0G?*i_u\  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 0G?*i_u\  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 0G?*i_u\  
  0G?*i_u\  
顺序 0G?*i_u\  
建筑类型及房间名称 0G?*i_u\  
市内人数 0G?*i_u\  
建筑负荷 0G?*i_u\  
人体负荷 0G?*i_u\  
照明负荷 0G?*i_u\  
新风量 0G?*i_u\  
新风负荷 0G?*i_u\  
总负荷 0G?*i_u\  
人/ m² 0G?*i_u\  
W/m² 0G?*i_u\  
W/m² 0G?*i_u\  
W/m² 0G?*i_u\  
m²(人·h) 0G?*i_u\  
W/m² 0G?*i_u\  
W/m² 0G?*i_u\  
1 0G?*i_u\  
旅游旅馆:客房 0G?*i_u\  
0.063 0G?*i_u\  
60 0G?*i_u\  
7 0G?*i_u\  
20 0G?*i_u\  
50 0G?*i_u\  
27 0G?*i_u\  
114 0G?*i_u\  
2 0G?*i_u\  
酒吧、咖啡 0G?*i_u\  
0.50 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
70 0G?*i_u\  
15 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
136 0G?*i_u\  
256 0G?*i_u\  
3 0G?*i_u\  
西餐厅 0G?*i_u\  
0.50 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
84 0G?*i_u\  
17 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
136 0G?*i_u\  
277 0G?*i_u\  
4 0G?*i_u\  
中餐厅 0G?*i_u\  
0.67 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
116 0G?*i_u\  
20 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
190 0G?*i_u\  
360 0G?*i_u\  
5 0G?*i_u\  
宴会厅 0G?*i_u\  
0.80 0G?*i_u\  
30 0G?*i_u\  
134 0G?*i_u\  
30 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
216 0G?*i_u\  
410 0G?*i_u\  
6 0G?*i_u\  
中庭、接待 0G?*i_u\  
0.13 0G?*i_u\  
90 0G?*i_u\  
17 0G?*i_u\  
60 0G?*i_u\  
18 0G?*i_u\  
24 0G?*i_u\  
191 0G?*i_u\  
7 0G?*i_u\  
小会议室 0G?*i_u\  
0.33 0G?*i_u\  
60 0G?*i_u\  
43 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
92 0G?*i_u\  
235 0G?*i_u\  
8 0G?*i_u\  
大会议室 0G?*i_u\  
0.67 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
88 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
190 0G?*i_u\  
358 0G?*i_u\  
9 0G?*i_u\  
理发、美容 0G?*i_u\  
0.25 0G?*i_u\  
50 0G?*i_u\  
41 0G?*i_u\  
50 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
67 0G?*i_u\  
208 0G?*i_u\  
10 0G?*i_u\  
健身房、保龄球 0G?*i_u\  
0.20 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
87 0G?*i_u\  
20 0G?*i_u\  
60 0G?*i_u\  
130 0G?*i_u\  
272 0G?*i_u\  
11 0G?*i_u\  
弹子房 0G?*i_u\  
0.20 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
46 0G?*i_u\  
30 0G?*i_u\  
30 0G?*i_u\  
65 0G?*i_u\  
176 0G?*i_u\  
12 0G?*i_u\  
棋牌室 0G?*i_u\  
0.05 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
63 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
136 0G?*i_u\  
274 0G?*i_u\  
13 0G?*i_u\  
舞厅 0G?*i_u\  
0.33 0G?*i_u\  
20 0G?*i_u\  
97 0G?*i_u\  
20 0G?*i_u\  
33 0G?*i_u\  
119 0G?*i_u\  
256 0G?*i_u\  
14 0G?*i_u\  
办公 0G?*i_u\  
0.10 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
14 0G?*i_u\  
50 0G?*i_u\  
25 0G?*i_u\  
27 0G?*i_u\  
131 0G?*i_u\  
15 0G?*i_u\  
商店、小卖部 0G?*i_u\  
0.20 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
31 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
18 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
151 0G?*i_u\  
16 0G?*i_u\  
科研、办公楼 0G?*i_u\  
0.20 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
28 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
20 0G?*i_u\  
43 0G?*i_u\  
151 0G?*i_u\  
17 0G?*i_u\  
商场:底层 0G?*i_u\  
1.00 0G?*i_u\  
35 0G?*i_u\  
160 0G?*i_u\  
40 0G?*i_u\  
12 0G?*i_u\  
130 b$Ch2Qz0q  
365 b$Ch2Qz0q  
18 b$Ch2Qz0q  
二层 b$Ch2Qz0q  
0.83 b$Ch2Qz0q  
35 b$Ch2Qz0q  
128 b$Ch2Qz0q  
40 b$Ch2Qz0q  
12 b$Ch2Qz0q  
104 b$Ch2Qz0q  
307 b$Ch2Qz0q  
19 b$Ch2Qz0q  
三层及三层以上 b$Ch2Qz0q  
0.50 b$Ch2Qz0q  
40 b$Ch2Qz0q  
80 b$Ch2Qz0q  
40 b$Ch2Qz0q  
12 b$Ch2Qz0q  
65 b$Ch2Qz0q  
225 b$Ch2Qz0q  
20 b$Ch2Qz0q  
影剧院:观众席 b$Ch2Qz0q  
2.00 b$Ch2Qz0q  
30 b$Ch2Qz0q  
228 b$Ch2Qz0q  
15 b$Ch2Qz0q  
8 b$Ch2Qz0q  
174 b$Ch2Qz0q  
447 b$Ch2Qz0q  
21 b$Ch2Qz0q  
休息厅 b$Ch2Qz0q  
0.50 b$Ch2Qz0q  
70 b$Ch2Qz0q  
64 b$Ch2Qz0q  
20 b$Ch2Qz0q  
40 b$Ch2Qz0q  
216 b$Ch2Qz0q  
370 b$Ch2Qz0q  
22 b$Ch2Qz0q  
化装室 b$Ch2Qz0q  
0.25 b$Ch2Qz0q  
40 b$Ch2Qz0q  
35 b$Ch2Qz0q  
50 b$Ch2Qz0q  
20 b$Ch2Qz0q  
55 b$Ch2Qz0q  
180 b$Ch2Qz0q  
23 b$Ch2Qz0q  
体育馆:比赛馆(看台) b$Ch2Qz0q  
0.40 b$Ch2Qz0q  
35 b$Ch2Qz0q  
65 b$Ch2Qz0q  
40 b$Ch2Qz0q  
15 b$Ch2Qz0q  
65 b$Ch2Qz0q  
205 b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
24 b$Ch2Qz0q  
观众休息厅 b$Ch2Qz0q  
0.50 b$Ch2Qz0q  
70 b$Ch2Qz0q  
27.5 b$Ch2Qz0q  
20 b$Ch2Qz0q  
40 b$Ch2Qz0q  
86 b$Ch2Qz0q  
203 b$Ch2Qz0q  
25 b$Ch2Qz0q  
贵宾室 b$Ch2Qz0q  
0.13 b$Ch2Qz0q  
58 b$Ch2Qz0q  
17 b$Ch2Qz0q  
30 b$Ch2Qz0q  
50 b$Ch2Qz0q  
68 b$Ch2Qz0q  
173 b$Ch2Qz0q  
26 b$Ch2Qz0q  
图书馆:阅览室 b$Ch2Qz0q  
0.10 b$Ch2Qz0q  
50 b$Ch2Qz0q  
14 b$Ch2Qz0q  
30 b$Ch2Qz0q  
25 b$Ch2Qz0q  
27 b$Ch2Qz0q  
121 b$Ch2Qz0q  
27 b$Ch2Qz0q  
展览厅:陈列室 b$Ch2Qz0q  
0.25 b$Ch2Qz0q  
58 b$Ch2Qz0q  
31 b$Ch2Qz0q  
20 b$Ch2Qz0q  
25 b$Ch2Qz0q  
68 b$Ch2Qz0q  
177 b$Ch2Qz0q  
28 b$Ch2Qz0q  
会堂:报告厅 b$Ch2Qz0q  
0.50 b$Ch2Qz0q  
35 b$Ch2Qz0q  
58 b$Ch2Qz0q  
40 b$Ch2Qz0q  
25 b$Ch2Qz0q  
136 b$Ch2Qz0q  
269 b$Ch2Qz0q  
29 b$Ch2Qz0q  
公寓、住宅 b$Ch2Qz0q  
0.10 b$Ch2Qz0q  
70 b$Ch2Qz0q  
14 b$Ch2Qz0q  
20 b$Ch2Qz0q  
50 b$Ch2Qz0q  
54 b$Ch2Qz0q  
158 b$Ch2Qz0q  
30 b$Ch2Qz0q  
医院:高级病房 b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
110 b$Ch2Qz0q  
31 b$Ch2Qz0q  
一般手术室 b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
150 b$Ch2Qz0q  
32 b$Ch2Qz0q  
洁净手术室 b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
300 b$Ch2Qz0q  
33 b$Ch2Qz0q  
X光、CT、B超 b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
150 b$Ch2Qz0q  
34 b$Ch2Qz0q  
餐馆 b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
  b$Ch2Qz0q  
300 b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
b$Ch2Qz0q  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 b$Ch2Qz0q  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 b$Ch2Qz0q  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 b$Ch2Qz0q  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 Lju)q6  
Lju)q6  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 Lju)q6  
  Lju)q6  
制冷机类型 Lju)q6  
耗电量 Lju)q6  
(kW/kW) Lju)q6  
耗汽量 Lju)q6  
[kg/(kW·h)] Lju)q6  
耗冷却水量 Lju)q6  
[m³/(kW·h)] Lju)q6  
1.涡旋式冷水机组 Lju)q6  
0.20-0.26 Lju)q6  
Lju)q6  
0.21-0.23 Lju)q6  
2.活塞式冷水机组 Lju)q6  
0.18-0.31 Lju)q6  
Lju)q6  
0.22-0.26 Lju)q6  
3.螺杆式冷水机组 Lju)q6  
0.18-0.25 Lju)q6  
Lju)q6  
0.20-0.26 Lju)q6  
4.离心式冷水机组 Lju)q6  
0.20-0.28 Lju)q6  
Lju)q6  
0.20-0.28 Lju)q6  
5.溴化锂吸收式冷水机组: Lju)q6  
  Lju)q6  
  Lju)q6  
  Lju)q6  
单效 Lju)q6  
0.004-0.010 Lju)q6  
2.0-2.6 Lju)q6  
0.26-0.35 Lju)q6  
双效 Lju)q6  
0.004-0.015 Lju)q6  
1.2-1.5 Lju)q6  
0.25-0.30 Lju)q6  
直燃 Lju)q6  
0.005-0.025 Lju)q6  
0.05-0.1(耗油) Lju)q6  
0.28-0.30 Lju)q6  
Lju)q6  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 Lju)q6  
Lju)q6  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 Lju)q6  
Lju)q6  
Lju)q6  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 Lju)q6  
  Lju)q6  
设备名称 Lju)q6  
单位制冷量的耗电量指标 Lju)q6  
(kW/kW) Lju)q6  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) Lju)q6  
0.20-0.28 Lju)q6  
2.冷却水循环水泵 Lju)q6  
0.20-0.38 Lju)q6  
3.冷却塔风机 Lju)q6  
0.006-0.009 Lju)q6  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 Lju)q6  
0.015-0.055 Lju)q6  
Lju)q6  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 Lju)q6  
Lju)q6  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 Lju)q6  
  Lju)q6  
顺序 Lju)q6  
建筑类别和房间名称 Lju)q6  
耗电量指标(W/ m³) Lju)q6  
1 Lju)q6  
旅馆: 走道 Lju)q6  
客房 Lju)q6  
酒吧、咖啡、娱乐 Lju)q6  
洗手间 Lju)q6  
厨房 Lju)q6  
69-86 Lju)q6  
43-60 Lju)q6  
60-86 Lju)q6  
60 Lju)q6  
86-103 Lju)q6  
2 Lju)q6  
写字楼:一般办公室 Lju)q6  
高级办公室 Lju)q6  
Lju)q6  
私人办公室 Lju)q6  
会议 Lju)q6  
制图 Lju)q6  
52-60 Lju)q6  
55-86 Lju)q6  
60 Lju)q6  
52-69 Lju)q6  
60 Lju)q6  
3 Lju)q6  
饭店: 餐厅 Lju)q6  
快餐厅 Lju)q6  
普通厨房 Lju)q6  
电气化厨房 Lju)q6  
60 Lju)q6  
55-86 Lju)q6  
60 Lju)q6  
86-103 Lju)q6  
4 Lju)q6  
商店: 百货 Lju)q6  
珠宝 Lju)q6  
美容理发 Lju)q6  
服装店、医药店 Lju)q6  
86 Lju)q6  
60 Lju)q6  
52-95 Lju)q6  
43-78 Lju)q6  
5 Lju)q6  
6 Lju)q6  
7 Lju)q6  
8 Lju)q6  
9 Lju)q6  
医院 Lju)q6  
舞厅 Lju)q6  
夜总会舞台 Lju)q6  
剧院 Lju)q6  
计算机房 Lju)q6  
43-60 Lju)q6  
86 Lju)q6  
129-190 Lju)q6  
60 Lju)q6  
129-258 Lju)q6  
Lju)q6  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 Lju)q6  
Lju)q6  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 Lju)q6  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 Lju)q6  
  Lju)q6  
空调建筑面积(m³) Lju)q6  
空调方式 Lju)q6  
分楼层单风道(全空气系统) Lju)q6  
风机盘管机组加新风 Lju)q6  
双风道 Lju)q6  
(全空气系统) Lju)q6  
柜式机组 Lju)q6  
平均值 Lju)q6  
1000 Lju)q6  
7.5 Lju)q6  
4.5 Lju)q6  
7.0 Lju)q6  
5.0 Lju)q6  
7.0 Lju)q6  
3000 Lju)q6  
6.5 K *{RGE  
4.0 K *{RGE  
6.7 K *{RGE  
4.5 K *{RGE  
6.5 K *{RGE  
5000 K *{RGE  
6.0 K *{RGE  
4.0 K *{RGE  
6.0 K *{RGE  
4.2 K *{RGE  
5.5 K *{RGE  
10000 K *{RGE  
5.5 K *{RGE  
3.7 K *{RGE  
5.0 K *{RGE  
K *{RGE  
4.5 K *{RGE  
15000 K *{RGE  
5.0 K *{RGE  
3.6 K *{RGE  
4.0 K *{RGE  
K *{RGE  
K *{RGE  
4.0 K *{RGE  
20000 K *{RGE  
4.8 K *{RGE  
3.5 K *{RGE  
3.5 K *{RGE  
K *{RGE  
3.8 K *{RGE  
25000 K *{RGE  
4.7 K *{RGE  
3.4 K *{RGE  
3.2 K *{RGE  
K *{RGE  
3.7 K *{RGE  
30000 K *{RGE  
4.6 K *{RGE  
3.0 K *{RGE  
3.0 K *{RGE  
K *{RGE  
3.6 K *{RGE  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 K *{RGE  
K *{RGE  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 K *{RGE  
K *{RGE  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 K *{RGE  
各种部件所占总投资的百分比(%) K *{RGE  
表1.3—9 K *{RGE  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  K *{RGE  
设备或部件名称 K *{RGE  
空调方式 K *{RGE  
两管制周边诱导器 K *{RGE  
双风道 K *{RGE  
风机盘管加风道送风 K *{RGE  
风机盘管加局部送风 K *{RGE  
低速单风道送风 K *{RGE  
制冷机和冷却塔 K *{RGE  
19.1 K *{RGE  
16.3 K *{RGE  
20.7 K *{RGE  
23.6 K *{RGE  
18.4 K *{RGE  
空气处理机及其控制 K *{RGE  
7.6 K *{RGE  
13.7 K *{RGE  
7.4 K *{RGE  
2.1 K *{RGE  
17.7 K *{RGE  
水泵 K *{RGE  
1.1 K *{RGE  
0.5 K *{RGE  
0.6 K *{RGE  
1.4 K *{RGE  
0.5 K *{RGE  
管道 K *{RGE  
5.5 K *{RGE  
1.8 K *{RGE  
5.7 K *{RGE  
6.5 K *{RGE  
2.1 K *{RGE  
设备和管道保湿 K *{RGE  
4.5 K *{RGE  
1.5 K *{RGE  
7.3 K *{RGE  
8.3 K *{RGE  
1.4 K *{RGE  
散流器和格栅风口 K *{RGE  
23.0 K *{RGE  
44.6 K *{RGE  
27.0 K *{RGE  
14.3 K *{RGE  
51.5 K *{RGE  
末端机组 K *{RGE  
21.6 K *{RGE  
8.5 K *{RGE  
22.2 K *{RGE  
33.3 K *{RGE  
K *{RGE  
末端机组的控制 K *{RGE  
8.3 K *{RGE  
4.0 K *{RGE  
K *{RGE  
K *{RGE  
K *{RGE  
空压机及辅助装置 K *{RGE  
0.5 K *{RGE  
0.4 K *{RGE  
K *{RGE  
K *{RGE  
K *{RGE  
锅炉 K *{RGE  
2.6 K *{RGE  
3.3 K *{RGE  
3.1 K *{RGE  
3.6 K *{RGE  
2.8 K *{RGE  
电线、开关 K *{RGE  
6.2 K *{RGE  
5.4 K *{RGE  
6.0 K *{RGE  
6.9 K *{RGE  
5.6 K *{RGE  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。