c 在做天沟找平层时,其纵向坡度应大于1%,并坡向落水口,在做卷材铺贴前应检查找平层是否坚实、平整,表面是否干燥和有起砂、空鼓、裂缝、疏松等缺陷。 z ,P:i$
z ,P:i$
d 落水口顶标高应比周围低20~30mm,其周围直径500mm范围内坡度应大于5%,同时应采用防水材料和附加层封闭严密。另外水落口与基层接触处应预留宽20mm,深20mm的凹槽,然后采用防水油膏密封。 z ,P:i$
z ,P:i$
(2)卷材搭接处及排气孔周围渗漏 z ,P:i$
z ,P:i$
1)原因分析 z ,P:i$
z ,P:i$
a 卷材搭接宽度不够,搭接处粘结不牢,封闭不严,有翘边和空隙现象;接缝没有采取错开铺贴及接缝不严密造成渗水。 z ,P:i$
z ,P:i$
b 排气孔设置不合理,使得找平层内的水气无法排除而造成卷材起鼓;排气管周围细部防水处理不到位等引起渗漏水。 z ,P:i$
z ,P:i$
(2)防治措施 z ,P:i$
z ,P:i$
a 卷材与基层、卷材与卷材之间必须粘结牢固,铺贴时应将卷材下面的空气排净,并加适当的压力使其粘牢。 z ,P:i$
z ,P:i$
b 卷材铺贴时搭接宽度,其短边应大于100mm,长边应大于80mm,同时短边相邻搭接位置应相互错开至少为500mm,搭接处的压贴必须牢固,严禁出现翘边和砂眼以避免渗水。 z ,P:i$
z ,P:i$
c 在屋面保温层和找平层内设置的排气通道,应纵横贯通,并与排气孔相通。排气孔设置数量每36m2不得少于一个。为防止雨水浸入,排气管顶部一律做成弯弧形,排气管根部周围应增一道防水层。(构造做法见下图) z ,P:i$
z ,P:i$
z ,P:i$
z ,P:i$
z ,P:i$
z ,P:i$
z ,P:i$
z ,P:i$
z ,P:i$
z ,P:i$
z ,P:i$
z ,P:i$
P&AaD!Qn
P&AaD!Qn
P&AaD!Qn
P&AaD!Qn
P&AaD!Qn
P&AaD!Qn
P&AaD!Qn
P&AaD!Qn
五、安装工程质量保证措施: P&AaD!Qn
P&AaD!Qn
(一)、工程质量保证体系 P&AaD!Qn
P&AaD!Qn
1、认真贯彻执行ISO9002国际质量标准,制订和落实关键过程的质量保证计划。并按照企业《质量手册》和相应规范、程序文件认真抓好质量。 P&AaD!Qn
P&AaD!Qn
2、严格执行施工验收规范和工艺标准,严格按照国家颁发的施工