空调设计估算指标汇总
发帖
回复
返回列表
新帖
2611
阅读
3
回复
[水电工程]
空调设计估算指标汇总
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
游春波
UID:348
注册时间
2008-03-02
最后登录
2025-07-13
在线时间
1518小时
发帖
6734
搜Ta的帖子
精华
9
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
访问TA的空间
加好友
用道具
前任管理
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
男
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2010-02-04
-zC]^Ho@
-zC]^Ho@
1
.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。
-zC]^Ho@
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4
-zC]^Ho@
*?sdWRbu}l
顺序
*?sdWRbu}l
建筑类型及房间名称
*?sdWRbu}l
市内人数
*?sdWRbu}l
建筑负荷
*?sdWRbu}l
人体负荷
*?sdWRbu}l
照明负荷
*?sdWRbu}l
新风量
*?sdWRbu}l
新风负荷
*?sdWRbu}l
总负荷
*?sdWRbu}l
人/ m²
*?sdWRbu}l
W/m²
*?sdWRbu}l
W/m²
*?sdWRbu}l
W/m²
*?sdWRbu}l
m²
(人·h)
*?sdWRbu}l
W/m²
*?sdWRbu}l
W/m²
*?sdWRbu}l
1
*?sdWRbu}l
旅游旅馆:客房
*?sdWRbu}l
0
.063
*?sdWRbu}l
60
*?sdWRbu}l
7
*?sdWRbu}l
20
*?sdWRbu}l
50
*?sdWRbu}l
27
*?sdWRbu}l
114
*?sdWRbu}l
2
*?sdWRbu}l
酒吧、咖啡
*?sdWRbu}l
0
.50
*?sdWRbu}l
35
*?sdWRbu}l
70
*?sdWRbu}l
15
*?sdWRbu}l
25
*?sdWRbu}l
136
*?sdWRbu}l
256
*?sdWRbu}l
3
*?sdWRbu}l
西餐厅
*?sdWRbu}l
0
.50
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
84
*?sdWRbu}l
17
*?sdWRbu}l
25
*?sdWRbu}l
136
*?sdWRbu}l
277
*?sdWRbu}l
4
*?sdWRbu}l
中餐厅
*?sdWRbu}l
0
.67
*?sdWRbu}l
35
*?sdWRbu}l
116
*?sdWRbu}l
20
*?sdWRbu}l
25
*?sdWRbu}l
190
*?sdWRbu}l
360
*?sdWRbu}l
5
*?sdWRbu}l
宴会厅
*?sdWRbu}l
0
.80
*?sdWRbu}l
30
*?sdWRbu}l
134
*?sdWRbu}l
30
*?sdWRbu}l
25
*?sdWRbu}l
216
*?sdWRbu}l
410
*?sdWRbu}l
6
*?sdWRbu}l
中庭、接待
*?sdWRbu}l
0
.13
*?sdWRbu}l
90
*?sdWRbu}l
17
*?sdWRbu}l
60
*?sdWRbu}l
18
*?sdWRbu}l
24
*?sdWRbu}l
191
*?sdWRbu}l
7
*?sdWRbu}l
小会议室
*?sdWRbu}l
0
.33
*?sdWRbu}l
60
*?sdWRbu}l
43
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
25
*?sdWRbu}l
92
*?sdWRbu}l
235
*?sdWRbu}l
8
*?sdWRbu}l
大会议室
*?sdWRbu}l
0
.67
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
88
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
25
*?sdWRbu}l
190
*?sdWRbu}l
358
*?sdWRbu}l
9
*?sdWRbu}l
理发、美容
*?sdWRbu}l
0
.25
*?sdWRbu}l
50
*?sdWRbu}l
41
*?sdWRbu}l
50
*?sdWRbu}l
25
*?sdWRbu}l
67
*?sdWRbu}l
208
*?sdWRbu}l
10
*?sdWRbu}l
健身房、保龄球
*?sdWRbu}l
0
.20
*?sdWRbu}l
35
*?sdWRbu}l
87
*?sdWRbu}l
20
*?sdWRbu}l
60
*?sdWRbu}l
130
*?sdWRbu}l
272
*?sdWRbu}l
11
*?sdWRbu}l
弹子房
*?sdWRbu}l
0
.20
*?sdWRbu}l
35
*?sdWRbu}l
46
*?sdWRbu}l
30
*?sdWRbu}l
30
*?sdWRbu}l
65
*?sdWRbu}l
176
*?sdWRbu}l
12
*?sdWRbu}l
棋牌室
*?sdWRbu}l
0
.05
*?sdWRbu}l
35
*?sdWRbu}l
63
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
25
*?sdWRbu}l
136
*?sdWRbu}l
274
*?sdWRbu}l
13
*?sdWRbu}l
舞厅
*?sdWRbu}l
0
.33
*?sdWRbu}l
20
*?sdWRbu}l
97
*?sdWRbu}l
20
*?sdWRbu}l
33
*?sdWRbu}l
119
*?sdWRbu}l
256
*?sdWRbu}l
14
*?sdWRbu}l
办公
*?sdWRbu}l
0
.10
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
14
*?sdWRbu}l
50
*?sdWRbu}l
25
*?sdWRbu}l
27
*?sdWRbu}l
131
*?sdWRbu}l
15
*?sdWRbu}l
商店、小卖部
*?sdWRbu}l
0
.20
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
31
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
18
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
151
*?sdWRbu}l
16
*?sdWRbu}l
科研、办公楼
*?sdWRbu}l
0
.20
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
28
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
20
*?sdWRbu}l
43
*?sdWRbu}l
151
*?sdWRbu}l
17
*?sdWRbu}l
商场:底层
*?sdWRbu}l
1
.00
*?sdWRbu}l
35
*?sdWRbu}l
160
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
12
*?sdWRbu}l
130
*?sdWRbu}l
365
*?sdWRbu}l
18
*?sdWRbu}l
二层
*?sdWRbu}l
0
.83
*?sdWRbu}l
35
*?sdWRbu}l
128
*?sdWRbu}l
40
*?sdWRbu}l
12
*?sdWRbu}l
104
*?sdWRbu}l
307
*?sdWRbu}l
19
*?sdWRbu}l
三层及三层以上
gYc]z5`
0
.50
gYc]z5`
40
gYc]z5`
80
gYc]z5`
40
gYc]z5`
12
gYc]z5`
65
gYc]z5`
225
gYc]z5`
20
gYc]z5`
影剧院:观众席
gYc]z5`
2
.00
gYc]z5`
30
gYc]z5`
228
gYc]z5`
15
gYc]z5`
8
gYc]z5`
174
gYc]z5`
447
gYc]z5`
21
gYc]z5`
休息厅
gYc]z5`
0
.50
gYc]z5`
70
gYc]z5`
64
gYc]z5`
20
gYc]z5`
40
gYc]z5`
216
gYc]z5`
370
gYc]z5`
22
gYc]z5`
化装室
gYc]z5`
0
.25
gYc]z5`
40
gYc]z5`
35
gYc]z5`
50
gYc]z5`
20
gYc]z5`
55
gYc]z5`
180
gYc]z5`
23
gYc]z5`
体育馆:比赛馆(看台)
gYc]z5`
0
.40
gYc]z5`
35
gYc]z5`
65
gYc]z5`
40
gYc]z5`
15
gYc]z5`
65
gYc]z5`
205
gYc]z5`
gYc]z5`
24
gYc]z5`
观众休息厅
gYc]z5`
0
.50
gYc]z5`
70
gYc]z5`
27
.5
gYc]z5`
20
gYc]z5`
40
gYc]z5`
86
gYc]z5`
203
gYc]z5`
25
gYc]z5`
贵宾室
gYc]z5`
0
.13
gYc]z5`
58
gYc]z5`
17
gYc]z5`
30
gYc]z5`
50
gYc]z5`
68
gYc]z5`
173
gYc]z5`
26
gYc]z5`
图书馆:阅览室
gYc]z5`
0
.10
gYc]z5`
50
gYc]z5`
14
gYc]z5`
30
gYc]z5`
25
gYc]z5`
27
gYc]z5`
121
gYc]z5`
27
gYc]z5`
展览厅:陈列室
gYc]z5`
0
.25
gYc]z5`
58
gYc]z5`
31
gYc]z5`
20
gYc]z5`
25
gYc]z5`
68
gYc]z5`
177
gYc]z5`
28
gYc]z5`
会堂:报告厅
gYc]z5`
0
.50
gYc]z5`
35
gYc]z5`
58
gYc]z5`
40
gYc]z5`
25
gYc]z5`
136
gYc]z5`
269
gYc]z5`
29
gYc]z5`
公寓、住宅
gYc]z5`
0
.10
gYc]z5`
70
gYc]z5`
14
gYc]z5`
20
gYc]z5`
50
gYc]z5`
54
gYc]z5`
158
gYc]z5`
30
gYc]z5`
医院:高级病房
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
110
gYc]z5`
31
gYc]z5`
一般手术室
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
150
gYc]z5`
32
gYc]z5`
洁净手术室
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
300
gYc]z5`
33
gYc]z5`
X
光、CT、B超
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
150
gYc]z5`
34
gYc]z5`
餐馆
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
300
gYc]z5`
gYc]z5`
gYc]z5`
共
条评分
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
开心
愤怒
无聊
灌水
有志者事竟成
回复
▲
返回顶部
▲
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
离线
游春波
UID:348
注册时间
2008-03-02
最后登录
2025-07-13
在线时间
1518小时
发帖
6734
搜Ta的帖子
精华
9
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
访问TA的空间
加好友
用道具
前任管理
发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
男
加关注
发消息
只看该作者
沙发
发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。
gYc]z5`
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。
gYc]z5`
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。
gYc]z5`
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。
gYc]z5`
gYc]z5`
1. 3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。
制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5
gYc]z5`
7K /qu J
制冷机类型
7K /qu J
耗电量
7K /qu J
(kW/kW)
7K /qu J
耗汽量
7K /qu J
[kg/(kW·h)]
7K /qu J
耗冷却水量
7K /qu J
[m³/(kW·h)]
7K /qu J
1
.涡旋式冷水机组
7K /qu J
0
.20-0.26
7K /qu J
—
7K /qu J
0
.21-0.23
7K /qu J
2
.活塞式冷水机组
7K /qu J
0
.18-0.31
7K /qu J
—
7K /qu J
0
.22-0.26
7K /qu J
3
.螺杆式冷水机组
7K /qu J
0
.18-0.25
7K /qu J
—
7K /qu J
0
.20-0.26
7K /qu J
4
.离心式冷水机组
7K /qu J
0
.20-0.28
7K /qu J
—
7K /qu J
0
.20-0.28
7K /qu J
5
.溴化锂吸收式冷水机组:
7K /qu J
7K /qu J
7K /qu J
7K /qu J
单效
7K /qu J
0
.004-0.010
7K /qu J
2
.0-2.6
7K /qu J
0
.26-0.35
7K /qu J
双效
7K /qu J
0
.004-0.015
7K /qu J
1
.2-1.5
7K /qu J
0
.25-0.30
7K /qu J
直燃
7K /qu J
0
.005-0.025
7K /qu J
0
.05-0.1(耗油)
7K /qu J
0
.28-0.30
7K /qu J
7K /qu J
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。
7K /qu J
7K /qu J
1
.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。
7K /qu J
7K /qu J
7K /qu J
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6
7K /qu J
7K /qu J
设备名称
7K /qu J
单位制冷量的耗电量指标
7K /qu J
(kW/kW)
7K /qu J
1
.制冷水循环水泵(闭式循环)
7K /qu J
0
.20-0.28
7K /qu J
2
.冷却水循环水泵
7K /qu J
0
.20-0.38
7K /qu J
3
.冷却塔风机
7K /qu J
0
.006-0.009
7K /qu J
共
条评分
有志者事竟成
回复
▲
返回顶部
▲
举报
离线
游春波
UID:348
注册时间
2008-03-02
最后登录
2025-07-13
在线时间
1518小时
发帖
6734
搜Ta的帖子
精华
9
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
访问TA的空间
加好友
用道具
前任管理
发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
男
加关注
发消息
只看该作者
板凳
发表于: 2010-02-04
4
.风冷式冷凝器风扇
7K /qu J
0
.015-0.055
7K /qu J
7K /qu J
1
.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。
7K /qu J
7K /qu J
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7
7K /qu J
7K /qu J
顺序
7K /qu J
建筑类别和房间名称
7K /qu J
耗电量指标(W/ m³)
7K /qu J
1
7K /qu J
旅馆: 走道
7K /qu J
客房
7K /qu J
酒吧、咖啡、娱乐
7K /qu J
洗手间
7K /qu J
厨房
7K /qu J
69-86
7K /qu J
43-60
7K /qu J
60-86
7K /qu J
60
7K /qu J
86-103
7K /qu J
2
7K /qu J
写字楼:一般办公室
7K /qu J
高级办公室
7K /qu J
7K /qu J
私人办公室
7K /qu J
会议
7K /qu J
制图
7K /qu J
52-60
7K /qu J
55-86
7K /qu J
60
7K /qu J
52-69
7K /qu J
60
7K /qu J
3
7K /qu J
饭店: 餐厅
7K /qu J
快餐厅
7K /qu J
普通厨房
7K /qu J
电气化厨房
7K /qu J
60
7K /qu J
55-86
7K /qu J
60
7K /qu J
86-103
7K /qu J
4
7K /qu J
商店: 百货
7K /qu J
珠宝
7K /qu J
美容理发
7K /qu J
服装店、医药店
7K /qu J
86
7K /qu J
60
7K /qu J
52-95
7K /qu J
43-78
7K /qu J
5
7K /qu J
6
7K /qu J
7
7K /qu J
8
7K /qu J
9
7K /qu J
医院
7K /qu J
舞厅
7K /qu J
夜总会舞台
7K /qu J
剧院
7K /qu J
计算机房
7K /qu J
43-60
7K /qu J
86
7K /qu J
129-190
7K /qu J
60
7K /qu J
129-258
7K /qu J
7K /qu J
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。
7K /qu J
7K /qu J
1
.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。
7K /qu J
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8
7K /qu J
7K /qu J
空调建筑面积(m³)
7K /qu J
空调方式
7K /qu J
分楼层单风道(全空气系统)
7K /qu J
风机盘管机组加新风
7K /qu J
双风道
7K /qu J
(全空气系统)
akw,P$i
柜式机组
akw,P$i
平均值
akw,P$i
1000
akw,P$i
7
.5
akw,P$i
4
.5
akw,P$i
7
.0
akw,P$i
5
.0
akw,P$i
7
.0
akw,P$i
3000
akw,P$i
6
.5
akw,P$i
4
.0
akw,P$i
6
.7
akw,P$i
4
.5
akw,P$i
6
.5
akw,P$i
5000
akw,P$i
6
.0
akw,P$i
4
.0
akw,P$i
6
.0
akw,P$i
4
.2
akw,P$i
5
.5
akw,P$i
10000
akw,P$i
5
.5
akw,P$i
3
.7
akw,P$i
5
.0
akw,P$i
—
akw,P$i
4
.5
akw,P$i
15000
akw,P$i
5
.0
akw,P$i
3
.6
akw,P$i
4
.0
akw,P$i
akw,P$i
—
akw,P$i
4
.0
akw,P$i
20000
akw,P$i
4
.8
akw,P$i
3
.5
akw,P$i
3
.5
akw,P$i
—
akw,P$i
3
.8
akw,P$i
25000
akw,P$i
4
.7
akw,P$i
3
.4
akw,P$i
3
.2
akw,P$i
—
akw,P$i
3
.7
akw,P$i
30000
akw,P$i
4
.6
akw,P$i
3
.0
akw,P$i
3
.0
akw,P$i
—
akw,P$i
3
.6
akw,P$i
1
.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。
akw,P$i
akw,P$i
1
.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。
akw,P$i
akw,P$i
1
.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。
akw,P$i
各种部件所占总投资的百分比(%)
akw,P$i
表1.3—9
akw,P$i
共
条评分
有志者事竟成
回复
▲
返回顶部
▲
举报
离线
游春波
UID:348
注册时间
2008-03-02
最后登录
2025-07-13
在线时间
1518小时
发帖
6734
搜Ta的帖子
精华
9
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
访问TA的空间
加好友
用道具
前任管理
发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
男
加关注
发消息
只看该作者
地板
发表于: 2010-02-04
akw,P$i
设备或部件名称
akw,P$i
空调方式
akw,P$i
两管制周边诱导器
akw,P$i
双风道
akw,P$i
风机盘管加风道送风
akw,P$i
风机盘管加局部送风
akw,P$i
低速单风道送风
akw,P$i
制冷机和冷却塔
akw,P$i
19
.1
akw,P$i
16
.3
akw,P$i
20
.7
akw,P$i
23
.6
akw,P$i
18
.4
akw,P$i
空气处理机及其控制
akw,P$i
7
.6
akw,P$i
13
.7
akw,P$i
7
.4
akw,P$i
2
.1
akw,P$i
17
.7
akw,P$i
水泵
akw,P$i
1
.1
akw,P$i
0
.5
akw,P$i
0
.6
akw,P$i
1
.4
akw,P$i
0
.5
akw,P$i
管道
akw,P$i
5
.5
akw,P$i
1
.8
akw,P$i
5
.7
akw,P$i
6
.5
akw,P$i
2
.1
akw,P$i
设备和管道保湿
akw,P$i
4
.5
akw,P$i
1
.5
akw,P$i
7
.3
akw,P$i
8
.3
akw,P$i
1
.4
akw,P$i
散流器和格栅风口
akw,P$i
23
.0
akw,P$i
44
.6
akw,P$i
27
.0
akw,P$i
14
.3
akw,P$i
51
.5
akw,P$i
末端机组
akw,P$i
21
.6
akw,P$i
8
.5
akw,P$i
22
.2
akw,P$i
33
.3
akw,P$i
—
akw,P$i
末端机组的控制
akw,P$i
8
.3
akw,P$i
4
.0
akw,P$i
—
akw,P$i
—
akw,P$i
—
akw,P$i
空压机及辅助装置
akw,P$i
0
.5
akw,P$i
0
.4
akw,P$i
—
akw,P$i
—
akw,P$i
—
akw,P$i
锅炉
akw,P$i
2
.6
akw,P$i
3
.3
akw,P$i
3
.1
akw,P$i
3
.6
akw,P$i
2
.8
akw,P$i
电线、开关
akw,P$i
6
.2
akw,P$i
5
.4
akw,P$i
6
.0
akw,P$i
6
.9
akw,P$i
5
.6
akw,P$i
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
共
条评分
有志者事竟成
回复
▲
返回顶部
▲
举报
发帖
回复
返回列表
http://www.chineseyou.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
快速回复
限100 字节
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
特别关注
新人报到
家园公告
游氏动态
寻亲问祖
游氏研究区
游氏源流
游氏族谱
游氏字辈
游氏宗祠
游氏人文
立雪书院
游氏仙姑
游酢文化研究
岁月游家
游氏休闲广场
艺术之窗
摄影天下
情感小屋
文化长廊
悠哉游哉
国事天下事
百事通
易经玄学
建筑工程
生活广场
电脑诊所
宗亲创业
商务交易
网站事务
站务处理
教程辅导
关闭
关闭
选中
1
篇
全选