 184.09 14.72 0.020 0.0052 7.30 20.76 28.06 1010.526 0.229 2833.8    0 0
             501 1.95 0.53 8205
①用水量
a)旅馆业   客房:500/人、日;
                工作人员:100/人、日
                餐饮:60/座、日。
b)餐饮业   餐饮:60/座、日;
                服务人员:50/人、日。
c)办公楼   工作人员:50/人、日。
    ②废水排水量按用水量80%计算,客房和餐厅就座率按满座75%计算。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-04
镀锌钢管(≤DN150)无缝钢管水量、保温速查表特灵(L/S)数量L/S(和)kw (中)KW(和)
DN壁厚MMR(dm)管截面(dm2)dm/S流量(L/S)流量(CMH)保温厚M保温截面S(m2)保温 元/米管价 元/米合价   元/米管长m保温V(m3)管道 V(M3)合价元FP030.1940.762.8111.24
202.0 0.100 0.031 100.31 1.1 0.030 0.0051 6.10 6.10 1000.509 0.031 610.42 FP040.2110.213.93.9
252.0 0.125 0.049 120.59 2.1 0.030 0.0056 6.67 6.67 00.000 0.000 0.00 FP060.2630.784.6213.86
322.0 0.160 0.080 131.04 3.8 0.030 0.0062 7.46 7.46 00.000 0.000 0.00 FP080.32005.920
402.0 0.200 0.126 151.88 6.8 0.030 0.0070 8.36 8.36 00.000 0.000 0.00 FP100.44007.740
502.0 0.250 0.196 203.93 14.1 0.030 0.0079 9.50 9.50 00.000 0.000 0.00 FP120.560010.230
652.0 0.325 0.332 206.63 23.9 0.030 0.0093 11.19 11.19 00.000 0.000 0.00 fwd140.61012.80
802.0 0.400 0.502 2010.05 36.2 0.030 0.0107 12.89 12.89 00.000 0.000 0.00 200.8016.70
1003.0 0.500 0.785 2015.70 56.5 0.030 0.0128 15.37 15.37 00.000 0.000 0.00 1.7529
1253.0 0.625 1.227 2024.53 88.3 0.030 0.0152 18.20 18.20 00.000 0.000 0.00
1504.0 0.750 1.766 2035.33 127.2 0.030 0.0177 21.25 21.25 00.000 0.000 0.00 约克3h30pa
2006.0 1.000 3.140 2062.80 226.1 0.030 0.0228 27.36 27.36 00.000 0.000 0.00 20.09520.191.643.28
2508.0 1.250 4.906 22107.94 388.6 0.030 0.0279 33.46 33.46 00.000 0.000 0.00 30.14502.370
3008.0 1.500 7.065 25176.63 635.9 0.045 0.0510 61.21 61.21 00.000 0.000 0.00 40.189030
35010.0 1.750 9.616 25240.41 865.5 0.045 0.0586 70.37 70.37 00.000 0.000 0.00 60.21404.630
40010.0 2.000 12.56 25314.00 1130.4 0.050 0.0738 88.55 88.55 00.000 0.000 0.00 70.2905.620
45012.0 2.250 15.90 30476.89 1716.8 0.050 0.0823 98.72 98.72 00.000 0.000 0.00 80.334060
500122.500 19.625 30588.75 2119.5 0.050 0.0901 108.14 108.14 00.000 0.000 0.00 100.4107.640
1000.509 0.031 610.42 120.5108.290
DN壁厚MMR(dm)管截面(dm2)dm/S流量(L/S)流量(CMH)保温厚M保温截面S(m2)保温 元/米管价 元/米合价   元/米管长m保温V(m3)管道 V(M3)合价元140.63010.480
250.125 0.05 331.62 5.8 0.015 0.0019 2.26 0 2.3 800.151 0.039 180.86
320.160 0.08 342.73 9.8 0.030 0.0058 7.01 0 7.0 1620.946 0.130 1135.37
400.200 0.13 354.40 15.8 0.030 0.0066 7.91 0 7.9 1681.108 0.211 1329.35
500.250 0.20 367.07 25.4 0.015 0.0031 3.67 0 3.7 540.165 0.106 198.39
630.315 0.31 3711.53 41.5 0.030 0.0088 10.51 0 10.5 780.683 0.243 819.99
750.375 0.44 3816.78 60.4 0.030 0.0099 11.87 0 11.9 480.475 0.212 569.72
5903.528 0.941 4233.69
DNδV(M3)G(t)钢价元/米备注0.193.28
20 1.6 0.0002 0.0016 5500 9.0 保温体积算保温长度
25 1.6 0.0003 0.0020 5500 11.1 φ内厚度QS1L
32 1.6 0.0003 0.0026 5500 14.1 76300.40.00450.01540.05929
40 2.0 0.0005 0.0040 5500 22.1 89307.1050.00620.017633.8472
50 2.0 0.0006 0.0050 5500 27.5 89307.1050.00620.017633.8472
65 2.0 0.0008 0.0065 5500 35.6 89307.1050.00620.017633.8472
80 2.0 0.0010 0.0079 5500 43.6 89307.1050.00620.017633.8472
100 3.0 0.0019 0.0149 5500 82.0 89307.1050.00620.017633.8472
125 3.0 0.0024 0.0186 5500 102.2 89307.1050.00620.017633.8472
150 4.0 0.0038 0.0298 5500 163.8 89307.1050.00620.017633.8472
200 6.0 0.0076 0.0597 5500 328.1 89307.1050.00620.017633.8472
250 8.0 0.0128 0.0995 5500 547.4 89307.1050.00620.017633.8472
300 8.0 0.0153 0.1191 5500 655.2 89307.1050.00620.017633.8472
350 8.0 0.0178 0.1387 5500 763.0
400 10.0 0.0254 0.1984 5500 1091.1
450 12.0 0.0344 0.2680 5500 1474.2
500 12.0 0.0381 0.2974 5500 1635.9
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-04
 管内水流速推荐值(m/s) 管内水流速推荐值(m/s)
管径㎜1520253240506580100125150200250300350400
闭式系统0. 4~0.50.5~0.60.6~0.70.7~0.90.8~1.00.9~1.21.1~1.41.2~1.61.3~1.81.5~2.01.6~2.21.8~2.51.8~2.61.9~2.91.6~2.51.8~2.6
开式系统0.3~0.40.4~0.50.5~0.60.6~0.80.7~0.90.8~1.00.9~1.21.1~1.41.2~1.61.4~1.81.5~2.01.6~2.31.7~2.41.7~2.41.6~2.11.8~2.3
水系统的管径和单位长度阻力损失局部阻力系数گ 
部件规格گ
钢管管径/㎜闭式水系统开式水系统球形阀DN40以下,全开15
流量/(m³/h)kPa/100m流量/(m³/h)kPa/100mDN50以上,全开7
150~0.50~60----角阀DN40以下,全开8.5
200.5~1.010~60----DN50以上,全开3.9
251~210~600~1.30~43闸阀DN40以下,全开0.27
322~410~601.3~2.011~40上回阀90DN50以上,全开0.18
404~610~602~410~40弯头-2
506~1110~604~8--短的0.26
6511~1810~608~14--突然扩大长的0.2
8018~3210~6014~22--突然缩小d/D=1/20.55
10032~6510~6022~45--  d/D=1/20.35
12565~11510~6045~8210~40三通  3
150115~18510~4782~13010~43    1.8
200185~38010~37130~20010~24    1.5
250380~5609~26200~34010~18
300560~8208~23340~4708~15
350820~9508~18470~6108~13
400950~12508~17610~7507~12
4501250~15908~15750~10007~12
5001590~20008~131000~12307~11
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-04
冷却塔简要计算方式
冷却塔的选择:
1.现在一般中央空调工程使用较多的是低噪声或超低噪声型玻璃钢逆流式冷却塔, Vp0GmZ  
其国产品的代号一般为DBNL-水量数(m3/h)。如DBNL3-100型表示水量为100 m3
/h, Vp0GmZ  
第三次改型设计的超低噪声玻璃钢逆流式冷却塔。
即:水量数(m3/h)=(主机制冷量+压缩机输入功率)÷3.165
2.初先的冷却塔的名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量,同时塔的进水和出水温度 Vp0GmZ  
应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致。再根据设计地室外空气的湿球温度
Vp0GmZ  
查产品样本给出的塔热工性能曲线或说明,校核塔的实际流量是否仍不小于冷水机要求的冷却水量。
冷却水流量:主机制冷量(KW)/(4.5--5)/1.163*(1.15--1.2)
3.校核所选塔的结构尺寸、运行重量是否适合现场安装条件。
简要经验值计算公式:冷冻水流量:主机制冷量(KW)/(4.5--5)/1.163*(1.15--1.2)*同时使用率
设备总冷量(KW)×856(大卡)÷3000=冷却塔水流量        1、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;
        2、冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;
但在此基础上加上25T~100T=冷却塔实际规格流量        空调水系统中使用到的电子水处理仪和水过滤器一般都按照设备所在管段的管径进行选择。
    或冷却塔水流量×1.2~1.3=冷却塔实际规格流量        冷却水系统属开式系统,必须使用电子水处理仪;
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-04
水泵选型及附表        冷冻水泵扬程的组成
通常选用比转数ns在30~150的离心式清水泵。         1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
1.流量:          2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本)
         水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍         3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
2.扬程:          4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
 水系统(冷、热水)的水泵扬程Hp(m)按下式计算:         5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
 开式水系统:Hp=hf+hd+hm+hs             综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。
 闭式水系统 :Hp=hf+hd+hm        冷却水泵扬程的组成
式中:
hf-水系统总磨阻力损失,Pa           1.制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
 hd-水系统总局部阻力损失,Pa           2.冷却塔喷头喷水压力:一般为2~3mH2O
 hm-设备阻力损失,Pa           3.冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差:一般为2~3mH2O
 hs-开式水系统的静水压力,Pa           4.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
注:hd/ hf值:小型住宅建筑在1-1.5之间          5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O/100m;
 大型高层建筑在0.5-1之间。             综上所述,冷冻水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O。
          注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照 搬经验值!
水泵台数流量流量的增加值与单台泵运行比较流量的减少
1100/ 
2190905%
32516116%
42843329%
53001640%
水泵并联运行时,流量有所衰减;当并联台数超过3台时,衰减尤为厉害。故强烈建议: Vp0GmZ  
1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,留有余量。 Vp0GmZ  
2.空调系统中水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。
冷冻水泵和冷却水水泵的台数应和制冷主机一一对应,并考虑一台备用。补水泵一般按照一用一备的原则选取。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-04
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-04
冷热水循环泵
冷热水循环泵的冷热水水量=表格中主机的冷热水量×1.1~1.2(选用1用1备时,选取系数1.1,选用2用1备时,选取系数1.2)
冷热水循环泵的扬程=28~38mH2O(一般估算按该数值,具体需详细计算)
冷热水循环泵的数量:尽量采用1台机组对应2台泵并联(1用1备)或多台机组采用3台泵并联(2用1备),由于效率的原因,一般不建议采用3台以上泵并联使用。
 冷却水循环泵(冷却塔的选取同冷却水泵相同,只是台数一般等于主机台数)
冷却水循环泵的冷却水水量=表格中主机的冷却水量×1.1~1.2(选用1用1备时,选取系数1.1,选用2用1备时,选取系数1.2)
冷却水循环泵的扬程=20~26mH2O(一般估算按该数值,具体需根据冷却塔的安装位置进行详细计算)
冷却水循环泵的数量:尽量采用1台机组对应2台泵并联(1用1备)或多台机组采用3台泵并联(2用1备),由于效率的原因,一般不建议采用3台以上泵并联使用。
地源水循环泵地下井水流量=(总热负荷-总输入功率)/(4.2*温差) Vp0GmZ  
       或=(制热量KW-机组功率KW)*0.86/温差
地源水循环泵的地源水水量=表格中地源主机的地源水流量×1.1~1.2(选用1用1备时,选取系数1.1,选用2用1备时,选取系数1.2)
地源水循环泵的扬程=26~36mH2O(一般估算按该数值,具体需根据地埋管横连接管线的长度进行详细计算)
地源水循环泵的数量:尽量采用1台机组对应2台泵并联(1用1备)或多台机组采用3台泵并联(2用1备),由于效率的原因,一般不建议采用3台以上泵并联使用。地下井水流量=(总冷负荷+总输入功率)/(4.2*温差) Vp0GmZ  
       或=(制冷量KW+机组功率KW)*0.86/温差
井水潜水泵
井水潜水泵的选取应根据水源机组井水流量×1.2确定总的井水需求量计算得出上水井数量及工程当地的地下水量后再进行确定,在此不再详述,我公司工程一般不提供潜水泵及水井的选取及价格等
地埋换热器的选型:
室外打孔参数标准:夏季单位孔深放热量80W/m,冬季单位孔深取热量50W/m,孔深按120米,孔与孔的间距为4~6米,孔内竖直设置双U型PE100-φ32mm优质PE管,孔的直径为φ160mm。
地下水换热井的选型:
室外打井参数标准:单井取水量按40m3/h,井深按100米,井与井的间距为40~60米,井的直径为φ300mm,内设水泥套管或钢管,上水井与回水井可互为通用。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-04
膨胀系统的选取
    3000平米以上工程一般选取膨胀水箱,3000平米以下工程一般选取定压膨胀罐。 
膨胀水箱及膨胀罐一般按照空调水系统管路或地源水系统管路的总容水量的0.2~0.3%进行选取。
一般一万平米左右的建筑空调水系统选用的膨胀水箱的容积为2~4m3
而定压膨胀罐一般配置自动补水阀及安全泄水阀进行配合使用进行自动定压补水。
膨胀系统的选取
当工程的资金比较紧时,工程不建议采用膨胀水箱,建议采用开式的高位补水箱,并根据补水量配置适合的补水泵进行补水处理,补水泵与补水箱联控。
一般一万平米左右的建筑空调水系统选用的高位补水箱的容积为2~4m3
软化水器及软化水箱的选取
当工程所在地水质较硬或是系统较大的时候,系统的循环水和补水最好是软化水,该空调系统必须配置水软化装置,一般选用全自动软化水装置;
    全自动软化水装置的选用一般按照系统补水量进行选择。补水装置可以根据实际情况来选(装置小,系统补水时间长;装置大,系统补水时间短)。
旋流除砂器、软化水处理装置及水过滤器的选取
空调水系统中使用的软化水处理装置和水过滤器及井水系统中使用的旋流除砂器一般都按照设备所在管段的管径进行选择。
冷却水系统属开式系统,可选用电子水处理仪
冷热水系统、地源水系统属闭式系统,要求不太严格,可以在冷热水系统、地源水系统管路中或膨胀水箱进水管路中安装软化水装置;
井水系统属开式系统,必须在井水上水主管路上增设旋流除砂器。
集、分水器的选取
当工程建筑比较分散时建议采用空调水集、分水器;当地埋换热器打孔比较分散时建议采用地源水集、分水器;当室外为打井时,必须采用井水集、分水器。
当工程建筑比较集中或较小时可不采用空调水集、分水器;当地埋换热器打孔比较集中或井数较少时也可不采用地源水集、分水器。
集、分水器的管径一般为主管路管径的2倍以上,长度以实际接管数量现场确定。
控制柜的选取
     控制柜的设计及选取以工程实际耗电量及工程要求的各项控制功能为准,一般设置1个总控制柜;当工程较大,使用机组较多时,可采用设置多个控制柜进行控制,具体以实际工程为准。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-04
  膨胀水箱选用• 膨胀水箱一般按照冷冻水系统管路总水容量的千分之二~三选择
开式高位膨胀水箱
适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。
型号方形圆形
公称面积(m³)有效容积(m³)外形尺寸(mm)公称容积(m³)有效容积(m³)筒体(mm)
内径高度
10.50.619009009000.30.35900700
20.50.6312007009000.30.33800800
311.151100110011000.50.549001000
411.2140090011000.50.591000900
522.271800120012000.80.8310001200
622.061400140012000.80.8111001000
733.0520001400140011.111001300
833.216001600140011.212001200
944.3220001600150022.114001500
1044.371800180015002215001300
1155.1824001600150033.316001800
1255.3522001800150033.418001500
13     44.218001800
14     44.620001600
15     55.218002200
16     55.220001800
膨胀水箱设计安装要点
膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。
膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。
膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。
设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。
一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-04
暖通空调管道阀门选型原则
项目序号选型原则
1冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;
2水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;
3集、分水器之间压差旁通阀;
4集、分水器进、回水管蝶阀
5水平干管蝶阀;
6空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀
 7风机盘管闸阀(或加电动二通阀)
一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。
选用阀门的注意事项1减压阀,平衡阀等必须加旁通;
2全开全闭最好用球阀、闸阀;
3尽量少用截止阀;
4阀门的阻力计算应当引起注意;
5电动阀一定要选好的。
给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按右列原则选型1需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
2要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀;
3安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
4水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
5口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀
止回阀设置要求
止回阀设置要求1引入管上;
2密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
3水泵出水管上;
4进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。
注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。
止回阀的阀型选择 应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定,应符合下列要求:
1阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。
2关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。
3要求削弱关闭水锤的部位,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。
4止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。
给水管道的下列部位应设置排气装置1间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。
2给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气
3气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。