切换到宽版
  • 2611阅读
  • 3回复

[水电工程]空调设计估算指标汇总 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-04
\"mL LnK?  
\"mL LnK?  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 \"mL LnK?  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 \"mL LnK?  
  \"mL LnK?  
顺序 \"mL LnK?  
建筑类型及房间名称 \"mL LnK?  
市内人数 \"mL LnK?  
建筑负荷 \"mL LnK?  
人体负荷 \"mL LnK?  
照明负荷 \"mL LnK?  
新风量 \"mL LnK?  
新风负荷 \"mL LnK?  
总负荷 \"mL LnK?  
人/ m² \"mL LnK?  
W/m² \"mL LnK?  
W/m² \"mL LnK?  
W/m² \"mL LnK?  
m²(人·h) \"mL LnK?  
W/m² \"mL LnK?  
W/m² \"mL LnK?  
1 p@~ic#X  
旅游旅馆:客房 p@~ic#X  
0.063 p@~ic#X  
60 p@~ic#X  
7 p@~ic#X  
20 p@~ic#X  
50 p@~ic#X  
27 p@~ic#X  
114 p@~ic#X  
2 p@~ic#X  
酒吧、咖啡 p@~ic#X  
0.50 p@~ic#X  
35 p@~ic#X  
70 p@~ic#X  
15 p@~ic#X  
25 p@~ic#X  
136 p@~ic#X  
256 p@~ic#X  
3 p@~ic#X  
西餐厅 p@~ic#X  
0.50 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
84 p@~ic#X  
17 p@~ic#X  
25 p@~ic#X  
136 p@~ic#X  
277 p@~ic#X  
4 p@~ic#X  
中餐厅 p@~ic#X  
0.67 p@~ic#X  
35 p@~ic#X  
116 p@~ic#X  
20 p@~ic#X  
25 p@~ic#X  
190 p@~ic#X  
360 p@~ic#X  
5 p@~ic#X  
宴会厅 p@~ic#X  
0.80 p@~ic#X  
30 p@~ic#X  
134 p@~ic#X  
30 p@~ic#X  
25 p@~ic#X  
216 p@~ic#X  
410 p@~ic#X  
6 p@~ic#X  
中庭、接待 p@~ic#X  
0.13 p@~ic#X  
90 p@~ic#X  
17 p@~ic#X  
60 p@~ic#X  
18 p@~ic#X  
24 p@~ic#X  
191 p@~ic#X  
7 p@~ic#X  
小会议室 p@~ic#X  
0.33 p@~ic#X  
60 p@~ic#X  
43 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
25 p@~ic#X  
92 p@~ic#X  
235 p@~ic#X  
8 p@~ic#X  
大会议室 p@~ic#X  
0.67 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
88 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
25 p@~ic#X  
190 p@~ic#X  
358 p@~ic#X  
9 p@~ic#X  
理发、美容 p@~ic#X  
0.25 p@~ic#X  
50 p@~ic#X  
41 p@~ic#X  
50 p@~ic#X  
25 p@~ic#X  
67 p@~ic#X  
208 p@~ic#X  
10 p@~ic#X  
健身房、保龄球 p@~ic#X  
0.20 p@~ic#X  
35 p@~ic#X  
87 p@~ic#X  
20 p@~ic#X  
60 p@~ic#X  
130 p@~ic#X  
272 p@~ic#X  
11 p@~ic#X  
弹子房 p@~ic#X  
0.20 p@~ic#X  
35 p@~ic#X  
46 p@~ic#X  
30 p@~ic#X  
30 p@~ic#X  
65 p@~ic#X  
176 p@~ic#X  
12 p@~ic#X  
棋牌室 p@~ic#X  
0.05 p@~ic#X  
35 p@~ic#X  
63 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
25 p@~ic#X  
136 p@~ic#X  
274 p@~ic#X  
13 p@~ic#X  
舞厅 p@~ic#X  
0.33 p@~ic#X  
20 p@~ic#X  
97 p@~ic#X  
20 p@~ic#X  
33 p@~ic#X  
119 p@~ic#X  
256 p@~ic#X  
14 p@~ic#X  
办公 p@~ic#X  
0.10 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
14 p@~ic#X  
50 p@~ic#X  
25 p@~ic#X  
27 p@~ic#X  
131 p@~ic#X  
15 p@~ic#X  
商店、小卖部 p@~ic#X  
0.20 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
31 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
18 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
151 p@~ic#X  
16 p@~ic#X  
科研、办公楼 p@~ic#X  
0.20 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
28 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
20 p@~ic#X  
43 p@~ic#X  
151 p@~ic#X  
17 p@~ic#X  
商场:底层 p@~ic#X  
1.00 p@~ic#X  
35 p@~ic#X  
160 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
12 p@~ic#X  
130 p@~ic#X  
365 p@~ic#X  
18 p@~ic#X  
二层 p@~ic#X  
0.83 p@~ic#X  
35 p@~ic#X  
128 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
12 p@~ic#X  
104 p@~ic#X  
307 p@~ic#X  
19 p@~ic#X  
三层及三层以上 p@~ic#X  
0.50 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
80 p@~ic#X  
40 p@~ic#X  
12 p@~ic#X  
65 p@~ic#X  
225 p@~ic#X  
20 p@~ic#X  
影剧院:观众席 p@~ic#X  
2.00 p@~ic#X  
30 p@~ic#X  
228 p@~ic#X  
15 p@~ic#X  
8 p@~ic#X  
174 p@~ic#X  
447 Z- (HDn  
21 Z- (HDn  
休息厅 Z- (HDn  
0.50 Z- (HDn  
70 Z- (HDn  
64 Z- (HDn  
20 Z- (HDn  
40 Z- (HDn  
216 Z- (HDn  
370 Z- (HDn  
22 Z- (HDn  
化装室 Z- (HDn  
0.25 Z- (HDn  
40 Z- (HDn  
35 Z- (HDn  
50 Z- (HDn  
20 Z- (HDn  
55 Z- (HDn  
180 Z- (HDn  
23 Z- (HDn  
体育馆:比赛馆(看台) Z- (HDn  
0.40 Z- (HDn  
35 Z- (HDn  
65 Z- (HDn  
40 Z- (HDn  
15 Z- (HDn  
65 Z- (HDn  
205 Z- (HDn  
  Z- (HDn  
24 Z- (HDn  
观众休息厅 Z- (HDn  
0.50 Z- (HDn  
70 Z- (HDn  
27.5 Z- (HDn  
20 Z- (HDn  
40 Z- (HDn  
86 Z- (HDn  
203 Z- (HDn  
25 Z- (HDn  
贵宾室 Z- (HDn  
0.13 Z- (HDn  
58 Z- (HDn  
17 Z- (HDn  
30 Z- (HDn  
50 Z- (HDn  
68 Z- (HDn  
173 Z- (HDn  
26 Z- (HDn  
图书馆:阅览室 Z- (HDn  
0.10 Z- (HDn  
50 Z- (HDn  
14 Z- (HDn  
30 Z- (HDn  
25 Z- (HDn  
27 Z- (HDn  
121 Z- (HDn  
27 Z- (HDn  
展览厅:陈列室 Z- (HDn  
0.25 Z- (HDn  
58 Z- (HDn  
31 Z- (HDn  
20 Z- (HDn  
25 Z- (HDn  
68 Z- (HDn  
177 Z- (HDn  
28 Z- (HDn  
会堂:报告厅 Z- (HDn  
0.50 Z- (HDn  
35 Z- (HDn  
58 Z- (HDn  
40 Z- (HDn  
25 Z- (HDn  
136 Z- (HDn  
269 Z- (HDn  
29 Z- (HDn  
公寓、住宅 Z- (HDn  
0.10 Z- (HDn  
70 Z- (HDn  
14 Z- (HDn  
20 Z- (HDn  
50 Z- (HDn  
54 Z- (HDn  
158 Z- (HDn  
30 Z- (HDn  
医院:高级病房 Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
110 Z- (HDn  
31 Z- (HDn  
一般手术室 Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
150 Z- (HDn  
32 Z- (HDn  
洁净手术室 Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
300 Z- (HDn  
33 Z- (HDn  
X光、CT、B超 Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
150 Z- (HDn  
34 Z- (HDn  
餐馆 Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
  Z- (HDn  
300 Z- (HDn  
Z- (HDn  
Z- (HDn  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 Z- (HDn  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 Z- (HDn  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 Z- (HDn  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 Z- (HDn  
Z- (HDn  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 Z- (HDn  
  Z- (HDn  
制冷机类型 Z- (HDn  
耗电量 Z- (HDn  
(kW/kW) Z- (HDn  
耗汽量 Z- (HDn  
[kg/(kW·h)] Z- (HDn  
耗冷却水量 Z- (HDn  
[m³/(kW·h)] Z- (HDn  
1.涡旋式冷水机组 Z- (HDn  
0.20-0.26 Z- (HDn  
Z- (HDn  
0.21-0.23 Z- (HDn  
2.活塞式冷水机组 Z- (HDn  
0.18-0.31 Z- (HDn  
NRI @M5  
0.22-0.26 NRI @M5  
3.螺杆式冷水机组 NRI @M5  
0.18-0.25 NRI @M5  
NRI @M5  
0.20-0.26 NRI @M5  
4.离心式冷水机组 NRI @M5  
0.20-0.28 NRI @M5  
NRI @M5  
0.20-0.28 NRI @M5  
5.溴化锂吸收式冷水机组: NRI @M5  
  NRI @M5  
  NRI @M5  
  NRI @M5  
单效 NRI @M5  
0.004-0.010 NRI @M5  
2.0-2.6 NRI @M5  
0.26-0.35 NRI @M5  
双效 NRI @M5  
0.004-0.015 NRI @M5  
1.2-1.5 NRI @M5  
0.25-0.30 NRI @M5  
直燃 NRI @M5  
0.005-0.025 NRI @M5  
0.05-0.1(耗油) NRI @M5  
0.28-0.30 NRI @M5  
NRI @M5  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 NRI @M5  
NRI @M5  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 NRI @M5  
NRI @M5  
NRI @M5  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 NRI @M5  
  NRI @M5  
设备名称 NRI @M5  
单位制冷量的耗电量指标 NRI @M5  
(kW/kW) NRI @M5  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) NRI @M5  
0.20-0.28 NRI @M5  
2.冷却水循环水泵 NRI @M5  
0.20-0.38 NRI @M5  
3.冷却塔风机 NRI @M5  
0.006-0.009 NRI @M5  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 NRI @M5  
0.015-0.055 NRI @M5  
NRI @M5  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 NRI @M5  
NRI @M5  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 NRI @M5  
  NRI @M5  
顺序 NRI @M5  
建筑类别和房间名称 NRI @M5  
耗电量指标(W/ m³) NRI @M5  
1 NRI @M5  
旅馆: 走道 NRI @M5  
客房 NRI @M5  
酒吧、咖啡、娱乐 NRI @M5  
洗手间 NRI @M5  
厨房 NRI @M5  
69-86 NRI @M5  
43-60 NRI @M5  
60-86 NRI @M5  
60 NRI @M5  
86-103 NRI @M5  
2 NRI @M5  
写字楼:一般办公室 NRI @M5  
高级办公室 NRI @M5  
NRI @M5  
私人办公室 NRI @M5  
会议 NRI @M5  
制图 NRI @M5  
52-60 NRI @M5  
55-86 NRI @M5  
60 NRI @M5  
52-69 NRI @M5  
60 NRI @M5  
3 NRI @M5  
饭店: 餐厅 NRI @M5  
快餐厅 NRI @M5  
普通厨房 NRI @M5  
电气化厨房 NRI @M5  
60 NRI @M5  
55-86 NRI @M5  
60 NRI @M5  
86-103 NRI @M5  
4 NRI @M5  
商店: 百货 NRI @M5  
珠宝 NRI @M5  
美容理发 NRI @M5  
服装店、医药店 NRI @M5  
86 NRI @M5  
60 NRI @M5  
52-95 NRI @M5  
43-78 NRI @M5  
5 NRI @M5  
6 NRI @M5  
7 NRI @M5  
8 NRI @M5  
9 NRI @M5  
医院 NRI @M5  
舞厅 NRI @M5  
夜总会舞台 NRI @M5  
剧院 NRI @M5  
计算机房 NRI @M5  
43-60 NRI @M5  
86 NRI @M5  
129-190 NRI @M5  
60 NRI @M5  
129-258 NRI @M5  
NRI @M5  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 NRI @M5  
NRI @M5  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 NRI @M5  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 NRI @M5  
  NRI @M5  
空调建筑面积(m³) NRI @M5  
空调方式 NRI @M5  
分楼层单风道(全空气系统) NRI @M5  
风机盘管机组加新风 NRI @M5  
双风道 NRI @M5  
(全空气系统) NRI @M5  
柜式机组 NRI @M5  
平均值 NRI @M5  
1000 NRI @M5  
7.5 NRI @M5  
4.5 NRI @M5  
7.0 NRI @M5  
5.0 NRI @M5  
7.0 NRI @M5  
3000 NRI @M5  
6.5 NRI @M5  
4.0 NRI @M5  
6.7 NRI @M5  
4.5 NRI @M5  
6.5 NRI @M5  
5000 NRI @M5  
6.0 NRI @M5  
4.0 NRI @M5  
6.0 -9o{vmB{  
4.2 -9o{vmB{  
5.5 -9o{vmB{  
10000 -9o{vmB{  
5.5 -9o{vmB{  
3.7 -9o{vmB{  
5.0 -9o{vmB{  
-9o{vmB{  
4.5 -9o{vmB{  
15000 -9o{vmB{  
5.0 -9o{vmB{  
3.6 -9o{vmB{  
4.0 -9o{vmB{  
-9o{vmB{  
-9o{vmB{  
4.0 -9o{vmB{  
20000 -9o{vmB{  
4.8 -9o{vmB{  
3.5 -9o{vmB{  
3.5 -9o{vmB{  
-9o{vmB{  
3.8 -9o{vmB{  
25000 -9o{vmB{  
4.7 -9o{vmB{  
3.4 -9o{vmB{  
3.2 -9o{vmB{  
-9o{vmB{  
3.7 -9o{vmB{  
30000 -9o{vmB{  
4.6 -9o{vmB{  
3.0 -9o{vmB{  
3.0 -9o{vmB{  
-9o{vmB{  
3.6 -9o{vmB{  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 -9o{vmB{  
-9o{vmB{  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 -9o{vmB{  
-9o{vmB{  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 -9o{vmB{  
各种部件所占总投资的百分比(%) -9o{vmB{  
表1.3—9 -9o{vmB{  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  -9o{vmB{  
设备或部件名称 -9o{vmB{  
空调方式 -9o{vmB{  
两管制周边诱导器 -9o{vmB{  
双风道 -9o{vmB{  
风机盘管加风道送风 -9o{vmB{  
风机盘管加局部送风 -9o{vmB{  
低速单风道送风 -9o{vmB{  
制冷机和冷却塔 -9o{vmB{  
19.1 -9o{vmB{  
16.3 -9o{vmB{  
20.7 -9o{vmB{  
23.6 -9o{vmB{  
18.4 -9o{vmB{  
空气处理机及其控制 -9o{vmB{  
7.6 -9o{vmB{  
13.7 -9o{vmB{  
7.4 -9o{vmB{  
2.1 -9o{vmB{  
17.7 -9o{vmB{  
水泵 -9o{vmB{  
1.1 -9o{vmB{  
0.5 -9o{vmB{  
0.6 -9o{vmB{  
1.4 -9o{vmB{  
0.5 -9o{vmB{  
管道 -9o{vmB{  
5.5 -9o{vmB{  
1.8 -9o{vmB{  
5.7 -9o{vmB{  
6.5 -9o{vmB{  
2.1 -9o{vmB{  
设备和管道保湿 -9o{vmB{  
4.5 -9o{vmB{  
1.5 -9o{vmB{  
7.3 -9o{vmB{  
8.3 -9o{vmB{  
1.4 -9o{vmB{  
散流器和格栅风口 -9o{vmB{  
23.0 -9o{vmB{  
44.6 -9o{vmB{  
27.0 -9o{vmB{  
14.3 -9o{vmB{  
51.5 -9o{vmB{  
末端机组 -9o{vmB{  
21.6 -9o{vmB{  
8.5 -9o{vmB{  
22.2 -9o{vmB{  
33.3 -9o{vmB{  
-9o{vmB{  
末端机组的控制 -9o{vmB{  
8.3 -9o{vmB{  
4.0 -9o{vmB{  
-9o{vmB{  
-9o{vmB{  
-9o{vmB{  
空压机及辅助装置 -9o{vmB{  
0.5 -9o{vmB{  
0.4 -9o{vmB{  
-9o{vmB{  
-9o{vmB{  
-9o{vmB{  
锅炉 -9o{vmB{  
2.6 -9o{vmB{  
3.3 -9o{vmB{  
3.1 -9o{vmB{  
3.6 -9o{vmB{  
2.8 -9o{vmB{  
电线、开关 -9o{vmB{  
6.2 -9o{vmB{  
5.4 -9o{vmB{  
6.0 -9o{vmB{  
6.9 -9o{vmB{  
5.6 -9o{vmB{  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 