风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。 1!RD
kZwe
1、冷凝水管的布置 1!RD
kZwe
①若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。 1!RD
kZwe
②若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。 1!RD
kZwe
2、冷凝水管管径的确定 1!RD
kZwe
①直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品样本中查得)。 1!RD
kZwe
②需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量 (KW)按下表查得。 1!RD
kZwe
3、冷凝水管保温 1!RD
kZwe
所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取25mm。 1!RD
kZwe
冷凝水干管管径选择 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
干管承担冷量 (KW) 1!RD
kZwe
干管公称直径DN(mm) 1!RD
kZwe
干管承担冷量 (KW) 1!RD
kZwe
干管公称直径DN(mm) 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
≤7 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
7.1~17.6 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
17.7~100 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
101~176 1!RD
kZwe
20 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
25 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
32 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
40 1!RD
kZwe
177~598 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
599~1055 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
1056~1512 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
1513~12462 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
>12462kW 1!RD
kZwe
50 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
80 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
100 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
125 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
150 1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
1!RD
kZwe
说明:DN=15mm的管道不推荐使用。立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同。 1!RD
kZwe
4、冷凝水管设计注意事项 1!RD
kZwe
①沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 1!RD
kZwe
②当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。 1!RD
kZwe
③采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。 1!RD
kZwe
④采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。 1!RD
kZwe
⑤冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。 1!RD
kZwe
⑥设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。