切换到宽版
  • 2611阅读
  • 3回复

[水电工程]空调设计估算指标汇总 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-04
; =n}61  
; =n}61  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 ; =n}61  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 ; =n}61  
  ; =n}61  
顺序 ; =n}61  
建筑类型及房间名称 ; =n}61  
市内人数 ; =n}61  
建筑负荷 ; =n}61  
人体负荷 ; =n}61  
照明负荷 ; =n}61  
新风量 ; =n}61  
新风负荷 ; =n}61  
总负荷 ; =n}61  
人/ m² ; =n}61  
W/m² ; =n}61  
W/m² ; =n}61  
W/m² ; =n}61  
m²(人·h) ; =n}61  
W/m² ; =n}61  
W/m² ; =n}61  
1 ; =n}61  
旅游旅馆:客房 ; =n}61  
0.063 ; =n}61  
60 ; =n}61  
7 ; =n}61  
20 ; =n}61  
50 ; =n}61  
27 ; =n}61  
114 ; =n}61  
2 ; =n}61  
酒吧、咖啡 ; =n}61  
0.50 ; =n}61  
35 ; =n}61  
70 ; =n}61  
15 ; =n}61  
25 ; =n}61  
136 ; =n}61  
256 ; =n}61  
3 ; =n}61  
西餐厅 ; =n}61  
0.50 ; =n}61  
40 ; =n}61  
84 ; =n}61  
17 ; =n}61  
25 ; =n}61  
136 ; =n}61  
277 ; =n}61  
4 ; =n}61  
中餐厅 ; =n}61  
0.67 ; =n}61  
35 ; =n}61  
116 ; =n}61  
20 ; =n}61  
25 ; =n}61  
190 ; =n}61  
360 ; =n}61  
5 ; =n}61  
宴会厅 ; =n}61  
0.80 ; =n}61  
30 ; =n}61  
134 ; =n}61  
30 ; =n}61  
25 ; =n}61  
216 ; =n}61  
410 ; =n}61  
6 ; =n}61  
中庭、接待 ; =n}61  
0.13 ; =n}61  
90 ; =n}61  
17 ; =n}61  
60 ; =n}61  
18 ; =n}61  
24 ; =n}61  
191 ; =n}61  
7 ; =n}61  
小会议室 ; =n}61  
0.33 ; =n}61  
60 ; =n}61  
43 ; =n}61  
40 5E\#%K[  
25 5E\#%K[  
92 5E\#%K[  
235 5E\#%K[  
8 5E\#%K[  
大会议室 5E\#%K[  
0.67 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
88 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
25 5E\#%K[  
190 5E\#%K[  
358 5E\#%K[  
9 5E\#%K[  
理发、美容 5E\#%K[  
0.25 5E\#%K[  
50 5E\#%K[  
41 5E\#%K[  
50 5E\#%K[  
25 5E\#%K[  
67 5E\#%K[  
208 5E\#%K[  
10 5E\#%K[  
健身房、保龄球 5E\#%K[  
0.20 5E\#%K[  
35 5E\#%K[  
87 5E\#%K[  
20 5E\#%K[  
60 5E\#%K[  
130 5E\#%K[  
272 5E\#%K[  
11 5E\#%K[  
弹子房 5E\#%K[  
0.20 5E\#%K[  
35 5E\#%K[  
46 5E\#%K[  
30 5E\#%K[  
30 5E\#%K[  
65 5E\#%K[  
176 5E\#%K[  
12 5E\#%K[  
棋牌室 5E\#%K[  
0.05 5E\#%K[  
35 5E\#%K[  
63 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
25 5E\#%K[  
136 5E\#%K[  
274 5E\#%K[  
13 5E\#%K[  
舞厅 5E\#%K[  
0.33 5E\#%K[  
20 5E\#%K[  
97 5E\#%K[  
20 5E\#%K[  
33 5E\#%K[  
119 5E\#%K[  
256 5E\#%K[  
14 5E\#%K[  
办公 5E\#%K[  
0.10 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
14 5E\#%K[  
50 5E\#%K[  
25 5E\#%K[  
27 5E\#%K[  
131 5E\#%K[  
15 5E\#%K[  
商店、小卖部 5E\#%K[  
0.20 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
31 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
18 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
151 5E\#%K[  
16 5E\#%K[  
科研、办公楼 5E\#%K[  
0.20 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
28 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
20 5E\#%K[  
43 5E\#%K[  
151 5E\#%K[  
17 5E\#%K[  
商场:底层 5E\#%K[  
1.00 5E\#%K[  
35 5E\#%K[  
160 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
12 5E\#%K[  
130 5E\#%K[  
365 5E\#%K[  
18 5E\#%K[  
二层 5E\#%K[  
0.83 5E\#%K[  
35 5E\#%K[  
128 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
12 5E\#%K[  
104 5E\#%K[  
307 5E\#%K[  
19 5E\#%K[  
三层及三层以上 5E\#%K[  
0.50 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
80 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
12 5E\#%K[  
65 5E\#%K[  
225 5E\#%K[  
20 5E\#%K[  
影剧院:观众席 5E\#%K[  
2.00 5E\#%K[  
30 5E\#%K[  
228 5E\#%K[  
15 5E\#%K[  
8 5E\#%K[  
174 5E\#%K[  
447 5E\#%K[  
21 5E\#%K[  
休息厅 5E\#%K[  
0.50 5E\#%K[  
70 5E\#%K[  
64 5E\#%K[  
20 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
216 5E\#%K[  
370 5E\#%K[  
22 5E\#%K[  
化装室 5E\#%K[  
0.25 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
35 5E\#%K[  
50 5E\#%K[  
20 5E\#%K[  
55 5E\#%K[  
180 5E\#%K[  
23 5E\#%K[  
体育馆:比赛馆(看台) 5E\#%K[  
0.40 5E\#%K[  
35 5E\#%K[  
65 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
15 5E\#%K[  
65 5E\#%K[  
205 5E\#%K[  
  5E\#%K[  
24 5E\#%K[  
观众休息厅 5E\#%K[  
0.50 5E\#%K[  
70 5E\#%K[  
27.5 5E\#%K[  
20 5E\#%K[  
40 5E\#%K[  
86 5E\#%K[  
203 5E\#%K[  
25 5E\#%K[  
贵宾室 5E\#%K[  
0.13 5E\#%K[  
58 5E\#%K[  
17 5E\#%K[  
30 5E\#%K[  
50 5E\#%K[  
68 5E\#%K[  
173 5E\#%K[  
26 5E\#%K[  
图书馆:阅览室 5E\#%K[  
0.10 5E\#%K[  
50 5E\#%K[  
14 5E\#%K[  
30 5E\#%K[  
25 5E\#%K[  
27 5E\#%K[  
121 5E\#%K[  
27 5E\#%K[  
展览厅:陈列室 5E\#%K[  
0.25 5E\#%K[  
58 5E\#%K[  
31 5E\#%K[  
20 5E\#%K[  
25 5E\#%K[  
68 5E\#%K[  
177 5E\#%K[  
28 `Qk R  
会堂:报告厅 `Qk R  
0.50 `Qk R  
35 `Qk R  
58 `Qk R  
40 `Qk R  
25 `Qk R  
136 `Qk R  
269 `Qk R  
29 `Qk R  
公寓、住宅 `Qk R  
0.10 `Qk R  
70 `Qk R  
14 `Qk R  
20 `Qk R  
50 `Qk R  
54 `Qk R  
158 `Qk R  
30 `Qk R  
医院:高级病房 `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
110 `Qk R  
31 `Qk R  
一般手术室 `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
150 `Qk R  
32 `Qk R  
洁净手术室 `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
300 `Qk R  
33 `Qk R  
X光、CT、B超 `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
150 `Qk R  
34 `Qk R  
餐馆 `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
300 `Qk R  
`Qk R  
`Qk R  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 `Qk R  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 `Qk R  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 `Qk R  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 `Qk R  
`Qk R  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 `Qk R  
  `Qk R  
制冷机类型 `Qk R  
耗电量 `Qk R  
(kW/kW) `Qk R  
耗汽量 `Qk R  
[kg/(kW·h)] `Qk R  
耗冷却水量 `Qk R  
[m³/(kW·h)] `Qk R  
1.涡旋式冷水机组 `Qk R  
0.20-0.26 `Qk R  
`Qk R  
0.21-0.23 `Qk R  
2.活塞式冷水机组 `Qk R  
0.18-0.31 `Qk R  
`Qk R  
0.22-0.26 `Qk R  
3.螺杆式冷水机组 `Qk R  
0.18-0.25 `Qk R  
`Qk R  
0.20-0.26 `Qk R  
4.离心式冷水机组 `Qk R  
0.20-0.28 `Qk R  
`Qk R  
0.20-0.28 `Qk R  
5.溴化锂吸收式冷水机组: `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
  `Qk R  
单效 `Qk R  
0.004-0.010 `Qk R  
2.0-2.6 `Qk R  
0.26-0.35 `Qk R  
双效 `Qk R  
0.004-0.015 `Qk R  
1.2-1.5 `Qk R  
0.25-0.30 `Qk R  
直燃 `Qk R  
0.005-0.025 `Qk R  
0.05-0.1(耗油) `Qk R  
0.28-0.30 `Qk R  
`Qk R  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 `Qk R  
`Qk R  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 `Qk R  
`Qk R  
`Qk R  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 `Qk R  
  `Qk R  
设备名称 `Qk R  
单位制冷量的耗电量指标 `Qk R  
(kW/kW) `Qk R  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) `Qk R  
0.20-0.28 `Qk R  
2.冷却水循环水泵 `Qk R  
0.20-0.38 `Qk R  
3.冷却塔风机 `Qk R  
0.006-0.009 `Qk R  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 '",5Bu#C  
0.015-0.055 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
顺序 '",5Bu#C  
建筑类别和房间名称 '",5Bu#C  
耗电量指标(W/ m³) '",5Bu#C  
1 '",5Bu#C  
旅馆: 走道 '",5Bu#C  
客房 '",5Bu#C  
酒吧、咖啡、娱乐 '",5Bu#C  
洗手间 '",5Bu#C  
厨房 '",5Bu#C  
69-86 '",5Bu#C  
43-60 '",5Bu#C  
60-86 '",5Bu#C  
60 '",5Bu#C  
86-103 '",5Bu#C  
2 '",5Bu#C  
写字楼:一般办公室 '",5Bu#C  
高级办公室 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
私人办公室 '",5Bu#C  
会议 '",5Bu#C  
制图 '",5Bu#C  
52-60 '",5Bu#C  
55-86 '",5Bu#C  
60 '",5Bu#C  
52-69 '",5Bu#C  
60 '",5Bu#C  
3 '",5Bu#C  
饭店: 餐厅 '",5Bu#C  
快餐厅 '",5Bu#C  
普通厨房 '",5Bu#C  
电气化厨房 '",5Bu#C  
60 '",5Bu#C  
55-86 '",5Bu#C  
60 '",5Bu#C  
86-103 '",5Bu#C  
4 '",5Bu#C  
商店: 百货 '",5Bu#C  
珠宝 '",5Bu#C  
美容理发 '",5Bu#C  
服装店、医药店 '",5Bu#C  
86 '",5Bu#C  
60 '",5Bu#C  
52-95 '",5Bu#C  
43-78 '",5Bu#C  
5 '",5Bu#C  
6 '",5Bu#C  
7 '",5Bu#C  
8 '",5Bu#C  
9 '",5Bu#C  
医院 '",5Bu#C  
舞厅 '",5Bu#C  
夜总会舞台 '",5Bu#C  
剧院 '",5Bu#C  
计算机房 '",5Bu#C  
43-60 '",5Bu#C  
86 '",5Bu#C  
129-190 '",5Bu#C  
60 '",5Bu#C  
129-258 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 '",5Bu#C  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 '",5Bu#C  
  '",5Bu#C  
空调建筑面积(m³) '",5Bu#C  
空调方式 '",5Bu#C  
分楼层单风道(全空气系统) '",5Bu#C  
风机盘管机组加新风 '",5Bu#C  
双风道 '",5Bu#C  
(全空气系统) '",5Bu#C  
柜式机组 '",5Bu#C  
平均值 '",5Bu#C  
1000 '",5Bu#C  
7.5 '",5Bu#C  
4.5 '",5Bu#C  
7.0 '",5Bu#C  
5.0 '",5Bu#C  
7.0 '",5Bu#C  
3000 '",5Bu#C  
6.5 '",5Bu#C  
4.0 '",5Bu#C  
6.7 '",5Bu#C  
4.5 '",5Bu#C  
6.5 '",5Bu#C  
5000 '",5Bu#C  
6.0 '",5Bu#C  
4.0 '",5Bu#C  
6.0 '",5Bu#C  
4.2 '",5Bu#C  
5.5 '",5Bu#C  
10000 '",5Bu#C  
5.5 '",5Bu#C  
3.7 '",5Bu#C  
5.0 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
4.5 '",5Bu#C  
15000 '",5Bu#C  
5.0 '",5Bu#C  
3.6 '",5Bu#C  
4.0 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
'",5Bu#C  
4.0 '",5Bu#C  
20000 '",5Bu#C  
4.8 '",5Bu#C  
3.5 '",5Bu#C  
3.5 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
3.8 '",5Bu#C  
25000 '",5Bu#C  
4.7 '",5Bu#C  
3.4 '",5Bu#C  
3.2 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
3.7 '",5Bu#C  
30000 '",5Bu#C  
4.6 '",5Bu#C  
3.0 '",5Bu#C  
3.0 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
3.6 '",5Bu#C  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 '",5Bu#C  
'",5Bu#C  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 '",5Bu#C  
各种部件所占总投资的百分比(%) '",5Bu#C  
表1.3—9 '",5Bu#C  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  aqQ o,5U>  
设备或部件名称 aqQ o,5U>  
空调方式 aqQ o,5U>  
两管制周边诱导器 aqQ o,5U>  
双风道 aqQ o,5U>  
风机盘管加风道送风 aqQ o,5U>  
风机盘管加局部送风 aqQ o,5U>  
低速单风道送风 aqQ o,5U>  
制冷机和冷却塔 aqQ o,5U>  
19.1 aqQ o,5U>  
16.3 aqQ o,5U>  
20.7 aqQ o,5U>  
23.6 aqQ o,5U>  
18.4 aqQ o,5U>  
空气处理机及其控制 aqQ o,5U>  
7.6 aqQ o,5U>  
13.7 aqQ o,5U>  
7.4 aqQ o,5U>  
2.1 aqQ o,5U>  
17.7 aqQ o,5U>  
水泵 aqQ o,5U>  
1.1 aqQ o,5U>  
0.5 aqQ o,5U>  
0.6 aqQ o,5U>  
1.4 aqQ o,5U>  
0.5 aqQ o,5U>  
管道 aqQ o,5U>  
5.5 aqQ o,5U>  
1.8 aqQ o,5U>  
5.7 aqQ o,5U>  
6.5 aqQ o,5U>  
2.1 aqQ o,5U>  
设备和管道保湿 aqQ o,5U>  
4.5 aqQ o,5U>  
1.5 aqQ o,5U>  
7.3 aqQ o,5U>  
8.3 aqQ o,5U>  
1.4 aqQ o,5U>  
散流器和格栅风口 aqQ o,5U>  
23.0 aqQ o,5U>  
44.6 aqQ o,5U>  
27.0 aqQ o,5U>  
14.3 aqQ o,5U>  
51.5 aqQ o,5U>  
末端机组 aqQ o,5U>  
21.6 aqQ o,5U>  
8.5 aqQ o,5U>  
22.2 aqQ o,5U>  
33.3 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
末端机组的控制 aqQ o,5U>  
8.3 aqQ o,5U>  
4.0 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
空压机及辅助装置 aqQ o,5U>  
0.5 aqQ o,5U>  
0.4 aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
aqQ o,5U>  
锅炉 aqQ o,5U>  
2.6 aqQ o,5U>  
3.3 aqQ o,5U>  
3.1 aqQ o,5U>  
3.6 aqQ o,5U>  
2.8 aqQ o,5U>  
电线、开关 aqQ o,5U>  
6.2 aqQ o,5U>  
5.4 aqQ o,5U>  
6.0 aqQ o,5U>  
6.9 aqQ o,5U>  
5.6 aqQ o,5U>  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
有志者事竟成