2 冷却塔安装应水平,单台冷却安装水平度和垂直度允许 '",5Bu#C
'",5Bu#C
偏差均为2/1000。同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷 '",5Bu#C
'",5Bu#C
却塔的水面高度应一致,高差不应大于3Omm, '",5Bu#C
'",5Bu#C
3 冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,积水盘应严 '",5Bu#C
'",5Bu#C
密无渗漏;分水器布水均匀。带转动布水器的冷却塔,其转动部分 '",5Bu#C
'",5Bu#C
应灵活,喷水出口按设计或产品要求,方向应一致; '",5Bu#C
'",5Bu#C
4 冷却塔风机叶片端部与与塔体四周的径向间隙应均匀。对 '",5Bu#C
'",5Bu#C
于可调整角度的叶片,角度应一致。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
检查数量:全数检查。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
检查方法:尺量、观察检查,积水盘做充水试验或查阅试验记 '",5Bu#C
'",5Bu#C
录。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
9.3.12 水泵及附属设备的安装应符合下列规定; '",5Bu#C
'",5Bu#C
1 水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm,安装的地脚 '",5Bu#C
'",5Bu#C
螺栓应垂直、拧紧,且与设备底座接融紧密; '",5Bu#C
'",5Bu#C
2 垫铁组放置位置正确、平稳,接融紧密,每组不超过3块; '",5Bu#C
'",5Bu#C
3 整体安装的泵,纵向水平偏差不应大于0.1/1000,横向水平偏差不应大于0.20/1000;解体安装的泵纵、横向安装水平偏差均不应大于o.05/1000; '",5Bu#C
'",5Bu#C
水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的允许偏差,轴向倾斜不应大于0.2/1000,径向位移不应大于0.05mm; '",5Bu#C
'",5Bu#C
小型整体安装的管道水泵不应有明显偏斜。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
4 减震器与水泵及水泵基础连接牢固、平稳、接触紧密。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
检查数量;全数检查。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
检查方法;扳手试拧、观察检查、用水平仪和塞尺测量或查阅设备安装记录。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
9.3.13 水箱、集水器、分水器、储冷罐等设备的安装,支架或底座的尺寸、位置符合设计要求。设备与支架或底应接融紧密,安装平正、牢固、平面位置允许用差为15mm,标高允许偏差为±5mm,垂直度允许偏差为1/1000。膨胀水箱安装的位置及接管的连接,应符合设计文件的要求。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
检查数量:全数检查。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
检查方法:尺量、观察检查,旁站或查阅试验记录。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
10.1.1 风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。 '",5Bu#C
'",5Bu#C
10.1.2 空调工程的制冷系统管道,包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.1.3 普通薄钢板在制作风管前,宜预涂防锈漆一遍。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.1.4 支、吊架的防腐处理应与风管或管道相一致,其明装部分必须涂面漆。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.1.5 油漆施工时,应采取防火、防冻、防雨等措施,并不应在低温或潮湿环境下作业。明装部分的最后一遍色漆,宜在安装完毕后进行。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.2 主控项目 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.2.1 风管和管道的绝热;应采用不燃中难燃材料,其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求、如采用难燃材料时,应对其难燃性进行检查,合格后方可使用。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查放量:按批随机抽查1件。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法:观察检查、检查材料合格证,并做燃点试验。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.2.2 防腐涂料和油漆,必须是在有效保质期限内的合格产 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
品。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量:按批检查。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法:观察、检查材料合格证。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.2.3 下列场合必须使用不燃绝热材料: aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
l 电加热器前后800mm的风管和绝热层; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
2 穿起防火隔墙两侧2m范围内风管、管道和绝热层。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量:全数检查. aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法:观察、检查材料合格证与做点燃试验。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.2.4 输送介质温度低于周围空气露点温度的管道,当采用非 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
闭孔性的热材料时,隔汽层(防潮层)必须完整,且封闭良好。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查效量;按数量抽查1O%,且不得少于5段。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法。观察检查. aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.2.5 位于洁净室内的风管及管道的绝热,不应采用易产尘的 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
材料(如玻璃纤维、短纤维矿棉等)。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量:全数检查。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法:观察检查。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.3.1 喷、涂油漆的漆膜,应均匀、无堆积、皱纹、气泡、掺杂、混 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
色与漏涂等缺陷。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量:接面积抽查10%。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法:观察检查。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.3.2 各类空调设备、部件的油漆喷、涂,不得遮盖铭牌标志和 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
影响部件的功能使用。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量:按数量抽查10%,且不得少于2个。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法:观察检查。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.3.3 风管系统部件的绝热,不得影响其操作功能。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量:按数量抽查10%,且不得少于2个。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法:观察检查。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.3.4 绝热材料层应密实,无裂缝、空隙等缺陷、表面应平整, aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
当采用卷材或板材时,允许偏差为5mm;采用涂抹或其他方式时, aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
允许偏差为10mm。防潮层(包括约热层的端部)应完整,且封闭 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
良好;其搭接缝应顺水。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量;管道按轴线长度抽查10%;部件、阀门抽查10%, aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
且不得少于2个。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法:观察检查、用钢丝刺入保温层、尺量。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.3.5 风管绝热层采用用粘结方法固定时,施工应符合下列规 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
定: aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
1 粘结剂的性能应符合使用温度和环境卫生的要求,并与绝 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
热材料相匹配; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
2 粘结材料宜均匀地涂在风管、部件或设备的外表面上,绝 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
热材料与风管、部件及设备表面应紧密贴合,无空隙; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
3 绝热层纵、横向的接缝,应错开; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
4 绝热层粘贴后,如进行包扎或捆扎,包扎的搭接处应均匀、 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
贴紧;捆扎的应松紧适度,不得损坏绝热层。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量:按数量抽查10%。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法:观察检查和检查材料合格证。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.3.6 风管绝热层采用保温钉连接固定时,应符合下列规定: aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
1 保温钉与风管、部件及设备表面的连接,可采用粘接或焊 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
接,结合应牢固,不得脱落,焊接后应保持风管的平整.并不应影响 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
镀锌钢板的防腐性能; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
2 矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个。首行 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
保温钉至风管或保温材料边沿的距离向应小于120mm; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
3 风管法兰部位的绝热层的厚度.不应低于风管热层的 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
0.8倍; aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
4 带有防潮隔汽层绝热材料的拼缝处,应用粘胶带封严。粘 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
胶带的宽度不应小于50mm。粘胶带牢固地粘贴在防潮面层 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
上,不得有胀裂和脱落。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量:按数量抽查10%,且不得少于5处。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法;观察检查。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.3.7 绝热涂料作绝热层时,应分层涂抹,厚度均匀,不得有气 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
泡和漏涂等缺陷,表面固化层应光滑,牢固无缝隙。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量。按数量抽查10%。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法:观察检查。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.3.8 当采用玻璃纤维布作绝热保护层时,搭接的宽度应均 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
匀,宜为30~50mm,且松紧适度。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量:按数量抽查10%,且不得少于10m2 。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查方法: 尺量、观察检查。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
10.3.9 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
卸。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>
检查数量: 按数量抽查10%,且不得少于5个。 aqQ o,5U>
aqQ o,5U>