(十)10kV以下架空线路 z?PF9QL1  
1、工地运输,是指估价表内未计价材料从集中材料堆放点或工地仓库运至杆位上的工程运输,分人力运输和汽车运输,以“10t•km”为计量单位。 z?PF9QL1  
运输量计算公式如下:工程运输量=施工图用量×(1+损耗率) z?PF9QL1  
预算运输重量=工程运输量+包装物重量(不需要包装的可不计算包装物重量) z?PF9QL1  
运输重量可按下表的规定进行计算: z?PF9QL1  
z?PF9QL1  
注:①W为理论重量; z?PF9QL1  
    ②未列入者均按净重计算。 z?PF9QL1  
2、土石方量计算 z?PF9QL1  
      (1)无底盘、卡盘的电杆坑,其挖方体积V=0.8×0.8×h(h——坑深m) z?PF9QL1  
      (2)电杆坑的马道土、石方量按每坑0.2m3计算 z?PF9QL1  
      (3)施工操作裕度按底、拉盘底宽每边增加0.1m。 z?PF9QL1  
      (4)电杆坑(放边坡)计算公式: z?PF9QL1  
V=h÷[6〔ab+(a+a1)×(b+b1)+a1b1〕] z?PF9QL1  
式中:V——土(石)方体积(m3) z?PF9QL1  
h——坑深(m) z?PF9QL1  
a(b)——坑底宽(m),a(b)=底、拉盘底宽+2×每边操作裕度; z?PF9QL1  
a1(b1)——坑口宽(m),a1(b1)=a(b)+2×h×边坡系数 z?PF9QL1  
                                               放 坡 系 数 z?PF9QL1  
z?PF9QL1  
注:a.土方量计算公式亦适用于拉线坑; z?PF9QL1  
    b.双接腿杆坑按带底盘的土方量计算; z?PF9QL1  
    c.木杆按不带底盘的土方量计算。 z?PF9QL1  
3.各类土质的放坡系数按下表计算 z?PF9QL1  
各类土质的放坡系数 z?PF9QL1  
土质    普通土、水坑    坚土    松砂石    泥水、流砂、岩石 z?PF9QL1  
放坡系数    1∶0.3    1∶0.25    1∶0.2    不放坡 z?PF9QL1  
4、冻土厚度大于300mm时,冻土层的挖方量按挖坚土项目,其基价乘以系数2.5。 其他土层仍按土质性质执行本册估价表。 z?PF9QL1  
5、杆坑土质按一个坑的主要土质而定,如一个坑大部分为普通土,少量为坚土,则该坑应全部按普通土计算。 z?PF9QL1  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6723
金钱
54591
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-03
6、带卡盘的电杆坑,如原计算的尺寸不能满足卡盘安装时,因卡盘超长而增加的土(石)方量另计。 z?PF9QL1  
7、底盘、卡盘、拉线盘按设计用量以“块”为计量单位。 z?PF9QL1  
8、杆塔组立,分别杆塔形式和高度按设计数量以“根”为计量单位。 z?PF9QL1  
9、拉线制作安装按施工图设计规定,分别不同形式 ,以“组”为计量单位。 z?PF9QL1  
10、横担安装按施工图设计规定,分不同形式和截面,以“根”为计量单位,估价表按单根拉线考虑,若安装V型、Y型或双拼型拉线时,按2根计算。拉线长度按设计全根长度计算,设计无规定时可按下表计算。 z?PF9QL1  
拉线长度单位:m/根 z?PF9QL1  
z?PF9QL1  
11、导线架设,分别导线类型和不同截面以“1km/单线”为计量单位计算。导线预留长度按下表规定计算。 z?PF9QL1  
                                           导线预留长度单位:m/根 z?PF9QL1  
项目名称    长度 z?PF9QL1  
高压    转角    2.5 z?PF9QL1  
    分支、终端    2.0 z?PF9QL1  
低压    分支、终端    0.5 A"7YkOfwH  
    交叉跳线转角    1.5 A"7YkOfwH  
与设备连线    0.5 A"7YkOfwH  
进户线    2.5 A"7YkOfwH  
导线长度按线路总长度和预留长度之和计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。 A"7YkOfwH  
12、导线跨越架设,包括越线架的搭、拆和运输以及因跨越(障碍)施工难度增加而增加的工作量,以“处”为计量单位。每个跨越间距按50m以内考虑,大于50m而小于100m时按2处计算,以此类推。在计算架线工程量时,不扣除跨越档的长度。 A"7YkOfwH  
13、杆上变配电设备安装以“台”为计量单位,设备的接地装置和调试应按本册相应子目另行计算。 A"7YkOfwH  
(十一)电气调整试验 A"7YkOfwH  
1、电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据,在系统调试项目中各工序的调试费用如需单独计算时,可按下表所列比例计算。 A"7YkOfwH  
电气调试系统各工序的调试费用 A"7YkOfwH  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6723
金钱
54591
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-03
2、电气调试所需的电力消耗已包括在估价表内,一般不另计算。但10kW以上电机及发电机的启动调试费用的蒸汽、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力消耗,另行计算。 A"7YkOfwH  
3、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试费。 A"7YkOfwH  
4、送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。 A"7YkOfwH  
5、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。 A"7YkOfwH  
6、一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气的工程的供电调试按下列规定: A"7YkOfwH  
     (1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应 的“配电设备系统调试”子目。 A"7YkOfwH  
     (2)每个用户房间的配间箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用。 A"7YkOfwH  
     (3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。 A"7YkOfwH  
7、变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准,多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应项目另行计算。 A"7YkOfwH  
A"7YkOfwH  
8、干式变压器,执行相应容量变压器调试子目乘以系数0.8。 A"7YkOfwH  
A"7YkOfwH  
9、特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下: A"7YkOfwH  
      (1)发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑。 A"7YkOfwH  
      (2)距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 A"7YkOfwH  
      (3)高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器如数计算。 A"7YkOfwH  
      (4)零序保护,按发电机、变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算。 A"7YkOfwH  
      (5)故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算。 A"7YkOfwH  
      (6)失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算。 A"7YkOfwH  
      (7)失磁保护,按所保护的电机台数计算。 A"7YkOfwH  
      (8)变流器的断流保护,按变流器台数计算。 A"7YkOfwH  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6723
金钱
54591
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-03
  (9)小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算。 A"7YkOfwH  
     (10)保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。 A"7YkOfwH  
10、自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验,具体规定如下: A"7YkOfwH  
      (1)备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用厂用变压器,作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器、计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算。 A"7YkOfwH  
     (2)线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数。 A"7YkOfwH  
     (3)自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统。 A"7YkOfwH  
    (4)同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算。 A"7YkOfwH  
    (5)蓄电池及直流监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算。 A"7YkOfwH  
    (6)周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路,均按一个调试系统计算。 A"7YkOfwH  
    (7)变送屏以屏的个数计算。 A"7YkOfwH  
    (8)中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调式系统计算工程量。 A"7YkOfwH  
    (9)事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。 A"7YkOfwH  
11、接地网的调试规定如下: A"7YkOfwH  
     (1)接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一个体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算,虽然最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。 A"7YkOfwH  
     (2)避雷针接地电阻的测定。每一避雷针有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算。 A"7YkOfwH  
     (3)独立的接地装置按组计算。如一台柱上变器压有一个独立的接地装置,即按一组计算。 A"7YkOfwH  
12、避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按一组计算,上述设备如设置在发电机、变压器、输、配电线路的系统或回路中,仍应按相应项目另外计算调试费用。 A"7YkOfwH  
13、高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一台机械整流器及附属设备为一个系统计算,分别按除尘器m2范围执行估价表。 A"7YkOfwH  
14、硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算。 A"7YkOfwH  
15、普通电动机的调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级,以“台”为计量单位。 A"7YkOfwH  
16、可控硅调速直流电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括可控硅整流装置和直流电动机控制回路系统两个部分的调试。 A"7YkOfwH  
17、交流变频调速电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括变频装置系统和交流电动机控制回路系统两个部分的调试。 A"7YkOfwH  
18、高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程),应按控制方式执行相
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6723
金钱
54591
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-03
应的电气调试项目。 A"7YkOfwH  
19、微型电机系指功率在0.75kW以下的电机,不分类别,一律执行微电机综合调试子目,以“台”为计量单位。电机功率在0.75kW以上的电机调试应按电机类别和功率分别执行相应的调试项目。 A"7YkOfwH  
(十二)配管、配线 A"7YkOfwH  
1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 A"7YkOfwH  
2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 A"7YkOfwH  
3、管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线“延长米”为计量单位计算。线路分支接头线的长度已综合考虑在项目基价中,不得另行计算。 A"7YkOfwH  
照明线路中的导线截面大于或等于6mm2以上时,应执行动力线路穿线相应项目。 A"7YkOfwH  
4、线夹配线工程量,应区别线夹材质(塑料、瓷质)、线式(两线、三线)、敷设位置(木、砖、混凝土结构)以及导线规格,以线路“延长米”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
5、绝缘子配线工程量,应区别绝缘子形式(针式、鼓形、蝶式)、绝缘子配线位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱,木结构、顶棚内及砖、混凝土结构,沿钢支架及钢索)、导线截面积,以线路“延长米”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
绝缘子暗配,引下线按线路支持点至天棚下缘距离的长度计算。 A"7YkOfwH  
6、槽板配线工程量,应区别槽板配线位置(木结构、砖、混凝土结构)、导线截面、线式(二线、三线),以线路“延长米”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
7、塑料护套线明敷工程量,应区别导线截面、导线芯数(二芯、三芯)、敷设位置(木结构、砖、混凝土结构、沿钢索),以单根线路“延长米”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
8、线槽配线工程量,应区别导线截面,以单根线路“延长米”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
9、钢索架设工程量,应区别圆钢、钢索直径(?6、?9),按图示墙(柱)内缘距离,以“延长米”为计量单位计算,不扣除拉紧装置所占长度。 A"7YkOfwH  
10、母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作安装工程量,应区别母线截面、花篮螺栓直径(12、16、18)以“套”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
11、车间带形母线安装工程量,应区别母线材质(铝、铜)、母线截面、安装位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱)以“延长米”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
12、接线箱安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装)、接线箱半周长,以“个”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
13、接线盒安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装、钢索上)以及接线盒类型,以“个”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
14、灯具、明、暗开关,插座、按钮等的预留线,已分别综合在相应子目内,不再另行计算。 A"7YkOfwH  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6723
金钱
54591
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-03
15、配线进入开关箱、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计入相应的工程量。 A"7YkOfwH  
导线预留长度表(每一根线) A"7YkOfwH  
序号    项目    预留长度    说明 A"7YkOfwH  
1    各种开关、柜、板    宽+高    盘面尺寸2 A"7YkOfwH  
2    单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器线槽进出线盒等    0.3m    从安装对象中心算起 A"7YkOfwH  
3    由地面管子出口引至动力接线箱    1.0m    从管口计算 A"7YkOfwH  
4    电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接点)[]    1.5m    从管口计算 A"7YkOfwH  
5    出户线    1.5m    从管口计算 A"7YkOfwH  
A"7YkOfwH  
(十三)照明器具 A"7YkOfwH  
1、普通灯具安装的工程量,应区别灯具的种类、型号、规格以“套”为计量单位计算。普通灯具安装项目适用范围见下表普通灯具安装项目适用范围: A"7YkOfwH  
项目名称    灯具种类 A"7YkOfwH  
圆球吸顶灯    材质为玻璃的螺口、卡口圆球独立吸顶灯 A"7YkOfwH  
半圆球吸顶灯    材质为玻璃的独立的半圆球吸顶灯、扁圆罩吸顶灯、平圆型吸顶灯 A"7YkOfwH  
方型吸顶灯    材质为玻璃的独立的矩型罩吸顶灯、方型罩吸顶灯、大口方罩吸顶灯 A"7YkOfwH  
软线吊灯    利用软线为垂吊材料、独立的,材质为玻璃、塑料、搪瓷,形状如碗形、伞形、平盘灯罩组成的各式软线吊灯 A"7YkOfwH  
吊链灯    利用吊链作辅助悬吊材料、独立的,材质为玻璃、塑料罩的各式吊链灯 A"7YkOfwH  
防水吊灯    一般防水吊灯 A"7YkOfwH  
一般弯脖灯    圆球弯脖灯、风雨壁灯 A"7YkOfwH  
一般墙壁灯    各种材质的一般壁灯、镜前灯   A"7YkOfwH  
软线吊灯头    一般吊灯头 A"7YkOfwH  
声光控座灯头    一般声控、光控座灯头 A"7YkOfwH  
座灯头    一般塑胶、瓷质座灯头 A"7YkOfwH  
2、吊式艺术装饰灯具的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同装饰物以及灯体直径和灯体垂吊长度,以“套”为计量单位计算。灯体直径为装饰物的最大外缘直径,灯体垂吊长度为灯座底部到灯稍之间的总长度。 A"7YkOfwH  
3、吸顶式艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同装饰物、吸盘的几何形状、灯体直径、灯体半周长和灯体垂吊长度,以“套”为计量单位计算。灯体直径为吸盘最大外缘直径;灯体半周长为矩形吸盘的半周长;吸顶式艺术装饰灯具的灯体垂吊长度为吸盘到灯稍之间的总长度。 A"7YkOfwH  
4、荧光艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式和计量单位计算。 A"7YkOfwH  
     (1)组合荧光灯光带安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别安装形式、灯管数量, 以“延长米”为计量单位计算。灯具的设计数量与估价表不符时可以按设计数量加损耗量调整主材。 A"7YkOfwH  
     (2) 内藏组合式灯安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别灯具组合形式,以“延长米”为计量单位。灯具的设计数量与估价表不符时,可根据设计数量加损耗量调整主材。 A"7YkOfwH  
     (3) 发光棚安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,以“m2”为计量单位,发光棚灯具按设计用量加损耗量计算。 A"7YkOfwH  
     (4) 立体广告灯箱、荧光灯光沿的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,以“延长米”为计量单位。灯具设计用量与估价表不符时,可根据设计数量加损耗量调整主材。 A"7YkOfwH  
5、几何形状组合艺术灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式及灯具的不同形式,以“套”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
6、标志、诱导装饰灯具安装的的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以“套”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
7、水下艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以“套”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
8、点光源艺术装饰灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式、不同灯具直径,以“套”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
9、草坪灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以“套”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
10、歌舞厅灯具安装的工程量,应根据装饰灯具示意图所示,区别不同灯具形式,分别以“套”、“延长米”、“台”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
11、装饰灯具安装项目适用范围见下表: A"7YkOfwH  
装饰灯具安装项目适用范围 A"7YkOfwH  
项目名称    灯具种类(形式) A"7YkOfwH  
吊式艺术装饰灯具    不同材质、不同灯体垂吊长度、不同灯体直径的蜡烛灯、挂片灯、串珠(穗)、串棒灯、吊杆式组合灯、玻璃罩(带装饰)灯 A"7YkOfwH  
吸顶式艺术装饰灯具    不同材质、不同灯体垂吊长度、不同灯体几何形状的串珠(穗)、串棒灯、挂片、挂碗、挂吊蝶灯、玻璃罩(带装饰)灯 A"7YkOfwH  
荧光艺术装饰灯具    不同安装形式、不同灯管数量的组合荧光灯光带,不同几何组合形式的内藏组合式灯,不同几何尺寸、不同灯具形式的发光棚,不同形式的立体广告灯箱、荧光灯光沿 A"7YkOfwH  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6723
金钱
54591
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-03
几何形状组合艺术灯具    不同固定形式、不同灯具形式的繁星灯、钻石星灯、礼花灯、玻璃罩钢架组合灯、凸片灯、反射桂灯、筒形钢架灯、U形组合灯、弧形管组合灯 A"7YkOfwH  
标志、诱导装饰灯具    不同安装形式的标志灯、诱导灯 A"7YkOfwH  
水下艺术装饰灯具    简易形彩灯、密封形彩灯、喷水池灯、幻光型灯 A"7YkOfwH  
点光源艺术装饰灯具    不同安装形式、不同灯体直径的筒灯、牛眼灯、射灯、轨道射灯 A"7YkOfwH  
草坪灯具    各种立柱式、墙壁式的草坪灯 A"7YkOfwH  
歌舞厅灯具    各种安装形式的变色转盘灯、雷达射灯、幻影转彩灯、维纳斯旋转彩灯、卫星旋转效果灯、飞蝶旋转效果灯、多头转灯、滚筒灯、频闪灯、太阳灯、雨灯、歌星灯、边界灯、射灯、泡泡发生器、迷你满天星彩灯、迷你单立(盘彩灯)、多头宇宙灯、镜面球灯、蛇光管 A"7YkOfwH  
12、荧光灯具安装的工程量,应区别灯具的安装形式、灯具种类、灯管数量,以“套”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
13、工厂灯及防水防尘灯安装的工程量,应区别不同安装形式,以“套”为计量单位计算。工厂灯及防水防尘灯安装项目适用范围见下表: A"7YkOfwH  
项目名称    灯具种类 A"7YkOfwH  
直杆工厂吊灯    配照(GC1-A)、广照(GC3-A)、深照(GC5-A)、斜照(GC7-A)、圆球(GC17-A)、双罩(GC19-A) A"7YkOfwH  
吊链式工厂灯    配照(GC1-B)、深照(GC3-B)、斜照(GC5-C)、圆球(GC7-B)、双罩(GC19-A)、广照(GC19-B) A"7YkOfwH  
吸顶式工厂灯    配照(GC1-C)、广照(GC3-C)、深照(GC5-C)、斜照(GC7-C)、双罩(GC19-C) A"7YkOfwH  
弯杆式工厂灯    配照(GC1-D/E)、广照(GC3-D/E)、深照(GC5-D/E)、斜照(GC7-D/E)、双罩(GC19 -C)、局部深罩(GC26-F/H) A"7YkOfwH  
悬挂式工厂灯    配照(GC21-2)、深照(GC23-2) A"7YkOfwH  
防水防尘灯    广照(GC9-A\,B\,C)、广照保护网(GC11-A\,B\,C)、散照(GC15-A、B、C、D、E、F、G) A"7YkOfwH  
14、工厂其他灯具安装的工程量,应区别不同灯具类型、安装形式、安装高度,以“套”、“个”、“延长米”为计量单位计算。工厂其他灯具安装项目适用范围见下表: A"7YkOfwH  
                                          工厂其他灯具安装适用范围 A"7YkOfwH  
项目名称    灯具种类 A"7YkOfwH  
防潮灯    扁形防潮灯(GC-31)、防潮灯(GC-33) A"7YkOfwH  
腰形舱顶灯    腰形舱顶灯CCD-1 A"7YkOfwH  
碘钨灯    DW型、220V300-1000W A"7YkOfwH  
管形氙气灯    自然冷却式200V/380V  20kW内 A"7YkOfwH  
投光灯    TG型室外投光灯 A"7YkOfwH  
高压水银灯镇流器    外附式镇流器具125-450W A"7YkOfwH  
安全灯    (AOB-1\,2\,3)、(AOC-1\,2)型安全灯 A"7YkOfwH  
防爆灯    CB  C-200型防爆灯 A"7YkOfwH  
高压水银防爆灯    CB  C-125/250型高压水银防爆灯 A"7YkOfwH  
防爆荧光灯    CB  C-1/2单/双管防爆型荧光灯 A"7YkOfwH  
15、医院灯具安装的工程量,应区别灯具种类,以“套”为计量单位计算。医院灯具安装项目适用范围见下表: A"7YkOfwH  
项目名称    灯具种类 A"7YkOfwH  
病房指示灯    病房指示灯 A"7YkOfwH  
病房暗脚灯    病房暗脚灯 A"7YkOfwH  
无影灯    3~12孔管式无影灯 A"7YkOfwH  
16、路灯安装工程,应区别不同臂长,不同灯数,以“套”为计量单位计算。工厂厂区内、住宅小区内路灯安装执行本册项目,城市道路的路灯安装执行《市政工程计价定额》。 A"7YkOfwH  
                                                 路灯安装范围见下: A"7YkOfwH  
项目名称    灯具种类 A"7YkOfwH  
大马路弯灯    臂长1200mm以下、臂长1200mm以上 A"7YkOfwH  
庭院路灯    三火以下、七火以下 A"7YkOfwH  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6723
金钱
54591
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-03
17、开关、按钮安装的工程量,应区别开关、按钮安装形式,开关、按钮种类,开关极数以及单控与双控,以“套”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
18、插座安装的工程量,应区别电源相数、额定电流、插座安装形式、插座插孔个数,以“套”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
19、安全变压器安装的工程量,应按安全变压器容量,以“台”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
20、电铃、电铃号码牌箱安装的工程量,应按电铃直径、电铃号牌箱规格(号),以“套”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
21、门铃安装工程量,应按门铃安装形式,以“个”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
22、风扇安装的工程量,应按风扇种类,以“台”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
23、盘管风机三速开关、请勿打扰灯,须刨插座安装的工程量,以“套”为计量单位计算。 A"7YkOfwH  
(十四)电梯电气装置 A"7YkOfwH  
1、交流手柄操纵或按钮控制(半自动)电梯电气安装的工程量,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位计算。 9KZLlEk5O  
2、交流信号或集选控制(自动)电梯电气安装的工程量,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位计算。 9KZLlEk5O  
3、直流信号或集选控制(自动)快速电梯电气安装的工程量,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位计算。 9KZLlEk5O  
4、直流集选控制(自动)高速电梯电气安装的工程量,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位计算。 9KZLlEk5O  
5、小型杂物电梯电气安装的工程量,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位计算。 9KZLlEk5O  
6、电厂专用电梯电气安装的工程量,应区别配合锅炉容量,以“部”为计量单位计算。 9KZLlEk5O  
7、电梯增加厅门、自动轿厢门及提升高度工程量,应区别电梯形式、增加自动轿厢门数量、增加提升高度,分别以“个”、“延长米”为计量单位计算。 9KZLlEk5O  
第三册      热力设备安装工程 9KZLlEk5O  
一、中压锅炉设备安装 9KZLlEk5O  
1、中压锅炉本体设备安装工程以“t”或“台”为计量单位,按设备重量及型号执行相应子目。 9KZLlEk5O  
2、钢结构安装以“t”为计量单位,炉型立柱为钢结构时其重量计算范围包括:燃烧室本体及尾部对流井的立柱、横梁、柱梁之间的连接铁件、斜撑、垂直拉条(小柱)、框架结构等。 9KZLlEk5O  
3、汽包安装以“套”为计量单位,其重量计算范围包括汽包本体、内部装置、汽包支座。 9KZLlEk5O  
4、水冷系统安装以“t”为计量单位,其重量计算范围包括: 9KZLlEk5O  
   (1)水冷壁管、上下联箱、拉钩装置及组件; 9KZLlEk5O  
   (2)侧水冷壁上联箱的支座或吊架组件; 9KZLlEk5O  
   (3)前后水冷壁的中段和下联箱部位的冷拉装置; 9KZLlEk5O  
   (4)降水管及支吊装置; 9KZLlEk5O  
   (5)升汽管指水冷壁上联箱至汽包的导汽管,并包括支吊装置。 9KZLlEk5O  
5、过热器系统安装以“t”为计量单位,低温和高温过热器或前部和后部过热器包括:蛇形管排、进出口
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6723
金钱
54591
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-03
联箱、蒸汽连通管、表面式减温器或喷水减温器及减温器进出口管路和各个部位的支吊装置、梳形定位板、连接铁件等。 9KZLlEk5O  
6、省煤器系统安装以“t”为计量单位,其重量计算范围包括蛇形管排、管夹、防磨铁、支吊架、进出口联箱及支座、出口联箱至汽包的给水管和吊架。凡区分低温和高温省煤器的,应包括低温段出口联箱至高温段进口联箱的连通管。 9KZLlEk5O  
7、空气预热器管式安装以“t”为计量单位,其重量计算范围包括管箱及支座、护板、连通管、伸缩节及槽钢框架、涨力(或称“Ω”型密封条)沙封装置、管箱防磨套管。 9KZLlEk5O  
8、本体管路系统安装以“t”为计量单位,由制造厂随本体设备供货部分,属本体管路范围,包括: 9KZLlEk5O  
   (1)事故放水管:由汽包接出至二只串联阀门止。 9KZLlEk5O  
   (2)定期排污管:由水冷壁下联箱接出至二只串联阀门止。 9KZLlEk5O  
   (3)连续排污管:由汽包接出至二只串联阀门止。 9KZLlEk5O  
   (4)省煤器再循环管:由汽包至省煤器进口联箱及电动阀门和支吊架。 9KZLlEk5O  
   (5)疏、放水及冲洗管:从有关联箱接出至二只串联阀门止。 9KZLlEk5O  
   (6)放空气管:由各放空气管接出至二只串联阀门止。 9KZLlEk5O  
   (7)取样管:由各取样管接出至二只串联阀门止,其中不包括冷却器及中间管路、取样槽和支架安装。 9KZLlEk5O  
   (8)水位计、安全门、点火排汽电动门的安装。 9KZLlEk5O  
   (9)加药管路:从汽包接出至二只串联阀门止,其中包括逆止门安装。 9KZLlEk5O  
   (10)蒸汽吹灰器:振动除灰器本身及吹灰管路和支吊架安装,不包括吹灰器管路的蒸汽吹洗。 9KZLlEk5O  
   (11)就地表计和阀门安装。 9KZLlEk5O  
9、各种金属结构安装以“t”为计量单位,其重量计算范围包括: 9KZLlEk5O  
   (1)护板系指“П”型布置的中压锅炉冷灰斗护板、斜烟道护板、炉膛与对流井连续的转折罩等。 9KZLlEk5O  
   (2)框架系指浇制耐热混凝土墙的框架、斜炉顶框架、框架之间的密封铁板。 9KZLlEk5O  
   (3)内外墙皮: 9KZLlEk5O  
       ①内墙皮系指密封炉顶耐热混凝土与保温层之间的埋置金属板。 9KZLlEk5O  
       ②外墙皮系指炉顶四周的金属板或波形板,以及外墙皮连接的铁构件和各部位的埋置铁件、支撑等。 9KZLlEk5O  
   (4)联箱罩壳包括各个联箱罩壳和构架及铁件。 9KZLlEk5O  
   (5)炉顶罩壳包括炉顶盖板和构架及铁件。 9KZLlEk5O  
   (6)灰斗包括“П”型布置的斜烟道(对流过热器下部)的灰斗、对流井出口灰斗、内部平台和落灰管。 9KZLlEk5O  
   (7)连接烟风道及支吊装置。 9KZLlEk5O  
   (8)省煤器支撑梁(包括通风空心梁)。 9KZLlEk5O  
   (9)各种门孔系指人孔、窥视孔、防爆门、防护短管、打焦孔、点火孔等。 9KZLlEk5O  
   (10)锅炉炉墙铁件、拉钩、挂钩、吊钩、密封钢筋、钢板、炉墙钩钉、固定铁件等。 9KZLlEk5O  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6723
金钱
54591
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-03
10、本体平台扶梯安装以“t”为计量单位,其重量计算范围包括:随锅炉本体供货范围的平台、扶梯、栏杆、围板等,不包括各种联络平台。 9KZLlEk5O  
11、炉排安装以 “台”为计量单位,其重量计算范围包括:炉排、传动机、轨道、风室、煤闸门、挡灰装置、进煤斗、落煤管、炉排前侧封板、后部拉紧装置、前后拱金属结构、检修门孔等。 9KZLlEk5O  
12、燃烧装置安装以“个”为计量单位,其计算范围包括:密封箱体、煤粉燃烧器本体及支架、托架、平衡装置(滑轮、重锤)。 9KZLlEk5O  
13、 除尘装置安装,煤粉炉以“t”为计量单位,链条炉以“套”为计量单位,其计算范围分别为: 9KZLlEk5O  
    (1)煤粉炉包括: 9KZLlEk5O  
    ①双向或单向水力排渣槽、护板框架结构、斜出灰槽、出灰门及操作机构、浇渣喷嘴系统、排渣槽水封、打渣门孔等。 9KZLlEk5O  
    ②灰渣斗及格栅、水力碎渣机构、灰斗上部水封、双辊碎渣机等。 9KZLlEk5O  
    (2)链条炉包括:马丁式碎渣机、螺旋输灰机。 9KZLlEk5O  
14、水压试验,风压试验,锅炉烘、煮炉、蒸汽严密性试验,本体油漆均以“台”为计量单位,包括: 9KZLlEk5O  
    (1)水压试验:锅炉本体汽\,水系统的水压试验;水压试验用临时管路的安装;水压试验前,进行一次0.2~0.3Mpa的气压试验。 9KZLlEk5O  
    (2)风压试验:锅炉本体燃烧室及尾部烟道(包括空气预热器)的风压试验。 9KZLlEk5O  
    (3)锅炉烘、煮炉、蒸汽严密性试验:砌砖炉墙的烘炉、中压锅炉的碱煮炉、点火、升压、蒸汽严密性试验、安全门调整。 9KZLlEk5O  
15、钢球磨煤机,风扇磨煤机,中速磨煤机,电磁振动式给煤机,圆盘式给煤机,叶轮给粉机,离心式引、送、排粉风机等安装均以“台”为计量单位。 9KZLlEk5O  
16、刮板式给煤机以“台”为计量单位。 9KZLlEk5O  
17、皮带式给煤机和螺旋输粉机安装以“台”为计量单位。 9KZLlEk5O  
18、凡设备有轴承冷却水管、油管等,应按设计用量另计主材费;凡电动机带有吸风管所需的配制主材,按设计用量另计主材费;凡随设备供货的油循环系统的润滑油量,如供货量不足需补充时,按补充量另计材料费。 9KZLlEk5O  
19、烟、风、煤管道安装以“t”为计量单位,其重量计算范围包括: 9KZLlEk5O  
    (1)冷风道:从吸风口起算至送风机,再进空气预热器或暖风器入口,包括风道各部件,即吸风口滤网、人孔门、送风机出口闸板门、支吊架等。 9KZLlEk5O  
    (2)热风道: 9KZLlEk5O  
有志者事竟成