1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 +U1fa9NSn  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 +U1fa9NSn  
  +U1fa9NSn  
顺序 +U1fa9NSn  
建筑类型及房间名称 +U1fa9NSn  
市内人数 +U1fa9NSn  
建筑负荷 +U1fa9NSn  
人体负荷 +U1fa9NSn  
照明负荷 +U1fa9NSn  
新风量 +U1fa9NSn  
新风负荷 +U1fa9NSn  
总负荷 +U1fa9NSn  
人/ m² +U1fa9NSn  
W/m² +U1fa9NSn  
W/m² +U1fa9NSn  
W/m² +U1fa9NSn  
m²(人·h) +U1fa9NSn  
W/m² +U1fa9NSn  
W/m² +U1fa9NSn  
1 +U1fa9NSn  
旅游旅馆:客房 +U1fa9NSn  
0.063 +U1fa9NSn  
60 +U1fa9NSn  
7 +U1fa9NSn  
20 +U1fa9NSn  
50 +U1fa9NSn  
27 +U1fa9NSn  
114 +U1fa9NSn  
2 +U1fa9NSn  
酒吧、咖啡 +U1fa9NSn  
0.50 +U1fa9NSn  
35 +U1fa9NSn  
70 +U1fa9NSn  
15 +U1fa9NSn  
25 +U1fa9NSn  
136 +U1fa9NSn  
256 +U1fa9NSn  
3 +U1fa9NSn  
西餐厅 +U1fa9NSn  
0.50 +U1fa9NSn  
40 +U1fa9NSn  
84 +U1fa9NSn  
17 +U1fa9NSn  
25 +U1fa9NSn  
136 +U1fa9NSn  
277 +U1fa9NSn  
4 +U1fa9NSn  
中餐厅 +U1fa9NSn  
0.67 +U1fa9NSn  
35 +U1fa9NSn  
116 +U1fa9NSn  
20 +U1fa9NSn  
25 +U1fa9NSn  
190 +U1fa9NSn  
360 +U1fa9NSn  
5 +U1fa9NSn  
宴会厅 +U1fa9NSn  
0.80 +U1fa9NSn  
30 +U1fa9NSn  
134 +U1fa9NSn  
30 +U1fa9NSn  
25 +U1fa9NSn  
216 +U1fa9NSn  
410 +U1fa9NSn  
6 +U1fa9NSn  
中庭、接待 +U1fa9NSn  
0.13 +U1fa9NSn  
90 +U1fa9NSn  
17 +U1fa9NSn  
60 +U1fa9NSn  
18 +U1fa9NSn  
24 +U1fa9NSn  
191 +U1fa9NSn  
7 +U1fa9NSn  
小会议室 +U1fa9NSn  
0.33 +U1fa9NSn  
60 +U1fa9NSn  
43 +U1fa9NSn  
40 +U1fa9NSn  
25 +U1fa9NSn  
92 +U1fa9NSn  
235 +U1fa9NSn  
8 +U1fa9NSn  
大会议室 +U1fa9NSn  
0.67 +U1fa9NSn  
40 +U1fa9NSn  
88 +U1fa9NSn  
40 +U1fa9NSn  
25 +U1fa9NSn  
190 +U1fa9NSn  
358 +U1fa9NSn  
9 +U1fa9NSn  
理发、美容 +U1fa9NSn  
0.25 +U1fa9NSn  
50 +U1fa9NSn  
41 +U1fa9NSn  
50 +U1fa9NSn  
25 +U1fa9NSn  
67 +U1fa9NSn  
208 +U1fa9NSn  
10 +U1fa9NSn  
健身房、保龄球 +U1fa9NSn  
0.20 +U1fa9NSn  
35 +U1fa9NSn  
87 +U1fa9NSn  
20 +U1fa9NSn  
60 +U1fa9NSn  
130 +U1fa9NSn  
272 +U1fa9NSn  
11 +U1fa9NSn  
弹子房 +U1fa9NSn  
0.20 +U1fa9NSn  
35 +U1fa9NSn  
46 +U1fa9NSn  
30 +U1fa9NSn  
30 +U1fa9NSn  
65 +U1fa9NSn  
176 +U1fa9NSn  
12 +U1fa9NSn  
棋牌室 +U1fa9NSn  
0.05 +U1fa9NSn  
35 +U1fa9NSn  
63 +U1fa9NSn  
40 +U1fa9NSn  
25 +U1fa9NSn  
136 +U1fa9NSn  
274 +U1fa9NSn  
13 +U1fa9NSn  
舞厅 +U1fa9NSn  
0.33 +U1fa9NSn  
20 +U1fa9NSn  
97 b81^756  
20 b81^756  
33 b81^756  
119 b81^756  
256 b81^756  
14 b81^756  
办公 b81^756  
0.10 b81^756  
40 b81^756  
14 b81^756  
50 b81^756  
25 b81^756  
27 b81^756  
131 b81^756  
15 b81^756  
商店、小卖部 b81^756  
0.20 b81^756  
40 b81^756  
31 b81^756  
40 b81^756  
18 b81^756  
40 b81^756  
151 b81^756  
16 b81^756  
科研、办公楼 b81^756  
0.20 b81^756  
40 b81^756  
28 b81^756  
40 b81^756  
20 b81^756  
43 b81^756  
151 b81^756  
17 b81^756  
商场:底层 b81^756  
1.00 b81^756  
35 b81^756  
160 b81^756  
40 b81^756  
12 b81^756  
130 b81^756  
365 b81^756  
18 b81^756  
二层 b81^756  
0.83 b81^756  
35 b81^756  
128 b81^756  
40 b81^756  
12 b81^756  
104 b81^756  
307 b81^756  
19 b81^756  
三层及三层以上 b81^756  
0.50 b81^756  
40 b81^756  
80 b81^756  
40 b81^756  
12 b81^756  
65 b81^756  
225 b81^756  
20 b81^756  
影剧院:观众席 b81^756  
2.00 b81^756  
30 b81^756  
228 b81^756  
15 b81^756  
8 b81^756  
174 b81^756  
447 b81^756  
21 b81^756  
休息厅 b81^756  
0.50 b81^756  
70 b81^756  
64 b81^756  
20 b81^756  
40 b81^756  
216 b81^756  
370 b81^756  
22 b81^756  
化装室 b81^756  
0.25 b81^756  
40 b81^756  
35 b81^756  
50 b81^756  
20 b81^756  
55 b81^756  
180 b81^756  
23 b81^756  
体育馆:比赛馆(看台) b81^756  
0.40 b81^756  
35 b81^756  
65 b81^756  
40 b81^756  
15 b81^756  
65 b81^756  
205 b81^756  
  b81^756  
24 b81^756  
观众休息厅 b81^756  
0.50 b81^756  
70 b81^756  
27.5 b81^756  
20 b81^756  
40 b81^756  
86 b81^756  
203 b81^756  
25 b81^756  
贵宾室 b81^756  
0.13 b81^756  
58 b81^756  
17 b81^756  
30 b81^756  
50 b81^756  
68 b81^756  
173 b81^756  
26 b81^756  
图书馆:阅览室 b81^756  
0.10 b81^756  
50 b81^756  
14 b81^756  
30 b81^756  
25 b81^756  
27 b81^756  
121 b81^756  
27 b81^756  
展览厅:陈列室 b81^756  
0.25 b81^756  
58 b81^756  
31 b81^756  
20 b81^756  
25 b81^756  
68 b81^756  
177 b81^756  
28 b81^756  
会堂:报告厅 b81^756  
0.50 b81^756  
35 b81^756  
58 b81^756  
40 b81^756  
25 b81^756  
136 b81^756  
269 b81^756  
29 b81^756  
公寓、住宅 b81^756  
0.10 b81^756  
70 b81^756  
14 b81^756  
20 b81^756  
50 b81^756  
54 b81^756  
158 b81^756  
30 b81^756  
医院:高级病房 b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
110 b81^756  
31 b81^756  
一般手术室 b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
150 b81^756  
32 b81^756  
洁净手术室 b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
300 b81^756  
33 b81^756  
X光、CT、B超 b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
  b81^756  
150 SAU` u]E  
34 SAU` u]E  
餐馆 SAU` u]E  
  SAU` u]E  
  SAU` u]E  
  SAU` u]E  
  SAU` u]E  
  SAU` u]E  
  SAU` u]E  
300 SAU` u]E  
SAU` u]E  
SAU` u]E  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 SAU` u]E  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 SAU` u]E  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 SAU` u]E  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 SAU` u]E  
SAU` u]E  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 SAU` u]E  
  SAU` u]E  
制冷机类型 SAU` u]E  
耗电量 SAU` u]E  
(kW/kW) SAU` u]E  
耗汽量 SAU` u]E  
[kg/(kW·h)] SAU` u]E  
耗冷却水量 SAU` u]E  
[m³/(kW·h)] SAU` u]E  
1.涡旋式冷水机组 SAU` u]E  
0.20-0.26 SAU` u]E  
SAU` u]E  
0.21-0.23 SAU` u]E  
2.活塞式冷水机组 SAU` u]E  
0.18-0.31 SAU` u]E  
SAU` u]E  
0.22-0.26 SAU` u]E  
3.螺杆式冷水机组 SAU` u]E  
0.18-0.25 SAU` u]E  
SAU` u]E  
0.20-0.26 SAU` u]E  
4.离心式冷水机组 SAU` u]E  
0.20-0.28 SAU` u]E  
SAU` u]E  
0.20-0.28 SAU` u]E  
5.溴化锂吸收式冷水机组: SAU` u]E  
  SAU` u]E  
  SAU` u]E  
  SAU` u]E  
单效 SAU` u]E  
0.004-0.010 SAU` u]E  
2.0-2.6 SAU` u]E  
0.26-0.35 SAU` u]E  
双效 SAU` u]E  
0.004-0.015 SAU` u]E  
1.2-1.5 SAU` u]E  
0.25-0.30 SAU` u]E  
直燃 SAU` u]E  
0.005-0.025 SAU` u]E  
0.05-0.1(耗油) SAU` u]E  
0.28-0.30 SAU` u]E  
SAU` u]E  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 SAU` u]E  
SAU` u]E  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 SAU` u]E  
SAU` u]E  
SAU` u]E  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 SAU` u]E  
  SAU` u]E  
设备名称 SAU` u]E  
单位制冷量的耗电量指标 SAU` u]E  
(kW/kW) SAU` u]E  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) SAU` u]E  
0.20-0.28 SAU` u]E  
2.冷却水循环水泵 SAU` u]E  
0.20-0.38 SAU` u]E  
3.冷却塔风机 SAU` u]E  
0.006-0.009 SAU` u]E  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 SAU` u]E  
0.015-0.055 SAU` u]E  
SAU` u]E  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 SAU` u]E  
SAU` u]E  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 SAU` u]E  
  SAU` u]E  
顺序 SAU` u]E  
建筑类别和房间名称 SAU` u]E  
耗电量指标(W/ m³) SAU` u]E  
1 SAU` u]E  
旅馆: 走道 SAU` u]E  
客房 SAU` u]E  
酒吧、咖啡、娱乐 SAU` u]E  
洗手间 SAU` u]E  
厨房 SAU` u]E  
69-86 SAU` u]E  
43-60 SAU` u]E  
60-86 SAU` u]E  
60 SAU` u]E  
86-103 SAU` u]E  
2 SAU` u]E  
写字楼:一般办公室 SAU` u]E  
高级办公室 SAU` u]E  
SAU` u]E  
私人办公室 SAU` u]E  
会议 SAU` u]E  
制图 SAU` u]E  
52-60 SAU` u]E  
55-86 SAU` u]E  
60 SAU` u]E  
52-69 SAU` u]E  
60 SAU` u]E  
3 SAU` u]E  
饭店: 餐厅 SAU` u]E  
快餐厅 SAU` u]E  
普通厨房 SAU` u]E  
电气化厨房 SAU` u]E  
60 HlH64w2^R  
55-86 HlH64w2^R  
60 HlH64w2^R  
86-103 HlH64w2^R  
4 HlH64w2^R  
商店: 百货 HlH64w2^R  
珠宝 HlH64w2^R  
美容理发 HlH64w2^R  
服装店、医药店 HlH64w2^R  
86 HlH64w2^R  
60 HlH64w2^R  
52-95 HlH64w2^R  
43-78 HlH64w2^R  
5 HlH64w2^R  
6 HlH64w2^R  
7 HlH64w2^R  
8 HlH64w2^R  
9 HlH64w2^R  
医院 HlH64w2^R  
舞厅 HlH64w2^R  
夜总会舞台 HlH64w2^R  
剧院 HlH64w2^R  
计算机房 HlH64w2^R  
43-60 HlH64w2^R  
86 HlH64w2^R  
129-190 HlH64w2^R  
60 HlH64w2^R  
129-258 HlH64w2^R  
HlH64w2^R  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 HlH64w2^R  
HlH64w2^R  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 HlH64w2^R  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 HlH64w2^R  
  HlH64w2^R  
空调建筑面积(m³) HlH64w2^R  
空调方式 HlH64w2^R  
分楼层单风道(全空气系统) HlH64w2^R  
风机盘管机组加新风 HlH64w2^R  
双风道 HlH64w2^R  
(全空气系统) HlH64w2^R  
柜式机组 HlH64w2^R  
平均值 HlH64w2^R  
1000 HlH64w2^R  
7.5 HlH64w2^R  
4.5 HlH64w2^R  
7.0 HlH64w2^R  
5.0 HlH64w2^R  
7.0 HlH64w2^R  
3000 HlH64w2^R  
6.5 HlH64w2^R  
4.0 HlH64w2^R  
6.7 HlH64w2^R  
4.5 HlH64w2^R  
6.5 HlH64w2^R  
5000 HlH64w2^R  
6.0 HlH64w2^R  
4.0 HlH64w2^R  
6.0 HlH64w2^R  
4.2 HlH64w2^R  
5.5 HlH64w2^R  
10000 HlH64w2^R  
5.5 HlH64w2^R  
3.7 HlH64w2^R  
5.0 HlH64w2^R  
HlH64w2^R  
4.5 HlH64w2^R  
15000 HlH64w2^R  
5.0 HlH64w2^R  
3.6 HlH64w2^R  
4.0 HlH64w2^R  
HlH64w2^R  
HlH64w2^R  
4.0 HlH64w2^R  
20000 HlH64w2^R  
4.8 HlH64w2^R  
3.5 HlH64w2^R  
3.5 HlH64w2^R  
HlH64w2^R  
3.8 HlH64w2^R  
25000 HlH64w2^R  
4.7 HlH64w2^R  
3.4 HlH64w2^R  
3.2 HlH64w2^R  
HlH64w2^R  
3.7 HlH64w2^R  
30000 HlH64w2^R  
4.6 HlH64w2^R  
3.0 HlH64w2^R  
3.0 HlH64w2^R  
HlH64w2^R  
3.6 HlH64w2^R  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 HlH64w2^R  
HlH64w2^R  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 HlH64w2^R  
HlH64w2^R  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 HlH64w2^R  
各种部件所占总投资的百分比(%) HlH64w2^R  
表1.3—9 HlH64w2^R  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  HlH64w2^R  
设备或部件名称 HlH64w2^R  
空调方式 HlH64w2^R  
两管制周边诱导器 HlH64w2^R  
双风道 HlH64w2^R  
风机盘管加风道送风 HlH64w2^R  
风机盘管加局部送风 HlH64w2^R  
低速单风道送风 HlH64w2^R  
制冷机和冷却塔 HlH64w2^R  
19.1 HlH64w2^R  
16.3 HlH64w2^R  
20.7 HlH64w2^R  
23.6 HlH64w2^R  
18.4 HlH64w2^R  
空气处理机及其控制 HlH64w2^R  
7.6 HlH64w2^R  
13.7 HlH64w2^R  
7.4 HlH64w2^R  
2.1 HlH64w2^R  
17.7 HlH64w2^R  
水泵 HlH64w2^R  
1.1 HlH64w2^R  
0.5 HlH64w2^R  
0.6 HlH64w2^R  
1.4 %JBFG.+  
0.5 %JBFG.+  
管道 %JBFG.+  
5.5 %JBFG.+  
1.8 %JBFG.+  
5.7 %JBFG.+  
6.5 %JBFG.+  
2.1 %JBFG.+  
设备和管道保湿 %JBFG.+  
4.5 %JBFG.+  
1.5 %JBFG.+  
7.3 %JBFG.+  
8.3 %JBFG.+  
1.4 %JBFG.+  
散流器和格栅风口 %JBFG.+  
23.0 %JBFG.+  
44.6 %JBFG.+  
27.0 %JBFG.+  
14.3 %JBFG.+  
51.5 %JBFG.+  
末端机组 %JBFG.+  
21.6 %JBFG.+  
8.5 %JBFG.+  
22.2 %JBFG.+  
33.3 %JBFG.+  
%JBFG.+  
末端机组的控制 %JBFG.+  
8.3 %JBFG.+  
4.0 %JBFG.+  
%JBFG.+  
%JBFG.+  
%JBFG.+  
空压机及辅助装置 %JBFG.+  
0.5 %JBFG.+  
0.4 %JBFG.+  
%JBFG.+  
%JBFG.+  
%JBFG.+  
锅炉 %JBFG.+  
2.6 %JBFG.+  
3.3 %JBFG.+  
3.1 %JBFG.+  
3.6 %JBFG.+  
2.8 %JBFG.+  
电线、开关 %JBFG.+  
6.2 %JBFG.+  
5.4 %JBFG.+  
6.0 %JBFG.+  
6.9 %JBFG.+  
5.6 %JBFG.+  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。