只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-24
制冷量范围 {Mt4QA5iZ  
  也可以用空调匹数表示,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同,故其制冷量以输出功率计算。 {Mt4QA5iZ  
{Mt4QA5iZ  
  一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2000大卡×1.1622324W,这里的W(瓦)即表示制冷量。如1.5匹应为2000大卡×1.5×1.1623486W。以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。一般情况下,2200W2600W都可称为1匹,4500W5100W可称为2匹,3200W3600W可称为1.5匹。 {Mt4QA5iZ  
{Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
什么叫制冷量? {Mt4QA5iZ  
  答:制冷就是要从比环境温度低的装置内取走热量,以平衡由外部传入的热量,使装置保持低温状态,或使内部温度不断降低,直至不断积累起低温液体。 {Mt4QA5iZ  
    热量只能从高温物体传给低温物体,要从低温物体取走热,首先要用人工的方法,造成一个更低温度的状态,使它具有吸收、并带走热量的能力。理论上讲,制冷量就是指这个带走热量能力的大小。根据制冷造成低温的方式不同,制冷量可分为以下三种,如图22所示。 {Mt4QA5iZ  
    (1)节流效应制冷量 {Mt4QA5iZ  
    进入空分装置压力较高的空气,在装置内经过节流阀及管路、设备等压力降低而膨胀。通常,节流过程将造成温度降低,气体所具有的带走热量的能力,就是低压气体在离开装置时恢复到进口温度相同时所能带走的热量。这说明,在同样的温度下,压力高的气体具有的能量()比低压时要小,二者能量()的差值就是所能吸收的热量,即叫做节流效应制冷量。 {Mt4QA5iZ  
    (2)膨胀机制冷量 {Mt4QA5iZ  
    压力较高的气体经过膨胀机膨胀时,由于气体推动叶轮旋转,对外输出功,因而气体本身的能量()减小,温度显著降低。它所具有的带走热量的能力,就是吸热后恢复到膨胀前的能量。因此,膨胀机膨胀前后的能量()之差就是膨胀机制冷量。 {Mt4QA5iZ  
    (3)冷冻机提供的制冷量 {Mt4QA5iZ  
    采用分子筛净化的空分设备,往往用冷冻机的低温工质来预冷空气,以提高吸附净化效果。这是由空分设备外部提供的制冷量,就是指冷冻水从空气带走的热量,它可使所需的节流效应和膨胀机制冷量减少。 {Mt4QA5iZ  
    制冷量与冷量两个概念有区别又有联系。制冷量是装置的属性,冷量是物质的属性。通过制冷机(包括空分设备的空气压缩、膨胀)制冷,能使物质温度降低;物质在温度降低后具有了吸热的能力,即通过装置制冷,使物质具有了冷量。 {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
183
交易币
209
好评度
1553
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-24
8,什么是大一匹、小一匹? {Mt4QA5iZ  
答:常说的“一匹”一般是指小一匹,即制冷能力为2300W左右的,若是制冷能力为2500W的,一般又叫正一匹机;而制冷能力为2600W 的空调又叫大一匹机。大多数热泵型冷暖空调的制热能力比制冷能力大。 {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
10,空调适用面积参考? {Mt4QA5iZ  
答:1P:11-17 1.25P:18-23 1.5P:18-25 2P:30-33 3P:40-45 5P:60㎡左右 10P:100㎡左右 {Mt4QA5iZ  
11,空调的耗电计算? {Mt4QA5iZ  
答:空调耗电情况按功率大小计算:1P=735瓦,1.5P=735*1.5,其他依次类推。如一台2P的空调在运行时所耗电大约是:735*2+150(注:这150代表空调内外风扇的功率的总和,估计的量)=1620瓦。1620瓦代表:开一小时空调需耗电1.6度左右。 {Mt4QA5iZ  
12,能效比? 季节能效比? {Mt4QA5iZ  
能效比(EER)在额定工作的条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比。EER=制冷量/输入功率,此值能检验空调的性能,值越大,系统匹配越好,空调性能也就越好,制冷、制热效果越出色,耗电量就会越小。 {Mt4QA5iZ  
季节能效比(SEER)就是空调在整个制冷季节所产生的冷量与所消耗能量的比值,与能效比不是同一个概念。 {Mt4QA5iZ  
13,除湿量? 额定电压? 嗓声类型? 额定功率? 制冷(热)量? {Mt4QA5iZ  
除湿量:指单位时间内从密闭空间、房间或区域的空气中除去的水分,叫除湿量。单位是升/小时(L/H) {Mt4QA5iZ  
额定电压:指空调器制造厂在空调器产品出厂时,对该产品允许的电源电压值,或电源电压允许变动范围所作出规定。 {Mt4QA5iZ  
嗓声类型:空气动力噪声,机械振动噪声,电磁性噪声来源:风机和压缩机,噪声范围:室内在50分贝左右,室外在60分贝左右。现在卖场上推出不少超静音空调,有的指数都在22分贝一下,选购的时候可以多加注意。 {Mt4QA5iZ  
额定功率:正常工作状况工作时,所消耗的功率是空调器的允许总功率。 {Mt4QA5iZ  
制冷(热)量:指空调器在进行制冷(热)运转,单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦) {Mt4QA5iZ  
14,房间所需要的制冷、制热量怎么计算? {Mt4QA5iZ  
答:制冷量房间面积X135W至180W;制热量房间面积X180W至240W。注:还应根据房间朝向、楼层高低、密封程度做适当增减。 {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
183
交易币
209
好评度
1553
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-24
什么是空调机的制冷量和冷负荷 {Mt4QA5iZ  
{Mt4QA5iZ  
{Mt4QA5iZ  
什么是空调机的制冷量和冷负荷?    {Mt4QA5iZ  
  空调机的制冷量是指空气通过蒸发器、表面冷却器、喷水室后被降温所需的冷量。
   {Mt4QA5iZ  
     
空调冷负荷是指空调房间为维持一定温、湿度参数,排除室内余热、余湿所需的冷量。
   {Mt4QA5iZ  
     
在稳定的工况下,空调机的制冷量等于空调冷负荷,送风管道冷量损失和排风的冷量损失之和。
    {Mt4QA5iZ  
     
什么是露点温度?什么叫机器露点温度?
    {Mt4QA5iZ  
  在空气所含水气量(含湿量)不变的情况下,通过冷却降温而达到饱和状态时的温度称为露点温度。空气在露点温度下,相对湿度达100%,此时干球温度、湿球温度、饱和温度及露点温度为同一温度值。
   {Mt4QA5iZ  
  在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当达的部分空气未直接接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但他们的相对温度却处在90~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
干球温度:我们把在空气中测得的温度,称为干球温度。用T表示单位 {Mt4QA5iZ  
湿球温度:湿球温度计,当水温降到某一数值时,空气向水面温 差传洽好补偿水分蒸发所吸收的汽化热,此时,水温不在下降,反映有湿球温度计上的这一稳定的温度就是空气的湿球温度。用T表示单位 {Mt4QA5iZ  
含湿量:每公斤干空气所含有的水蒸汽量称为含湿量用d 表示,单位 g/kg {Mt4QA5iZ  
相对湿度:空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力之比称为相对湿度,用%表示 {Mt4QA5iZ  
饱和水蒸汽分压力和饱和含湿量:在一定温度下,湿空气所含的水蒸汽最大限量时的空气,称为饱和空气,与之相对应的水蒸汽分压力和含湿量,称为该温度下湿空气的饱和水蒸汽的分压力和饱和含湿量。 {Mt4QA5iZ  
焓值:焓是用来表示物质系统能量状态的一个参数,其数值等于定压比热×温度,用d表示 {Mt4QA5iZ  
露点温度:含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。 {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
183
交易币
209
好评度
1553
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-24
水泵扬程的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算 {Mt4QA5iZ  
估算方法1: {Mt4QA5iZ  
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): {Mt4QA5iZ  
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) {Mt4QA5iZ  
  △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 {Mt4QA5iZ  
  △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 {Mt4QA5iZ  
  L为该最不利环路的管长 {Mt4QA5iZ  
  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
  {Mt4QA5iZ  
制冷是指用机械方法,从一个有限的空间内取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度。这个过程是靠热传递来完成的。有关制冷的一些常用名词术语简单介绍如下: {Mt4QA5iZ  
1.1 温度 {Mt4QA5iZ  
温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示温度值的几种标准。 {Mt4QA5iZ  
a.摄氏温标 在标准大气压下,把水的冰点作为0度,沸点作为100度,在0度与100度之间均衡的刻成100格,每格为l度,以符号℃表示。 {Mt4QA5iZ  
b.华氏温标 在标准大气压下,把水的冰点定为32度,而沸点定为212度、二者之间均衡的刻成180格,每格为l度,以符号oF表示。  {Mt4QA5iZ  
c.开氏温标(又称绝对温标) 它以摄氏温标为基础、把水的冰点定为273.16度,水的沸点定为37316度,理论上把物质中分子全部停止运动之点作为0度,以符号K表示。 {Mt4QA5iZ  
1.2热量 {Mt4QA5iZ  
物体温度的高低表示了物体的物质分子热运动剧烈的程度,温度的高低也表示物体所具有能量的高低,这种能量称为热能。当温度不同的两个物体相接触时,两者温度逐步趋于一致,发生了热能从温度较高的物体向温度较低的物体转移,此时物体所放出或吸收的能量称为热量。常用的热量单位有:a. 在标准大气压力下,将 l克的水加热或冷却,其温度升高或降低l ℃时,所加进或除去的热量称为l卡,以符号 cal表示。因卡的单位太小,工程上往往采用其1000倍的千卡或大卡来表示。具符号为kcal {Mt4QA5iZ  
b. 英热单位 在标准大气压下,将11b()(11b0.454kg)水加热或冷却,其温度升高或降低华氏温度l oF,所加进或除去的热量称为一个英热单位,其符号为Btu
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
183
交易币
209
好评度
1553
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-24
c. 焦耳  ~>N`<S   
   在国际单位制中,取热量单位与功的单位一致,以焦耳表示。焦耳相当于用1N(牛顿)的力,共作用点在力的方向上移动l m()所做的功。因此,在国际单位制中,焦耳是功和能的单位,采用这种单位使计算简化,焦耳的符号为J。我国法定热量单位为焦耳。 ~>N`<S   
焦耳与卡之间的换算为: ~>N`<S   
1 kJ(千焦耳)0.239kcaI(千卡) ~>N`<S   
l kcal(千卡)4.19kJ(千焦耳) ~>N`<S   
其它常用换算公式为: ~>N`<S   
1 kcal(千卡)3.969 Btu(英热单位) ~>N`<S   
l Btu(英热单位)252 cal() ~>N`<S   
1 kcal(千卡)427 kg·m(千克·米) ~>N`<S   
1 kW(千瓦)860 kca1h(千卡/时) ~>N`<S   
1 美国冷吨=3024 kca1h(千卡/时) ~>N`<S   
1日本冷吨=3320 kca1h(千卡/时) ~>N`<S   
1.3 比热 ~>N`<S   
任何物质当加进热量,它的温度会升高。但相同质量的不同物质,升高同样温度时,其所加进的热量是不一样的。为相互比较,把l kg水温度升高1 所需的热量定为4.19kJ。以此作为标准,其它物质所需的热量与它的比值,称为比热。如 l kg水温度升高l ℃需4.19kJ,则比热值为4.19kJ(kg·℃),而 l kg铜温度升高l ℃只需0.39kJ,则铜的比热为0.39kJ(kg·℃)。不同材料有各自的比热值,下表为几种材料的比热值。 ~>N`<S   
几种材料比热值  ~>N`<S   
物资名称  比热kJ(kg·K)  物资名称  比热kJ(kg·K)  ~>N`<S   
   4.19   氨(液体)   4.609 ~>N`<S   
   2.095   氨(气体)   2.179 ~>N`<S   
玻璃   0.754   空气(干)   1.006 ~>N`<S   
   0.390   ~>N`<S   
   0.461   ~>N`<S   
知道材料比热值,就能计算出对它降温所需要除去的热量。例如要将5kg 70的水冷却到15,则需除去的热量为: QmcD t = 5×4.19×(70-15)l152.25 kJ式中: ~>N`<S   
m: 水的质量,kg c:水的比热kJ(kg·K)D t:温度差值 K ~>N`<S   
1.4 显热 ~>N`<S   
对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。如对液态的水加热,只要它还保持液态,它的温度就升高;因此,显热只影响温度的变化面不引起物质的形态的变化。例如机房中、其计算机或程控交换机的发热量很大,它属于显热。 ~>N`<S   
1.5 潜热  ~>N`<S   
对液态的水加热,水的温度升高,当达到沸点时,虽然热量不断的加入,但水的温度不升高,一直停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态。这种不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热。如计算机房中、工作人员人体发热以及换气带进来的空气含湿量,这些热量称为潜热。(全热等于显热与潜热之和。) ~>N`<S   
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
183
交易币
209
好评度
1553
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-24
1.6 压力 ~>N`<S   
气体由分子组成,亿万分子在无规则的运动中,频繁撞击容器内壁,在内壁单位表面积上垂直产生的力称为压力。在工程中测量气体压力的常用单位是:千克/厘米2、或为mmHg(毫米汞柱),我国的法定单位是 Pa(帕斯卡)a. 大气压力 包围地球的空气层对单位地球表面积形成的压力称为大气压力。通常用 B表示。单位用帕 Pa或千帕 kPa表示。  ~>N`<S   
大气压力随各地海拔高度不同而存差异。还因季节、气候的变化稍有高低。由于大气压力不同,空气的物理性质和反映空气物理性质的状态参数均要发生变化。所以,在空气调节的设计和运行中,要考虑当地气压的大小,否则会造成一定的误差。 ~>N`<S   
压力分三种:用仪表测定的压力(称工作压力,即表压力)、当地大气压和绝对压力。其相互关系: ~>N`<S   
   绝对压力=当地大气压十工作压力  ~>N`<S   
   只有绝对压力才是湿空气的状态参数。 ~>N`<S   
b.水蒸汽分压力与饱和水蒸汽分压力  ~>N`<S   
在湿空气中,水蒸汽单独占有湿空气的容积,并且有与湿空气相同温度时所产生的压力,称为水蒸汽分压力,用Pq表示。 ~>N`<S   
湿空气是干空气和水蒸汽组成的混合气体,因此湿空气的总压力应由干空气分压力 Pg;与水蒸汽的分压力Pq迭加而成。 ~>N`<S   
PPgPq ~>N`<S   
BPgPq ~>N`<S   
在空调工程中所考虑的湿空气就是大气,所以湿空气的总压力P就是当地大气压力B ~>N`<S   
在一定温度下,空气越潮湿,其水蒸汽含量就越多,水蒸汽分压力就越大。当水蒸汽含量超过某一限量时,多余的水蒸汽就会凝成水析出。这说明,此时,湿空气中的水蒸汽含量达到最大限度、该湿空气处于饱和状态,称饱和空气;此时相应的水蒸汽分压力称为饱和水蒸汽分压力。该压力仅取决于温度,温度越高,其压力值越大。  ~>N`<S   
于此同时,压力和沸点的关系也很大,降低压力能使液体的沸点降低,增加压力则使沸点升高。因此每一个作用于液体的压力就有一个对应的沸点。例如1.0133×l05Pa下。水在 100时沸腾;若压力升高到2.41×105Pa,水的沸点为138;若压力降低到0.43×105Pa,水的沸点为845。在制冷系统中,用控制蒸发压力来达到控制蒸发温度的目的 ~>N`<S   
1.7 蒸发与沸腾 ~>N`<S   
蒸发是指在液体自由表面进行气化的过程。例如,水的蒸发。衣服的凉干过程。蒸发是由于液体表面上具有较高能量的分子克服液体分子的引力、穿出液面到达空间而形成的。在相同环境下、液体温度越高,则蒸发越快。制冷工程中,许多问题都涉及到蒸发过程,例如冷却塔及空调中的加湿与干燥过程等。红外加湿器的加湿属表面蒸发过程。 ~>N`<S   
沸腾是指液体内部产生气泡形式的剧烈气化过程。例如,水的烧开过程。在一定压力下,液体加热到一定的温度才开始沸腾。在整个沸腾过程中,液体吸收的热量全部用于自身的容积膨胀与相变,故气液温度保持不变。如电极加湿器属于沸腾过程。 ~>N`<S   
1.8 导热系数(亦称热导率) ~>N`<S   
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
183
交易币
209
好评度
1553
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-24
导热系数是表示一种材料传导热量能力的一个物理量。如两块同样厚的材料,一块是铜块,一块是软木块,把它们放在比本身温度高的环境中,可立即感觉到铜块温度升高,而对软木块则在短时间内感受不到。这说明两种材料对热量传导的能力不同,把这种材料对热量的不同传导能力以数字表示就称为导热系数,其数值等于:当材料层的厚度为 l m,两边温度差为1 ,在 1 h内通过 l m2表面积所传导的热量,以符号l 表示,单位是 kcalmh℃,国家法定单位是 WmK或用 JmhK表示,它们之间的换算关系是:1WmK = 0.860 kcalmh℃。 ~>N`<S   
不同材料有不同导热系数,它与材料的成份、密度、分子结构等因素有关。 ~>N`<S   
同一种材料,影响其导热系数的主要因素是密度和湿度。密度大则导热系数大,湿度大则导热系数亦大。 ~>N`<S   
1.9 放热系数 ~>N`<S   
当冻结一种物质时,如在表面吹风则它的冻结速度比不吹风时快。表示这种不同物质之间在不同状态下换热能力的物理量称为放热系数,其数值等于每小时、每平方米面积上,当流体和固体壁之间的温度差为 l ℃时所传递的热量。以符号a表示,其单位为 kcal(m2h),国际单位制是 W(m2 k) J(m2h)、两者之间换算关系为:1W(m2K)0.860kcal(m2h) ~>N`<S   
1.10 传热系数  ~>N`<S   
热量从高温侧流体透过平壁转移到低温侧流体。 ~>N`<S   
这种热量传递的能力除与两侧温差、传热面积的大小有关外,还与平壁的导热系数,平壁的厚度及壁面两侧的放热系数有关。 ~>N`<S   
把所有因素列成一个方程式,即: ~>N`<S   
QKFD t (kJh) ~>N`<S   
式中:Q:传递的热量(kJh)F:平壁的表面积(m2)D t :温差 D tt1-t2() ~>N`<S   
K:传热系数 kJ(m2h) ~>N`<S   
K为传热系数,它数值上等于当两侧温差 l℃时、l h通过 l m2传热面积,从一侧热流体传到另一侧冷流体所传递的热量。单位是kJ(m2h) W(m2k) ~>N`<S   
1.11 比容和密度  ~>N`<S   
单位容积的湿空气所具有的质量称为密度,而单位质量的湿空气所占有的容积称为比容。 ~>N`<S   
1.12 湿度  ~>N`<S   
湿度是表示湿空气中含有水蒸汽量多少的物理量,有三种表示方法。 ~>N`<S   
a.绝对湿度  ~>N`<S   
l m3湿空气中含水蒸汽的质量。符号为Z,单位为 kgm3 ~>N`<S   
V:水蒸汽占有的容积,即湿空气的容积,单位为 m3  ~>N`<S   
绝对湿度使用起来不方便。它不能直接反映出湿空气的干湿程度。 ~>N`<S   
b. 含湿量  ~>N`<S   
每公斤干空气所含有水蒸汽量称为含湿量,符号为d,单位为 kgkg()  ~>N`<S   
1.13 露点温度  ~>N`<S   
在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 1O0%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。 ~>N`<S   
1.14 ~>N`<S   
焓是湿空气的一个重要参数。是一个内能与压力位能之和的复合状态参数。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
183
交易币
209
好评度
1553
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-24
在空调过程中,湿空气的状态经常发生变化,焓可以很方便确定该状态变化过程中的热交换量。湿空气的变化过程是定压过程,焓差等于热交换量,即: ~>N`<S   
t D h=D Q=cmD t ~>N`<S   
式中:D h:焓差 kJkg() D Q:热交换量 kJkg m:湿空气的质量 kg c:湿空气的定压比热 kJ(kg)1.15 静压、动压、全压  ~>N`<S   
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。根据流体力学知识,流体作用在单位面积上所垂直力称为压力。当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压,单位是 mmHg kgm2 Pa,我国的法定单位是 Pa  ~>N`<S   
a. 静压(Pi) ~>N`<S   
由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。 ~>N`<S   
b. 动压(Pb) ~>N`<S   
指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。 ~>N`<S   
c. 全压(Pq) 全压是静压和动压的代数和: PqPiPb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。 ~>N`<S   
  ~>N`<S   
【绝对湿度】  ~>N`<S   
单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的“绝对湿度”。它是大气干湿程度的物理量的一种表示方式。通常以1立方米空气内所含有的水蒸汽的克数来表示。水蒸汽的压强是随着水蒸汽的密度的增加而增加的,所以,空气里的绝对湿度的大小也可以通过水汽的压强来表示。由于水蒸汽密度的数值与以毫米高水银柱表示的同温度饱和水蒸汽压强的数值很接近,故也常以水蒸汽的毫米高水银柱的数值来计算空气的干湿程度。   ~>N`<S   
【相对湿度】  ~>N`<S   
空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的“相对湿度”。空气的干湿程度和空气中所含有的水汽量接近饱和的程度有关,而和空气中含有水汽的绝对量却无直接关系。例如,空气中所含有的水汽的压强同样等于1606.24Pa12.79毫米汞柱)时,在炎热的夏天中午,气温约35,人们并不感到潮湿,因此时离水汽饱和气压还很远,物体中的水分还能够继续蒸发。而在较冷的秋天,大约15左右,人们却会感到潮湿,因这时的水汽压已经达到过饱和,水分不但不能蒸发,而且还要凝结成水,所以我们把空气中实际所含有的水汽的密度ρ1与同温度时饱和水汽密度ρ2的百分比ρ1/ρ2×100%叫做相对湿度。也可以用水汽压强的比来表示:   ~>N`<S   
例如,空气中含有水汽的压强为1606.24Pa12.79毫米汞柱),在35时,饱和蒸汽压为5938.52Pa44.55毫米汞柱),空气的相对湿度, 而在15时,饱和蒸汽压是1606.24Pa12.79毫米汞柱),相对湿度是100%。   ~>N`<S   