第一章 空调设备选型 aqQ o,5U>
一、机组选型 aqQ o,5U>
机组选型步骤: aqQ o,5U>
A.估算或计算冷负荷 估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 aqQ o,5U>
B.估算或计算热负荷 估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 aqQ o,5U>
C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 aqQ o,5U>
D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 aqQ o,5U>
二、机组选型案例 aqQ o,5U>
例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m2²,空调面积为 10000 m2其中大会议室面积500 m2,小会议室面积为 1500 m2,办公楼建筑面积为8000 m2含有新风。 aqQ o,5U>
A.计算冷负荷。 aqQ o,5U>
a.按空调冷负荷法估算: aqQ o,5U>
大会议室500 x 358=179000W=179Kw aqQ o,5U>
小会议室:1500 X 235=352500=352.5kw aqQ o,5U>
办公区:7000X 151=1057000=1057kw aqQ o,5U>
合计:358十235+1208=1588.5KW aqQ o,5U>
选主机时负荷:1588.5X0.70=1112kw aqQ o,5U>
b.按建筑面积法估算: aqQ o,5U>
11000X98=1212000W=1078kW aqQ o,5U>
c.由1)、2)计算结果,冷负荷按1112KW计算。 aqQ o,5U>
B.计算热负荷 aqQ o,5U>
按空调热负荷法计算: aqQ o,5U>
11000 X 60=660000W=660KW aqQ o,5U>
C.初选定机组型号及台数: aqQ o,5U>
1、 若方案采用水源热泵 aqQ o,5U>
① 确定机组型号:总冷负荷为1112kw,两台GSHP580型水源热泵机组机组在水温为16~18℃,供回水温度7~17℃时制冷量为1152kw。略大于冷负荷,符合要求。 aqQ o,5U>
总热负荷为660kw,一台GSHP580型水源热泵机组在水温为16~18℃,供回水温度55~45℃时制热量为665kw。略大于热负荷,符合要求。 aqQ o,5U>
② 最后确定为两台GSHP580型水源机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组,冬季制热时,采用一台机组即可(在室外温度较低时采用两台机组进行制热)。 aqQ o,5U>
2、 .若方案采用风冷热泵中央空调组机 aqQ o,5U>