(一)给排水工程监理细则 |H%,>r`9S |H%,>r`9S 1、钢管安装(镀锌钢管、无缝钢管) |H%,>r`9S |H%,>r`9S (1)管道、管件和阀门必须有出厂合格证书,其性能应符合国家规定的标准。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (2)钢管在安装前必须进行外观检查,镀锌钢管的内外表面应有完整的镀锌层,不应有未镀锌的黑斑和气泡存在。无缝钢管的内外表面不得有裂缝、折叠、离层、结疤,注意壁厚负差。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (3)阀门配件安装前,应做耐压强度试验,试验验收以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验,强度及严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (4)管道为螺纹连接时,螺纹应规整,如有断丝、缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%,接口材料应为麻丝;接口为法兰连接时,管道与法兰应为双面焊,内侧焊缝不得凸出法兰密封面,垫片应采用质地柔软,无老化变质,表面无折损,皱纹等缺陷的橡胶垫圈。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (5)镀锌钢管严禁焊接连接,管材与配件不得“黑、白”混用。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (6)管道支吊架的安装,在安装前必须作防腐处理,并根据图纸尺寸作记号打膨胀螺栓或预埋钢板,喷洒管吊架的设置应符合下列规定:吊架与喷头的距离,应不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm,成排喷洒管道、喷头及支架应成一直线;吊架应设置在相邻喷头间的管段上; |H%,>r`9S |H%,>r`9S 钢管管道支架的最大距离 |H%,>r`9S
2、给水钢塑复合管的安装。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (1)、进入现场的钢塑复合管及配件,必须有质保单、合格证,否则一律不得使用。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (2)、管材应明显标明生产厂家的名称和规格,按国家标准在管材上印有编号要求。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (3)、钢塑复合管内表面不允许有气泡、裂纹、脱皮,无明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (4)、钢塑复合管内外表面应光滑,不允许有伤痕或裂纹等。管件外表面不得有裂缝,不得有锌层损伤的迹象。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (5)、钢塑复合管截管宜采用锯床,不得采用砂轮切割。当采用手工锯截管时,其锯面应垂直于管轴心。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (6)、管端、管螺纹清理加工后,进行防腐、密封处理。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (7)、管道与阀门、给水栓连接采用专用过渡配件。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (8)、钢塑复合管给水管道系统的试验压力、试压程序与普通钢管系统一致。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S 3、硬聚氯乙烯(PVC-U)管材安装 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (1)、进入现场的塑料排水管及配件,必须有质保单、合格证,否则一律不得使用。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (2)、管材应明显标明生产厂家的名称和规格,包装上印有批号、数量、生产日期和检验代号。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (3)、胶水必须有生产厂家名称、出厂日期和使用年限,并必须有出厂合格证和说明书。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (4)、管材同一截面的壁厚相差不得超过14%,管件壁厚不得小于相应管材的壁厚。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (5)、管材与管件颜色应一致,无色泽不匀及分界变色线,管材内外壁应光滑、平整、无气泡、无明显痕纹和凹陷,管端面必须平整垂直于轴线,管材不得有异向弯曲,直线度公差应小于0.3%。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (6)、管材和管件应存放在通风良好,温度不超度40℃的库房或简易棚内,不得露天存放且距离热源不小于1米。管材应水平堆放在平整的支垫上,支垫物宽度不宜小于75MM。间距不应大于1米,外悬端部不应超过0.5米,堆置高度不得超过1.5米,管件应逐层码放,不得叠置过高。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (7)、埋地敷设管道的沟底应平整,不得存在突出的尖硬物,管子下面的土充分夯实再铺砂土100~150mm垫层。且在回填前须作灌水与通水试验,经监理确认才能进行下道工序施工。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S (8)、主管、横管均应设伸缩节及支架,管端插入伸缩节处应预留间隙,夏季为5-10mm,冬季为15-20mm,横管设置伸缩节间距小于4米。 |H%,>r`9S |H%,>r`9S 塑料管道的最大支撑间距 |H%,>r`9S
|