13、消防栓给水系统要求。
14、防排烟系统要求。
BYS lKTh
| 序号 BYS lKTh
| 检 查 项 目 BYS lKTh
| 质 量 要 求 BYS lKTh
| BYS lKTh
| 1 BYS lKTh
| 机械加压风机的送风量 BYS lKTh BYS lKTh
| 符合设计要求 BYS lKTh BYS lKTh
| BYS lKTh
| 2 BYS lKTh
| 最不利点送风口风速 BYS lKTh BYS lKTh
| 符合设计要求 BYS lKTh BYS lKTh
| BYS lKTh
| 3 BYS lKTh
| 中间层送风口风速 BYS lKTh BYS lKTh
| 符合设计要求 BYS lKTh BYS lKTh
| BYS lKTh
| 4 BYS lKTh
| 最利点送风口风速 BYS lKTh BYS lKTh
| 符合设计要求 BYS lKTh BYS lKTh
| BYS lKTh
| 5 BYS lKTh
| 前室、避难层(间)余压 BYS lKTh BYS lKTh
| 符合设计要求 BYS lKTh BYS lKTh
| BYS lKTh
| 6 BYS lKTh
| 防烟楼梯间余压 BYS lKTh BYS lKTh
| 符合设计要求 BYS lKTh BYS lKTh
| BYS lKTh
| 7 BYS lKTh
| 加压送风口状态 BYS lKTh BYS lKTh
| 平时关闭,并有手动和自动开启装置 BYS lKTh BYS lKTh
| BYS lKTh
| 8 BYS lKTh
| 送风机联动功能 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 任一送风阀动作,本风道的风机相应联动启动 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 9 (r.{v@h,dV
| 加压送风口开启层数 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 前室3层,楼梯间全开 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 10 (r.{v@h,dV
| 送风口位置 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 符合设计要求 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 11 (r.{v@h,dV
| 排烟风机排风量 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 符合设计要求 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 12 (r.{v@h,dV
| 最不利点排烟口风速 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 符合设计要求 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 13 (r.{v@h,dV
| 中间层排烟口风速 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 符合设计要求 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 14 (r.{v@h,dV
| 最有利点排烟口风速 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 符合设计要求 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 15 (r.{v@h,dV
| 排烟口位置 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 在顶棚或靠近顶棚的墙面上,周围1m范围内无可燃物 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 16 (r.{v@h,dV
| 排烟口状态 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 平时关闭,并有手动和自动开启装置 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 17 (r.{v@h,dV
| 排烟口开启层数 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 2层 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 18 (r.{v@h,dV
| 排烟风机联动功能 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 任一排烟阀动作,本烟道的排烟风机应能联动启动 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 19 (r.{v@h,dV
| 排烟防火阀功能 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 烟气温度超过额定温度时能自动关闭并有反馈信号 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 20 (r.{v@h,dV
| 排烟防火阀位置 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 在排烟支管上及排烟风机机房入口处 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 21 (r.{v@h,dV
| 排烟口距最远点的水平距离 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| 符合设计要求 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
| 22 (r.{v@h,dV
| 设置机械排烟的地下室的送风量 (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| ≥排烟量的50% (r.{v@h,dV (r.{v@h,dV
| (r.{v@h,dV
|
|