切换到宽版
  • 10222阅读
  • 52回复

[水电工程]空调系统设计资料 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-24

2.选用冷却塔时应遵循《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ87-85)的规定,其噪声不得超过下表所

列的噪声限制值》:         厂界噪声限制值/dB(A) 

厂界毗邻区域的环境类别 

昼间 

夜间 

备注 

特殊住宅区 

居民、文教区 

一类混合区 

商业中心、二类混合区 

工业集中区 

交通干线道路两侧 

45 

50 

50 

60 

65 

70 

35 

40 

45 

50 

55 

55 

高级宾馆和疗养院 

学校与居民区 

工商业与居民混合区 

商业繁华区与居民混合区 

工厂林立区域 

每小时车流100辆以上 

七、冷凝水管道设计

通常,可以根据机组的冷负荷QkW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

 

Q7kW

DN20mm

 

 

Q7.117.6kW

DN25mm

 

Q101176kW

DN40mm

 

 

Q177598kW

DN50mm

 

Q5991055kW

DN80mm

 

 

Q10561512kW

DN100mm

 

Q151312462kW

DN125mm

 

 

Q>12462kW

DN150mm

 注:  1DN15mm的管道,不推荐使用。 7kA+F +f  
      
2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 7kA+F +f  
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

  • 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

  • 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

  • 为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

注:(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

  • 冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

  • 设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

  • 冷凝水管的公称直径DNmm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

八、分汽缸、分水器、集水器尺寸的确定

1、              直径D

1)按断面流速v确定D:分汽缸按断面流速8-10m/s计算;分水器、集水器按断面流速0.1m/s计算。

2)按经验估算确定D:   D=1.5-3dmax  式中D—分汽缸、分水器、集水器直径,mm;

                                        dmax—分汽缸、分水器、集水器支管中的最大直径,mm

2、              配管间距L1\L2\L3……

                            分汽缸、分水器、集水器配管尺寸表(mm

编号

         

                                 

d1

d2

d3

d4

L1

L2

L3

L4

L5

L

L6

D

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50

65

80

100

125

150

200

250

300

50

65

80

100

125

150

200

250

300

 40

50

50

65

80

100

125

150

200

25

32

40

40

40

50

125

150

200

250

260

275

285

300

315

350

385

420

260

280

310

330

360

390

460

530

600

255

270

285

305

335

360

410

460

530

250

255

255

265

280

295

310

325

370

245

245

245

245

245

250

250

250

250

1260

1310

1370

1430

1520

1610

1780

1950

2180

150+D/2

Ø219X6

Ø219X6

Ø219X6

Ø219X6

Ø219X6

Ø273X7

Ø325X8

Ø426X9

Ø478X9

依接管管径确定配管尺寸表(mm

d1-4

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

l

250

260

280

310

330

360

390

450

530

600

L

Σl+240

d5

Ø108X4

Ø133X4

Ø159X4.5

Ø219X6

Ø219X6

 

 

椭圆封头

 

     

 

公称直径

DN

/mm

曲面高度

h1

/mm

直边高度

h2

/mm

厚度

δ

/mm

质量

m

/kg

容积

V

/m3

公称直径

DN

/mm

曲面高度

h1

/mm

直边高度

h2

/mm

厚度

δ

/mm

质量

m

/kg

容积

V

/m3

300

75

25

4

3.80

0.0053

350

88

25

4

5.01

0.0080

6

5.79

6

7.62

8

7.84

8

10.29

400

100

25

4

6.39

0.0115

450

112

25

4

7.92

0.0159

6

9.69

6

12.01

8

13.06

8

16.17

40

10

18.03

0.0134

40

10

22.12

0.0183

12

21.87

12

26.80

14

25.78

14

31.57

16

29.78

16

36.42

500

125

25

4

9.62

0.0213

18

41.36

6

14.57

550

137

25

4

11.49

0.0277

8

19.61

6

17.38

40

10

26.62

0.0242

8

23.37

12

32.23

40

10

31.53

0.0313

14

37.92

12

38.14

16

43.72

14

44.86

18

49.61

16

51.68

50

20

58.16

0.0262

18

58.60

600

150

25

4

13.52

0.0353

50

20

68.44

0.0337

6

20.44

22

75.87

8

27.47

600

150

40

18

68.33

0.0396

40

10

36.86

0.0396

50

20

79.54

12

44.56

22

88.12

14

52.37

24

96.82

16

60.29

 

 

 

 

 

 

九、膨胀水箱的容积计算

膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式

开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式

从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。

闭式膨胀水箱容积计算:

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-24

闭式膨胀水箱容积计算:

  =

—膨胀水箱容积;

  —系统水容积, (参见下图1

    —低温时水的比容, /Kg;

    —高温时水的比容, /Kg

α—线性膨胀系数;钢为11.7× 铜为17.1×

     T—水系统中最大温差:℃(一般为5

—低温时水压力,Kpa

  —高温时水压力,Kpa

的确定:

=箱体静压头+系统顶部的最小压力值

  =运行时最高压力

开式膨胀水箱容积计算方法:

=αt

---膨胀水箱有效容积,

α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/

t---系统内最大水温变化值,

    ---系统内的水容量,  ,即系统中管道和设备内总容水量(参看图一)

图一:        水系统中总容量(L/  空调面积)

系统形式

全空气系统

空气-水系统

供冷时

0.40~0.55

0.70~1.30

供热时

125~2.00

1.20~1.90

小心单位变换应把L换成

冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)

水箱容积计算:           Vp=atVs    m3

            Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3

            a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/

t—最大的水温变化值 ℃

Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量

                        水系统中总容水量(L/m2建筑面积)

系统型式

全空气系统

空气-水空调系统

供冷时

0.40~0.55

0.70~1.30

供暖时

1.25~2.00

1.20~1.90

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-24

供暖系统: 95-70°C供暖系统   V=0.031Vc

110-70°C供暖系统   V=0.038Vc

130-70°C供暖系统   V=0043Vc

式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L

                            Vc——系统内的水容量,L

《空气调节设计手册》P794:膨胀水箱的底部标高至少比系统管道的最高点高出1.5m,补给水量通常按系统水容积的0.5-1%考虑。膨胀箱的接口应尽可能靠近循环泵的进口,以免泵吸入口内液体汽化造成气蚀。

十、空压管道管径选择表

空压管道管径选择表

镀锌钢管管径

用气量

1/2

11CFM

3/4

21CFM

1

35CFM

1-1/4

70CFM

1-1/2

110CFM

2

250CFM

2-1/2

425CFM

3

700CFM

4

1100CFM

5

2100CFM

6

3200CFM

8

4200CFM

1CFM=1.699CMH

十一、空调水处理系统

 

 

十二、保温

百米管道保温体积估量表(m3/100m)

公称 7kA+F +f  
直径

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

管道 7kA+F +f  
外径

18

25

32

38

45

57

76

89

108

133

159

219

273

325

377

426

478

530

630

720

7kA+F +f  
7kA+F +f  
7kA+F +f  
厚度

10

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.7

0.9

1.1

1.2

1.4

1.5

1.7

2.0

2.3

15

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1.1

1.4

1.6

1.8

2.1

2.3

2.6

3.0

3.5

20

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1.0

1.1

1.5

1.8

2.2

2.5

2.8

3.1

3.4

4.1

4.6

25

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.6

0.8

0.9

1.0

1.2

1.4

1.9

2.3

2.7

3.2

3.5

4.0

4.4

5.1

5.9

30

0.5

0.5

0.6

0.6

0.7

0.8

1.0

1.1

1.3

1.5

1.8

2.3

2.9

3.3

3.8

4.3

4.8

5.3

6.2

7.1

35

0.6

0.7

0.7

0.8

0.9

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.1

2.8

3.4

4.0

4.5

5.1

5.6

6.2

7.3

8.3

40

0.8

0.9

0.9

1.0

1.1

1.2

1.4

1.6

1.9

2.2

2.5

3.3

3.9

4.6

5.2

5.9

6.5

7.2

8.4

9.6

45

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.7

1.9

2.2

2.5

2.9

3.7

4.5

5.2

6.0

6.7

7.4

8.1

9.5

10.8

50

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.7

1.9

2.2

2.5

2.9

3.3

4.2

5.1

5.9

6.7

7.5

8.3

9.1

10.7

12.1

55

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.9

2.2

2.5

2.8

3.2

3.7

4.7

5.7

6.6

7.5

8.3

9.2

10.1

11.8

13.4

60

1.5

1.7

1.7

1.8

2.0

2.2

2.5

2.8

3.2

3.6

4.1

5.3

6.3

7.3

8.2

9.2

10.1

11.1

13.0

14.7

65

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.5

2.8

3.1

3.5

4.0

4.6

5.8

6.9

8.0

9.0

10.0

11.1

12.1

14.2

16.0

70

2.0

2.2

2.2

2.4

2.5

2.8

3.1

3.5

3.9

4.5

5.0

6.4

7.5

8.7

9.8

10.9

12.1

13.2

15.4

17.4

80

2.6

2.7

2.8

3.0

3.1

3.4

3.8

4.2

4.7

5.4

6.0

7.5

8.9

10.2

11.5

12.7

14.0

15.3

17.8

20.1

90

3.2

3.3

3.4

3.6

3.8

4.2

4.6

5.1

5.6

6.3

7.0

8.7

10.3

11.7

13.2

14.6

16.1

17.5

20.4

22.9

100

3.8

4.0

4.1

4.3

4.6

4.9

5.4

5.9

6.5

7.3

8.1

10.0

11.7

13.4

15.0

16.5

18.2

19.8

22.9

25.8

120

5.4

5.6

5.7

6.0

6.2

6.7

7.3

7.9

8.6

9.5

10.5

12.8

14.8

16.8

18.7

20.6

22.5

24.5

28.3

31.7

140

7.1

7.4

7.6

7.8

8.1

8.7

9.4

10.1

10.9

12.0

13.2

15.8

18.2

20.5

22.7

24.9

27.2

29.4

33.9

37.8

160

9.1

9.4

9.7

10.0

10.3

10.9

11.7

12.5

13.5

14.7

16.0

19.1

21.8

24.4

27.0

29.5

32.1

34.6

39.7

44.2

180

11.4

11.8

12.0

12.3

12.7

13.4

14.3

15.2

16.3

17.7

19.2

22.6

25.6

28.6

31.5

34.3

37.2

40.1

45.8

50.9

200

13.9

14.3

14.6

15.0

15.4

16.1

17.2

18.2

19.4

20.9

22.6

26.3

29.7

33.0

36.3

39.3

42.6

45.8

52.2

57.8

220

16.7

17.1

17.4

17.8

18.3

19.1

20.3

21.4

22.7

24.4

26.2

30.3

34.1

37.7

41.3

44.6

48.2

51.8

58.7

65.0

 

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-24
第一章 空调设备选型 7kA+F +f  
一、机组选型 7kA+F +f  
机组选型步骤: 7kA+F +f  
   A.估算或计算冷负荷  估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 7kA+F +f  
   B.估算或计算热负荷  估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 7kA+F +f  
   C.初定机组型号      根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 7kA+F +f  
   D、确定机组型号      根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 7kA+F +f  
二、机组选型案例 7kA+F +f  
    例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m2²,空调面积为 10000 m2其中大会议室面积500 m2,小会议室面积为 1500 m2,办公楼建筑面积为8000 m2含有新风。 7kA+F +f  
    A.计算冷负荷。 7kA+F +f  
        a.按空调冷负荷法估算: 7kA+F +f  
            大会议室500 x 358=179000W=179Kw 7kA+F +f  
            小会议室:1500 X 235=352500=352.5kw 7kA+F +f  
            办公区:7000X 151=1057000=1057kw 7kA+F +f  
            合计:358十235+1208=1588.5KW 7kA+F +f  
            选主机时负荷:1588.5X0.70=1112kw 7kA+F +f  
          b.按建筑面积法估算: 7kA+F +f  
                11000X98=1212000W=1078kW 7kA+F +f  
          c.由1)、2)计算结果,冷负荷按1112KW计算。 7kA+F +f  
    B.计算热负荷 7kA+F +f  
              按空调热负荷法计算: 7kA+F +f  
              11000 X 60=660000W=660KW 7kA+F +f  
    C.初选定机组型号及台数: 7kA+F +f  
1、 若方案采用水源热泵   7kA+F +f  
       确定机组型号:总冷负荷为1112kw,两台GSHP580型水源热泵机组机组在水温为16~18℃,供回水温度7~17℃时制冷量为1152kw。略大于冷负荷,符合要求。 7kA+F +f  
总热负荷为660kw,一台GSHP580型水源热泵机组在水温为16~18℃,供回水温度55~45℃时制热量为665kw。略大于热负荷,符合要求。 7kA+F +f  
       最后确定为两台GSHP580型水源机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组,冬季制热时,采用一台机组即可(在室外温度较低时采用两台机组进行制热)。 7kA+F +f  
2、 .若方案采用风冷热泵中央空调组机 7kA+F +f  
7kA+F +f  

  7kA+F +f  
7kA+F +f  
  7kA+F +f  
7kA+F +f  
  7kA+F +f  
7kA+F +f  
  7kA+F +f  
7kA+F +f  
 
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-24

G=1112×0.7×1.3÷1.163×10=87 m3/h;即:泵的流量为87 m3/h

1)       阻力计算

管径长约300,比摩阻选200Pa/m

H1=300×200 Pa=6mH2O

局部阻力取0.5H2=0.5×6=3mH2O

制动控制阀      H3=5mH2O

机组压降        H4=50Kpa=5mH2O

换热器压降      H5=4mH2O

总扬程          h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8 mH2O

故选择循环泵    G=87 m3/h   H=32 mH2O  N=17.5Kw  n=1450rpm

2)       定压泵的选择:

定压点为最高点加5m H2O

H=32+5=37m H2O

建筑物水容量取1.3L /建筑平米

Vc=11000×1.3=14300L=14.3 m3

小时流量取Vc10%

G=0.10×14.3=1.43m3/h

故定压泵取2 m3/h   H=37m  n=1450rpm 

3、热泵中央空调系统水量计算

(1)           夏季中央空调系统水量的计算:

       根据热力学定律,可以从以下公式中获得水源水量和冷冻水量。

       Gr086QLN)/△Ty

       G2086QL/△TL

          说明:Gr水源水量,m3/h  GL:冷冻水量,m3/h QL:中央空调系统主机制冷量,  kw

                N:中央空调主机电功率,kw △Ty:水进出中央空调主机温差,

                △TL :冷冻水进出中央空调主机温度

(2)           冬季热泵中央空调系统水量的计算:

       根据热力学定律,亦可得冬季时的水量和热水量,从以下公式中便可获得。

         Gy086Qr-N)/△Ty

         Gr086Qr/△Tr

         说明:Gy水源水量,m3/h Gr:热水水量,m3/h Qr:水源中央空调系统主机制热量,kw

                N:水源中央空调主机电功率,kw △Ty:水源水进出中央空调主机温差,

                △TL :冷冻水进出中央空调主机温度,

(3)           热水量计算

            热水量计算有下述两种计算方法。

       根据热水用水定额和用水计算单位

Qh=K*n*m*Qr/T

说明:Qh最大小时热水用量L/H

Qr热水用水定额L/H

M用水计算单位数,人数或床数。

T一天内热水供应的时间,H

Kh热水小时变化系数,全日供应热水。

4、冷冻水和冷却水流量估算

水量

冷冻水(或盐水)

冷却水

冷冻水

盐水

制冰

冷却水

自来水

海水

l/s

0.14-0.20

0.25-0.40

0.64-1.25

0.20-0.25

0.13

0.20

 5、设备水压力降 估算(日本)                  

设备

离心式冷水机组

吸收式冷水机组

冷却塔

热交换器

冷热水排管

风机排管

调节阀

蒸发器

冷凝器

蒸发器

冷凝器

压力降KPa

50-100

50-100

60-160

60-160

20-80

20-50

20-50

10-20

30-50

6、制冷机冷却水量估算表

活塞式制冷机(t/kw)

0.215

离心式制冷机(t/kw)

0.258

吸收式制冷机(t/kw)

0.3

螺杆式制冷机(t/kw)

0.193~0.322



 

 

 

 

3

 

 

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 36楼 发表于: 2010-02-24

第一章 自控系统设计

 

第二章  材料、设备资料

一、钢板和铝板的厚度和重量ASHRAE

厚度mm

重量Kg/m²

镀锌钢板

铝板

镀锌钢板

铝板

28 7kA+F +f  
26 7kA+F +f  
24 7kA+F +f  
22 7kA+F +f  
20 7kA+F +f  
18 7kA+F +f  
16 7kA+F +f  
14 7kA+F +f  
12 7kA+F +f  
11 7kA+F +f  
10

0.5 7kA+F +f  
0.6 7kA+F +f  
0.7 7kA+F +f  
0.9 7kA+F +f  
1.1 7kA+F +f  
1.3 7kA+F +f  
1.7 7kA+F +f  
2.1 7kA+F +f  
2.6 7kA+F +f  
3.1 7kA+F +f  
3.6

0.5 7kA+F +f  
0.6 7kA+F +f  
0.8 7kA+F +f  
1.0 7kA+F +f  
1.4 7kA+F +f  
1.8 7kA+F +f  
2.0 7kA+F +f  
-- 7kA+F +f  
-- 7kA+F +f  
-- 7kA+F +f  
--

4.02 7kA+F +f  
4.83 7kA+F +f  
5.63 7kA+F +f  
7.24 7kA+F +f  
8.85 7kA+F +f  
10.46 7kA+F +f  
13.68 7kA+F +f  
16.90 7kA+F +f  
20.92 7kA+F +f  
24.94 7kA+F +f  
28.97

1.36 7kA+F +f  
1.64 7kA+F +f  
2.18 7kA+F +f  
2.73 7kA+F +f  
3.83 7kA+F +f  
4.91 7kA+F +f  
5.46 7kA+F +f  
-- 7kA+F +f  
-- 7kA+F +f  
-- 7kA+F +f  
--

       二、角钢和角铝的规格和重量ASHRAE

角钢尺寸mm

镀锌角钢 7kA+F +f  
重量Kg/m

高炭角钢 7kA+F +f  
重量Kg/m

相当的角铝 7kA+F +f  
尺寸mm

25x25x1.6 7kA+F +f  
25x25x3 1C}pv{0:&  
35x35x3 1C}pv{0:&  
45x45x3 1C}pv{0:&  
45x45x4 1C}pv{0:&  
55x55x3 1C}pv{0:&  
55x55x4 1C}pv{0:&  
55x55x5 1C}pv{0:&  
65x65x5 1C}pv{0:&  
65x65x6

0.65 1C}pv{0:&  
1.14 1C}pv{0:&  
1.63 1C}pv{0:&  
2.12 1C}pv{0:&  
2.77 1C}pv{0:&  
2.60 1C}pv{0:&  
3.41 1C}pv{0:&  
4.20 1C}pv{0:&  
5.00 1C}pv{0:&  
5.93

0.61 1C}pv{0:&  
1.11 1C}pv{0:&  
1.58 1C}pv{0:&  
2.05 1C}pv{0:&  
2.70 1C}pv{0:&  
2.52 1C}pv{0:&  
3.33 1C}pv{0:&  
4.12 1C}pv{0:&  
4.91 1C}pv{0:&  
5.84

32x32x3 1C}pv{0:&  
40x40x3 1C}pv{0:&  
50x50x3 1C}pv{0:&  
50x50x6 1C}pv{0:&  
50x50x6 1C}pv{0:&  
60x60x6 1C}pv{0:&  
80x80x6 1C}pv{0:&  
80x80x10 1C}pv{0:&  
80x80x10

三、计算单位换算

英制

国际单位

换算系数

英制换算为国际单位

国际单位换算为英制

长度

 (in) 1C}pv{0:&  
 
(ft) 1C}pv{0:&  
 
(yard) 1C}pv{0:&  
 
(mile)

 毫米(mm)或厘米(cm) 1C}pv{0:&  
 
厘米(cm)或米(m) 1C}pv{0:&  
 
(m) 1C}pv{0:&  
 
千米(km)

 1=25.4mm 1C}pv{0:&  
 1
=30.5cm 1C}pv{0:&  
 1=0.914m 1C}pv{0:&  
 1
=1.61km

 1cm=0.394 1C}pv{0:&  
 1m=3.28
1C}pv{0:&  
 1m=1.09 1C}pv{0:&  
 1km=0.62

面积

 平方吋(in²) 1C}pv{0:&  
 
平方吋(in²) 1C}pv{0:&  
 
平方呎(ft²) 1C}pv{0:&  
 
平方码(yaed²) 1C}pv{0:&  
 
(acre) 1C}pv{0:&  
 
平方哩(mile
²)

 平方毫米(mm²) 1C}pv{0:&  
 
平方厘米(cm²) 1C}pv{0:&  
 
平方厘米(cm²) 1C}pv{0:&  
 
平方米(m²) 1C}pv{0:&  
 
公倾(ha),平方千米(km²)

 1平方吋=645mm² 1C}pv{0:&  
 
1平方吋=6.45cm² 1C}pv{0:&  
 1
平方呎=925cm² 1C}pv{0:&  
 1
平方码=0.836m² 1C}pv{0:&  
 1
=0.405ha=405m² 1C}pv{0:&  
 1
平方哩=2.59km²

 1mm²=0.002平方吋 1C}pv{0:&  
 1cm
²=0.155平方吋 1C}pv{0:&  
 1m²
=10.76平方呎 1C}pv{0:&  
 1m²
=1.20平方码 1C}pv{0:&  
 1ha=10000m²
=2.47 1C}pv{0:&  
 1km
²=0.387
平方哩

体积

 立方吋(in³) 1C}pv{0:&  
 
立方呎(ft³) 1C}pv{0:&  
 
立方码(yaed³)

 立方厘米(cm³) 1C}pv{0:&  
 
立方分米(dm³) 1C}pv{0:&  
 
立方米(m³)

 1立方吋=16.4cm³ 1C}pv{0:&  
 
1立方呎=28.3dm³ 1C}pv{0:&  
 1
立方码=0.765m³

 1cm³=0.06立方吋 1C}pv{0:&  
 1m³
=35.3立方呎 1C}pv{0:&  
 1m³
=1.31立方码

容积

 英制液安士(ounce) 1C}pv{0:&  
 
英制品脱(pint) 1C}pv{0:&  
 
英制加仑(gallon) 1C}pv{0:&  
 
美制液安士 1C}pv{0:&  
 
美制品脱 1C}pv{0:&  
 
美制加仑

 毫升(ml) 1C}pv{0:&  
 
亳升(ml)或升(l) 1C}pv{0:&  
 
(l) 1C}pv{0:&  
 
立方米(m
³) 1C}pv{0:&  
 
毫升(ml) 1C}pv{0:&  
 
毫升(ml)或升(l) 1C}pv{0:&  
 
(l)

 1英制液安士=28.4ml 1C}pv{0:&  
 1
英制品脱=586ml 1C}pv{0:&  
 1
英制加仑=4.55l 1C}pv{0:&  
 1
美制液安士=29.6ml 1C}pv{0:&  
 1
美制品脱473ml 1C}pv{0:&  
 1
美制加仑3.79ml

 1ml=0.035英制液安士 1C}pv{0:&  
 1l=1.76
英制品脱 1C}pv{0:&  
 1m³
=220英制加仑 1C}pv{0:&  
 1ml=0.034
美制液安士 1C}pv{0:&  
 1l=2.11
美制品脱 1C}pv{0:&  
 1l=0.264
美制加仑

质量

 安士(ounce) 1C}pv{0:&  
 
(lb) 1C}pv{0:&  
 
(ton)

 (g) 1C}pv{0:&  
 
(g)或千克(kg) 1C}pv{0:&  
 
公倾(t)

 1安士=28.3g 1C}pv{0:&  
 1=454g 1C}pv{0:&  
 1
=1.02t

 1g=0035安士 1C}pv{0:&  
 1kg=2.20 1C}pv{0:&  
 1t=0.984

流量

 美制加仑每分(GPM) 1C}pv{0:&  
 
立方呎每分(CFM)

 升每秒(1/s) 1C}pv{0:&  
 
升每秒(1/s)

 1GPM=0.0631每秒 1C}pv{0:&  
 1CFM=0.4719每秒

 1l/s=15.85GPM 1C}pv{0:&  
 1l/s=2.12CFM 1C}pv{0:&  
 1m³
/h=3.6每秒

 磅力(lb force) 1C}pv{0:&  
 
千克力(kg force)

 牛顿(N) 1C}pv{0:&  
 
牛顿(N)

 1力=4.45N 1C}pv{0:&  
 1千克力9.81N

 1N=0.225 1C}pv{0:&  
 1N=0.102
千克力

压力

 磅力每平方吋(PSI) 千克力每平方厘米吋水柱(in h20)  (bar)

 千帕斯卡(KPa) 1C}pv{0:&  
 
千帕斯卡(KPa) 1C}pv{0:&  
 
帕斯卡(Pa) 1C}pv{0:&  
 
千帕斯卡(KPa)

 1力每平方吋=6.89KPa 1C}pv{0:&  
 1千克力每平方厘米=98KPa 1C}pv{0:&  
 1
吋,水柱249Pa 1C}pv{0:&  
 1
=100KPa

 1KPa=0.145力每平方吋 1KPa=0.01千克力每平方厘米 1Pa=0.004吋,水柱 1KPa=0.01

速度

 哩每小时(miine/h) 1C}pv{0:&  
 
呎每分(FPM)

 千米每小时(km/h) 1C}pv{0:&  
 
米每秒(m/s)

 1哩每小时=1.61km/h=0.447m/s 1C}pv{0:&  
 1
呎每分=0.0508m/s

 1km/h=0.62哩每小时 1C}pv{0:&  
 1m/s=19.7
呎每分

温度

 华氏度

 摄氏度

 =5℉-32/9

 =9×℃/5+32

密度

 磅每立方吋(lb/n²) 磅每立方呎(lb/ft²) 1C}pv{0:&  
 
吨每立方码(ton/yard²)

 克每平方厘米(g/cm³)= 公吨每立方米(t/m³) 千克每立方米(kg/m³) 公吨每立方米(t/m³)

 1每立方吋=27.7t/m³ 1C}pv{0:&  
  1每立方呎=16.02kg/m
³ 1C}pv{0:&  
 1
吨每立方码=1.33t/m³

 lt/m³=0.036每平方吋 1C}pv{0:&  
  1kg/m
³=0.06每立方呎 1C}pv{0:&  
 1t/m
³0.752
吨每立方码

热能

 英热单位(BTU 1C}pv{0:&  
 
冷吨(美) 1C}pv{0:&  
 
卡路里(营养学家)

 千焦耳 1C}pv{0:&  
 
千瓦(KW),千焦耳每秒(KJ/s) 1C}pv{0:&  
 
千焦耳(KJ)

 1英热单位=1.055KJ 1C}pv{0:&  
 1
冷吨=3.516KW=3.516KJ/s 1C}pv{0:&  
 1
卡路里4.18KJ  1C}pv{0:&  
 1BTU=0.2519kCal

 1KJ=0.948英热单位 1C}pv{0:&  
 1KW=1KJ/s=0.284
冷吨 1C}pv{0:&  
 1KJ=0.239kCal 1C}pv{0:&  
 1kWhr=3.6MJ

功率

 马力(HP

 千瓦特(KW

 1马力=0.746kW

 1KW=1.34马力

燃料 1C}pv{0:&  
消耗

 哩每加仑(mile/gallon)

 升每100千米(1/100km)

 (n)x哩每加仑=282/(n)1/100km

 (n)xl100km=282/(n)哩每加仑

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 37楼 发表于: 2010-02-24

四、常用液体的密度(单位:103千克/3,未注明者为常温下)

名称

密度

名称

密度

汽油

0. 70

氨水

0. 93

乙醚

0. 71

海水

1. 03

石油

0. 76

牛奶

1. 03

酒精

0. 79

醋酸

1. 049

木精(0

0. 80

人血

1. 054

煤油

0. 80

盐酸(40%)

1. 20

松节油

0. 855

无水甘油(0

1. 26

0. 88

二硫化碳(0

1. 29

矿物油(润滑油)

0. 90. 93

蜂蜜

1. 40

植物油

0. 90. 93

硝酸(91%)

1. 50

橄榄油

0. 92

硫酸(87%)

1. 80

鱼肝油

0. 945

溴(0

3. 12

蓖麻油

0. 97

水银

13. 6

水(0

0. 999867

水(20

0. 998229

水(2

0. 999968

水(40

0. 992244

水(4

1. 000000

水(60

0. 983237

水(18

0. 998621

水(100

0. 958375

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 38楼 发表于: 2010-02-24

常用气体密度值

名称

密度

名称

密度

二氧化碳

1.98

一氧化碳

1.25

1.43

0.18

空气

1.29

0.09

五、空气调节常用计算公式

名称

单位

计算公式

计算单位

1

总热量QT

Kcal/h

QT=QS+QT

空气冷却:QT=0.24**L*(h1-h2)

QT—空气的总热量

QS—空气的显热量

QL—空气的潜热量

h1—空气的最初热焓 kJ/kg

h2—空气的最终热焓 kJ/kg

T1—空气的最初干球温度 

T2—空气的最终干球温度 

W1—空气的最初水份含量 kg/kg

W2—空气的最终水份含量 kg/kg

L—室内总送风量 CMH

Q1—制冷量 KW

T1—冷冻水出入水温差 

T2—冷却水出入水温差 

Q2—冷凝热量 KW

EER—制冷机组能源效率 Mbtu/h/KW

COP—制冷机组性能参数

A100%负荷时单位能耗  KW/TR

B75%负荷时单位能耗  KW/TR

C50%负荷时单位能耗  KW/TR

D25%负荷时单位能耗  KW/TR

N—制冷机组耗电功率  KW

U—机组电压  KV

COSφ—功率因数  0.85~0.92

N—房间换气次数  /h

V—房间体积  m3

Cp—空气比热(0.24kcal/kg℃)

∝—空气比重(1.25kg/m3@20

L1—风机风量   L/s

H1—风机风压  mH2O

V—水流速  m/s

n1—风机效率

n2—传动效率

(直连时n2=1,皮带传动n2=0.9

L2—水流量(L/s

H2—水泵压头(mH2O

r—比重(水或所用液体)

2

显热量QS

Kcal/h

空气冷却:QS=Cp**L*(T1-T2)

3

潜热量QL

Kcal/h

空气冷却:QL=600**L*(W1-W2)

4

冷冻水量V1

L/s

V1= Q1/(4.187T1)

5

冷却水量

V2

L/s

V2=Q2/(4.187T2)=(3.516+KW/TR)TR

其中Q2=Q1+N

=TR*3.516+KW/TR*TR

=3.516+KW/TR*TR

6

制冷效率

EER=制冷能力(Mbtu/h/耗电量(KW

COP=制冷能力(KW/耗电量(KW

7

部分冷负荷性能

NPLV

KW/TR

NPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D)

8

满载电流(三相)

FLA

A

FLA=N/3 UCOSφ

9

新风量

L

CMH

Lo=nV

10

送风量L

CMH

空气冷却:L=Qs/Cp**(T1-T2)

11

风机功率N1

KW

N1=L1*H1/(102*n1*n2)

12

水泵功率N2

KW

N2= L2*H2*r/(102*n3*n4)

13

水管管径D

mm

 

D=4*1000L2/(π*v)

14

风管面积

 

m2

n3—水泵效率=0.7~0.85

n4—传动效率=0.9~1.0

F=a*b*L1/(1000u)

a—    风管宽度  m

b—   风管高度  m

u 风管风速  m/s

V1—冷冻水量(L/s)

V2—冷却水量(L/s)

注:1大气压力=101.325 Kpa

水的气化潜热=2500 KJ/Kg

水的比热=1 kcal/kg·℃

水的比重=1 kg/l

TR+制冷量

 

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 39楼 发表于: 2010-02-24
clean room 洁净室 无尘室 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
correction factor修正系数 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
dcc dry coll units 干盘管 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
district cooling 区域供冷 1C}pv{0:&  
direct return system异程式系统 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
displacement ventilation置换通风 1C}pv{0:&  
drawn No.图号 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
elevation立面图 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
entering air temp进风温度 entering water temp进水温度 1C}pv{0:&  
fahrenheit scale 华氏温度 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
fan coil unit 风机盘管 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
ffu fan filter units 风扇过滤网组 1C}pv{0:&  
final 施工图 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
flow velocity 流速 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
fresh air supply 新风供给 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
fresh air unit 新风处理单元 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
ground source heat pump地源热泵 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
gross weight 毛重 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
heating ventilating and air conditioning 供热通风与空气调节 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
hepa high efficiency pariculate air 高效过滤网 1C}pv{0:&  
1C}pv{0:&  
high efficiency particulate air filters高效空气过滤器 1C}pv{0:&  
I+>%uShm  
horizontal series type水平串联式 I+>%uShm  
I+>%uShm  
hot water supply system生活热水系统 I+>%uShm  
I+>%uShm  
humidity 湿度 I+>%uShm  
I+>%uShm  
hydraulic calculation水力计算 I+>%uShm  
I+>%uShm  
isometric drawing轴测图 I+>%uShm  
I+>%uShm  
leaving air temp 出风温度 leaving water temp出水温度 I+>%uShm  
lood vacuum pump中央集尘泵 I+>%uShm  
I+>%uShm  
mau make up air hundling unit schedule 外气空调箱 I+>%uShm  
I+>%uShm  
natural smoke exhausting自然排烟 I+>%uShm  
I+>%uShm  
net weight 净重 I+>%uShm  
I+>%uShm  
noise reduction消声 I+>%uShm  
I+>%uShm  
nominal diameter 公称直径 I+>%uShm  
I+>%uShm  
oil-burning boiler燃油锅炉 I+>%uShm  
I+>%uShm  
one way stop peturn valve 单向止回阀 I+>%uShm  
I+>%uShm  
operation energy consumption运行能耗 I+>%uShm  
pass box 传递箱 I+>%uShm  
I+>%uShm  
particle sizing and counting method 计径计数法 I+>%uShm  
I+>%uShm  
Piping accessaries 水系统辅材 I+>%uShm  
I+>%uShm  
piping asembly 配管工费 I+>%uShm  
I+>%uShm  
plan 平面图 I+>%uShm  
I+>%uShm  
rac recirculation air cabinet unit schedule循环组合空调单元 I+>%uShm  
ratio controller 比例调节器 I+>%uShm  
ratio flow control 流量比例控制 I+>%uShm  
ratio gear 变速轮 I+>%uShm  
ratio meter 比率计 I+>%uShm  
rational 合理性的,合法的;有理解能力的 I+>%uShm  
rationale (基本)原理;原理的阐述 I+>%uShm  
rationality 有理性,合理性 I+>%uShm  
rationalization proposal 合理化建义 I+>%uShm  
ratio of compression 压缩比 I+>%uShm  
ratio of expansion 膨胀比 I+>%uShm  
ratio of run-off 径流系数 I+>%uShm  
ratio of slope 坡度 I+>%uShm  
ratio of specific heat 比热比 I+>%uShm  
raw 生的,原状的,粗的;未加工的 I+>%uShm  
raw coal 原煤 I+>%uShm  
raw cotton 原棉 I+>%uShm  
raw crude producer gas 未净化的发生炉煤气 I+>%uShm  
raw data 原始数据 I+>%uShm  
raw fuel stock 粗燃料油 I+>%uShm  
raw gas 未净化的气体 real gas 实际气体 I+>%uShm  
realignment 重新排列,改组;重新定线 I+>%uShm  
realm 区域,范围,领域 I+>%uShm  
real work 实际工作 I+>%uShm  
ream 铰孔,扩孔 I+>%uShm  
rear 后部,背面,后部的 I+>%uShm  
rear arch 后拱 I+>%uShm  
rear axle 后轴 I+>%uShm  
rear-fired boiler 后燃烧锅炉 I+>%uShm  
rear pass 后烟道 I+>%uShm  
rearrange 调整;重新安排[布置] I+>%uShm  
rearrangement 调整,整顿;重新排列[布置] I+>%uShm  
reason 理由,原因;推理 I+>%uShm  
reasonable 合理的,适当的 I+>%uShm  
reassembly 重新装配 I+>%uShm  
reaumur 列氏温度计 I+>%uShm  
reblading 重装叶片,修复叶片 I+>%uShm  
recalibration 重新校准[刻度] I+>%uShm  
recapture 重新利用,恢复 I+>%uShm  
recarbonation 再碳化作用 I+>%uShm  
recast 另算;重作;重铸receiving basin 蓄水池 I+>%uShm  
receiving tank 贮槽 I+>%uShm  
recentralizing 恢复到中心位置;重定中心;再集中 I+>%uShm  
receptacle 插座[孔];容器 I+>%uShm  
reception of heat 吸热 I+>%uShm  
recessed radiator 壁龛内散热器,暗装散热器 I+>%uShm  
recharge well 回灌井 I+>%uShm  
reciprocal 倒数;相互的,相反的,住复的 I+>%uShm  
reciprocal action 反复作用 I+>%uShm  
reciprocal compressor 往复式压缩机 I+>%uShm  
reciprocal feed pump 往复式蒸汽机 I+>%uShm  
reciprocal grate 往复炉排 I+>%uShm  
reciprocal motion 住复式动作 I+>%uShm  
I+>%uShm  
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个