切换到宽版
  • 2611阅读
  • 3回复

[水电工程]空调设计估算指标汇总 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-04
*x#5S.i1  
*x#5S.i1  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 *x#5S.i1  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 *x#5S.i1  
  *x#5S.i1  
顺序 *x#5S.i1  
建筑类型及房间名称 *x#5S.i1  
市内人数 *x#5S.i1  
建筑负荷 *x#5S.i1  
人体负荷 *x#5S.i1  
照明负荷 *x#5S.i1  
新风量 *x#5S.i1  
新风负荷 *x#5S.i1  
总负荷 *x#5S.i1  
人/ m² *x#5S.i1  
W/m² *x#5S.i1  
W/m² *x#5S.i1  
W/m² *x#5S.i1  
m²(人·h) *x#5S.i1  
W/m² *x#5S.i1  
W/m² *x#5S.i1  
1 *x#5S.i1  
旅游旅馆:客房 *x#5S.i1  
0.063 *x#5S.i1  
60 *x#5S.i1  
7 *x#5S.i1  
20 *x#5S.i1  
50 *x#5S.i1  
27 *x#5S.i1  
114 *x#5S.i1  
2 *x#5S.i1  
酒吧、咖啡 *x#5S.i1  
0.50 *x#5S.i1  
35 *x#5S.i1  
70 *x#5S.i1  
15 *x#5S.i1  
25 *x#5S.i1  
136 *x#5S.i1  
256 *x#5S.i1  
3 *x#5S.i1  
西餐厅 *x#5S.i1  
0.50 *x#5S.i1  
40 *x#5S.i1  
84 *x#5S.i1  
17 *x#5S.i1  
25 *x#5S.i1  
136 *x#5S.i1  
277 *x#5S.i1  
4 *x#5S.i1  
中餐厅 *x#5S.i1  
0.67 *x#5S.i1  
35 *x#5S.i1  
116 *x#5S.i1  
20 *x#5S.i1  
25 *x#5S.i1  
190 *x#5S.i1  
360 *x#5S.i1  
5 *x#5S.i1  
宴会厅 *x#5S.i1  
0.80 *x#5S.i1  
30 *x#5S.i1  
134 *x#5S.i1  
30 *x#5S.i1  
25 *x#5S.i1  
216 *x#5S.i1  
410 *x#5S.i1  
6 *x#5S.i1  
中庭、接待 *x#5S.i1  
0.13 *x#5S.i1  
90 *x#5S.i1  
17 *x#5S.i1  
60 *x#5S.i1  
18 *x#5S.i1  
24 *x#5S.i1  
191 *x#5S.i1  
7 *x#5S.i1  
小会议室 *x#5S.i1  
0.33 *x#5S.i1  
60 *x#5S.i1  
43 *x#5S.i1  
40 *x#5S.i1  
25 *x#5S.i1  
92 *x#5S.i1  
235 *x#5S.i1  
8 *x#5S.i1  
大会议室 *x#5S.i1  
0.67 *x#5S.i1  
40 *x#5S.i1  
88 *x#5S.i1  
40 *x#5S.i1  
25 *x#5S.i1  
190 *x#5S.i1  
358 *x#5S.i1  
9 *x#5S.i1  
理发、美容 *x#5S.i1  
0.25 *x#5S.i1  
50 *x#5S.i1  
41 *x#5S.i1  
50 *x#5S.i1  
25 *x#5S.i1  
67 *x#5S.i1  
208 *x#5S.i1  
10 *x#5S.i1  
健身房、保龄球 *x#5S.i1  
0.20 *x#5S.i1  
35 *x#5S.i1  
87 *x#5S.i1  
20 *x#5S.i1  
60 *x#5S.i1  
130 *x#5S.i1  
272 *x#5S.i1  
11 *x#5S.i1  
弹子房 *x#5S.i1  
0.20 *x#5S.i1  
35 *x#5S.i1  
46 *x#5S.i1  
30 *x#5S.i1  
30 *x#5S.i1  
65 *x#5S.i1  
176 *x#5S.i1  
12 *x#5S.i1  
棋牌室 *x#5S.i1  
0.05 *x#5S.i1  
35 *x#5S.i1  
63 *x#5S.i1  
40 *x#5S.i1  
25 *x#5S.i1  
136 *x#5S.i1  
274 *x#5S.i1  
13 *x#5S.i1  
舞厅 *x#5S.i1  
0.33 *x#5S.i1  
20 *x#5S.i1  
97 *x#5S.i1  
20 *x#5S.i1  
33 *x#5S.i1  
119 *x#5S.i1  
256 *x#5S.i1  
14 *x#5S.i1  
办公 *x#5S.i1  
0.10 *x#5S.i1  
40 *x#5S.i1  
14 *x#5S.i1  
50 *x#5S.i1  
25 *x#5S.i1  
27 *x#5S.i1  
131 *x#5S.i1  
15 *x#5S.i1  
商店、小卖部 *x#5S.i1  
0.20 *x#5S.i1  
40 *x#5S.i1  
31 *x#5S.i1  
40 *x#5S.i1  
18 *x#5S.i1  
40 *x#5S.i1  
151 *x#5S.i1  
16 x:8xGG9  
科研、办公楼 x:8xGG9  
0.20 x:8xGG9  
40 x:8xGG9  
28 x:8xGG9  
40 x:8xGG9  
20 x:8xGG9  
43 x:8xGG9  
151 x:8xGG9  
17 x:8xGG9  
商场:底层 x:8xGG9  
1.00 x:8xGG9  
35 x:8xGG9  
160 x:8xGG9  
40 x:8xGG9  
12 x:8xGG9  
130 x:8xGG9  
365 x:8xGG9  
18 x:8xGG9  
二层 x:8xGG9  
0.83 x:8xGG9  
35 x:8xGG9  
128 x:8xGG9  
40 x:8xGG9  
12 x:8xGG9  
104 x:8xGG9  
307 x:8xGG9  
19 x:8xGG9  
三层及三层以上 x:8xGG9  
0.50 x:8xGG9  
40 x:8xGG9  
80 x:8xGG9  
40 x:8xGG9  
12 x:8xGG9  
65 x:8xGG9  
225 x:8xGG9  
20 x:8xGG9  
影剧院:观众席 x:8xGG9  
2.00 x:8xGG9  
30 x:8xGG9  
228 x:8xGG9  
15 x:8xGG9  
8 x:8xGG9  
174 x:8xGG9  
447 x:8xGG9  
21 x:8xGG9  
休息厅 x:8xGG9  
0.50 x:8xGG9  
70 x:8xGG9  
64 x:8xGG9  
20 x:8xGG9  
40 x:8xGG9  
216 x:8xGG9  
370 x:8xGG9  
22 x:8xGG9  
化装室 x:8xGG9  
0.25 x:8xGG9  
40 x:8xGG9  
35 x:8xGG9  
50 x:8xGG9  
20 x:8xGG9  
55 x:8xGG9  
180 x:8xGG9  
23 x:8xGG9  
体育馆:比赛馆(看台) x:8xGG9  
0.40 x:8xGG9  
35 x:8xGG9  
65 x:8xGG9  
40 x:8xGG9  
15 x:8xGG9  
65 x:8xGG9  
205 x:8xGG9  
  x:8xGG9  
24 x:8xGG9  
观众休息厅 x:8xGG9  
0.50 x:8xGG9  
70 x:8xGG9  
27.5 x:8xGG9  
20 x:8xGG9  
40 x:8xGG9  
86 x:8xGG9  
203 x:8xGG9  
25 x:8xGG9  
贵宾室 x:8xGG9  
0.13 x:8xGG9  
58 x:8xGG9  
17 x:8xGG9  
30 x:8xGG9  
50 x:8xGG9  
68 x:8xGG9  
173 x:8xGG9  
26 x:8xGG9  
图书馆:阅览室 x:8xGG9  
0.10 x:8xGG9  
50 x:8xGG9  
14 x:8xGG9  
30 x:8xGG9  
25 x:8xGG9  
27 x:8xGG9  
121 x:8xGG9  
27 x:8xGG9  
展览厅:陈列室 x:8xGG9  
0.25 x:8xGG9  
58 x:8xGG9  
31 x:8xGG9  
20 x:8xGG9  
25 x:8xGG9  
68 x:8xGG9  
177 x:8xGG9  
28 x:8xGG9  
会堂:报告厅 x:8xGG9  
0.50 x:8xGG9  
35 x:8xGG9  
58 x:8xGG9  
40 x:8xGG9  
25 x:8xGG9  
136 x:8xGG9  
269 x:8xGG9  
29 x:8xGG9  
公寓、住宅 x:8xGG9  
0.10 x:8xGG9  
70 x:8xGG9  
14 x:8xGG9  
20 x:8xGG9  
50 x:8xGG9  
54 x:8xGG9  
158 x:8xGG9  
30 x:8xGG9  
医院:高级病房 x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
110 x:8xGG9  
31 x:8xGG9  
一般手术室 x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
150 x:8xGG9  
32 x:8xGG9  
洁净手术室 x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
300 x:8xGG9  
33 x:8xGG9  
X光、CT、B超 x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
150 x:8xGG9  
34 x:8xGG9  
餐馆 x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
  x:8xGG9  
300 x:8xGG9  
x:8xGG9  
x:8xGG9  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 30QQnMH3  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 30QQnMH3  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 30QQnMH3  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 30QQnMH3  
30QQnMH3  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 30QQnMH3  
  30QQnMH3  
制冷机类型 30QQnMH3  
耗电量 30QQnMH3  
(kW/kW) 30QQnMH3  
耗汽量 30QQnMH3  
[kg/(kW·h)] 30QQnMH3  
耗冷却水量 30QQnMH3  
[m³/(kW·h)] 30QQnMH3  
1.涡旋式冷水机组 30QQnMH3  
0.20-0.26 30QQnMH3  
30QQnMH3  
0.21-0.23 30QQnMH3  
2.活塞式冷水机组 30QQnMH3  
0.18-0.31 30QQnMH3  
30QQnMH3  
0.22-0.26 30QQnMH3  
3.螺杆式冷水机组 30QQnMH3  
0.18-0.25 30QQnMH3  
30QQnMH3  
0.20-0.26 30QQnMH3  
4.离心式冷水机组 30QQnMH3  
0.20-0.28 30QQnMH3  
30QQnMH3  
0.20-0.28 30QQnMH3  
5.溴化锂吸收式冷水机组: 30QQnMH3  
  30QQnMH3  
  30QQnMH3  
  30QQnMH3  
单效 30QQnMH3  
0.004-0.010 30QQnMH3  
2.0-2.6 30QQnMH3  
0.26-0.35 30QQnMH3  
双效 30QQnMH3  
0.004-0.015 30QQnMH3  
1.2-1.5 30QQnMH3  
0.25-0.30 30QQnMH3  
直燃 30QQnMH3  
0.005-0.025 30QQnMH3  
0.05-0.1(耗油) 30QQnMH3  
0.28-0.30 30QQnMH3  
30QQnMH3  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 30QQnMH3  
30QQnMH3  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 30QQnMH3  
30QQnMH3  
30QQnMH3  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 30QQnMH3  
  30QQnMH3  
设备名称 30QQnMH3  
单位制冷量的耗电量指标 30QQnMH3  
(kW/kW) 30QQnMH3  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) 30QQnMH3  
0.20-0.28 30QQnMH3  
2.冷却水循环水泵 30QQnMH3  
0.20-0.38 30QQnMH3  
3.冷却塔风机 30QQnMH3  
0.006-0.009 30QQnMH3  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 30QQnMH3  
0.015-0.055 30QQnMH3  
30QQnMH3  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 30QQnMH3  
30QQnMH3  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 30QQnMH3  
  30QQnMH3  
顺序 30QQnMH3  
建筑类别和房间名称 30QQnMH3  
耗电量指标(W/ m³) 30QQnMH3  
1 30QQnMH3  
旅馆: 走道 30QQnMH3  
客房 30QQnMH3  
酒吧、咖啡、娱乐 30QQnMH3  
洗手间 30QQnMH3  
厨房 30QQnMH3  
69-86 30QQnMH3  
43-60 30QQnMH3  
60-86 30QQnMH3  
60 30QQnMH3  
86-103 30QQnMH3  
2 30QQnMH3  
写字楼:一般办公室 30QQnMH3  
高级办公室 30QQnMH3  
30QQnMH3  
私人办公室 30QQnMH3  
会议 30QQnMH3  
制图 30QQnMH3  
52-60 30QQnMH3  
55-86 30QQnMH3  
60 30QQnMH3  
52-69 30QQnMH3  
60 30QQnMH3  
3 30QQnMH3  
饭店: 餐厅 30QQnMH3  
快餐厅 30QQnMH3  
普通厨房 30QQnMH3  
电气化厨房 30QQnMH3  
60 30QQnMH3  
55-86 30QQnMH3  
60 30QQnMH3  
86-103 30QQnMH3  
4 30QQnMH3  
商店: 百货 30QQnMH3  
珠宝 30QQnMH3  
美容理发 30QQnMH3  
服装店、医药店 30QQnMH3  
86 30QQnMH3  
60 30QQnMH3  
52-95 30QQnMH3  
43-78 30QQnMH3  
5 30QQnMH3  
6 30QQnMH3  
7 30QQnMH3  
8 30QQnMH3  
9 30QQnMH3  
医院 30QQnMH3  
舞厅 30QQnMH3  
夜总会舞台 30QQnMH3  
剧院 30QQnMH3  
计算机房 30QQnMH3  
43-60 30QQnMH3  
86 30QQnMH3  
129-190 30QQnMH3  
60 30QQnMH3  
129-258 30QQnMH3  
30QQnMH3  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 30QQnMH3  
30QQnMH3  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 30QQnMH3  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 30QQnMH3  
  30QQnMH3  
空调建筑面积(m³) 30QQnMH3  
空调方式 30QQnMH3  
分楼层单风道(全空气系统) 30QQnMH3  
风机盘管机组加新风 30QQnMH3  
双风道 30QQnMH3  
(全空气系统) 30QQnMH3  
柜式机组 30QQnMH3  
平均值 30QQnMH3  
1000 30QQnMH3  
7.5 30QQnMH3  
4.5 y4@gGC=  
7.0 y4@gGC=  
5.0 y4@gGC=  
7.0 y4@gGC=  
3000 y4@gGC=  
6.5 y4@gGC=  
4.0 y4@gGC=  
6.7 y4@gGC=  
4.5 y4@gGC=  
6.5 y4@gGC=  
5000 y4@gGC=  
6.0 y4@gGC=  
4.0 y4@gGC=  
6.0 y4@gGC=  
4.2 y4@gGC=  
5.5 y4@gGC=  
10000 y4@gGC=  
5.5 y4@gGC=  
3.7 y4@gGC=  
5.0 y4@gGC=  
y4@gGC=  
4.5 y4@gGC=  
15000 y4@gGC=  
5.0 y4@gGC=  
3.6 y4@gGC=  
4.0 y4@gGC=  
y4@gGC=  
y4@gGC=  
4.0 y4@gGC=  
20000 y4@gGC=  
4.8 y4@gGC=  
3.5 y4@gGC=  
3.5 y4@gGC=  
y4@gGC=  
3.8 y4@gGC=  
25000 y4@gGC=  
4.7 y4@gGC=  
3.4 y4@gGC=  
3.2 y4@gGC=  
y4@gGC=  
3.7 y4@gGC=  
30000 y4@gGC=  
4.6 y4@gGC=  
3.0 y4@gGC=  
3.0 y4@gGC=  
y4@gGC=  
3.6 y4@gGC=  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 y4@gGC=  
y4@gGC=  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 y4@gGC=  
y4@gGC=  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 y4@gGC=  
各种部件所占总投资的百分比(%) y4@gGC=  
表1.3—9 y4@gGC=  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  y4@gGC=  
设备或部件名称 y4@gGC=  
空调方式 y4@gGC=  
两管制周边诱导器 y4@gGC=  
双风道 y4@gGC=  
风机盘管加风道送风 y4@gGC=  
风机盘管加局部送风 y4@gGC=  
低速单风道送风 y4@gGC=  
制冷机和冷却塔 y4@gGC=  
19.1 y4@gGC=  
16.3 y4@gGC=  
20.7 y4@gGC=  
23.6 y4@gGC=  
18.4 y4@gGC=  
空气处理机及其控制 y4@gGC=  
7.6 y4@gGC=  
13.7 y4@gGC=  
7.4 y4@gGC=  
2.1 y4@gGC=  
17.7 y4@gGC=  
水泵 y4@gGC=  
1.1 y4@gGC=  
0.5 y4@gGC=  
0.6 y4@gGC=  
1.4 y4@gGC=  
0.5 y4@gGC=  
管道 y4@gGC=  
5.5 y4@gGC=  
1.8 y4@gGC=  
5.7 y4@gGC=  
6.5 y4@gGC=  
2.1 y4@gGC=  
设备和管道保湿 y4@gGC=  
4.5 y4@gGC=  
1.5 y4@gGC=  
7.3 y4@gGC=  
8.3 y4@gGC=  
1.4 y4@gGC=  
散流器和格栅风口 y4@gGC=  
23.0 y4@gGC=  
44.6 y4@gGC=  
27.0 y4@gGC=  
14.3 y4@gGC=  
51.5 y4@gGC=  
末端机组 y4@gGC=  
21.6 y4@gGC=  
8.5 y4@gGC=  
22.2 y4@gGC=  
33.3 y4@gGC=  
y4@gGC=  
末端机组的控制 y4@gGC=  
8.3 y4@gGC=  
4.0 y4@gGC=  
y4@gGC=  
y4@gGC=  
y4@gGC=  
空压机及辅助装置 y4@gGC=  
0.5 y4@gGC=  
0.4 y4@gGC=  
y4@gGC=  
y4@gGC=  
y4@gGC=  
锅炉 y4@gGC=  
2.6 y4@gGC=  
3.3 y4@gGC=  
3.1 y4@gGC=  
3.6 y4@gGC=  
2.8 y4@gGC=  
电线、开关 y4@gGC=  
6.2 y4@gGC=  
5.4 y4@gGC=  
6.0 y4@gGC=  
6.9 y4@gGC=  
5.6 y4@gGC=  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个