切换到宽版
  • 7021阅读
  • 51回复

安装工程量计算规则 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 30楼 发表于: 2010-04-03
(七)气柜制作安装工程 *P mk1h2  
1、气柜制作安装应根据气柜的结构形式和不同容积,按设计排版图(如无设计排版图时,可按经过批准的下料配板图)所示几何尺寸计算,以“t”为计量单位,不扣除孔洞和切角面积所占重量. *P mk1h2  
2、计算气柜重量时应包括轨道,导轮,法兰的重量,不包括配重块,平台,梯子,栏杆的重量. *P mk1h2  
3、气柜组装胎具制作,安装与拆除,应根据气柜结构形式和不同容积,以“座”为计量单位. *P mk1h2  
4、螺旋式气柜轨道煨弯胎具制作,以“套”为计量单位.估价表是以单套胎具考虑的,如根据施工图需要制作多套胎具时,其工程量按公式:1+0.6(N-1)计算。 *P mk1h2  
5、气柜型钢煨弯胎具制作以“套”为计量单位.估价表是以单套胎具考虑的,如需要制作多套胎具时,其工程量按公式:1+0.4×(N-1)计算。 *P mk1h2  
6、气柜充水,气密,快速升降试验,应根据气柜结构形式和不同容积,以“座”为计量单位,并包括临时水管线的敷设,拆除和材料摊销量. *P mk1h2  
7、配重块安装中混凝土预制块按实有体积以“m3”为计量单位,铸铁块按实际重量以“t”为计量单位。若实际采用的配重块与估价表取定不同时,可按实换算配重块的主材费,但其于不得调整. *P mk1h2  
(八)工艺金属结构制作安装工程 *P mk1h2  
1、各类金属构件的制作安装,均按施工图纸所示尺寸计算,不扣除孔眼和切角所占重量,以“t”为计量单位. *P mk1h2  
2、多角形联接筋板重量以图示最长边和最宽边尺寸,按矩形面积计算. *P mk1h2  
3、工艺金属结构制作安装项目内已考虑安装时焊接或螺栓连接增加的重量,不得另行计算. *P mk1h2  
4、大型金属结构采用整体或分片,分段安装需要临时加固时,可根据批准的施工方案计算加固件的工程量,执行设备组对及吊装加固相应子目. *P mk1h2  
5、联合平台是指两台以上设备的平台互相连接组成的便于检修使用的平台,计算工程量时应包括平台上的梯子,栏杆,扶手的重量.单台设备操作平 *P mk1h2  
台,包括单台设备上不同空间的几个平台,应分别计算其平台,梯子,栏杆,扶手等相应项目的工程量. *P mk1h2  
6、工艺金属结构制作安装综合考虑了金属结构件内的型材,板材和管材的比例,不得调整. *P mk1h2  
7、计算格栅板工程量时,不论是焊接或螺栓连接均不得调整.项目中格栅板考虑原材料供货,现场剪切制作。若系成品供货,除按相应规定调整外,格栅板不得计算损耗率,主材价格按规定调整. *P mk1h2  
8、桁架,框架,管廊等构件在基础上安装,需要二次灌浆时,执行第一册《机械设备安装工程》相应项目. *P mk1h2  
9、烟囱以直径范围,烟道以构造形式分别按设计排版图所示尺寸计算,不扣除孔洞和切角所占重量,以“t”为计量单位. *P mk1h2  
10、烟囱,烟道的金属重量包括筒体,弯头,异径过渡段,加强圈,人孔,清扫孔,检查孔等的全部重量. *P mk1h2  
11、项目中不包括缆绳地锚的埋设,也不包括角钢圈的煨制和烟囱,烟道衬里的工作内容,其工程量应另行计算. *P mk1h2  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 31楼 发表于: 2010-04-03
12、漏斗,料仓制作安装,应根据设计排版图所示尺寸,按不同材质和构造形式,分别以“t”为计量单位,不扣除孔洞和切角所占的重量.项目中不包括角钢圈的煨制和擗八字的工作内容. *P mk1h2  
13、火炬、排气筒筒体制作组对,根据不同直径,按施工图纸所示尺寸计算,不扣除孔洞所占面积及其配件的重量、以“t”为计单位. *P mk1h2  
14、型钢塔架与钢管塔架制作安装,应根据塔架的重量范围,按施工图纸所示尺寸计算,不扣除孔洞和切角所占的重量,以“t”为计量单位.塔架上的平台、梯子、栏杆应按相应子目另行计算. *P mk1h2  
15、火炬、排气筒整体吊装,区分不同形式,按火炬、排气筒的高度以“座”为计量单位. *P mk1h2  
16、火炬、排气筒整体吊装的加固件,应根据审批后的施工方案以“t”为计量单位,执行“设备组对及吊装加固”相应子目. *P mk1h2  
17、火炬头安装应按其直径以“套”为计量单位. *P mk1h2  
18、钢板组合工字钢的制作,应根据板厚和高度,按图示尺寸计算,以“t”为计量单位,不扣除孔眼和切角所占重量. *P mk1h2  
19、型钢圈制作,应根据型钢种类和规格,以“t”为计量单位. *P mk1h2  
20、型钢圈煨制胎具,应根据胎具规格,以“个”为计量单位. *P mk1h2  
(九)综合辅助项目 *P mk1h2  
1、X(γ)射线焊缝无损探伤,应区别不同板厚,以胶片“张”为计量单位.拍片张数按设计规定计算的探伤焊缝总长度除以估价表中取定的胶片有效长度计算,胶片有效长度为250mm. *P mk1h2  
2、超声波、磁粉、渗透金属板材对接焊缝探伤,焊缝长度以“m”为计量单位;金属板材板面探伤,以板材面积“m2”为计量单位. *P mk1h2  
3、焊接工艺评定以“项”为计量单位;产品焊接试板试验按设备以“台”为计量单位,不分设备容积和重量,每台计算一次. *P mk1h2  
4、钢卷板开卷与平直以金属重量“t”为计量单位,按平直后的金属板材重量计算. *P mk1h2  
5、现场组装平台的铺设和拆除应根据批准的施工组织设计,按其搭设方式,以“座”为计量单位. *P mk1h2  
6、焊缝预热后热,应根据板厚不同按实际热处理焊缝长度,以“m”为计量单位. *P mk1h2  
7、液化气焊缝预热、后热器具制作,应根据设备类型和容积以“台”为计量单位.容器、塔器类设备,如容积大于300m3时,可执行球罐项目. *P mk1h2  
8、设备整体热处理,应根据设备重量以“t”为计量单位. *P mk1h2  
9、焊后局部热处理,根据设备板厚以焊缝“m”为计量单位. *P mk1h2  
10、钢材半成品运输应按运输方式,以“t”为计量单位。“每增加1km”是指超出子目规定范围所增加的运输距离,不包括二次装卸。 *P mk1h2  
*P mk1h2  
*P mk1h2  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 32楼 发表于: 2010-04-03
第六册      工业管道安装工程 *P mk1h2  
(一)说明 *P mk1h2  
1、本估价表管道压力等级的划分: *P mk1h2  
    低压:0<P≤1.6MPa;中压:1.6<P≤10MPa;高压:10MPa<P≤42MPa。 *P mk1h2  
    蒸汽管道P≥9MPa\,工作温度≥500℃时为高压。 *P mk1h2  
2、估价表中各类管道适用材质范围: *P mk1h2  
    (1)碳钢管适用于焊接钢管、无缝钢管、16Mn钢管; *P mk1h2  
    (2)不锈钢管除超低碳不锈钢管按章说明外,适用于各种材质; *P mk1h2  
    (3)碳钢板卷管安装适用于低压螺旋卷管、16Mn钢板卷管; *P mk1h2  
    (4)铜管适用于紫铜、黄铜、青铜管; *P mk1h2  
    (5)管件、阀门、法兰参照管道材质适用范围; *P mk1h2  
    (6)合金钢管除高合金钢管按章说明计算外,适用于各种材质。 *P mk1h2  
3、估价表中的材料用量,凡注明“设计用量”者应为施工图工程量,凡注明“施工用量”者应为设计用量加规定的损耗量。 *P mk1h2  
4、本估价表是按管道集中预制后运往现场安装与直接在现场预制安装综合考虑的,执行估价表时,现场无论采用何种方法,均不作调整。 *P mk1h2  
5、本估价表的管道壁厚是考虑了压力等级所涉及到的壁厚范围综合取定。执行估价表时,不得调整。 *P mk1h2  
6、直管安装按设计压力及介质执行估价表相应项目,管件、阀门及法兰按设计公称压力及介质执行估价表相应项目。 *P mk1h2  
7、方型补偿器弯头执行本册估价表第二章相应项目,直管执行本册估价表第一章相应项目。 *P mk1h2  
8、空分装置冷箱内的管道属设备本体管道,执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。 *P mk1h2  
9、设备本体管道,随设备带来的并已预制成型,其安装包括在设备安装估价表项目内;主机与附属设备之间连接的管道,按材料或半成品进货的,执行本估价表。 *P mk1h2  
10、生产、生活共用的给水、排水、蒸汽、煤气输送管道,执行本册估价表; 民用的各种介质管道执行第八册《给排水、采暖、燃气安装工程》相应项目。 *P mk1h2  
11、单件重100kg以上的管道支架,管道预制钢平台的搭拆,执行第五册《静置设备与工艺金属结构安装工程》相应项目. *P mk1h2  
12、管道刷油、绝热、防腐蚀、衬里等执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 *P mk1h2  
13、地下管道的管道沟、土石方及砌筑工程,执行《建筑工程计价定额》相应项目。 *P mk1h2  
(二)管道安装 *P mk1h2  
1、管道安装按压力等级、材质、焊接形式分别列项,以“10m”为计量单位。 *P mk1h2  
2、碳钢管、不锈钢管、合金钢管及有色金属管、非金属管、生产用铸铁管安装均不包括管件的安装,管件安装按设计数量执行第二章相应子目。 *P mk1h2  
3、各种管道安装工程量,均按设计管道中心长度,以“延长米”计算,不扣除阀门及各种管件所占长度;主材应按估价表所列数量计算。 *P mk1h2  
4、衬里钢管预制安装,管件按成品,弯头两端按接短管焊法兰考虑,估价表中包括了直管、管件、法兰全部安装工作内容(二次安装、一次拆除),但不包括衬里及场外运输。 *P mk1h2  
5、有缝钢管螺纹连接项目已包括封头、补芯安装内容,不得另行计算。 *P mk1h2  
6、伴热管项目已包括煨弯工序内容,不得另行计算。其中购置配件、阀门以及挖眼接管三通,另行计算套用本册相关子目。 *P mk1h2  
7、加热套管安装按内、外管分别计算工程量,执行估价表相应项目。 *P mk1h2  
8、凡需预安装的管道(衬里钢管除外),其人工费按直管安装和实际管件连接的人工之和乘以系数2.0,其它不变。 *P mk1h2  
9、中压碳钢管氧乙炔焊,按低压碳钢管相应项目乘以系数1.20。 *P mk1h2  
10、车间内整体封闭式地沟管道(管道安装后用盖板封闭地沟除外),其人工和机械乘以系数1.2。 *P mk1h2  
11、超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15。 *P mk1h2  
12、高合金钢管执行合金钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15。 *P mk1h2  
(三)管件连接 *P mk1h2  
1、各种管件连接均按压力等级、材质、焊接形式,不分种类,以“10个”为计算单位。 *P mk1h2  
2、管件连接已综合考虑了弯头、三通、异径管、管帽、管接头等管口含量的差异,应按设计图纸用量,执行相应项目。 v]UU&Jq8U  
3、现场加工的各种管道,在主管上挖眼接管三通、摔制异径管,均应按不同压力、材质、规格,以主管径执行管件连接相应项目,不另计制作费和主材费。 v]UU&Jq8U  
4、挖眼接管三通支线管径小于主管径1/2时,不计算管件工程量;在主管上挖眼焊接管接头、凸台等配件,按配件管径计算管件工程量。 v]UU&Jq8U  
5、管件用法兰连接时,执行法兰安装相应项目,管件本身安装不再计算安装费。 v]UU&Jq8U  
6、全加热套管的外套管件安装,估价表按两半管件考虑的,包括二道纵缝和两个环缝。两半封闭短管可执行两半弯头项目。 v]UU&Jq8U  
7、半加热外套管摔口后焊在内套管上,每个焊口按一个管件计算。外套碳钢管如焊在不锈钢管内套管上时,焊口间需加不锈钢短管衬垫,每处焊口按两个管件计算,衬垫短管按设计长度计算,如设计无规定时,可按50mm长度计算。 v]UU&Jq8U  
8、在管道上安装的仪表一次部件由管道安装单位负责安装,执行本章管件连接相应项目乘以系数0.7; v]UU&Jq8U  
9、仪表的温度计扩大管制作安装,执行本章管件连接估价表乘以系数1.5,工程量按大口径计算。 v]UU&Jq8U  
10、管件制作,执行本册第五章相应项目。 v]UU&Jq8U  
(四)阀门安装 v]UU&Jq8U  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 33楼 发表于: 2010-04-03
1、各种阀门按不同压力、连接形式,不分种类以“个”为计量单位。按设计图纸规定的压力等级执行估价表相应项目。 v]UU&Jq8U  
2、各种法兰、阀门安装与配套法兰的安装,应分别计算工程量;螺栓与透镜垫的安装费已包括在估价表内,其本身价值另行计算;螺栓的规格数量,如设计未作规定时,可根据法兰阀门的压力和法兰密封形式,按本册附录的“法兰螺栓重量表”计算。 v]UU&Jq8U  
3、减压阀直径按高压侧计算。 v]UU&Jq8U  
4、电动阀门安装包括电动机安装。检查接线应执行估价表第二册有关子目。 v]UU&Jq8U  
5、阀门安装综合考虑了壳体压力试验(包括强度试验和严密性试验)、解体研磨工序内容,执行时不得因现场情况不同而调整。 v]UU&Jq8U  
6、阀门壳体液压试验介质是按普通水考虑的,如设计要求用其他介质时,可作调整。 v]UU&Jq8U  
7、阀门安装不包括阀体磁粉探伤、密封作气密性试验、阀杆密封添料的更换等特殊要求的工作内容。 v]UU&Jq8U  
8、直接安装在管道上的仪表流量计执行阀门安装相应项目乘以系数0.7。 v]UU&Jq8U  
9、高压对焊阀门是按碳钢焊接考虑的,如设计要求其它材质,其电焊条价格可换算,其它不变。本项目不包括壳体压力试验、解体研磨工序,发生时另行计算。 v]UU&Jq8U  
10、调节阀门安装项目仅包括安装工序内容,不包括配合仪表安装的工料。 v]UU&Jq8U  
11、安全阀安装包括壳体压力试验及调试内容。 v]UU&Jq8U  
(五)法兰安装 v]UU&Jq8U  
1、低、中、高压管道、管件、法兰、阀门上的各种法兰安装,应按不同压力、材质、规格和种类,分别以“副”为计量单位。按设计图纸规定的压力等级执行相应项目。 v]UU&Jq8U  
2、不锈钢、有色金属的焊环活动法兰安装,可执行翻边活动法兰安装相应项目,但应将项目中的翻边短管换为焊环,并另行计算其价值。 v]UU&Jq8U  
3、中、低压法兰安装的垫片的材质是综合考虑的,不作调整,各种法兰安装子目只包括一个垫片和一付法兰用的螺栓。 v]UU&Jq8U  
4、法兰安装不包括安装后系统调试运转中的冷、热态紧固内容,发生时可另行计算。 v]UU&Jq8U  
5、高压碳钢螺纹法兰安装,包括了螺栓涂二硫化钼工作内容。 v]UU&Jq8U  
6、高压对焊法兰安装包括了密封面涂机油工作内容,不包括螺栓涂二硫化钼、石墨机油或石墨粉。硬度检查应按设计要求另行计算。 v]UU&Jq8U  
7、中压螺纹法兰安装,按低压螺纹法兰项目乘以系数1.2。 v]UU&Jq8U  
8、用法兰连接的管道安装,管道与法兰分别计算工程量,执行相应项目。 v]UU&Jq8U  
9、在管道上安装的节流装置,已包括了短管装拆工作内容,执行法兰安装相应子目乘以系数0.8。 v]UU&Jq8U  
10、配法兰的盲板只计算主材费,安装费已包括在单片法兰安装中。 v]UU&Jq8U  
11、焊接盲板(封头)执行管件连接相应项目乘以系数0.6。 v]UU&Jq8U  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 34楼 发表于: 2010-04-03
12、中压平焊法兰执行低压平焊法兰项目乘以系数1.2。 v]UU&Jq8U  
13、全加热套管法兰安装,按内套管法兰管径套用相应子目,乘以系数2.0。 v]UU&Jq8U  
14、法兰安装以“付”为计量单位,如需以“个”计算时,估价表乘以系数0.61,螺栓数量不变。 v]UU&Jq8U  
(六)板卷管与管件制作 v]UU&Jq8U  
1、板卷管制作,按不同材质、规格以“t”为计量单位,主材用量包括规定的损耗量。各种板卷直管的主材数量应扣除管件所占长度计算,其计算公式为:图示卷管延长米×(1+安装损耗量)-管件长度 v]UU&Jq8U  
2、板卷管件制作,按不同材质、规格、种类以“t”为计量单位,主材用量包括规定的损耗量。管件数量按设计用量计算。 v]UU&Jq8U  
3、成品管材制作管件,按不同材质、规格、种类以“个”为计量单位,主材用量包括规定的损耗量。 v]UU&Jq8U  
4、三通不分同径或异径,均按主管径计算,异径管不分同心或偏心,按大管径计算。 v]UU&Jq8U  
5、各种板卷管与板卷管件制作,其焊缝均按透油试漏考虑,不包括单件压力试验和无损探伤。 v]UU&Jq8U  
6、各种板卷管与板卷管件制作,是按在结构(加工)厂制作考虑的,不包括原材料(板材)及成品的水平运输、卷筒钢板展开、分段切割、平直工作内容,发生时应按相应项目另行计算。 v]UU&Jq8U  
7、用管材制作管件项目,其焊缝均不包括试漏和无损探伤工作内容,应按相应管道类别要求计算探伤费用。 v]UU&Jq8U  
8、中频煨弯项目不包括煨制时胎具更换内容。 v]UU&Jq8U  
9、各种钢管焊接虾体弯,公称直径在250毫米以下的为三整块瓦;公称直径在250毫米以上的为四整块瓦(不适用板卷管制作管件)。 v]UU&Jq8U  
10、三通制作以焊接为准,异径管以卷制为准。三通不分同径或异径,均按主管径计算,异径管不分同心或偏心,按大管径计算。 v]UU&Jq8U  
11、煨弯角度均按≤90°考虑的,煨180°弯者估价表基价乘以系数1.50。 v]UU&Jq8U  
(七)管道压力试验、吹扫与清洗 v]UU&Jq8U  
1、管道压力试验\,吹扫与清洗按不同的压力\,规格,不分材质以"100m"为计量单位。 v]UU&Jq8U  
2、项目内均已包括临时用空压机和水泵作动力进行试压、吹扫、清洗管道连接的临时管线、盲板、阀门、螺栓等材料摊销量;不包括管道之间的串通临时管口及管道排放口至排放点的临时管,其工程量应按批准的施工方案消耗量分五次摊销计算。 v]UU&Jq8U  
3、调节阀等临时短管制作装拆项目,使用管道系统试压、吹扫时需要拆除的阀件以临时短管代替连通管道,其工作内容包括完工后短管拆除和原阀件复位等。 v]UU&Jq8U  
4、水压试验和气压试验已包括强度试验和严密性试验工作内容。 v]UU&Jq8U  
5、泄漏性试验适用于输送剧毒、有毒及可燃介质的管道,按压力、规格,不分材质以“m”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
6、当管道与设备作为一个系统进行试验时,如管道的试验压力等于或小于设备的试验压力,则按管道的试验压力进行试验;
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-03
如管道试验压力超过设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的115%时,可按设备的试验压力进行试验。 v]UU&Jq8U  
7、管道试压,不分材质均执行同一压力子目。 v]UU&Jq8U  
(八)无损探伤与焊缝热处理 v]UU&Jq8U  
1、管材表面磁粉探伤和超声波探伤,不分材质、壁厚以“m”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
2、焊缝X光射线、γ射线探伤,按管壁厚不分规格、材质以“张”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
3、焊缝超声波、磁粉及渗透探伤,按规格不分材质、壁厚以“口”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
4、计算X光、γ射线探伤工程量时,按管材的双壁厚执行相应估价表项目。 v]UU&Jq8U  
5、管材对接焊接过程中的渗透探伤检验及管材表面的渗透探伤检验,执行管材对接焊缝渗透探伤项目。 v]UU&Jq8U  
6、管道焊缝采用超声波无损探伤时,其检测范围内的打磨工程量按展开长度计算。 v]UU&Jq8U  
7、无损探伤项目已综合考虑了高空作业降效因素。 v]UU&Jq8U  
8、无损探伤项目中不包括固定射线探伤仪器的各种支架的制作。超声波探伤所需的各种对比试块的制作,发生时可根据现场实际情况另行计算。 v]UU&Jq8U  
9、管道焊缝应按照设计要求的检验方法和数量进行无损探伤。当设计无规定时,管道焊缝的射线照相检验比例应符合规范规定。管口射线片子数量按现场实际拍片张数计算。 v]UU&Jq8U  
10、焊前预热和焊后热处理,按不同材质、规格及施工方法以“口”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
11、热处理的有效时间是依据《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97所规定的加热速率、温度下的恒温时间及冷却速率公式计算的,并考了必要的辅助时间、拆除和回收用料等工作内容。 v]UU&Jq8U  
12、执行焊前预热和焊后热处理估价表时,如施焊后立即进行焊口局部热处理,人工乘以系数0.87。 v]UU&Jq8U  
13、电加热片加热进行焊前预热或焊后局部热处理时,如要求增加一层石棉布保温,石棉布的消耗量与高硅(氧)布相同,人工不再增加。 v]UU&Jq8U  
14、用电加热片或电感应法加热进行焊前预热或焊后局部处理的项目中,除石棉布和高硅(氧)布为一次性消耗材料外,其他各种材料均按摊销量计入项目中。 v]UU&Jq8U  
15、电加热片是按履带式考虑的,如与实际不符时可按实调整。 v]UU&Jq8U  
(九)其他 v]UU&Jq8U  
1、一般管架制作安装以“100kg”为计量单位,适用于单件重量在100kg以内的管架制作安装;单件重量大于100kg的管架制作安装应执行估价表第五册相应项目。 v]UU&Jq8U  
2、木垫式管架重量中不包括木垫重量,但木垫安装已包括在估价表项目内。 v]UU&Jq8U  
3、弹簧式管架制作,不包括弹簧本身价格,应另行计算。 v]UU&Jq8U  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-03
4、冷排管制作与安装以“m”为计量单位。项目内包括煨弯、组对、焊接、钢带的轧绞、绕片工作内容;不包括钢带退火和冲、套翘片,其工程量应另行计算。 v]UU&Jq8U  
5、分气缸、集气罐和空气分气筒安装中,不包括附件安装,应按相应项目另行计算。 v]UU&Jq8U  
6、套管制作与安装,按不同规格,分一般穿墙套管、砼墙(梁)预埋钢套管和柔、刚性套管,以“个”为计量单位,所需的钢板已包括在制作项目内,执行时应按设计及规范要求选用项目。 v]UU&Jq8U  
7、有色金属管、非金属管的管架制作安装,按一般管架子目乘以系数1.1。 v]UU&Jq8U  
8、采用成型钢管焊接的异形管架制作安装,按一般管架子目乘以系数1.3,其中不锈钢用焊条可作调整。 v]UU&Jq8U  
9、管道焊接焊口充氩保护,适用于各种材质氩弧焊接或氩电联焊焊接方法的项目,按不同的规格和充氩部位,不分材质以“口”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
第七册      消防及安全防范设备安装工程 v]UU&Jq8U  
(一)火灾自动报警系统 v]UU&Jq8U  
1、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制,不分规格、型号、安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 v]UU&Jq8U  
2、红外线探测器以“只”为计量单位。红外线探测器是成对使用的,在计算时一对为两只。估价表中包括了探头支架安装和探测器的调试、对中。 v]UU&Jq8U  
3、火焰探测器、可燃气体探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种,计算时不分规格、型号,安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 v]UU&Jq8U  
4、线形探测器的安装方式按环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及保护形式,以“m”为计量单位。估价表未包括探测器连接的一只模块和终端,其工程量应按相应项目另行计算。 v]UU&Jq8U  
5、按钮包括消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火起/停按钮,以“只”为计量单位,按照在轻质墙体和硬质墙体上安装两种方式综合考虑,执行时不得因安装方式不同而调整。 v]UU&Jq8U  
6、控制模块(接口)是指仅能起控制作用的模块(接口),亦称为中继器,依据其给出控制信号的数量,分为单输出和多输出两种形式。执行时不分安装方式,按照输出数量以“只”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
7、报警模块(接口)不起控制作用,只能起监视、报警作用。执行时,不分安装方式以“只”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
8、报警控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种。其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
多线制“点”是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量。 v]UU&Jq8U  
总线制“点”是指报警控制器所带有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量。如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。 v]UU&Jq8U  
9、联动控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 37楼 发表于: 2010-04-03
安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量。 v]UU&Jq8U  
总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量。 v]UU&Jq8U  
10、报警联动一体机按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
多线制“点”是指报警联动一体机所带报警器件与联动设备的状态控制和状态显示的数量。 v]UU&Jq8U  
总线制“点”是指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件与控制模块(接口)的数量。 v]UU&Jq8U  
11、重复显示器(楼层显示器)不分规格、型号、安装方式,按总线制与多线制划分,以“台”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
12、警报装置分为声光报警和警铃报警两种形式,均以“台”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
13、远程控制器按其控制回路数以“台”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
14、火灾事故广播中的功放机、录音机的安装按柜内及台上两种方式综合考虑,分别以“台”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
15、消防广播控制柜是指安装成套消防广播设备的成品机柜,不分规格、型号以“台”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
16、火灾事故广播中的扬声器不分规格、型号,按照吸顶式与壁挂式以“只”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
17、广播分配器是指单独安装的消防广播用分配器(操作盘),以“台”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
18、消防通讯系统中的电话交换机按“门”数不同以“台”为计量单位;通讯分机、插孔是指消防专用电话分机与电话插孔,不分安装方式,分别以“部”、“个”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
19、报警备用电源综合考虑了规格、型号,以“台”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
(二)水灭火系统 v]UU&Jq8U  
1、管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。主材数量应按估价表用量计算,管件含量见表一:(镀锌钢管(螺纹连接)管件含量表  单位:10m) v]UU&Jq8U  
项目     名称     公称直径(mm以内) v]UU&Jq8U  
        25    32    40    50    70    80    100 v]UU&Jq8U  
v]UU&Jq8U  
v]UU&Jq8U  
v]UU&Jq8U  
量    四通    0.02    1.20    0.53    0.69    0.73    0.95    0.47 v]UU&Jq8U  
    三通     2.29    3.24    4.02    4.13    3.04    2.95    2.12 v]UU&Jq8U  
    弯头    4.92    0.98    1.69    1.78    1.87    1.47    1.16 v]UU&Jq8U  
    管箍          2.65    5.99    2.73    3.27    2.89    1.44 v]UU&Jq8U  
    小计    7.23    8.07    12.23    9.33    8.91    8.26    5.19 v]UU&Jq8U  
2、镀锌钢管安装项目也适用于镀锌无缝钢管,其对应关系见表二。 v]UU&Jq8U  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 38楼 发表于: 2010-04-03
公称直径(mm)    15    20    25    32    40    50    70    80    100    150    200 v]UU&Jq8U  
无缝钢管外径(mm)    20    25    32    38    45    57    76    89    108    159    219 v]UU&Jq8U  
3、镀锌钢管法兰连接项目,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,估价表中包括直管、管件、法兰等全部安装工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。 v]UU&Jq8U  
4、喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以“个”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
5、报警装置安装按成套产品以“组”为计量单位。 其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装项目,其人工乘以系数1.2,其余不变。成套产品包括的内容详见表三。 v]UU&Jq8U  
v]UU&Jq8U  
号    项目名称    型号    包括内容 v]UU&Jq8U  
1    湿式 v]UU&Jq8U  
报警装置    ZSS    湿式阀、蝶阀、 装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等。 v]UU&Jq8U  
2    干湿两用 v]UU&Jq8U  
报警装置    ZSL    两用阀、蝶阀、装置截止阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式)、泄放试验阀(干式)、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关等 v]UU&Jq8U  
3    电动雨淋 v]UU&Jq8U  
报警装置    ZSY1    雨淋阀、蝶阀(2个)、装配管、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等。 v]UU&Jq8U  
4    预作用报警装置    ZSU    干式报警阀、控制蝶阀(2个)、压力表(2块)、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试压电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等。 v]UU&Jq8U  
5    室内消火栓    SN    消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮。 v]UU&Jq8U  
6    室外消火栓    地上式SS地下式SX    地上式消火栓、法兰接管、弯管底座; v]UU&Jq8U  
地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通。 v]UU&Jq8U  
7    消防水泵 v]UU&Jq8U  
接合器    地上式SQ v]UU&Jq8U  
地下式SQX v]UU&Jq8U  
墙壁式SQB    消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀; v]UU&Jq8U  
消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀; v]UU&Jq8U  
消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌。 v]UU&Jq8U  
8    室内消火栓 v]UU&Jq8U  
组合卷盘    SN    消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮、消防软管卷盘。 v]UU&Jq8U  
6、温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以“组”为计量单位。但给水三通至喷头、阀门间管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算,喷头数量按设计数量另加损耗计算。 v]UU&Jq8U  
7、水流指示器、减压孔板安装、按不同规格均以“个”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
8、末端试水装置按不同规格均以“组”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
9、集热板制作安装均以“个”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
10、室内消火栓安装,区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。成套产品包括的内容详见表三。 v]UU&Jq8U  
11、室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装项目乘以系数1.2。成套产品包括的内容详见表三。 v]UU&Jq8U  
12、室外消火栓安装,区分不同规格、工作压力和覆土深度以“套”为计量单位。 v]UU&Jq8U  
13、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以“套”为计量单位。如设计要求用短管时,其本身价值可另行计算,其余不变。成套产品包括的内容详见表三。 v]UU&Jq8U  
14、隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以 “台”为计量单位。出入口法兰和螺栓按设计规定另行计算。地脚螺栓是按设备带有考虑的,估价表中包括指导二次灌浆用工,但二次灌浆费用应按相应项目另行计算。 DFQp<Eq]7  
15、管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以“kg”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
16、自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以“m”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
17、阀门、法兰安装、各种套管的制作安装、泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
18、消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行第八册《给排水、采暖、燃气安装工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
19、各种消防泵、稳压泵等的安装及二次灌浆,执行第一册《机械设备安装工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
20、各种仪表的安装、带电讯信号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线,执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
21、各种设备支架的制作安装等,执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
22、管道、设备、支架、法兰焊口除锈刷油,执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
23、系统调试执行本册第五章相应项目。 DFQp<Eq]7  
(三)气体灭火系统 DFQp<Eq]7  
1、管道安装包括无缝钢管的螺纹连接、法兰连接、气动驱动装置管道安装及钢制管件的螺纹连接。 DFQp<Eq]7  
2、各种管道安装按设计管道中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度,主材数量应按估价表用量计算。 DFQp<Eq]7  
3、钢制管件螺纹连接均按不同规格以“个”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
4、无缝钢管螺纹连接不包括钢制管件连接内容,其工程量应按设计用量执行钢制管件连接项目。 DFQp<Eq]7  
5、无缝钢管法兰连接项目,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,包括了直管、管件、法兰等预装和安装的
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6728
金钱
54606
贡献值
178
交易币
209
好评度
1548
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 39楼 发表于: 2010-04-03
全部工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。 DFQp<Eq]7  
6、螺纹连接的不锈钢管、铜管及管件安装时,按无缝钢管和钢制管件安装相应项目乘以系数1.2。 DFQp<Eq]7  
7、无缝钢管和钢制管件内外镀锌及场外运输费用另行计算。 DFQp<Eq]7  
8、气动驱动装置管道安装项目包括卡套连接件的安装,其本身价值按设计用量另行计算。 DFQp<Eq]7  
9、喷头安装均按不同规格以“个”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
10、选择阀安装按不同规格和连接方式分别以“个”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
11、贮存装置安装中包括灭火剂贮存容器和驱动气瓶的安装固定和支框架、系统组件(集流管、容器阀、单向阀、高压软管)、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压。 DFQp<Eq]7  
贮存装置安装按贮存容器和驱动气瓶的规格(L)以“套”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
12、二氧化碳贮存装置安装时,如不需增压,应扣除高纯氮气,其余不变。 DFQp<Eq]7  
13、二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警开关、配重、支架等,以“套”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
14、系统组件包括选择阀、单向阀(含气、液)及高压软管。试验按水压强度试验和气压严密性试验,分别以“个”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
15、无缝钢管、钢制管件、选择阀安装及系统组件试验均适用于卤代烷1211和1301灭火系统。二氧化碳灭火系统,按卤代烷灭火系统相应安装项目乘以系数1.2。 DFQp<Eq]7  
16、管道支吊架的制作安装执行本册第二章相应项目及有关规定。 DFQp<Eq]7  
17、不锈钢管、铜管及管件的焊接或法兰连接、各种套管的制作安装、管道系统强度试验、严密性试验和吹扫等均执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
18、管道及支吊架的防腐、刷油等执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
19、系统调试执行本册第五章相应项目。 DFQp<Eq]7  
20、电磁驱动器与泄漏报警开关的电气接线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
(四)泡沫灭火系统 DFQp<Eq]7  
1、泡沫发生器及泡沫比例混合器安装中已包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的人工和材料,不包括支架的制作安装和二次灌浆的工作内容,其工程量应按相应项目另行计算。地脚螺栓按设备带来考虑。 DFQp<Eq]7  
2、泡沫发生器安装均按不同型号以“台”为计量单位,法兰和螺栓按设计规定另行计算。 DFQp<Eq]7  
3、泡沫比例混合器安装均按不同型号以“台”为计量单位,法兰和螺栓按设计规定另行计算。 DFQp<Eq]7  
4、泡沫灭火系统的管道、管件、法兰、阀门、管道支架等的安装及管道系统水冲洗、强度试验、严密性试验等执行第六册《工业管道安装工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
5、消防泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
6、除绣、刷油、保温等执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
7、泡沫液贮罐、设备支架制作安装执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
8、泡沫喷淋系统的管道组件、气压水罐、管道支吊架等安装应执行本册第二章相应项目及有关规定。 DFQp<Eq]7  
9、泡沫液充装是按生产厂在施工现场充装考虑的,若由施工单位充装时,可另行计算。 DFQp<Eq]7  
10、油罐上安装的泡沫发生器及化学泡沫室执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作与安装工程》相应项目。 DFQp<Eq]7  
11、泡沫灭火系统调试应按批准的施工方案另行计算。 DFQp<Eq]7  
(五)消防系统调试 DFQp<Eq]7  
1、消防系统调试包括:自动报警系统、水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯系统、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制装置、气体灭火系统装置。 DFQp<Eq]7  
2、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。 DFQp<Eq]7  
3、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 DFQp<Eq]7  
4、火灾事故广播、消防通讯系统中的消防广播喇叭、音箱和消防通讯的电话分机、电话插孔,按其数量以“个”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
5、消防用电梯与控制中心间的控制调试以“部”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
6、电动防火门、防火卷帘门指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,以“处”为计量单位,每樘为一处。 DFQp<Eq]7  
7、正压送风阀、排烟阀、防火阀以“处”为计量单位,一个阀为一处。 DFQp<Eq]7  
8、气体灭火系统装置调试包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器切换操作试验,按试验容器的规格(L),分别以“个”为计量单位。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。 DFQp<Eq]7  
(六)安全防范设备安装 DFQp<Eq]7  
1、设备、部件按设计成品以“台”或“套”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
2、模拟盘以“m2”为计量单位。 DFQp<Eq]7  
3、入侵报警系统调试以“系统”为计量单位,其点数按实际调试点数计算。 DFQp<Eq]7  
4、电视监控系统调试以“系统”为计量单位,其头尾数包括摄像机、监视器数量之和。 DFQp<Eq]7  
5、其他联动设备的调试已考虑在单机调试中,其工程量不得另行计算。 DFQp<Eq]7  
DFQp<Eq]7  
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个