`Qk
R
`Qk
R
`Qk
R
5.2.2.2 主要工序的控制 `Qk
R
`Qk
R
`Qk
R
5.2.2.2.1 导轨的安装检查:无论是轿厢导轨还是对重导轨,应根据规范严格控制其垂直度、顺直度及导轨间的间距,保证电梯在运行过程中保持平稳通畅;用于支撑导轨的撑架应固定牢靠,撑架安装处应注意混凝土墙内是否有管线通过,防止破坏管线及撑架固定不牢;检查后做记录。 `Qk
R
`Qk
R
`Qk
R
5.2.2.2.2 厅门、地坎的安装:地坎安装应平整顺直,控制地坎面与室内地坪面的高差,严防室内流水进入电梯井道;厅门安装应控制门的安装位置是否准确,厅门的门套立杆是否垂直,与墙面的拉结是否安全可靠;在电梯外观上,对厅门的成品保护极其重要,厅门安装完后应对门套采取成品保护措施,并应及时安装好装饰性门套,也为电梯调试提供条件。 `Qk
R
`Qk
R
`Qk
R
5.2.2.2.3 轿厢的拼装:轿厢的拼装主要控制拼装完成后的调试,在调试阶段,注意轿厢及对重装置在运行中与导轨的接触是否通畅;厢门的启闭是否灵活;平层是否准确;钢丝绳是否干净、有无死弯、松股及断丝现象;电梯的随行电缆是否绑扎牢固、排列整齐。 `Qk
R
`Qk
R
`Qk
R
5.2.2.2.4 机房的施工:机房内的各种装置应布局合理,电梯的供电电源须单独敷设,消防电梯必须采用双路供电;各电气装置的保护系统良好,接地可靠;必须对各电气装置的功能进行严密的测试,保证电梯安全可靠的运行。 `Qk
R
`Qk
R
`Qk
R
5.2.2.2.5 电梯的试运行:在电梯试运行之前,必须检查机房内主机墩子浇筑的质量,主机安装牢靠,检查合格后方可进行试运行;在试运行阶段,除上述几点必须严格把关外,特别应注意对电梯安全钳的试验,保证电梯出现故障时能及时安全可靠地停止。 `Qk
R
`Qk
R
`Qk
R
5.3 事后控制 `Qk
R
`Qk
R
`Qk
R
5.3.1 电梯安装完成后应及时做好成品保护工作(包括电梯门套、门厅、地面等)。 `Qk
R
`Qk
R
'",5Bu#C
5.3.2 电梯调试完成后,应及时组织验收 '",5Bu#C
'",5Bu#C
'",5Bu#C
5.3.3组织电梯安装单位和物业公司,对特殊设备的使用和日常养护进行培训交底。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
'",5Bu#C
5.3.4督促电梯安装单位收集整理资料,做好移交准备工作。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
'",5Bu#C
6、质量控制相关记录 '",5Bu#C
'",5Bu#C
'",5Bu#C
6.1电梯安装计划。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
'",5Bu#C
6.2分部工程现场检查记录表。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
'",5Bu#C
6.3电梯调试记录。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
'",5Bu#C
6.4电梯工程验收记录。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
'",5Bu#C
7、附加说明 '",5Bu#C
'",5Bu#C
'",5Bu#C
7.1规程中涉及的审批表格由项目公司自制。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
'",5Bu#C
7.2本规程自2009年01月01日起执行。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
'",5Bu#C
7.3本规程由集团工程管理总部负责解释。 '",5Bu#C
'",5Bu#C