钢筋连接采用轴向挤压连接技术。 9][Mw[k>  
    准备工作: 9][Mw[k>  
    (1) 根据压接连接的钢筋直径、材料及选用的连接套筒,由计算并通过试验确定压接力与压接次数。 9][Mw[k>  
    (2) 进行操作人员的培训,经考试合格后方准上岗,无操作证者不准施工。 9][Mw[k>  
    (3) 选择适宜的施工设备,同时应检查设备运行情况是否正常。 9][Mw[k>  
    (4) 钢套筒运入施工现场后,应从加工的钢套筒中抽取5%进行检查验收,不合格者不准进场。 9][Mw[k>  
    工艺要点: 9][Mw[k>  
    (1) 将钢筋插入套筒内,使钢套端面与钢筋伸入位置标记线对齐。 9][Mw[k>  
    (2) 按照钢套筒压痕位置标记,对正压模位置,并使压模运动方向与钢筋两纵肋所在的平面相垂直,保证最大压接面能在钢筋的横肋上。 9][Mw[k>  
    (3) 压接采用预先压接一半钢筋接头,然后吊运到作业部位,完成另一半钢筋接头,这样可以减少高空作业的难度,加快施工速度。 9][Mw[k>  
    (4) 施工时要正确掌握挤压工艺的三个参数: 9][Mw[k>  
    ①压接顺序:要从中间逐道向两端压接; 9][Mw[k>  
    ②压接力:压接力的大小以钢套筒与钢筋紧密紧固为好,可按有关规定执行; 9][Mw[k>  
    ③压接道数:它直接关系到接头质量和施工速度,亦可按有关规定执行。 9][Mw[k>  
    注意事项: 9][Mw[k>  
    (1) 钢筋挤压连接,要求钢筋最小中心间距为90mm 9][Mw[k>  
    (2) 连接钢筋轴线应与钢筋套筒的轴线保持在一直线上,防止偏心和弯折。 9][Mw[k>  
    (3) 连接质量必须按规范有关规定要求执行。 9][Mw[k>  