照明标准值 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
1、居住建筑 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
居住建筑照明标准值 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
房间或场所 参考平面及其高度 Y/8K;U|
照度标准值(Lx) Ra Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
起居室 一般活动 0.75m 水平面 100 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
书写、阅读 300 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
卧室 一般活动 0.75m 水平面 75 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
床头、阅读 150 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
餐厅 0.75m 餐桌面 150 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
厨房 一般活动 0.75m 水平面 100 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
操作台 台面 150 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
卫生间 0.75m 水平面 100 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
注:宜用混合照明。 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
2、公共建筑 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
商业建筑照明标准值 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
一般商店营业厅 0.75m 水平面 300 22 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
高档商店营业厅 0.75m 水平面 500 22 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
一般超市营业厅 0.75m 餐桌面 300 22 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
高档超市营业厅 0.75m 水平面 500 22 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
收款台 台面 500 - 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
图书馆建筑照明标准值 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
一般阅览室 0.75m 水平面 300 19 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
国家、省市及其他重要图书馆的阅览室 0.75m 水平面 500 19 Y/8K;U|
80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
老年龄阅览室 0.75m 餐桌面 500 19 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
珍善本与图书阅览室 0.75m 水平面 500 19 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
陈列室、目录厅(室)出纳厅 0.75m 水平面 300 19 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
书库 0.25m 水平面 50 - 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
工作间 0.75m 水平面 300 19 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
办公建筑照明标准值 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
普通办公室 0.75m 水平面 300 19 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
高档办公室 0.75m 水平面 500 19 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
会议室 0.75m 餐桌面 300 19 80 Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
Y/8K;U|
接待室、前台 0.75m 水平面 300 - 80 Y/8K;U|
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
营业厅 0.75m 水平面 300 22 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
设计室 实际工作面 500 19 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
文件整理、复印、发行室 0.75m 水平面 300 - no`> r}C
80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
资料档案室 0.75m 水平面 200 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
旅馆建筑照明标准值 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
房间或场所 参考平面及其高度 no`> r}C
照度标准值(Lx) UGR Ra no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
客 一般活动区 0.75m 水平面 75 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
床头 no`> r}C
0.75m 水平面 150 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
房 写字台 台面 300 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
卫生间 no`> r}C
0.75m 水平面 150 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
中餐厅 0.75m 水平面 200 22 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
西餐厅、酒吧间、咖啡厅 0.75m 水平面 100 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
多功能 0.75m 水平面 300 22 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
门厅、总服务台 地面 300 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
休息厅 地面 200 22 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
客房层走廊 地面 50 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
厨房 台面 200 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
洗衣房 0.75m 水平面 200 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
学校建筑照明标准值 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
教室 课桌面 300 19 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
实验室 实验桌面 300 19 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
美术教室 桌面 500 19 90 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
多媒体教室 0.75m 水平面 300 19 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
教室黑板 黑板面 500 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
医院建筑照明标准值 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
治疗室 0.75m 水平面 300 19 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
化验室 0.75m 水平面 500 19 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
手术室 0.75m 水平面 750 19 90 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
诊室 0.75m 水平面 300 19 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
候诊室、挂号厅 0.75m 水平面 200 19 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
病房 地面 100 22 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
护士站 0.75m 水平面 300 - 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
药房 0.75m 水平面 500 19 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
重症监护房 0.75m 水平面 300 19 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
展览馆展厅照明标准值 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx) UGR Ra no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
一般展厅 地面 200 22 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
高档展厅 地面 300 22 80 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
注:高于6m的展厅Ra可降低到60。 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
体育建筑照明质量标准值 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
类别 GR Ra no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
无彩电转播 50 65 no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
no`> r}C
有彩电转播 50 80 no`> r}C
no`> r}C
*Pmk1h2
*Pmk1h2
注:GR值仅适用于室外体育场地。 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
3、工业建筑 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
工业建筑一般照明标准值 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
房间或场所 参考平面及 照度标准值 UGR Ra 备注 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
其高度 (lx) *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
1.通用房间或场所 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
试验室 一般 0.75m 水平面 300 22 80 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
精细 *Pmk1h2
0.75m 水平面 500 19 80 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
检验 一般 0.75m 水平面 300 22 80 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
精细、有颜色要求 0.75m 水平面 750 19 80 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
计量室、测量室 0.75m 水平面 500 25 60 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
变、配电站 配电装置室 0.75m 水平面 200 19 80 平面照度不小于100lx *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
变压器室 地面 100 28 20 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
电源设备室、发电机室 地面 200 25 60 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
控制室 一般控制室 0.75m 水平面 300 22 80 盘面照度不小于200lx *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
主控制室 *Pmk1h2
0.75m 水平面 300 19 80 盘面照度不小于200lx *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
电话站、网络中心 0.75m 水平面 500 19 80 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
计算机站 0.75m 水平面 500 19 80 防光幕反射 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
动力站 风机房、空调机室 地面 100 28 60 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
泵房 地面 *Pmk1h2
100 28 60 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
冷冻站 地面 150 28 60 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
压缩空气站 地面 150 25 60 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
锅炉房、煤气站 地面 100 28 40 锅炉水位表照度不小于50lx *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
的操作层 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
大件库 *Pmk1h2
1.0m水平面 50 28 20 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
(如钢坯、钢材、 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
大成品、气瓶) *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
一般件库 *Pmk1h2
1.0m水平面 100 25 60 货架垂直照度不小于50lx *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
精细件库 *Pmk1h2
1.0m水平面 200 25 60 货架垂直照度不小于50lx *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
(如工具、小零件) *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
车辆加油站 地面 100 25 60 油表照度不小于50lx *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
2.机电工业 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
机械加工 粗加工 0.75m水平面 200 22 60 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
一般加工,工差>=0.1mm 0.75m水平面 300 22 60 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
一般加工,工差<0.1mm 0.75m水平面 500 19 60 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
机电仪表装配 大件 0.75m水平面 200 25 80 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
一般件 *Pmk1h2
0.75m水平面 300 25 80 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
精密 *Pmk1h2
0.75m水平面 500 22 80 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
特精密 *Pmk1h2
0.75m水平面 750 19 80 可另加局部照明 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
电线、电缆制造 0.75m水平面 300 25 80 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
线圈绕制 大线圈 0.75m水平面 300 25 80 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
中等线圈 *Pmk1h2
0.75m水平面 500 22 80 *Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
*Pmk1h2
精密线圈0.75m水平面 750 19 80 *Pmk1h2
线圈浇注 0.75m水平面 300 25 80 *Pmk1h2
焊接 一般 0.75m水平面 200 25 60 *Pmk1h2
精密0.75m水平面 300 25 60 *Pmk1h2
钣金 0.75m水平面 300 25 60 v]UU&Jq8U
冲压、剪切 0.75m水平面 300 25 60 v]UU&Jq8U
v]UU&Jq8U
v]UU&Jq8U