5E\#%K[  
5E\#%K[  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 5E\#%K[  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 5E\#%K[  
  5E\#%K[  
顺序 5E\#%K[  
建筑类型及房间名称 5E\#%K[  
市内人数 5E\#%K[  
建筑负荷 5E\#%K[  
人体负荷 5E\#%K[  
照明负荷 5E\#%K[  
新风量 5E\#%K[  
新风负荷 `Qk R  
总负荷 `Qk R  
人/ m² `Qk R  
W/m² `Qk R  
W/m² `Qk R  
W/m² `Qk R  
m²(人·h) `Qk R  
W/m² `Qk R  
W/m² `Qk R  
1 `Qk R  
旅游旅馆:客房 `Qk R  
0.063 `Qk R  
60 `Qk R  
7 `Qk R  
20 `Qk R  
50 `Qk R  
27 `Qk R  
114 `Qk R  
2 `Qk R  
酒吧、咖啡 `Qk R  
0.50 `Qk R  
35 `Qk R  
70 `Qk R  
15 `Qk R  
25 `Qk R  
136 `Qk R  
256 `Qk R  
3 `Qk R  
西餐厅 `Qk R  
0.50 `Qk R  
40 `Qk R  
84 `Qk R  
17 `Qk R  
25 `Qk R  
136 `Qk R  
277 `Qk R  
4 `Qk R  
中餐厅 `Qk R  
0.67 `Qk R  
35 `Qk R  
116 `Qk R  
20 `Qk R  
25 `Qk R  
190 `Qk R  
360 `Qk R  
5 `Qk R  
宴会厅 `Qk R  
0.80 `Qk R  
30 `Qk R  
134 `Qk R  
30 `Qk R  
25 `Qk R  
216 `Qk R  
410 `Qk R  
6 `Qk R  
中庭、接待 `Qk R  
0.13 `Qk R  
90 `Qk R  
17 `Qk R  
60 `Qk R  
18 `Qk R  
24 `Qk R  
191 `Qk R  
7 `Qk R  
小会议室 `Qk R  
0.33 `Qk R  
60 `Qk R  
43 `Qk R  
40 `Qk R  
25 `Qk R  
92 `Qk R  
235 `Qk R  
8 `Qk R  
大会议室 `Qk R  
0.67 `Qk R  
40 `Qk R  
88 `Qk R  
40 `Qk R  
25 `Qk R  
190 `Qk R  
358 `Qk R  
9 `Qk R  
理发、美容 `Qk R  
0.25 `Qk R  
50 `Qk R  
41 `Qk R  
50 `Qk R  
25 `Qk R  
67 `Qk R  
208 `Qk R  
10 `Qk R  
健身房、保龄球 `Qk R  
0.20 `Qk R  
35 `Qk R  
87 `Qk R  
20 `Qk R  
60 `Qk R  
130 `Qk R  
272 `Qk R  
11 `Qk R  
弹子房 `Qk R  
0.20 `Qk R  
35 `Qk R  
46 `Qk R  
30 `Qk R  
30 `Qk R  
65 `Qk R  
176 `Qk R  
12 `Qk R  
棋牌室 `Qk R  
0.05 `Qk R  
35 `Qk R  
63 `Qk R  
40 `Qk R  
25 `Qk R  
136 `Qk R  
274 `Qk R  
13 `Qk R  
舞厅 `Qk R  
0.33 `Qk R  
20 `Qk R  
97 `Qk R  
20 `Qk R  
33 `Qk R  
119 `Qk R  
256 `Qk R  
14 `Qk R  
办公 `Qk R  
0.10 `Qk R  
40 `Qk R  
14 `Qk R  
50 `Qk R  
25 `Qk R  
27 `Qk R  
131 `Qk R  
15 `Qk R  
商店、小卖部 `Qk R  
0.20 `Qk R  
40 `Qk R  
31 `Qk R  
40 `Qk R  
18 `Qk R  
40 `Qk R  
151 `Qk R  
16 `Qk R  
科研、办公楼 `Qk R  
0.20 `Qk R  
40 `Qk R  
28 `Qk R  
40 `Qk R  
20 `Qk R  
43 `Qk R  
151 `Qk R  
17 `Qk R  
商场:底层 `Qk R  
1.00 `Qk R  
35 `Qk R  
160 `Qk R  
40 `Qk R  
12 `Qk R  
130 `Qk R  
365 `Qk R  
18 `Qk R  
二层 `Qk R  
0.83 `Qk R  
35 `Qk R  
128 `Qk R  
40 `Qk R  
12 `Qk R  
104 `Qk R  
307 `Qk R  
19 `Qk R  
三层及三层以上 `Qk R  
0.50 `Qk R  
40 `Qk R  
80 `Qk R  
40 `Qk R  
12 `Qk R  
65 `Qk R  
225 `Qk R  
20 `Qk R  
影剧院:观众席 `Qk R  
2.00 `Qk R  
30 `Qk R  
228 `Qk R  
15 `Qk R  
8 `Qk R  
174 `Qk R  
447 `Qk R  
21 `Qk R  
休息厅 `Qk R  
0.50 `Qk R  
70 `Qk R  
64 `Qk R  
20 `Qk R  
40 `Qk R  
216 `Qk R  
370 `Qk R  
22 '",5Bu#C  
化装室 '",5Bu#C  
0.25 '",5Bu#C  
40 '",5Bu#C  
35 '",5Bu#C  
50 '",5Bu#C  
20 '",5Bu#C  
55 '",5Bu#C  
180 '",5Bu#C  
23 '",5Bu#C  
体育馆:比赛馆(看台) '",5Bu#C  
0.40 '",5Bu#C  
35 '",5Bu#C  
65 '",5Bu#C  
40 '",5Bu#C  
15 '",5Bu#C  
65 '",5Bu#C  
205 '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
24 '",5Bu#C  
观众休息厅 '",5Bu#C  
0.50 '",5Bu#C  
70 '",5Bu#C  
27.5 '",5Bu#C  
20 '",5Bu#C  
40 '",5Bu#C  
86 '",5Bu#C  
203 '",5Bu#C  
25 '",5Bu#C  
贵宾室 '",5Bu#C  
0.13 '",5Bu#C  
58 '",5Bu#C  
17 '",5Bu#C  
30 '",5Bu#C  
50 '",5Bu#C  
68 '",5Bu#C  
173 '",5Bu#C  
26 '",5Bu#C  
图书馆:阅览室 '",5Bu#C  
0.10 '",5Bu#C  
50 '",5Bu#C  
14 '",5Bu#C  
30 '",5Bu#C  
25 '",5Bu#C  
27 '",5Bu#C  
121 '",5Bu#C  
27 '",5Bu#C  
展览厅:陈列室 '",5Bu#C  
0.25 '",5Bu#C  
58 '",5Bu#C  
31 '",5Bu#C  
20 '",5Bu#C  
25 '",5Bu#C  
68 '",5Bu#C  
177 '",5Bu#C  
28 '",5Bu#C  
会堂:报告厅 '",5Bu#C  
0.50 '",5Bu#C  
35 '",5Bu#C  
58 '",5Bu#C  
40 '",5Bu#C  
25 '",5Bu#C  
136 '",5Bu#C  
269 '",5Bu#C  
29 '",5Bu#C  
公寓、住宅 '",5Bu#C  
0.10 '",5Bu#C  
70 '",5Bu#C  
14 '",5Bu#C  
20 '",5Bu#C  
50 '",5Bu#C  
54 '",5Bu#C  
158 '",5Bu#C  
30 '",5Bu#C  
医院:高级病房 '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
110 '",5Bu#C  
31 '",5Bu#C  
一般手术室 '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
150 '",5Bu#C  
32 '",5Bu#C  
洁净手术室 '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
300 '",5Bu#C  
33 '",5Bu#C  
X光、CT、B超 '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
150 '",5Bu#C  
34 '",5Bu#C  
餐馆 '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
300 '",5Bu#C  
aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 aqQ o,5U>  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 aqQ o,5U>  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 aqQ o,5U>  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 aqQ o,5U>  
  aqQ o,5U>  
制冷机类型 aqQ o,5U>  
耗电量 aqQ o,5U>  
(kW/kW) aqQ o,5U>  
耗汽量 aqQ o,5U>  
[kg/(kW·h)] aqQ o,5U>  
耗冷却水量 aqQ o,5U>  
[m³/(kW·h)] aqQ o,5U>  
1.涡旋式冷水机组 aqQ o,5U>  
0.20-0.26 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
0.21-0.23 aqQ o,5U>  
2.活塞式冷水机组 aqQ o,5U>  
0.18-0.31 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
0.22-0.26 aqQ o,5U>  
3.螺杆式冷水机组 aqQ o,5U>  
0.18-0.25 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
0.20-0.26 aqQ o,5U>  
4.离心式冷水机组 aqQ o,5U>  
0.20-0.28 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
0.20-0.28 aqQ o,5U>  
5.溴化锂吸收式冷水机组: aqQ o,5U>  
  aqQ o,5U>  
  aqQ o,5U>  
  aqQ o,5U>  
单效 aqQ o,5U>  
0.004-0.010 aqQ o,5U>  
2.0-2.6 aqQ o,5U>  
0.26-0.35 aqQ o,5U>  
双效 aqQ o,5U>  
0.004-0.015 aqQ o,5U>  
1.2-1.5 aqQ o,5U>  
0.25-0.30 aqQ o,5U>  
直燃 aqQ o,5U>  
0.005-0.025 aqQ o,5U>  
0.05-0.1(耗油) aqQ o,5U>  
0.28-0.30 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 aqQ o,5U>  
  aqQ o,5U>  
设备名称 aqQ o,5U>  
单位制冷量的耗电量指标 aqQ o,5U>  
(kW/kW) aqQ o,5U>  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) aqQ o,5U>  
0.20-0.28 aqQ o,5U>  
2.冷却水循环水泵 aqQ o,5U>  
0.20-0.38 aqQ o,5U>  
3.冷却塔风机 aqQ o,5U>  
0.006-0.009 aqQ o,5U>  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 aqQ o,5U>  
0.015-0.055 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 aqQ o,5U>  
  aqQ o,5U>  
顺序 aqQ o,5U>  
建筑类别和房间名称 aqQ o,5U>  
耗电量指标(W/ m³) aqQ o,5U>  
1 aqQ o,5U>  
旅馆: 走道 aqQ o,5U>  
客房 aqQ o,5U>  
酒吧、咖啡、娱乐 aqQ o,5U>  
洗手间 aqQ o,5U>  
厨房 aqQ o,5U>  
69-86 aqQ o,5U>  
43-60 aqQ o,5U>  
60-86 aqQ o,5U>  
60 aqQ o,5U>  
86-103 aqQ o,5U>  
2 aqQ o,5U>  
写字楼:一般办公室 aqQ o,5U>  
高级办公室 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
私人办公室 aqQ o,5U>  
会议 aqQ o,5U>  
制图 aqQ o,5U>  
52-60 aqQ o,5U>  
55-86 aqQ o,5U>  
60 aqQ o,5U>  
52-69 aqQ o,5U>  
60 aqQ o,5U>  
3 aqQ o,5U>  
饭店: 餐厅 aqQ o,5U>  
快餐厅 aqQ o,5U>  
普通厨房 aqQ o,5U>  
电气化厨房 aqQ o,5U>  
60 aqQ o,5U>  
55-86 aqQ o,5U>  
60 aqQ o,5U>  
86-103 aqQ o,5U>  
4 aqQ o,5U>  
商店: 百货 aqQ o,5U>  
珠宝 0G?*i_u\  
美容理发 0G?*i_u\  
服装店、医药店 0G?*i_u\  
86 0G?*i_u\  
60 0G?*i_u\  
52-95 0G?*i_u\  
43-78 0G?*i_u\  
5 0G?*i_u\  
6 0G?*i_u\  
7 0G?*i_u\  
8 0G?*i_u\  
9 0G?*i_u\  
医院 0G?*i_u\  
舞厅 0G?*i_u\  
夜总会舞台 0G?*i_u\  
剧院 0G?*i_u\  
计算机房 0G?*i_u\  
43-60 0G?*i_u\  
86 0G?*i_u\  
129-190 0G?*i_u\  
60 0G?*i_u\  
129-258 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 0G?*i_u\  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
空调建筑面积(m³) 0G?*i_u\  
空调方式 0G?*i_u\  
分楼层单风道(全空气系统) 0G?*i_u\  
风机盘管机组加新风 0G?*i_u\  
双风道 0G?*i_u\  
(全空气系统) 0G?*i_u\  
柜式机组 0G?*i_u\  
平均值 0G?*i_u\  
1000 0G?*i_u\  
7.5 0G?*i_u\  
4.5 0G?*i_u\  
7.0 0G?*i_u\  
5.0 0G?*i_u\  
7.0 0G?*i_u\  
3000 0G?*i_u\  
6.5 0G?*i_u\  
4.0 0G?*i_u\  
6.7 0G?*i_u\  
4.5 0G?*i_u\  
6.5 0G?*i_u\  
5000 0G?*i_u\  
6.0 0G?*i_u\  
4.0 0G?*i_u\  
6.0 0G?*i_u\  
4.2 0G?*i_u\  
5.5 0G?*i_u\  
10000 0G?*i_u\  
5.5 0G?*i_u\  
3.7 0G?*i_u\  
5.0 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
4.5 0G?*i_u\  
15000 0G?*i_u\  
5.0 0G?*i_u\  
3.6 0G?*i_u\  
4.0 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
4.0 0G?*i_u\  
20000 0G?*i_u\  
4.8 0G?*i_u\  
3.5 0G?*i_u\  
3.5 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
3.8 0G?*i_u\  
25000 0G?*i_u\  
4.7 0G?*i_u\  
3.4 0G?*i_u\  
3.2 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
3.7 0G?*i_u\  
30000 0G?*i_u\  
4.6 0G?*i_u\  
3.0 0G?*i_u\  
3.0 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
3.6 0G?*i_u\  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 0G?*i_u\  
各种部件所占总投资的百分比(%) 0G?*i_u\  
表1.3—9 0G?*i_u\  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  0G?*i_u\  
设备或部件名称 0G?*i_u\  
空调方式 0G?*i_u\  
两管制周边诱导器 0G?*i_u\  
双风道 0G?*i_u\  
风机盘管加风道送风 0G?*i_u\  
风机盘管加局部送风 0G?*i_u\  
低速单风道送风 0G?*i_u\  
制冷机和冷却塔 0G?*i_u\  
19.1 0G?*i_u\  
16.3 0G?*i_u\  
20.7 0G?*i_u\  
23.6 0G?*i_u\  
18.4 0G?*i_u\  
空气处理机及其控制 0G?*i_u\  
7.6 0G?*i_u\  
13.7 0G?*i_u\  
7.4 0G?*i_u\  
2.1 0G?*i_u\  
17.7 0G?*i_u\  
水泵 0G?*i_u\  
1.1 0G?*i_u\  
0.5 0G?*i_u\  
0.6 0G?*i_u\  
1.4 0G?*i_u\  
0.5 0G?*i_u\  
管道 0G?*i_u\  
5.5 0G?*i_u\  
1.8 0G?*i_u\  
5.7 0G?*i_u\  
6.5 0G?*i_u\  
2.1 0G?*i_u\  
设备和管道保湿 0G?*i_u\  
4.5 0G?*i_u\  
1.5 0G?*i_u\  
7.3 0G?*i_u\  
8.3 0G?*i_u\  
1.4 0G?*i_u\  
散流器和格栅风口 0G?*i_u\  
23.0 0G?*i_u\  
44.6 0G?*i_u\  
27.0 0G?*i_u\  
14.3 0G?*i_u\  
51.5 0G?*i_u\  
末端机组 0G?*i_u\  
21.6 0G?*i_u\  
8.5 0G?*i_u\  
22.2 0G?*i_u\  
33.3 0G?*i_u\  
0G?*i_u\  
末端机组的控制 0G?*i_u\  
8.3 0G?*i_u\  
4.0 0G?*i_u\  
b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
空压机及辅助装置 b$Ch2Qz0q  
0.5 b$Ch2Qz0q  
0.4 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
锅炉 b$Ch2Qz0q  
2.6 b$Ch2Qz0q  
3.3 b$Ch2Qz0q  
3.1 b$Ch2Qz0q  
3.6 b$Ch2Qz0q  
2.8 b$Ch2Qz0q  
电线、开关 b$Ch2Qz0q  
6.2 b$Ch2Qz0q  
5.4 b$Ch2Qz0q  
6.0 b$Ch2Qz0q  
6.9 b$Ch2Qz0q  
5.6 b$Ch2Qz0q  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。