2、室内空调送回风口位置,根据二次装修设计进行合理调整。 K/,
B
K/,
B
本工程各风系统安装要符合图纸要求,走向合理,标高正确,风口之间安装要牢固,粘结密封严密。附件安装开启关闭灵活,电动开合正确,结合紧密。 K/,
B
K/,
B
3、风机安装要有减震措施,吊架平直准确牢固,软接头强度达到要求,耐火难燃,结合部位要紧密。 K/,
B
K/,
B
4、防火阀尤其排风排烟兼用系统常闭与常开的防火阀要朝向正确,闭合正确,安装位置正确,静音箱、吸音效果要保证安装合理 K/,
B
K/,
B
5、在一定距离的风道要有固定支架,超过一定规格的大风管应有加强筋。 K/,
B
K/,
B
(四)通风系统监理范围与控制要点: K/,
B
K/,
B
1、材料与设备的进场报验 K/,
B
K/,
B
(1)制作风管及部件使用的板材,钢材应有产品合格证及产品质量证明文件,外购风管及部件应有产品合格证及测试报告。 K/,
B
K/,
B
(2)空调机组、风机、风口、风罩、风阀、自动排气活门等应有产品合格证和其他质量合格证明。 K/,
B
K/,
B
2、自制风管应有国家或北京市级检测机关的检测风管的强度及严密性的检测报告。 K/,
B
K/,
B
3、风管穿越防火墙、机房、变配电等重要房间及垂直风道与每层水平风道交接处,设70℃熔断的防火阀。 K/,
B
K/,
B
3、风管穿越封闭的防火、防爆墙体和楼板时,预埋封堵; K/,
B
K/,
B
4、防排烟系统柔性短管材料必须为不燃材料 K/,
B
K/,
B
5、手动密闭阀安装,方向与冲击波方向核对; K/,
B
K/,
B
6、风管的严密性试验; K/,
B
K/,
B
7、空调机组安装应符合设计要求,现场组装的空调机应做漏风量检测。 K/,
B
K/,
B
8、空调机各功能段安装顺序正确,连接严密、无渗漏,冷凝水排放正确,四周应留有相应维修空间。 K/,
B
K/,
B
四、消防系统的质量控制重点 K/,
B
K/,
B
(一)消防施工图已经有关消防部门批准; K/,
B
K/,
B
(二)消防施工单位具有本建筑物消防系统的施工资质; K/,
B
K/,
B
(三)设备材料报验: K/,
B
K/,
B
1、洒水喷头、预作用报警阀、水流指示器、消防水带、消防用压力开关、手动火灾报警按钮实施产品强制认证制度,除产品合格证明必须具有3C认证所必要的标志及资料。 K/,
B
K/,
B
2、消火栓、灭火器、消防接口,实施型式认可产品,除产品合格证明、必须具有质量认证证书,型式认可证书,以及型式检验报告等。 K/,
B
K/,
B
3、消防供水设备、消火栓箱实施强制检验产品,除产品合格证外,必须有型式检验报告,并在有效期内。 K/,
B
K/,
B
(四)沟槽连接及 扣连接符合施工规范; K/,
B
K/,
B
(五)阀门、喷头、报警水流指示器安装前按规范要求进行强度和严密性试验,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,开闭灵活,朝向合理。 K/,
B
K/,
B
(六)安装前报警阀、水力警铃、压力开关逐个进行渗漏试验; K/,
B
K/,
B
(七)管道吊架、支架安装符合标准图集及施工规范要求,喷洒管道管网防晃支架设置合理。 K/,
B
K/,
B
(八)消防试验 K/,
B
K/,
B
1、系统强度及严密性试验 K/,
B
K/,
B
2、系统吹洗试验 K/,
B
K/,
B
3、消火栓试验 K/,
B
K/,
B
(九)配合消防检测部门做消防连锁试验。 K/,
B
K/,
B
K/,