一、防雷接地不符合要求 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
1、现象 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
(l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
(2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
(3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
(4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
2、原因分析 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
(1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
(2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
3、预防措施 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
(l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
(2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
(3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外,作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
二、室外进户管预理不符合要求 V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
V.Qy4u7m
l、现象
-L zx3"
-L zx3"
-L zx3"
(1)、采用薄壁铜管代替厚壁钢管。
-L zx3"
-L zx3"
-L zx3"
(2)、预埋深度不够,位置偏差较大。
-L zx3"
-L zx3"
-L zx3"
(3)、转弯处用电焊烧弯,上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。
-L zx3"
-L zx3"