切换到宽版
  • 2611阅读
  • 3回复

[水电工程]空调设计估算指标汇总 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-04
NR{:4zJT  
NR{:4zJT  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 NR{:4zJT  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 NR{:4zJT  
  NR{:4zJT  
顺序 NR{:4zJT  
建筑类型及房间名称 NR{:4zJT  
市内人数 NR{:4zJT  
建筑负荷 NR{:4zJT  
人体负荷 NR{:4zJT  
照明负荷 NR{:4zJT  
新风量 NR{:4zJT  
新风负荷 NR{:4zJT  
总负荷 NR{:4zJT  
人/ m² NR{:4zJT  
W/m² NR{:4zJT  
W/m² NR{:4zJT  
W/m² NR{:4zJT  
m²(人·h) NR{:4zJT  
W/m² NR{:4zJT  
W/m² NR{:4zJT  
1 NR{:4zJT  
旅游旅馆:客房 NR{:4zJT  
0.063 NR{:4zJT  
60 NR{:4zJT  
7 NR{:4zJT  
20 K[wOK  
50 K[wOK  
27 K[wOK  
114 K[wOK  
2 K[wOK  
酒吧、咖啡 K[wOK  
0.50 K[wOK  
35 K[wOK  
70 K[wOK  
15 K[wOK  
25 K[wOK  
136 K[wOK  
256 K[wOK  
3 K[wOK  
西餐厅 K[wOK  
0.50 K[wOK  
40 K[wOK  
84 K[wOK  
17 K[wOK  
25 K[wOK  
136 K[wOK  
277 K[wOK  
4 K[wOK  
中餐厅 K[wOK  
0.67 K[wOK  
35 K[wOK  
116 K[wOK  
20 K[wOK  
25 K[wOK  
190 K[wOK  
360 K[wOK  
5 K[wOK  
宴会厅 K[wOK  
0.80 K[wOK  
30 K[wOK  
134 K[wOK  
30 K[wOK  
25 K[wOK  
216 K[wOK  
410 K[wOK  
6 K[wOK  
中庭、接待 K[wOK  
0.13 K[wOK  
90 K[wOK  
17 K[wOK  
60 K[wOK  
18 K[wOK  
24 K[wOK  
191 K[wOK  
7 K[wOK  
小会议室 K[wOK  
0.33 K[wOK  
60 K[wOK  
43 K[wOK  
40 K[wOK  
25 K[wOK  
92 K[wOK  
235 K[wOK  
8 K[wOK  
大会议室 K[wOK  
0.67 K[wOK  
40 K[wOK  
88 K[wOK  
40 K[wOK  
25 K[wOK  
190 K[wOK  
358 K[wOK  
9 K[wOK  
理发、美容 K[wOK  
0.25 K[wOK  
50 K[wOK  
41 K[wOK  
50 K[wOK  
25 K[wOK  
67 K[wOK  
208 K[wOK  
10 K[wOK  
健身房、保龄球 K[wOK  
0.20 K[wOK  
35 K[wOK  
87 K[wOK  
20 K[wOK  
60 K[wOK  
130 K[wOK  
272 K[wOK  
11 K[wOK  
弹子房 K[wOK  
0.20 K[wOK  
35 K[wOK  
46 K[wOK  
30 K[wOK  
30 K[wOK  
65 K[wOK  
176 K[wOK  
12 K[wOK  
棋牌室 K[wOK  
0.05 K[wOK  
35 K[wOK  
63 K[wOK  
40 K[wOK  
25 K[wOK  
136 K[wOK  
274 K[wOK  
13 K[wOK  
舞厅 K[wOK  
0.33 K[wOK  
20 K[wOK  
97 K[wOK  
20 K[wOK  
33 K[wOK  
119 K[wOK  
256 K[wOK  
14 K[wOK  
办公 K[wOK  
0.10 K[wOK  
40 K[wOK  
14 K[wOK  
50 K[wOK  
25 K[wOK  
27 K[wOK  
131 K[wOK  
15 K[wOK  
商店、小卖部 K[wOK  
0.20 K[wOK  
40 K[wOK  
31 K[wOK  
40 K[wOK  
18 K[wOK  
40 K[wOK  
151 K[wOK  
16 K[wOK  
科研、办公楼 K[wOK  
0.20 K[wOK  
40 K[wOK  
28 K[wOK  
40 K[wOK  
20 K[wOK  
43 K[wOK  
151 K[wOK  
17 K[wOK  
商场:底层 K[wOK  
1.00 K[wOK  
35 K[wOK  
160 K[wOK  
40 K[wOK  
12 K[wOK  
130 K[wOK  
365 K[wOK  
18 K[wOK  
二层 K[wOK  
0.83 K[wOK  
35 K[wOK  
128 K[wOK  
40 K[wOK  
12 K[wOK  
104 K[wOK  
307 K[wOK  
19 K[wOK  
三层及三层以上 K[wOK  
0.50 K[wOK  
40 K[wOK  
80 K[wOK  
40 K[wOK  
12 K[wOK  
65 K[wOK  
225 K[wOK  
20 K[wOK  
影剧院:观众席 K[wOK  
2.00 K[wOK  
30 K[wOK  
228 K[wOK  
15 K[wOK  
8 K[wOK  
174 K[wOK  
447 K[wOK  
21 K[wOK  
休息厅 K[wOK  
0.50 K[wOK  
70 K[wOK  
64 K[wOK  
20 K[wOK  
40 K[wOK  
216 K[wOK  
370 K[wOK  
22 K[wOK  
化装室 K[wOK  
0.25 K[wOK  
40 K[wOK  
35 K[wOK  
50 K[wOK  
20 K[wOK  
55 K[wOK  
180 K[wOK  
23 K[wOK  
体育馆:比赛馆(看台) K[wOK  
0.40 K[wOK  
35 K[wOK  
65 K[wOK  
40 K[wOK  
15 K[wOK  
65 K[wOK  
205 K[wOK  
  K[wOK  
24 K[wOK  
观众休息厅 K[wOK  
0.50 K[wOK  
70 K[wOK  
27.5 K[wOK  
20 8lV:-"+5  
40 8lV:-"+5  
86 8lV:-"+5  
203 8lV:-"+5  
25 8lV:-"+5  
贵宾室 8lV:-"+5  
0.13 8lV:-"+5  
58 8lV:-"+5  
17 8lV:-"+5  
30 8lV:-"+5  
50 8lV:-"+5  
68 8lV:-"+5  
173 8lV:-"+5  
26 8lV:-"+5  
图书馆:阅览室 8lV:-"+5  
0.10 8lV:-"+5  
50 8lV:-"+5  
14 8lV:-"+5  
30 8lV:-"+5  
25 8lV:-"+5  
27 8lV:-"+5  
121 8lV:-"+5  
27 8lV:-"+5  
展览厅:陈列室 8lV:-"+5  
0.25 8lV:-"+5  
58 8lV:-"+5  
31 8lV:-"+5  
20 8lV:-"+5  
25 8lV:-"+5  
68 8lV:-"+5  
177 8lV:-"+5  
28 8lV:-"+5  
会堂:报告厅 8lV:-"+5  
0.50 8lV:-"+5  
35 8lV:-"+5  
58 8lV:-"+5  
40 8lV:-"+5  
25 8lV:-"+5  
136 8lV:-"+5  
269 8lV:-"+5  
29 8lV:-"+5  
公寓、住宅 8lV:-"+5  
0.10 8lV:-"+5  
70 8lV:-"+5  
14 8lV:-"+5  
20 8lV:-"+5  
50 8lV:-"+5  
54 8lV:-"+5  
158 8lV:-"+5  
30 8lV:-"+5  
医院:高级病房 8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
110 8lV:-"+5  
31 8lV:-"+5  
一般手术室 8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
150 8lV:-"+5  
32 8lV:-"+5  
洁净手术室 8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
300 8lV:-"+5  
33 8lV:-"+5  
X光、CT、B超 8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
150 8lV:-"+5  
34 8lV:-"+5  
餐馆 8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
300 8lV:-"+5  
8lV:-"+5  
8lV:-"+5  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 8lV:-"+5  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 8lV:-"+5  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 8lV:-"+5  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 8lV:-"+5  
8lV:-"+5  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
制冷机类型 8lV:-"+5  
耗电量 8lV:-"+5  
(kW/kW) 8lV:-"+5  
耗汽量 8lV:-"+5  
[kg/(kW·h)] 8lV:-"+5  
耗冷却水量 8lV:-"+5  
[m³/(kW·h)] 8lV:-"+5  
1.涡旋式冷水机组 8lV:-"+5  
0.20-0.26 8lV:-"+5  
8lV:-"+5  
0.21-0.23 8lV:-"+5  
2.活塞式冷水机组 8lV:-"+5  
0.18-0.31 8lV:-"+5  
8lV:-"+5  
0.22-0.26 8lV:-"+5  
3.螺杆式冷水机组 8lV:-"+5  
0.18-0.25 8lV:-"+5  
8lV:-"+5  
0.20-0.26 8lV:-"+5  
4.离心式冷水机组 8lV:-"+5  
0.20-0.28 8lV:-"+5  
8lV:-"+5  
0.20-0.28 8lV:-"+5  
5.溴化锂吸收式冷水机组: 8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
单效 8lV:-"+5  
0.004-0.010 8lV:-"+5  
2.0-2.6 8lV:-"+5  
0.26-0.35 8lV:-"+5  
双效 8lV:-"+5  
0.004-0.015 8lV:-"+5  
1.2-1.5 8lV:-"+5  
0.25-0.30 8lV:-"+5  
直燃 8lV:-"+5  
0.005-0.025 8lV:-"+5  
0.05-0.1(耗油) 8lV:-"+5  
0.28-0.30 8lV:-"+5  
8lV:-"+5  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 8lV:-"+5  
8lV:-"+5  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 8lV:-"+5  
8lV:-"+5  
8lV:-"+5  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 8lV:-"+5  
  8lV:-"+5  
设备名称 8lV:-"+5  
单位制冷量的耗电量指标 8lV:-"+5  
(kW/kW) 8lV:-"+5  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) 8lV:-"+5  
0.20-0.28 8lV:-"+5  
2.冷却水循环水泵 8lV:-"+5  
0.20-0.38 8lV:-"+5  
3.冷却塔风机 8lV:-"+5  
0.006-0.009 8lV:-"+5  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 "2bCq]I0  
0.015-0.055 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 "2bCq]I0  
  "2bCq]I0  
顺序 "2bCq]I0  
建筑类别和房间名称 "2bCq]I0  
耗电量指标(W/ m³) "2bCq]I0  
1 "2bCq]I0  
旅馆: 走道 "2bCq]I0  
客房 "2bCq]I0  
酒吧、咖啡、娱乐 "2bCq]I0  
洗手间 "2bCq]I0  
厨房 "2bCq]I0  
69-86 "2bCq]I0  
43-60 "2bCq]I0  
60-86 "2bCq]I0  
60 "2bCq]I0  
86-103 "2bCq]I0  
2 "2bCq]I0  
写字楼:一般办公室 "2bCq]I0  
高级办公室 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
私人办公室 "2bCq]I0  
会议 "2bCq]I0  
制图 "2bCq]I0  
52-60 "2bCq]I0  
55-86 "2bCq]I0  
60 "2bCq]I0  
52-69 "2bCq]I0  
60 "2bCq]I0  
3 "2bCq]I0  
饭店: 餐厅 "2bCq]I0  
快餐厅 "2bCq]I0  
普通厨房 "2bCq]I0  
电气化厨房 "2bCq]I0  
60 "2bCq]I0  
55-86 "2bCq]I0  
60 "2bCq]I0  
86-103 "2bCq]I0  
4 "2bCq]I0  
商店: 百货 "2bCq]I0  
珠宝 "2bCq]I0  
美容理发 "2bCq]I0  
服装店、医药店 "2bCq]I0  
86 "2bCq]I0  
60 "2bCq]I0  
52-95 "2bCq]I0  
43-78 "2bCq]I0  
5 "2bCq]I0  
6 "2bCq]I0  
7 "2bCq]I0  
8 "2bCq]I0  
9 "2bCq]I0  
医院 "2bCq]I0  
舞厅 "2bCq]I0  
夜总会舞台 "2bCq]I0  
剧院 "2bCq]I0  
计算机房 "2bCq]I0  
43-60 "2bCq]I0  
86 "2bCq]I0  
129-190 "2bCq]I0  
60 "2bCq]I0  
129-258 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 "2bCq]I0  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 "2bCq]I0  
  "2bCq]I0  
空调建筑面积(m³) "2bCq]I0  
空调方式 "2bCq]I0  
分楼层单风道(全空气系统) "2bCq]I0  
风机盘管机组加新风 "2bCq]I0  
双风道 "2bCq]I0  
(全空气系统) "2bCq]I0  
柜式机组 "2bCq]I0  
平均值 "2bCq]I0  
1000 "2bCq]I0  
7.5 "2bCq]I0  
4.5 "2bCq]I0  
7.0 "2bCq]I0  
5.0 "2bCq]I0  
7.0 "2bCq]I0  
3000 "2bCq]I0  
6.5 "2bCq]I0  
4.0 "2bCq]I0  
6.7 "2bCq]I0  
4.5 "2bCq]I0  
6.5 "2bCq]I0  
5000 "2bCq]I0  
6.0 "2bCq]I0  
4.0 "2bCq]I0  
6.0 "2bCq]I0  
4.2 "2bCq]I0  
5.5 "2bCq]I0  
10000 "2bCq]I0  
5.5 "2bCq]I0  
3.7 "2bCq]I0  
5.0 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
4.5 "2bCq]I0  
15000 "2bCq]I0  
5.0 "2bCq]I0  
3.6 "2bCq]I0  
4.0 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
"2bCq]I0  
4.0 "2bCq]I0  
20000 "2bCq]I0  
4.8 "2bCq]I0  
3.5 "2bCq]I0  
3.5 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
3.8 "2bCq]I0  
25000 "2bCq]I0  
4.7 "2bCq]I0  
3.4 "2bCq]I0  
3.2 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
3.7 "2bCq]I0  
30000 "2bCq]I0  
4.6 "2bCq]I0  
3.0 "2bCq]I0  
3.0 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
3.6 "2bCq]I0  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 "2bCq]I0  
"2bCq]I0  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 "2bCq]I0  
各种部件所占总投资的百分比(%) "2bCq]I0  
表1.3—9 "2bCq]I0  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  "2bCq]I0  
设备或部件名称 "2bCq]I0  
空调方式 "2bCq]I0  
两管制周边诱导器 "2bCq]I0  
双风道 "2bCq]I0  
风机盘管加风道送风 "2bCq]I0  
风机盘管加局部送风 "2bCq]I0  
低速单风道送风 "2bCq]I0  
制冷机和冷却塔 "2bCq]I0  
19.1 "2bCq]I0  
16.3 "2bCq]I0  
20.7 "2bCq]I0  
23.6 "2bCq]I0  
18.4 "2bCq]I0  
空气处理机及其控制 "2bCq]I0  
7.6 "2bCq]I0  
13.7 /7LR;>Bj  
7.4 /7LR;>Bj  
2.1 /7LR;>Bj  
17.7 /7LR;>Bj  
水泵 /7LR;>Bj  
1.1 /7LR;>Bj  
0.5 /7LR;>Bj  
0.6 /7LR;>Bj  
1.4 /7LR;>Bj  
0.5 /7LR;>Bj  
管道 /7LR;>Bj  
5.5 /7LR;>Bj  
1.8 /7LR;>Bj  
5.7 /7LR;>Bj  
6.5 /7LR;>Bj  
2.1 /7LR;>Bj  
设备和管道保湿 /7LR;>Bj  
4.5 /7LR;>Bj  
1.5 /7LR;>Bj  
7.3 /7LR;>Bj  
8.3 /7LR;>Bj  
1.4 /7LR;>Bj  
散流器和格栅风口 /7LR;>Bj  
23.0 /7LR;>Bj  
44.6 /7LR;>Bj  
27.0 /7LR;>Bj  
14.3 /7LR;>Bj  
51.5 /7LR;>Bj  
末端机组 /7LR;>Bj  
21.6 /7LR;>Bj  
8.5 /7LR;>Bj  
22.2 /7LR;>Bj  
33.3 /7LR;>Bj  
/7LR;>Bj  
末端机组的控制 /7LR;>Bj  
8.3 /7LR;>Bj  
4.0 /7LR;>Bj  
/7LR;>Bj  
/7LR;>Bj  
/7LR;>Bj  
空压机及辅助装置 /7LR;>Bj  
0.5 /7LR;>Bj  
0.4 /7LR;>Bj  
/7LR;>Bj  
/7LR;>Bj  
/7LR;>Bj  
锅炉 /7LR;>Bj  
2.6 /7LR;>Bj  
3.3 /7LR;>Bj  
3.1 /7LR;>Bj  
3.6 /7LR;>Bj  
2.8 /7LR;>Bj  
电线、开关 /7LR;>Bj  
6.2 /7LR;>Bj  
5.4 /7LR;>Bj  
6.0 /7LR;>Bj  
6.9 /7LR;>Bj  
5.6 /7LR;>Bj  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个