UID:348
房间类型
新风量
旅游旅馆
客房
3~5星级
≥30
2星级以下
≥22
餐厅、宴会厅、多功能厅
≥20
办公楼
住宅
中小学
教室
小学
≥11
初中
≥14
高中
≥17
文化娱乐场所
影剧院、音乐厅、录像厅
游艺厅、舞厅
酒吧、茶座、咖啡厅
≥10
图书馆、博物馆、美术馆
展览馆
体育馆
观众席
商场(店)、书店
设有空调装置
饭店(餐厅)
公共交通工具
旅客列车
车厢
轮船
客舱
飞机
≥25
公共交通等候室
侯车室、侯船室(二等以上)
侯机室
医院
侯诊室
《采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条:
(强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定:
① 民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定;
② 工业建筑应保证每人 少于30 m3/h的新风量。
表3.1.9 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量参考值〔m3/(h·P)〕
参考依据
旅游旅馆、饭店
GB9663-1996
会议室、办公室、接待室
≥50
病房
大
≥35
小
GB9671-1996
诊室
手术室
≥60
办公室(无烟)
高级
35~50
室内空气质量标准
一般
25~30
会议室(无烟)
30~50
学校
GB/T17226-1998
文体建筑
影剧院、音乐厅
观众厅
GB 9664-1996
GB 9668-1996
室内游泳池
10~15
展览馆、博物馆
展厅、观众厅
GB 9669-1996
图书馆
阅览室
≥15
商店
10~20
GB 9670-1996
注 :大学教室可参照会议室标准
玻璃窗所占面积%
25
50
75
S;jD@j\t& 人体、灯光、办公室设备 S;jD@j\t& 窗户 S;jD@j\t& 新鲜空气 S;jD@j\t& 墙
36 S;jD@j\t& 26 S;jD@j\t& 23 S;jD@j\t& 3 S;jD@j\t& 12
27 S;jD@j\t& 43 S;jD@j\t& 17 S;jD@j\t& 2 S;jD@j\t& 11
22 S;jD@j\t& 53 S;jD@j\t& 14 S;jD@j\t& 1 S;jD@j\t& 10
建筑类型
冷负荷 W/m2
(Cal/m2)
住宅、公寓、标准客房
114-138
(98-118)
西餐厅
200-286
(170-246)
中餐厅
257-438
(220-376)
火锅城、烧烤
465-698
(400-600)
小商店
175-267
(150-230)
大商场、百货大楼
250-400
(215-344)
理发、美容
150-225
(129-193)
会议室
210-300
(180-258)
办公室
128-170
(110-146)
中庭、接待
112-150
(97-129)
90-125
(77-108)
展厅、陈列室
130-200
(112-172)
剧场
180-350
(154-310)
计算机房、网吧
230-410
(200-350)
有洁净要求的厂房、手术室等
300-500
(258-430)
序号
建筑类型及
房间名称
空调建筑面积
平方米/人
建筑
负荷
人体
照明
新风量W/m2
新风
总负荷
1
10
60
7
20
27
114
2
宴会厅
1.25
30
134
190
360
3
小会议室
43
40
92
235
4
大会议室
1.5
88
358
5
健身房保龄球
35
87
130
272
6
舞厅
97
33
119
256
科研办公楼
28
151
商场
8
底层
1.0
160
12
365
9
二层
1.2
128
104
307
三层及三层以上
80
65
225
11
14
121
展览厅
陈列室
58
31
68
177
会堂
13
报告厅
136
269
公寓住宅
70
54
158
硬剧院
15
0.5
228
174
447
16
休息厅
64
216
370
17
化妆室
55
180
18
比赛馆
2.5
205
19
27.5
86
203
贵宾厅
173
21
高级病房
110
22
一般手术室
150
23
洁净手术室
300
24
X光CTB超
餐馆
注:本表为最大负荷,在求建筑总冷负荷时,应考虑空调房间同时使用系数0.7-0.9
建筑名称
冷负荷指标
W/m2²建筑面积
W/m2建筑面积
旅馆
80-90
100-135
200-350(按人员座位数)
85-100
35-40
计算机房
190-380
数据处理
320-400
105-125
营业厅设空调时,200-250按营业厅面积
剧院
126-160
200-300(按观众厅面积)
180-225
注:l、上述指标为总建筑面积的冷负荷指标:建筑面积的总建筑面积小于5000平米时,取上限;大于l0000平米,取下限值。
2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。
3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。
热负荷估算
(l)按建筑面积热指标进行估算
注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。
(2)窗墙比公式法:
q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2;
说明:q—建筑物的供热指标,W/m2²。
a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比);
W一外墙总面积(包括窗),m2²
F一总建筑面积, m2
tn一室内供暖设计温度,℃
tw一室外供暖设计温度,℃
圆形风管
v=2 m/s
v=3 m/s
v=4 m/s
v=5 m/s
v=6 m/s
Φ150
127/0.43
190/0.98
254/1.8
318/3.23
381/4.46
Φ200
226/0.32
339/0.73
452/1.30
565/2.03
678/2.92
Φ250
353/0.26
530/0.558
707/1.04
883/1.62
1060/2.33
Φ300
509/0.21
764/0.95
1018/1.62
1273/2.44
1521/3.58
矩型风管
mm
风量(m3/h)/摩擦阻力(Pa)
v=2m/s
120x120
104/0.61
156/1.27
207/2.15
259/3.25
311/14.57
160x120
138/0.51
207/1.07
277/1.8
346/2.75
415/3.86
160x160
184/0.42
277/0.78
369/1.49
461/2.26
553/3.17
200x120
173/0.46
259/0.95
346/1.62
432/2.45
734/3.44
200x160
230/0.36
346/0.77
461/1.3
576/1.79
691/2.78
250x120
216/0.41
324/0.87
432/1.47
540/2.23
648/
250x160
288/0.32
432/0.69
576/1.17
720/1.77
864/2.48
250x200
360/0.27
540/0.58
720/0.99
900/1.50
1080/2.11
320x120
269/0.38
403/0.79
537/1.34
672/2.03
806/2.86
320x160
369/0.29
553/0.61
737/1.04
922/1.58
1106/2.22
320x200
461/0.25
691/0.51
9221/0.87
1152/1.31
1382/1.85
320x250
576/0.21
864/0.43
1152/0.74
1440/1.12
1728/1.57
400x120
336/0.35
504/0.74
673/1.25
841/1.90
1009/2.67
400x160
461/0.27
691/0.56
922/0.95
1152/1.45
1382/2.03
400x200
576/0.22
864/0.46
1152/0.78
1440/1.20
1728/1.68
400x250
720/0.19
1080/0.38
1440/0.66
1800/1.00
2160/1.40
500x160
576/ 0.25
864/0.52
1152/0.89
1440/1.34
1728/1.89
500x200
720/0.21
1080/0.42
1440/0.73
1800/1.1
2160/1.54
500x250
900/0.17
1350/0.35
1800/0.60
2250/0.90
2700/1.28
500x320
1152/0.14
1728/0.28
2304/0.49
2880/0.75
3456/1.05
500x400
1440/0.12
2160/0.25
2880/0.42
3600/0.64
4320/0.89
630x160
726/0.22
1089/0.48
1452/0.84
1814/1.12
2177/1.98
630x200
907/0.19
1361/0.39
1814/0.67
2268/1.02
2722/1.43
630x250
1134/0.16
1701/0.32
2268/0.55
2835/0.83
3402/0.19
630x320
1452/0.13
2177/0.26
2903/0.44
3629/0.67
4355/0.94
630x400
1814/0.11
2722/0.22
3629/0.37
4536/0.56
5443/0.79
630x500
2268/0.1
4536/0.31
5670/0.48
6804/0.68
800x160
922/0.20
1382/0.42
1843/0.67
2304/1.02
2765/2.15
800x200
1152/0.18
1728/0.37
2304/0.63
2880/0.95
3456/1.34