冷却水量的计算: ,Lpixnm] [1]. Q = m s △ t ,Lpixnm] Q 冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力) ,Lpixnm] m 水流量(质量) Kg / h ,Lpixnm] s 水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃ ,Lpixnm] △ t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差 ,Lpixnm] ,Lpixnm] [2]. Q 的计算 ,Lpixnm] Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 ) ,Lpixnm] Q 冷却能力 Kcal / h ,Lpixnm] q 冷却水塔的风量 CMM ,Lpixnm] I 入口 冷却水塔入口空气的焓(enthalpy) ,Lpixnm] I 出口 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy) ,Lpixnm] [3]. q 冷却水塔的风量 CMM 的计算 ,Lpixnm] q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 ) ,Lpixnm] ,Lpixnm] 上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算。 ,Lpixnm] ,Lpixnm] 更深入的数学式依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式: ,Lpixnm] ,Lpixnm] Q = K × S × ( hw -ha ) ,Lpixnm] Q 冷却水塔的总传热量 ,Lpixnm] K 焓的热传导系数 ,Lpixnm] S 冷却水塔的热传面积 ,Lpixnm] hw 空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓 ,Lpixnm] ha 进入冷却水塔的外气空气之焓 ,Lpixnm]
|