对于有环保要求材料,厂家应提供相关的检验报告,关于材料复试(或见证取样)方面的要求,应在事先经建设单位和分包单位(总包单位)协商后,达成协议,实施过程中,按协议执行。 XP~bmh,T,
5.样板及样板间 XP~bmh,T,
装饰工程必须重视样板及样板间,其目的是通过试做几个样板后,由设计单位、建设单位、承包单位、监理单位共同选定某一样板,确定材料的颜色、品种、规格、施工工艺和质量标准。以此作为大面积施工的依据。对于样板间,除以上的目的外,还有通过样板间的施工,对设备管线的室内安装位置、灯具、插座、位置合理性的确认,对房间内装饰整体质量的评价,所以,样板及样板间的施工应是很重要的环节,监理工程工程师应在这一过程中,起质量控制的重要作用。 XP~bmh,T,
(四)施工过程控制的监理工作要点 XP~bmh,T,
1.检验批的划分 XP~bmh,T,
(1)检验批应按每一层次或每层施工段(或变形缝)作为检验批,建筑的标准间可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批。 XP~bmh,T,
(2)每检验批应以基层(各构造层)所划分的分项工程按自然间(或标准间),检验抽查数量应随机检验不应少于3间,不足3间应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,门厅应以两个轴线为1间计算。 XP~bmh,T,
(3)有各防水要求的建筑地面检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 XP~bmh,T,
2.巡视 XP~bmh,T,
监理工程师应加强施工过程中的巡视,必要时,在关键部位和关键工序进行连续的旁站。发现施工工艺的错误和可能的质量隐患,要及时要求承包单位进行整改。 XP~bmh,T,
3.分步验收 XP~bmh,T,
监理工程师对某些子分部或分项工程明确分步验收的程序和具体要求。例如:干挂石材的安装,第一步验收骨架安装,第二步石材的安装,卫生间的防水,也应分步验收。分步验收从某种意义上说,前几步是隐蔽工程验收记录工作,面层是分项工程的验收工作,这样有利于质量的控制,存在的缺陷在早期能得到整改。 XP~bmh,T,
4.性能检测与试验的控制,如门窗的三项试验,埋件拉拔强度试验,砖粘结强度试验,室内环境污染控制指标的检测等应及时进行,并有相关报告。 XP~bmh,T,
(五)装饰装修工程的验收步骤大致如下: XP~bmh,T,
1.检验批的质量验收 XP~bmh,T,
2.分项工程质量验收 XP~bmh,T,
3.子分部工程质量验收 XP~bmh,T,
子分部工程中各分项工程的质量均应验收合格,并应符合下列规定: XP~bmh,T,
(1)备《建筑装饰装修规范》中各子分部工程规定检查的文件和记录; XP~bmh,T,
(2)具备下表所规定的有关安全功能的检测项目的合格报告; XP~bmh,T,
1)门窗子分部工程检测项目: XP~bmh,T,
建筑外墙塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能; XP~bmh,T,
2)饰面板(砖)工程检测项目: XP~bmh,T,
饰面板后置埋件的现场拉拔强度; XP~bmh,T,
饰面砖样板件的粘接强度。 XP~bmh,T,
(3)观感质量应符合《建筑装饰装修规范》中各分项工程中一般项目要求。 XP~bmh,T,
4.分部工程的质量验收 XP~bmh,T,
(1)分部工程中各子分部工程的质量均应符合验收合格,并按子分部工程验收规定进行核查; XP~bmh,T,
(2)有特殊要求的建筑装饰装修工程,竣工验收时应按合同约定加测相关技术指标; XP~bmh,T,
(3)建筑装饰装修工程的室内环境质量应符合国家现行标准《民用建筑工程室内环境污染检测规范》(GB 50325 )的规定; XP~bmh,T,
(4)未经竣工验收合格的建筑装饰装修工程不得投入使用。 XP~bmh,T,
第五节 电气工程质量控制 XP~bmh,T, XP~bmh,T,
XP~bmh,T, 一、本工程电气系统包括变配电系统,照明及应急照明系统,动力配电系统;防