-
UID:348
-
- 注册时间2008-03-02
- 最后登录2025-07-13
- 在线时间1518小时
-
- 发帖6734
- 搜Ta的帖子
- 精华9
- 金钱54611
- 贡献值193
- 交易币209
- 好评度1569
-
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 6734
- 金钱
- 54611
- 贡献值
- 193
- 交易币
- 209
- 好评度
- 1569
- 家乡
- 广东省河源市
- 性别
- 男
|
4 .1 .4 找平层的排水坡度应符合设计要求。平层面采用结构找坡不应小于3% ,采用材料找坡宜为2% ;采用结构找坡不应小于3% ,采用材料找坡宜为2% ;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1% ,沟底水落差不得超过200mm. -9o{vmB{ -9o{vmB{ 4.1.5 基层一突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧,圆弧半径应符合表4 。1 。5 的要求。内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑。 -9o{vmB{ -9o{vmB{ -9o{vmB{
-9o{vmB{
表4.1.5 转角处圆弧半径 -9o{vmB{ -9o{vmB{ -9o{vmB{ -9o{vmB{ 4 .1 .6 找平层宜设分格缝,井嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m ;沥青砂浆找平层,不宜大于4m 。 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 主控项 目 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 4 .1 .7 找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 4.1.8 屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 检验方法:用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查。 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 一 般 项 目 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 4 .1 .9 基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 检验方法:观察和尺量检查。 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 4 .1 .10 水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象;沥青砂浆找平层不得有拌合不匀、蜂窝现象。 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 检验方法:观察检查。 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 4 .1 .11 找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。 -9o{vmB{ -9o{vmB{ 检验方法:观察和尺量检查。 -9o{vmB{ z ,P:i$ 4 .1 .1 2 找平层表面平整度的允许偏差为5mm z ,P:i$ z ,P:i$ 检验方法:用2m 靠尺和楔形塞尺检查。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2 屋面保温层 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2 .1 本节适用于松散、板状材料或整体现浇(喷)保温层。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2 .2 保温层应干燥,封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2 .3 屋面保温层干燥有困难时,应采用排汽措施。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2 .4 倒置式屋面应采用吸水率小、长期浸水不腐烂的保温材料。保温层*应用混凝土等块材、水泥砂浆或卵石做保护层;卵石保护层与保温层之间,应干铺一层无纺聚酯纤维布做隔离层。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2 .5 松散材料保温层施工应符合下列规定: z ,P:i$ z ,P:i$ 1 铺设松散材料保温层的基层应平整、十燥和干净。 z ,P:i$ z ,P:i$ 2 保温层含水率应符合设计要求。 z ,P:i$ z ,P:i$ 3 松散保温材料应分层铺设并压实,压实的度与厚度应经试验确定。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 保温层施工完成后,应及时进行找平层和水层的施工;雨季施工时,保温层应采取遮盖措施 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2 .6 板状材料保温层施工应符合下列规定: z ,P:i$ z ,P:i$ l 板状材料保温层的基层应平整、干燥和干净 z ,P:i$ z ,P:i$ 2 板状保温材料应紧靠在需保温的基层表面并应铺平垫稳。 z ,P:i$ z ,P:i$ 3 分层铺设的板块上下层接缝应相互错开;间缝隙应采用同类材料嵌填密实。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 粘贴的板状保温材料应贴严、粘牢。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2 .7 整体现浇(喷)保温层施工应符合下列规定: z ,P:i$ z ,P:i$ 1 沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩宜用机械拌,井应色泽一致,无沥青团;压实程度根据试验定,其厚度应符合设计要求,表面应平整。 z ,P:i$ z ,P:i$ 2 硬质聚氨酯泡沫塑料应按配比准确计量,发度均匀一致。 z ,P:i$ z ,P:i$ 主控项目 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2 .8 保温材料的堆积密度或表观密度、导热。以及板材的强度、吸水率,必须符合设计要求。 z ,P:i$ z ,P:i$ 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告场抽样复验报告。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2 .9 保温层的含水率必须符合设计要求。 z ,P:i$ z ,P:i$ 检验方法:检查现场抽样检验报告。 z ,P:i$ z ,P:i$ 一 般 项 目 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2 .10 保温层的铺设应符合下列要求: z ,P:i$ z ,P:i$ l 松散保温材料:分层铺设,压实适当,平整,找坡正确。 z ,P:i$ z ,P:i$ 2 板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫拼缝严密,找坡正确。 z ,P:i$ z ,P:i$ 3 整体现浇保温层:拌合均匀,分层铺设实适当,表面平整,找坡正确。 z ,P:i$ z ,P:i$ 检验方法:观察检查。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2.11 保温层厚度的允许偏差:松散保温材料体现浇保温层为+10% ,一5 %;板状保温材 士5% ;,且不得大于4mm 。 z ,P:i$ z ,P:i$ 检验方法:用钢针插人和尺量检查。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .2.12 当倒置式屋面保护层采用卵石铺压时,应分布均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求 z ,P:i$ z ,P:i$ 检验方法:观察检查和按堆积密度计算(重)量。 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .3 卷材防水层 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .3 .1 本节适用于防水等级为I ~Ⅳ 的屋面 z ,P:i$ z ,P:i$ 4 .3 .2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水合成高分子防水卷材或沥青防水卷材。所选用的基层处理剂, 接缝胶粘剂, 密封材料等配套材料应与铺贴的卷材料性相容. z ,P:i$ z ,P:i$ 4.3.3 在坡度大于25% 的屋面上采用卷材料作防水层时, 应采取固定措施. 固定点应密封严密. z ,P:i$ z ,P:i$ 4.3.4 铺设屋面隔汽层和防水层前, 基层必须干净, 干燥. 干燥程度的简易检验方法, 是将1M² 卷材平坦地干铺在找平层上, 静置3~4H 后掀开检查, 找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设. z ,P:i$ z ,P:i$ 4.3.5 卷材铺贴方向应符合下列规定: z ,P:i$ z ,P:i$ 1 屋面坡度小于3% 时, 卷材宜平生屋脊铺贴. z ,P:i$ z ,P:i$ 2 屋面坡度在3%~15% 时, 卷材可平行或垂直屋脊铺贴. z ,P:i$ z ,P:i$ 3 屋面坡度大于15% 或屋面受震动时, 沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴, 高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴. z ,P:i$ z ,P:i$ 4 上下层卷材不得相互垂直铺贴. z ,P:i$ z ,P:i$ 4.3.6 卷材厚度选用应符合表4.3.6 的规定. z ,P:i$ z ,P:i$ 表4.3.6 卷材厚度选用表 z ,P:i$ z ,P:i$ z ,P:i$ z ,P:i$ 4.3.7 铺贴卷材采用搭接法时, 上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开. 各种卷材搭接宽度应符合表4.3.7 的要求. z ,P:i$ z ,P:i$ 表4.3.7卷材搭接宽度 z ,P:i$ z ,P:i$
|