4.3 配电变压器选择 4.3.1 变电所符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器: '",5Bu#C (1)有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安角度需设置时(如消防等)。 '",5Bu#C (2)季节性负荷变化较大时。 '",5Bu#C (3)集中负荷较大时。 '",5Bu#C 4.3.2 在下列情况下可设专用变压器: '",5Bu#C (1)当动力和照明采用共用变压器严重影响质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器。 '",5Bu#C (2)当季节性的负荷容量较大时(如大型民用建筑中的空调冷冻机等负荷),可设专用变压器。 '",5Bu#C (3)接线为Y,yno的变压器,当单相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,宜设单相变压器。 '",5Bu#C (4)出于功能需要的某些特殊设备(如容量较大的X光机等)宜设专用变压器。 '",5Bu#C 4.3.3 具有下列情况之一者,宜选用接线为D,yn 11型变压器: '",5Bu#C (1)三相不平衡负荷超过变压器每相额定功率15%以上者。 '",5Bu#C (2)需要提高单相短路电流值,确保低压单相接地保护装置动作灵敏度者。 '",5Bu#C (3)需要限制三次谐波含量者。 '",5Bu#C 4.3.4 设置在一类高、低层主体建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器;二类高、低层主体建筑中也宜如此,否则应采取防火措施并符合本章第4.2.5条的规定。 '",5Bu#C 4.3.5 特别潮湿的环境不宜设置浸渍绝缘干式变压器。 '",5Bu#C 4.3.6 低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1000kV·A,当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。 '",5Bu#C 设置在二层以上的三相变压器,应考虑垂直与水平的运输对通道及楼板荷载的影响,如采用干式变压器时,其容量不宜大于630kV·A。 '",5Bu#C 4.3.7 居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kV·A。 '",5Bu#C 4.4 主 结 线 4.4.1 配变电所的高压及低压母线,宜采用单母线或分段单母线接线。 '",5Bu#C 4.2.2 配电所专用电源线的进线开关,宜采用断路器或负荷开关。当无继电保护或自动装置要求,或者出线回路较少无需带负荷操作时,也可采用隔离开关或手车式隔离触头组。 '",5Bu#C 4.4.3 从总配电所以放射式向本部门的分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或手车式隔离触头组。 '",5Bu#C 4.4.4 配变电所的6~10kV非专用电源线的进线侧,应装设带保护并能带负荷操作的开关设备。 '",5Bu#C 4.4.5 6~10kV母线的分段处,宜装设断路器,但属于下列情况之一时,可装设隔离开关或隔离触头组: '",5Bu#C (1)事故时手动切换电源能满足要求。 '",5Bu#C (2)不需要带负荷操作。 '",5Bu#C (3)继电保护或自动装置无要求。 '",5Bu#C (4)出线回路较少。 '",5Bu#C 4.4.6 两配电所之间的联络线宜在供电可能性大的一侧配电所装设断路器,另一侧装隔离开关或负荷开关。如两侧供电可能性相同,宜在两侧均装设断路器。 '",5Bu#C 4.4.7 配电所引出线宜装设断路器,当满足保护和操作要求时也可装熔断器的负荷开关,但变压器容量不宜大于400kV·A,电容器容量不宜大于300kvar。 '",5Bu#C 4.4.8 向高压并联电容器或频繁操作的高压用电设备供电的出线开关,应采用高分断能力和具有频繁操作性能的断路器。 '",5Bu#C 4.4.9 10(6)kV配电装置的出线侧,在有反馈可能的出线回路或架空线回路中,应装设线路隔离开关或手车式隔离触头组。 '",5Bu#C 4.4.10 采用(10)6kV固定式配电装置时,除装设母线隔离开关外,其熔断器负荷开关的熔断器应在电源侧。 '",5Bu#C 4.4.11 接在母线上的阀型避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关。配变电所架空进、出线上的避雷器回路中可不装隔离开关。 '",5Bu#C 4.4.12 由地区电网供电的配变电所电源进线处,宜装设供计费用的专用电压、电流互感器。 '",5Bu#C 4.4.13 变电所变压器电源侧开关的装设。应符合下列规定: '",5Bu#C (1)以树干式供电时,应装设带保护的开关设备。 '",5Bu#C (2)以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在高压配电室贴邻时可不装设开关。 '",5Bu#C 4.4.14 变压器低压侧(电压0.4kV)的总开关和母线分段开关宜采用低压断路器。 '",5Bu#C 4.4.15 当低压母线为双电源,变压器低压侧总开关和母线分段开关(或单台变压器母线的联络线开关)采用低压断路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关(或联络线开关)的两侧,宜装设刀开关或隔离触头。 '",5Bu#C 当低压母联断路器采用自投方式时,应符合下列要求: '",5Bu#C (1)应装设“自投自复”、“自投手复”、“自投停用”三种状态的位置选择开关; '",5Bu#C (2)低压母联断路器自投应有一定的延时(0~1s),当低压侧主断路器因过载及短路故障分闸时,不允许自动关合母联断路器; '",5Bu#C (3)低压侧主断路器与母联断路器应有电气联锁。 '",5Bu#C 4.4.16 应急电源(如柴油发电机组)接入变电所低压配电系统时,应符合下列要求: '",5Bu#C (1)与外网电源间应设联锁,不得并网运行; '",5Bu#C (2)避免与外网电源的计费混淆; '",5Bu#C (3)在结线上要具有一定的灵活性,以满足在非事故情况下能供给部分重负荷用电的可能。
|