切换到宽版
  • 2611阅读
  • 3回复

[水电工程]空调设计估算指标汇总 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-04
-*A1[Z ?  
-*A1[Z ?  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 -*A1[Z ?  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 -*A1[Z ?  
  -*A1[Z ?  
顺序 -*A1[Z ?  
建筑类型及房间名称 -*A1[Z ?  
市内人数 -*A1[Z ?  
建筑负荷 -*A1[Z ?  
人体负荷 -*A1[Z ?  
照明负荷 -*A1[Z ?  
新风量 -*A1[Z ?  
新风负荷 -*A1[Z ?  
总负荷 -*A1[Z ?  
人/ m² -*A1[Z ?  
W/m² -*A1[Z ?  
W/m² -*A1[Z ?  
W/m² -*A1[Z ?  
m²(人·h) -*A1[Z ?  
W/m² -*A1[Z ?  
W/m² -*A1[Z ?  
1 -*A1[Z ?  
旅游旅馆:客房 -*A1[Z ?  
0.063 -*A1[Z ?  
60 -*A1[Z ?  
7 -*A1[Z ?  
20 -*A1[Z ?  
50 -*A1[Z ?  
27 -*A1[Z ?  
114 -*A1[Z ?  
2 -*A1[Z ?  
酒吧、咖啡 -*A1[Z ?  
0.50 -*A1[Z ?  
35 -*A1[Z ?  
70 -*A1[Z ?  
15 -*A1[Z ?  
25 -*A1[Z ?  
136 -*A1[Z ?  
256 -*A1[Z ?  
3 -*A1[Z ?  
西餐厅 -*A1[Z ?  
0.50 -*A1[Z ?  
40 -*A1[Z ?  
84 -*A1[Z ?  
17 -*A1[Z ?  
25 -*A1[Z ?  
136 -*A1[Z ?  
277 -*A1[Z ?  
4 -*A1[Z ?  
中餐厅 -*A1[Z ?  
0.67 -*A1[Z ?  
35 -*A1[Z ?  
116 -*A1[Z ?  
20 -*A1[Z ?  
25 -*A1[Z ?  
190 -*A1[Z ?  
360 -*A1[Z ?  
5 -*A1[Z ?  
宴会厅 -*A1[Z ?  
0.80 -*A1[Z ?  
30 -*A1[Z ?  
134 -*A1[Z ?  
30 -*A1[Z ?  
25 -*A1[Z ?  
216 -*A1[Z ?  
410 -*A1[Z ?  
6 -*A1[Z ?  
中庭、接待 -*A1[Z ?  
0.13 -*A1[Z ?  
90 -*A1[Z ?  
17 -*A1[Z ?  
60 -*A1[Z ?  
18 -*A1[Z ?  
24 -*A1[Z ?  
191 -*A1[Z ?  
7 -*A1[Z ?  
小会议室 -*A1[Z ?  
0.33 -*A1[Z ?  
60 -*A1[Z ?  
43 -*A1[Z ?  
40 -*A1[Z ?  
25 -*A1[Z ?  
92 -*A1[Z ?  
235 -*A1[Z ?  
8 -*A1[Z ?  
大会议室 -*A1[Z ?  
0.67 -*A1[Z ?  
40 -*A1[Z ?  
88 -*A1[Z ?  
40 -*A1[Z ?  
25 -*A1[Z ?  
190 -*A1[Z ?  
358 -*A1[Z ?  
9 -*A1[Z ?  
理发、美容 -*A1[Z ?  
0.25 -*A1[Z ?  
50 -*A1[Z ?  
41 -*A1[Z ?  
50 -*A1[Z ?  
25 -*A1[Z ?  
67 -*A1[Z ?  
208 -*A1[Z ?  
10 -*A1[Z ?  
健身房、保龄球 -*A1[Z ?  
0.20 -*A1[Z ?  
35 -*A1[Z ?  
87 -*A1[Z ?  
20 -*A1[Z ?  
60 -*A1[Z ?  
130 -*A1[Z ?  
272 -*A1[Z ?  
11 -*A1[Z ?  
弹子房 -*A1[Z ?  
0.20 -*A1[Z ?  
35 -*A1[Z ?  
46 -*A1[Z ?  
30 -*A1[Z ?  
30 -*A1[Z ?  
65 -*A1[Z ?  
176 -*A1[Z ?  
12 -*A1[Z ?  
棋牌室 -*A1[Z ?  
0.05 -*A1[Z ?  
35 -*A1[Z ?  
63 -*A1[Z ?  
40 -*A1[Z ?  
25 6l IFxc  
136 6l IFxc  
274 6l IFxc  
13 6l IFxc  
舞厅 6l IFxc  
0.33 6l IFxc  
20 6l IFxc  
97 6l IFxc  
20 6l IFxc  
33 6l IFxc  
119 6l IFxc  
256 6l IFxc  
14 6l IFxc  
办公 6l IFxc  
0.10 6l IFxc  
40 6l IFxc  
14 6l IFxc  
50 6l IFxc  
25 6l IFxc  
27 6l IFxc  
131 6l IFxc  
15 6l IFxc  
商店、小卖部 6l IFxc  
0.20 6l IFxc  
40 6l IFxc  
31 6l IFxc  
40 6l IFxc  
18 6l IFxc  
40 6l IFxc  
151 6l IFxc  
16 6l IFxc  
科研、办公楼 6l IFxc  
0.20 6l IFxc  
40 6l IFxc  
28 6l IFxc  
40 6l IFxc  
20 6l IFxc  
43 6l IFxc  
151 6l IFxc  
17 6l IFxc  
商场:底层 6l IFxc  
1.00 6l IFxc  
35 6l IFxc  
160 6l IFxc  
40 6l IFxc  
12 6l IFxc  
130 6l IFxc  
365 6l IFxc  
18 6l IFxc  
二层 6l IFxc  
0.83 6l IFxc  
35 6l IFxc  
128 6l IFxc  
40 6l IFxc  
12 6l IFxc  
104 6l IFxc  
307 6l IFxc  
19 6l IFxc  
三层及三层以上 6l IFxc  
0.50 6l IFxc  
40 6l IFxc  
80 6l IFxc  
40 6l IFxc  
12 6l IFxc  
65 6l IFxc  
225 6l IFxc  
20 6l IFxc  
影剧院:观众席 6l IFxc  
2.00 6l IFxc  
30 6l IFxc  
228 6l IFxc  
15 6l IFxc  
8 6l IFxc  
174 6l IFxc  
447 6l IFxc  
21 6l IFxc  
休息厅 6l IFxc  
0.50 6l IFxc  
70 6l IFxc  
64 6l IFxc  
20 6l IFxc  
40 6l IFxc  
216 6l IFxc  
370 6l IFxc  
22 6l IFxc  
化装室 6l IFxc  
0.25 6l IFxc  
40 6l IFxc  
35 6l IFxc  
50 6l IFxc  
20 6l IFxc  
55 6l IFxc  
180 6l IFxc  
23 6l IFxc  
体育馆:比赛馆(看台) 6l IFxc  
0.40 6l IFxc  
35 6l IFxc  
65 6l IFxc  
40 6l IFxc  
15 6l IFxc  
65 6l IFxc  
205 6l IFxc  
  6l IFxc  
24 6l IFxc  
观众休息厅 6l IFxc  
0.50 6l IFxc  
70 6l IFxc  
27.5 6l IFxc  
20 6l IFxc  
40 6l IFxc  
86 6l IFxc  
203 6l IFxc  
25 6l IFxc  
贵宾室 6l IFxc  
0.13 6l IFxc  
58 6l IFxc  
17 6l IFxc  
30 6l IFxc  
50 6l IFxc  
68 6l IFxc  
173 6l IFxc  
26 6l IFxc  
图书馆:阅览室 6l IFxc  
0.10 6l IFxc  
50 6l IFxc  
14 6l IFxc  
30 6l IFxc  
25 6l IFxc  
27 6l IFxc  
121 6l IFxc  
27 6l IFxc  
展览厅:陈列室 6l IFxc  
0.25 6l IFxc  
58 6l IFxc  
31 6l IFxc  
20 6l IFxc  
25 6l IFxc  
68 6l IFxc  
177 6l IFxc  
28 6l IFxc  
会堂:报告厅 6l IFxc  
0.50 6l IFxc  
35 6l IFxc  
58 6l IFxc  
40 6l IFxc  
25 6l IFxc  
136 6l IFxc  
269 6l IFxc  
29 6l IFxc  
公寓、住宅 6l IFxc  
0.10 6l IFxc  
70 6l IFxc  
14 6l IFxc  
20 6l IFxc  
50 6l IFxc  
54 6l IFxc  
158 6l IFxc  
30 6l IFxc  
医院:高级病房 6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
110 6l IFxc  
31 6l IFxc  
一般手术室 6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
150 6l IFxc  
32 6l IFxc  
洁净手术室 6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
  6l IFxc  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
300 BYS lKTh  
33 BYS lKTh  
X光、CT、B超 BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
150 BYS lKTh  
34 BYS lKTh  
餐馆 BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
300 BYS lKTh  
BYS lKTh  
BYS lKTh  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 BYS lKTh  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 BYS lKTh  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 BYS lKTh  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 BYS lKTh  
  BYS lKTh  
制冷机类型 BYS lKTh  
耗电量 BYS lKTh  
(kW/kW) BYS lKTh  
耗汽量 BYS lKTh  
[kg/(kW·h)] BYS lKTh  
耗冷却水量 BYS lKTh  
[m³/(kW·h)] BYS lKTh  
1.涡旋式冷水机组 BYS lKTh  
0.20-0.26 BYS lKTh  
BYS lKTh  
0.21-0.23 BYS lKTh  
2.活塞式冷水机组 BYS lKTh  
0.18-0.31 BYS lKTh  
BYS lKTh  
0.22-0.26 BYS lKTh  
3.螺杆式冷水机组 BYS lKTh  
0.18-0.25 BYS lKTh  
BYS lKTh  
0.20-0.26 BYS lKTh  
4.离心式冷水机组 BYS lKTh  
0.20-0.28 BYS lKTh  
BYS lKTh  
0.20-0.28 BYS lKTh  
5.溴化锂吸收式冷水机组: BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
  BYS lKTh  
单效 BYS lKTh  
0.004-0.010 BYS lKTh  
2.0-2.6 BYS lKTh  
0.26-0.35 BYS lKTh  
双效 BYS lKTh  
0.004-0.015 BYS lKTh  
1.2-1.5 BYS lKTh  
0.25-0.30 BYS lKTh  
直燃 BYS lKTh  
0.005-0.025 BYS lKTh  
0.05-0.1(耗油) BYS lKTh  
0.28-0.30 BYS lKTh  
BYS lKTh  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
BYS lKTh  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 BYS lKTh  
  BYS lKTh  
设备名称 BYS lKTh  
单位制冷量的耗电量指标 BYS lKTh  
(kW/kW) BYS lKTh  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) BYS lKTh  
0.20-0.28 BYS lKTh  
2.冷却水循环水泵 BYS lKTh  
0.20-0.38 BYS lKTh  
3.冷却塔风机 BYS lKTh  
0.006-0.009 BYS lKTh  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 BYS lKTh  
0.015-0.055 BYS lKTh  
BYS lKTh  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 BYS lKTh  
BYS lKTh  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 BYS lKTh  
  BYS lKTh  
顺序 BYS lKTh  
建筑类别和房间名称 BYS lKTh  
耗电量指标(W/ m³) BYS lKTh  
1 BYS lKTh  
旅馆: 走道 BYS lKTh  
客房 BYS lKTh  
酒吧、咖啡、娱乐 BYS lKTh  
洗手间 BYS lKTh  
厨房 BYS lKTh  
69-86 BYS lKTh  
43-60 BYS lKTh  
60-86 BYS lKTh  
60 BYS lKTh  
86-103 BYS lKTh  
2 BYS lKTh  
写字楼:一般办公室 BYS lKTh  
高级办公室 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
私人办公室 (r.{v@h,dV  
会议 (r.{v@h,dV  
制图 (r.{v@h,dV  
52-60 (r.{v@h,dV  
55-86 (r.{v@h,dV  
60 (r.{v@h,dV  
52-69 (r.{v@h,dV  
60 (r.{v@h,dV  
3 (r.{v@h,dV  
饭店: 餐厅 (r.{v@h,dV  
快餐厅 (r.{v@h,dV  
普通厨房 (r.{v@h,dV  
电气化厨房 (r.{v@h,dV  
60 (r.{v@h,dV  
55-86 (r.{v@h,dV  
60 (r.{v@h,dV  
86-103 (r.{v@h,dV  
4 (r.{v@h,dV  
商店: 百货 (r.{v@h,dV  
珠宝 (r.{v@h,dV  
美容理发 (r.{v@h,dV  
服装店、医药店 (r.{v@h,dV  
86 (r.{v@h,dV  
60 (r.{v@h,dV  
52-95 (r.{v@h,dV  
43-78 (r.{v@h,dV  
5 (r.{v@h,dV  
6 (r.{v@h,dV  
7 (r.{v@h,dV  
8 (r.{v@h,dV  
9 (r.{v@h,dV  
医院 (r.{v@h,dV  
舞厅 (r.{v@h,dV  
夜总会舞台 (r.{v@h,dV  
剧院 (r.{v@h,dV  
计算机房 (r.{v@h,dV  
43-60 (r.{v@h,dV  
86 (r.{v@h,dV  
129-190 (r.{v@h,dV  
60 (r.{v@h,dV  
129-258 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 (r.{v@h,dV  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 (r.{v@h,dV  
  (r.{v@h,dV  
空调建筑面积(m³) (r.{v@h,dV  
空调方式 (r.{v@h,dV  
分楼层单风道(全空气系统) (r.{v@h,dV  
风机盘管机组加新风 (r.{v@h,dV  
双风道 (r.{v@h,dV  
(全空气系统) (r.{v@h,dV  
柜式机组 (r.{v@h,dV  
平均值 (r.{v@h,dV  
1000 (r.{v@h,dV  
7.5 (r.{v@h,dV  
4.5 (r.{v@h,dV  
7.0 (r.{v@h,dV  
5.0 (r.{v@h,dV  
7.0 (r.{v@h,dV  
3000 (r.{v@h,dV  
6.5 (r.{v@h,dV  
4.0 (r.{v@h,dV  
6.7 (r.{v@h,dV  
4.5 (r.{v@h,dV  
6.5 (r.{v@h,dV  
5000 (r.{v@h,dV  
6.0 (r.{v@h,dV  
4.0 (r.{v@h,dV  
6.0 (r.{v@h,dV  
4.2 (r.{v@h,dV  
5.5 (r.{v@h,dV  
10000 (r.{v@h,dV  
5.5 (r.{v@h,dV  
3.7 (r.{v@h,dV  
5.0 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
4.5 (r.{v@h,dV  
15000 (r.{v@h,dV  
5.0 (r.{v@h,dV  
3.6 (r.{v@h,dV  
4.0 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
4.0 (r.{v@h,dV  
20000 (r.{v@h,dV  
4.8 (r.{v@h,dV  
3.5 (r.{v@h,dV  
3.5 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
3.8 (r.{v@h,dV  
25000 (r.{v@h,dV  
4.7 (r.{v@h,dV  
3.4 (r.{v@h,dV  
3.2 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
3.7 (r.{v@h,dV  
30000 (r.{v@h,dV  
4.6 (r.{v@h,dV  
3.0 (r.{v@h,dV  
3.0 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
3.6 (r.{v@h,dV  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 (r.{v@h,dV  
(r.{v@h,dV  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 (r.{v@h,dV  
各种部件所占总投资的百分比(%) (r.{v@h,dV  
表1.3—9 (r.{v@h,dV  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  (r.{v@h,dV  
设备或部件名称 (r.{v@h,dV  
空调方式 (r.{v@h,dV  
两管制周边诱导器 (r.{v@h,dV  
双风道 (r.{v@h,dV  
风机盘管加风道送风 (r.{v@h,dV  
风机盘管加局部送风 (r.{v@h,dV  
低速单风道送风 (r.{v@h,dV  
制冷机和冷却塔 (r.{v@h,dV  
19.1 (r.{v@h,dV  
16.3 (r.{v@h,dV  
20.7 (r.{v@h,dV  
23.6 (r.{v@h,dV  
18.4 (r.{v@h,dV  
空气处理机及其控制 (r.{v@h,dV  
7.6 (r.{v@h,dV  
13.7 (r.{v@h,dV  
7.4 (r.{v@h,dV  
2.1 (r.{v@h,dV  
17.7 (r.{v@h,dV  
水泵 (r.{v@h,dV  
1.1 (r.{v@h,dV  
0.5 (r.{v@h,dV  
0.6 (r.{v@h,dV  
1.4 (r.{v@h,dV  
0.5 (r.{v@h,dV  
管道 (r.{v@h,dV  
5.5 (r.{v@h,dV  
1.8 (r.{v@h,dV  
5.7 (r.{v@h,dV  
6.5 (r.{v@h,dV  
2.1 (r.{v@h,dV  
设备和管道保湿 (r.{v@h,dV  
4.5 (r.{v@h,dV  
1.5 (r.{v@h,dV  
7.3 3J~kiy.nfW  
8.3 3J~kiy.nfW  
1.4 3J~kiy.nfW  
散流器和格栅风口 3J~kiy.nfW  
23.0 3J~kiy.nfW  
44.6 3J~kiy.nfW  
27.0 3J~kiy.nfW  
14.3 3J~kiy.nfW  
51.5 3J~kiy.nfW  
末端机组 3J~kiy.nfW  
21.6 3J~kiy.nfW  
8.5 3J~kiy.nfW  
22.2 3J~kiy.nfW  
33.3 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
末端机组的控制 3J~kiy.nfW  
8.3 3J~kiy.nfW  
4.0 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
空压机及辅助装置 3J~kiy.nfW  
0.5 3J~kiy.nfW  
0.4 3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
3J~kiy.nfW  
锅炉 3J~kiy.nfW  
2.6 3J~kiy.nfW  
3.3 3J~kiy.nfW  
3.1 3J~kiy.nfW  
3.6 3J~kiy.nfW  
2.8 3J~kiy.nfW  
电线、开关 3J~kiy.nfW  
6.2 3J~kiy.nfW  
5.4 3J~kiy.nfW  
6.0 3J~kiy.nfW  
6.9 3J~kiy.nfW  
5.6 3J~kiy.nfW  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
有志者事竟成