切换到宽版
  • 1857阅读
  • 1回复

[水电工程]浅谈中央空调系统末端风机盘管的监控 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
183
交易币
209
好评度
1553
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-24
风机盘管的控制通常包括风机转速控制和室内温度控制两部分。 ^a7a_M  
  ^a7a_M  
一、风机盘管系统的监控功能要点  ^a7a_M  
1、室内温度测量; ^a7a_M  
2、冷,热水阀开关控制; ^a7a_M  
3、风机变速及启停控制。 ^a7a_M  
  ^a7a_M  
二、风机盘管系统的监控功能描述  ^a7a_M  
1、风机变速及启停控制  ^a7a_M  
为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低三档实现风机的转速控制。启停控制,风量调节通常是使用者就地手动控制。  ^a7a_M  
2、室温控制  ^a7a_M  
室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。 ^a7a_M  
大多数风机盘管都是冬夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。 ^a7a_M  
A 温控器手动转换。在各处温控器上设置冬夏转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。 ^a7a_M  
B 自动转换。要实现自动转换,必须自动区分水系统当前工况。当水系统供冷水时,应转到夏季工况;当系统供热水时,应转到冬季工况。为此,可在每个风机盘管供水管上设置一个位式温度开关,其动作为:供冷水时12,供热水时30-40,这样就可实现上述自动转换的要求。 ^a7a_M  
风机盘管温控时,有位式控制和比例控制两种。前者特点是设备简单,投资少,控制方便可靠,缺点是控制精度不高,后者控制精度较高,但它要求温控器必须具备PPI调节功能,电动水阀也应采用调节式而不是双位式。因此投资相对
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6733
金钱
54621
贡献值
183
交易币
209
好评度
1553
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-24
较大。目前,大多数工程都采用位式控制方式,只有极少数要求较高的区域,或者风机盘管型号较大时,才考虑采用比例控制。 ^a7a_M  
无论是何种控制,温控器都应设于室内有代表性的区域或位置,不应靠近热源,灯光及远离人员活动的地点。三速开关则应设于方便人操作的地点。  ^a7a_M  
3、  联锁控制  ^a7a_M  
风机启停应与电动水阀联锁。当房间设有钥匙开关时,从节能考虑,风机盘管应与钥匙开关联锁。 ^a7a_M  
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 