5.7地下室防水工程
5.7.1防水混凝土
5.7.1.1 防水混凝土主控项目:防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求;防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求;防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均符合设计要求,严禁有渗漏。
5.7.1.2 防水混凝土一般项目:防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确;防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通;防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护厚度不应小于50mm,其允许偏差为±10mm。
5.7.2水泥砂浆防水层
5.7.2.1水泥砂浆防水层主控项目:水泥砂浆防水层的原材料及配合比必须符合设计要求;水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。
5.7.2.2 水泥砂浆防水层一般项目:水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷;阴阳角处应做成圆弧形;水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密;水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。
5.7.3 卷材防水层
5.7.3.1卷材防水层主控项目:卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求;卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均符合设计要求。
5.7.3.2 卷材防水层一般项目:卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形;卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严实,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固、结合紧密、厚度均匀一致;卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
5.7.4 涂料防水层
5.7.4.1 涂料防水层的主控项目:涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求;涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均符合设计要求。
5.7.4.2 涂料防水层的一般项目:涂料防水层基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形;涂料防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷;涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%;侧墙涂料防水层的保护层与防水层应粘结牢固、结合紧密、厚度均匀一致。
5.7.5细部构造
5.7.5.1 细部构造的主控项目:细部构造所用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条和接缝密封材料必须符合设计要求;变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造作法,均符合设计要求,严禁有渗漏。
5.7.5.2 细部构造的一般项目:中埋式止水带中心线应与变形缝中心线重