切换到宽版
  • 1509阅读
  • 0回复

简析冷却塔选型计算的方法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-24
冷却水量的计算: P c'0.4  
[1]. Q = m s △ t P c'0.4  
Q
冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力) P c'0.4  
m
水流量(质量) Kg / h P c'0.4  
s
水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃ P c'0.4  
t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差 P c'0.4  
P c'0.4  
[2]. Q
的计算 P c'0.4  
Q = 72 q ( I
入口  I 出口 ) P c'0.4  
Q
冷却能力 Kcal / h P c'0.4  
q
冷却水塔的风量 CMM P c'0.4  
I
入口 冷却水塔入口空气的焓(enthalpy) P c'0.4  
I
出口 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy) P c'0.4  
[3]. q
冷却水塔的风量 CMM 的计算 P c'0.4  
q = Q / 72 ( I
入口  I 出口 ) P c'0.4  
P c'0.4  
   
上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算。 P c'0.4  
P c'0.4  
   
更深入的数学式依Merkel TheoryEnthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式: P c'0.4  
P c'0.4  
Q = K
× S × ( hw ha ) P c'0.4  
Q
冷却水塔的总传热量 P c'0.4  
K
焓的热传导系数 P c'0.4  
S
冷却水塔的热传面积 P c'0.4  
hw
空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓 P c'0.4  
ha
进入冷却水塔的外气空气之焓 P c'0.4  
此时,导入冷却水流量(质量),建立 KS / L 的积分(Integration) 遂计算出更为精确的冷却水塔热传方程式。详细的计算你可以从Heat Transfer的热力学内查阅。 P c'0.4  
P c'0.4  
   
冷却水塔的正确选用,是根据外气的湿球温度计算而来,绝非凭经验而来。诸多人士认为冷却水塔的能力一定大于冷冻空调的主机,这是完全错误的导论与说法,实不足为取。 P c'0.4  