冷却水量的计算: c2,g%( [1]. Q = m s △ t c2,g%( Q 冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力) c2,g%( m 水流量(质量) Kg / h c2,g%( s 水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃ c2,g%( △ t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差 c2,g%( c2,g%( [2]. Q 的计算 c2,g%( Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 ) c2,g%( Q 冷却能力 Kcal / h c2,g%( q 冷却水塔的风量 CMM c2,g%( I 入口 冷却水塔入口空气的焓(enthalpy) c2,g%( I 出口 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy) c2,g%( [3]. q 冷却水塔的风量 CMM 的计算 c2,g%( q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 ) c2,g%( c2,g%( 上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算。 c2,g%( c2,g%( 更深入的数学式依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式: c2,g%( c2,g%( Q = K × S × ( hw -ha ) c2,g%( Q 冷却水塔的总传热量 &pMlt7 K 焓的热传导系数 &pMlt7 S 冷却水塔的热传面积 &pMlt7 hw 空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓 &pMlt7 ha 进入冷却水塔的外气空气之焓 &pMlt7
|