表7.4.5 锚杆及土钉墙支护工程质量检验标准 K*{RGE 7.5 钢或混凝土支撑系统 O5-;I,)H 7.5.1 支撑系统包括围囹及支撑,当支撑较长时(一般超过15m ),还包括支撑下的立柱及相应的立柱桩。 O5-;I,)H 7.5.2 施工前应熟悉支撑系统的图纸及各种计算工况,掌握开挖及支撑设置的方式、预顶力及周围环境保护的要求。 O5-;I,)H 7.5.3 施工过程中应严格控制开挖和支撑的程序及时间,对支撑的位置(包括立柱及立柱桩的位置)、每层开挖深度、预加顶力(如需要时)、钢转囹与围护体或支撑与围囹的密贴度应做周密检查。 O5-;I,)H 7.5.4 全部支撑安装结束后,仍应维持整个系统的正常运转直至支撑全部拆除。 O5-;I,)H 7.5.5 作为永久性结构的支撑系统尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的要求。 O5-;I,)H 7.5.6 钢或混凝土支撑系统工程质量检验标准应符合表7.5.6 的规定。 O5-;I,)H 表7.5.6 钢及混凝土支撑系统工程质量检验标准 O5-;I,)H 7.6 地下连续墙 O5-;I,)H 7.6.1 地下连续墙应设置导墙,导墙动工有预制及现浇两种,现浇导墙形状有“L ”型或倒“L ”型,可根据不同土质选用。 O5-;I,)H 7.6.2 地下墙施工前宜先试成槽,以检验泥浆的配比、成槽机的选型并可复核地质资料。 O5-;I,)H 7.6.3 作为永久结构的地下连续墙,其抗渗质量标准可按现行国家标准《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208 执行。 O5-;I,)H 7.6.4 地下墙槽段间的连接接头形式,应根据地下墙的使用要求选用,且应考虑施工单位的经验,无论选用何种接头,在浇注混凝土前,接头处必须刷洗干净,不留任何泥砂或污物。 O5-;I,)H 7.6.5 地下墙与地下室结构顶板、楼板、底板及梁之间连接可预埋钢筋或接驳器(锥螺纹或直螺纹),对接驳器也应按原材料检验要求,抽样复验,数量每500 套为一个检验批,每批应抽查3 件,复验内容为外观、尺寸、抗拉试验等。 O5-;I,)H 7.6.6 施工前应检验进场的钢材、电焊条。已完工的导墙应检查其净空尺寸,墙面平整度与垂直度。检查泥浆用的仪器、泥浆循环系统应完好。地下连续墙应用商品混凝土。 O5-;I,)H 7.6.7 施工中应检查成槽的垂直度、槽底的淤积物厚度、泥浆比重、钢筋笼尺寸、浇注导管位置、混凝土上升速度、浇注面标高、地下墙连接面的清洗程度、商品混凝土的坍落度、锁口管或接头箱的拔出时间及速度等。 O5-;I,)H 7.6.8 成槽结束后应对成槽的宽度、深工及倾斜度进行检验,重要结构每段槽段都应检查,一般结构可抽查总槽段数的20% ,每槽段应抽查1 个段面。 O5-;I,)H 7.6.9 永久性结构的地下墙,在钢筋笼沉放后,应做二次清孔,沉渣厚度应符合要求。 O5-;I,)H 7.6.10 每50m 2地下墙应做1 组试件,每幅槽段不得少于1 组,在强度满足设计要求后方可开挖土方。 O5-;I,)H 7.6.11 作为永久性结构的地下连续墙,土方开挖后应进行逐段检查,钢筋混凝土底板也应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的规定。 O5-;I,)H 7.6.12 地下墙的钢筋笼检验标准应符合本规范表5.6.4-1 的规定。 O5-;I,)H 表7.6.12 地下墙质量检验标准 O5-;I,)H
|