切换到宽版
  • 2611阅读
  • 3回复

[水电工程]空调设计估算指标汇总 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-04
k[8F: T-  
k[8F: T-  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 k[8F: T-  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 k[8F: T-  
  k[8F: T-  
顺序 k[8F: T-  
建筑类型及房间名称 k[8F: T-  
市内人数 k[8F: T-  
建筑负荷 k[8F: T-  
人体负荷 k[8F: T-  
照明负荷 k[8F: T-  
新风量 k[8F: T-  
新风负荷 k[8F: T-  
总负荷 k[8F: T-  
人/ m² k[8F: T-  
W/m² k[8F: T-  
W/m² k[8F: T-  
W/m² k[8F: T-  
m²(人·h) k[8F: T-  
W/m² k[8F: T-  
W/m² k[8F: T-  
1 k[8F: T-  
旅游旅馆:客房 k[8F: T-  
0.063 k[8F: T-  
60 k[8F: T-  
7 k[8F: T-  
20 k[8F: T-  
50 k[8F: T-  
27 k[8F: T-  
114 k[8F: T-  
2 k[8F: T-  
酒吧、咖啡 k[8F: T-  
0.50 k[8F: T-  
35 k[8F: T-  
70 k[8F: T-  
15 k[8F: T-  
25 k[8F: T-  
136 k[8F: T-  
256 k[8F: T-  
3 k[8F: T-  
西餐厅 k[8F: T-  
0.50 k[8F: T-  
40 k[8F: T-  
84 k[8F: T-  
17 k[8F: T-  
25 k[8F: T-  
136 k[8F: T-  
277 k[8F: T-  
4 k[8F: T-  
中餐厅 k[8F: T-  
0.67 k[8F: T-  
35 k[8F: T-  
116 k[8F: T-  
20 k[8F: T-  
25 k[8F: T-  
190 k[8F: T-  
360 k[8F: T-  
5 k[8F: T-  
宴会厅 k[8F: T-  
0.80 k[8F: T-  
30 k[8F: T-  
134 k[8F: T-  
30 k[8F: T-  
25 k[8F: T-  
216 k[8F: T-  
410 k[8F: T-  
6 k[8F: T-  
中庭、接待 k[8F: T-  
0.13 k[8F: T-  
90 k[8F: T-  
17 wy -!1wd  
60 wy -!1wd  
18 wy -!1wd  
24 wy -!1wd  
191 wy -!1wd  
7 wy -!1wd  
小会议室 wy -!1wd  
0.33 wy -!1wd  
60 wy -!1wd  
43 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
25 wy -!1wd  
92 wy -!1wd  
235 wy -!1wd  
8 wy -!1wd  
大会议室 wy -!1wd  
0.67 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
88 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
25 wy -!1wd  
190 wy -!1wd  
358 wy -!1wd  
9 wy -!1wd  
理发、美容 wy -!1wd  
0.25 wy -!1wd  
50 wy -!1wd  
41 wy -!1wd  
50 wy -!1wd  
25 wy -!1wd  
67 wy -!1wd  
208 wy -!1wd  
10 wy -!1wd  
健身房、保龄球 wy -!1wd  
0.20 wy -!1wd  
35 wy -!1wd  
87 wy -!1wd  
20 wy -!1wd  
60 wy -!1wd  
130 wy -!1wd  
272 wy -!1wd  
11 wy -!1wd  
弹子房 wy -!1wd  
0.20 wy -!1wd  
35 wy -!1wd  
46 wy -!1wd  
30 wy -!1wd  
30 wy -!1wd  
65 wy -!1wd  
176 wy -!1wd  
12 wy -!1wd  
棋牌室 wy -!1wd  
0.05 wy -!1wd  
35 wy -!1wd  
63 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
25 wy -!1wd  
136 wy -!1wd  
274 wy -!1wd  
13 wy -!1wd  
舞厅 wy -!1wd  
0.33 wy -!1wd  
20 wy -!1wd  
97 wy -!1wd  
20 wy -!1wd  
33 wy -!1wd  
119 wy -!1wd  
256 wy -!1wd  
14 wy -!1wd  
办公 wy -!1wd  
0.10 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
14 wy -!1wd  
50 wy -!1wd  
25 wy -!1wd  
27 wy -!1wd  
131 wy -!1wd  
15 wy -!1wd  
商店、小卖部 wy -!1wd  
0.20 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
31 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
18 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
151 wy -!1wd  
16 wy -!1wd  
科研、办公楼 wy -!1wd  
0.20 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
28 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
20 wy -!1wd  
43 wy -!1wd  
151 wy -!1wd  
17 wy -!1wd  
商场:底层 wy -!1wd  
1.00 wy -!1wd  
35 wy -!1wd  
160 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
12 wy -!1wd  
130 wy -!1wd  
365 wy -!1wd  
18 wy -!1wd  
二层 wy -!1wd  
0.83 wy -!1wd  
35 wy -!1wd  
128 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
12 wy -!1wd  
104 wy -!1wd  
307 wy -!1wd  
19 wy -!1wd  
三层及三层以上 wy -!1wd  
0.50 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
80 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
12 wy -!1wd  
65 wy -!1wd  
225 wy -!1wd  
20 wy -!1wd  
影剧院:观众席 wy -!1wd  
2.00 wy -!1wd  
30 wy -!1wd  
228 wy -!1wd  
15 wy -!1wd  
8 wy -!1wd  
174 wy -!1wd  
447 wy -!1wd  
21 wy -!1wd  
休息厅 wy -!1wd  
0.50 wy -!1wd  
70 wy -!1wd  
64 wy -!1wd  
20 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
216 wy -!1wd  
370 wy -!1wd  
22 wy -!1wd  
化装室 wy -!1wd  
0.25 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
35 wy -!1wd  
50 wy -!1wd  
20 wy -!1wd  
55 wy -!1wd  
180 wy -!1wd  
23 wy -!1wd  
体育馆:比赛馆(看台) wy -!1wd  
0.40 wy -!1wd  
35 wy -!1wd  
65 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
15 wy -!1wd  
65 wy -!1wd  
205 wy -!1wd  
  wy -!1wd  
24 wy -!1wd  
观众休息厅 wy -!1wd  
0.50 wy -!1wd  
70 wy -!1wd  
27.5 wy -!1wd  
20 wy -!1wd  
40 wy -!1wd  
86 wy -!1wd  
203 wy -!1wd  
25 wy -!1wd  
贵宾室 wy -!1wd  
0.13 wy -!1wd  
58 wy -!1wd  
17 wy -!1wd  
30 wy -!1wd  
50 wy -!1wd  
68 wy -!1wd  
173 wy -!1wd  
26 wy -!1wd  
图书馆:阅览室 wy -!1wd  
0.10 -z C]^Ho@  
50 -z C]^Ho@  
14 -z C]^Ho@  
30 -z C]^Ho@  
25 -z C]^Ho@  
27 -z C]^Ho@  
121 -z C]^Ho@  
27 -z C]^Ho@  
展览厅:陈列室 -z C]^Ho@  
0.25 -z C]^Ho@  
58 -z C]^Ho@  
31 -z C]^Ho@  
20 -z C]^Ho@  
25 -z C]^Ho@  
68 -z C]^Ho@  
177 -z C]^Ho@  
28 -z C]^Ho@  
会堂:报告厅 -z C]^Ho@  
0.50 -z C]^Ho@  
35 -z C]^Ho@  
58 -z C]^Ho@  
40 -z C]^Ho@  
25 -z C]^Ho@  
136 -z C]^Ho@  
269 -z C]^Ho@  
29 -z C]^Ho@  
公寓、住宅 -z C]^Ho@  
0.10 -z C]^Ho@  
70 -z C]^Ho@  
14 -z C]^Ho@  
20 -z C]^Ho@  
50 -z C]^Ho@  
54 -z C]^Ho@  
158 -z C]^Ho@  
30 -z C]^Ho@  
医院:高级病房 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
110 -z C]^Ho@  
31 -z C]^Ho@  
一般手术室 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
150 -z C]^Ho@  
32 -z C]^Ho@  
洁净手术室 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
300 -z C]^Ho@  
33 -z C]^Ho@  
X光、CT、B超 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
150 -z C]^Ho@  
34 -z C]^Ho@  
餐馆 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
300 -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 -z C]^Ho@  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 -z C]^Ho@  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 -z C]^Ho@  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
制冷机类型 -z C]^Ho@  
耗电量 -z C]^Ho@  
(kW/kW) -z C]^Ho@  
耗汽量 -z C]^Ho@  
[kg/(kW·h)] -z C]^Ho@  
耗冷却水量 -z C]^Ho@  
[m³/(kW·h)] -z C]^Ho@  
1.涡旋式冷水机组 -z C]^Ho@  
0.20-0.26 -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
0.21-0.23 -z C]^Ho@  
2.活塞式冷水机组 -z C]^Ho@  
0.18-0.31 -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
0.22-0.26 -z C]^Ho@  
3.螺杆式冷水机组 -z C]^Ho@  
0.18-0.25 -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
0.20-0.26 -z C]^Ho@  
4.离心式冷水机组 -z C]^Ho@  
0.20-0.28 -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
0.20-0.28 -z C]^Ho@  
5.溴化锂吸收式冷水机组: -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
单效 -z C]^Ho@  
0.004-0.010 -z C]^Ho@  
2.0-2.6 -z C]^Ho@  
0.26-0.35 -z C]^Ho@  
双效 -z C]^Ho@  
0.004-0.015 -z C]^Ho@  
1.2-1.5 -z C]^Ho@  
0.25-0.30 -z C]^Ho@  
直燃 -z C]^Ho@  
0.005-0.025 -z C]^Ho@  
0.05-0.1(耗油) -z C]^Ho@  
0.28-0.30 -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 -z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
-z C]^Ho@  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 -z C]^Ho@  
  -z C]^Ho@  
设备名称 -z C]^Ho@  
单位制冷量的耗电量指标 -z C]^Ho@  
(kW/kW) -z C]^Ho@  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) -z C]^Ho@  
0.20-0.28 -z C]^Ho@  
2.冷却水循环水泵 -z C]^Ho@  
0.20-0.38 -z C]^Ho@  
3.冷却塔风机 -z C]^Ho@  
0.006-0.009 -z C]^Ho@  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 *?sdWRbu}l  
0.015-0.055 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
顺序 *?sdWRbu}l  
建筑类别和房间名称 *?sdWRbu}l  
耗电量指标(W/ m³) *?sdWRbu}l  
1 *?sdWRbu}l  
旅馆: 走道 *?sdWRbu}l  
客房 *?sdWRbu}l  
酒吧、咖啡、娱乐 *?sdWRbu}l  
洗手间 *?sdWRbu}l  
厨房 *?sdWRbu}l  
69-86 *?sdWRbu}l  
43-60 *?sdWRbu}l  
60-86 *?sdWRbu}l  
60 *?sdWRbu}l  
86-103 *?sdWRbu}l  
2 *?sdWRbu}l  
写字楼:一般办公室 *?sdWRbu}l  
高级办公室 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
私人办公室 *?sdWRbu}l  
会议 *?sdWRbu}l  
制图 *?sdWRbu}l  
52-60 *?sdWRbu}l  
55-86 *?sdWRbu}l  
60 *?sdWRbu}l  
52-69 *?sdWRbu}l  
60 *?sdWRbu}l  
3 *?sdWRbu}l  
饭店: 餐厅 *?sdWRbu}l  
快餐厅 *?sdWRbu}l  
普通厨房 *?sdWRbu}l  
电气化厨房 *?sdWRbu}l  
60 *?sdWRbu}l  
55-86 *?sdWRbu}l  
60 *?sdWRbu}l  
86-103 *?sdWRbu}l  
4 *?sdWRbu}l  
商店: 百货 *?sdWRbu}l  
珠宝 *?sdWRbu}l  
美容理发 *?sdWRbu}l  
服装店、医药店 *?sdWRbu}l  
86 *?sdWRbu}l  
60 *?sdWRbu}l  
52-95 *?sdWRbu}l  
43-78 *?sdWRbu}l  
5 *?sdWRbu}l  
6 *?sdWRbu}l  
7 *?sdWRbu}l  
8 *?sdWRbu}l  
9 *?sdWRbu}l  
医院 *?sdWRbu}l  
舞厅 *?sdWRbu}l  
夜总会舞台 *?sdWRbu}l  
剧院 *?sdWRbu}l  
计算机房 *?sdWRbu}l  
43-60 *?sdWRbu}l  
86 *?sdWRbu}l  
129-190 *?sdWRbu}l  
60 *?sdWRbu}l  
129-258 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 *?sdWRbu}l  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 *?sdWRbu}l  
  *?sdWRbu}l  
空调建筑面积(m³) *?sdWRbu}l  
空调方式 *?sdWRbu}l  
分楼层单风道(全空气系统) *?sdWRbu}l  
风机盘管机组加新风 *?sdWRbu}l  
双风道 *?sdWRbu}l  
(全空气系统) *?sdWRbu}l  
柜式机组 *?sdWRbu}l  
平均值 *?sdWRbu}l  
1000 *?sdWRbu}l  
7.5 *?sdWRbu}l  
4.5 *?sdWRbu}l  
7.0 *?sdWRbu}l  
5.0 *?sdWRbu}l  
7.0 *?sdWRbu}l  
3000 *?sdWRbu}l  
6.5 *?sdWRbu}l  
4.0 *?sdWRbu}l  
6.7 *?sdWRbu}l  
4.5 *?sdWRbu}l  
6.5 *?sdWRbu}l  
5000 *?sdWRbu}l  
6.0 *?sdWRbu}l  
4.0 *?sdWRbu}l  
6.0 *?sdWRbu}l  
4.2 *?sdWRbu}l  
5.5 *?sdWRbu}l  
10000 *?sdWRbu}l  
5.5 *?sdWRbu}l  
3.7 *?sdWRbu}l  
5.0 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
4.5 *?sdWRbu}l  
15000 *?sdWRbu}l  
5.0 *?sdWRbu}l  
3.6 *?sdWRbu}l  
4.0 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
4.0 *?sdWRbu}l  
20000 *?sdWRbu}l  
4.8 *?sdWRbu}l  
3.5 *?sdWRbu}l  
3.5 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
3.8 *?sdWRbu}l  
25000 *?sdWRbu}l  
4.7 *?sdWRbu}l  
3.4 *?sdWRbu}l  
3.2 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
3.7 *?sdWRbu}l  
30000 *?sdWRbu}l  
4.6 *?sdWRbu}l  
3.0 *?sdWRbu}l  
3.0 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
3.6 *?sdWRbu}l  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 *?sdWRbu}l  
*?sdWRbu}l  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 *?sdWRbu}l  
各种部件所占总投资的百分比(%) *?sdWRbu}l  
表1.3—9 *?sdWRbu}l  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  gYc]z5`  
设备或部件名称 gYc]z5`  
空调方式 gYc]z5`  
两管制周边诱导器 gYc]z5`  
双风道 gYc]z5`  
风机盘管加风道送风 gYc]z5`  
风机盘管加局部送风 gYc]z5`  
低速单风道送风 gYc]z5`  
制冷机和冷却塔 gYc]z5`  
19.1 gYc]z5`  
16.3 gYc]z5`  
20.7 gYc]z5`  
23.6 gYc]z5`  
18.4 gYc]z5`  
空气处理机及其控制 gYc]z5`  
7.6 gYc]z5`  
13.7 gYc]z5`  
7.4 gYc]z5`  
2.1 gYc]z5`  
17.7 gYc]z5`  
水泵 gYc]z5`  
1.1 gYc]z5`  
0.5 gYc]z5`  
0.6 gYc]z5`  
1.4 gYc]z5`  
0.5 gYc]z5`  
管道 gYc]z5`  
5.5 gYc]z5`  
1.8 gYc]z5`  
5.7 gYc]z5`  
6.5 gYc]z5`  
2.1 gYc]z5`  
设备和管道保湿 gYc]z5`  
4.5 gYc]z5`  
1.5 gYc]z5`  
7.3 gYc]z5`  
8.3 gYc]z5`  
1.4 gYc]z5`  
散流器和格栅风口 gYc]z5`  
23.0 gYc]z5`  
44.6 gYc]z5`  
27.0 gYc]z5`  
14.3 gYc]z5`  
51.5 gYc]z5`  
末端机组 gYc]z5`  
21.6 gYc]z5`  
8.5 gYc]z5`  
22.2 gYc]z5`  
33.3 gYc]z5`  
gYc]z5`  
末端机组的控制 gYc]z5`  
8.3 gYc]z5`  
4.0 gYc]z5`  
gYc]z5`  
gYc]z5`  
gYc]z5`  
空压机及辅助装置 gYc]z5`  
0.5 gYc]z5`  
0.4 gYc]z5`  
gYc]z5`  
gYc]z5`  
gYc]z5`  
锅炉 gYc]z5`  
2.6 gYc]z5`  
3.3 gYc]z5`  
3.1 gYc]z5`  
3.6 gYc]z5`  
2.8 gYc]z5`  
电线、开关 gYc]z5`  
6.2 gYc]z5`  
5.4 gYc]z5`  
6.0 gYc]z5`  
6.9 gYc]z5`  
5.6 gYc]z5`  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。