*Ry{}|_8  
*Ry{}|_8  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 *Ry{}|_8  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 *Ry{}|_8  
  *Ry{}|_8  
顺序 p!pf2}6Fd  
建筑类型及房间名称 p!pf2}6Fd  
市内人数 p!pf2}6Fd  
建筑负荷 p!pf2}6Fd  
人体负荷 p!pf2}6Fd  
照明负荷 p!pf2}6Fd  
新风量 p!pf2}6Fd  
新风负荷 p!pf2}6Fd  
总负荷 p!pf2}6Fd  
人/ m² p!pf2}6Fd  
W/m² p!pf2}6Fd  
W/m² p!pf2}6Fd  
W/m² p!pf2}6Fd  
m²(人·h) p!pf2}6Fd  
W/m² p!pf2}6Fd  
W/m² p!pf2}6Fd  
1 p!pf2}6Fd  
旅游旅馆:客房 p!pf2}6Fd  
0.063 p!pf2}6Fd  
60 p!pf2}6Fd  
7 p!pf2}6Fd  
20 p!pf2}6Fd  
50 p!pf2}6Fd  
27 p!pf2}6Fd  
114 p!pf2}6Fd  
2 p!pf2}6Fd  
酒吧、咖啡 p!pf2}6Fd  
0.50 p!pf2}6Fd  
35 p!pf2}6Fd  
70 p!pf2}6Fd  
15 p!pf2}6Fd  
25 p!pf2}6Fd  
136 p!pf2}6Fd  
256 p!pf2}6Fd  
3 p!pf2}6Fd  
西餐厅 p!pf2}6Fd  
0.50 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
84 p!pf2}6Fd  
17 p!pf2}6Fd  
25 p!pf2}6Fd  
136 p!pf2}6Fd  
277 p!pf2}6Fd  
4 p!pf2}6Fd  
中餐厅 p!pf2}6Fd  
0.67 p!pf2}6Fd  
35 p!pf2}6Fd  
116 p!pf2}6Fd  
20 p!pf2}6Fd  
25 p!pf2}6Fd  
190 p!pf2}6Fd  
360 p!pf2}6Fd  
5 p!pf2}6Fd  
宴会厅 p!pf2}6Fd  
0.80 p!pf2}6Fd  
30 p!pf2}6Fd  
134 p!pf2}6Fd  
30 p!pf2}6Fd  
25 p!pf2}6Fd  
216 p!pf2}6Fd  
410 p!pf2}6Fd  
6 p!pf2}6Fd  
中庭、接待 p!pf2}6Fd  
0.13 p!pf2}6Fd  
90 p!pf2}6Fd  
17 p!pf2}6Fd  
60 p!pf2}6Fd  
18 p!pf2}6Fd  
24 p!pf2}6Fd  
191 p!pf2}6Fd  
7 p!pf2}6Fd  
小会议室 p!pf2}6Fd  
0.33 p!pf2}6Fd  
60 p!pf2}6Fd  
43 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
25 p!pf2}6Fd  
92 p!pf2}6Fd  
235 p!pf2}6Fd  
8 p!pf2}6Fd  
大会议室 p!pf2}6Fd  
0.67 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
88 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
25 p!pf2}6Fd  
190 p!pf2}6Fd  
358 p!pf2}6Fd  
9 p!pf2}6Fd  
理发、美容 p!pf2}6Fd  
0.25 p!pf2}6Fd  
50 p!pf2}6Fd  
41 p!pf2}6Fd  
50 p!pf2}6Fd  
25 p!pf2}6Fd  
67 p!pf2}6Fd  
208 p!pf2}6Fd  
10 p!pf2}6Fd  
健身房、保龄球 p!pf2}6Fd  
0.20 p!pf2}6Fd  
35 p!pf2}6Fd  
87 p!pf2}6Fd  
20 p!pf2}6Fd  
60 p!pf2}6Fd  
130 p!pf2}6Fd  
272 p!pf2}6Fd  
11 p!pf2}6Fd  
弹子房 p!pf2}6Fd  
0.20 p!pf2}6Fd  
35 p!pf2}6Fd  
46 p!pf2}6Fd  
30 p!pf2}6Fd  
30 p!pf2}6Fd  
65 p!pf2}6Fd  
176 p!pf2}6Fd  
12 p!pf2}6Fd  
棋牌室 p!pf2}6Fd  
0.05 p!pf2}6Fd  
35 p!pf2}6Fd  
63 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
25 p!pf2}6Fd  
136 p!pf2}6Fd  
274 p!pf2}6Fd  
13 p!pf2}6Fd  
舞厅 p!pf2}6Fd  
0.33 p!pf2}6Fd  
20 p!pf2}6Fd  
97 p!pf2}6Fd  
20 p!pf2}6Fd  
33 p!pf2}6Fd  
119 p!pf2}6Fd  
256 p!pf2}6Fd  
14 p!pf2}6Fd  
办公 p!pf2}6Fd  
0.10 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
14 p!pf2}6Fd  
50 p!pf2}6Fd  
25 p!pf2}6Fd  
27 p!pf2}6Fd  
131 p!pf2}6Fd  
15 p!pf2}6Fd  
商店、小卖部 p!pf2}6Fd  
0.20 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
31 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
18 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
151 p!pf2}6Fd  
16 p!pf2}6Fd  
科研、办公楼 p!pf2}6Fd  
0.20 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
28 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
20 p!pf2}6Fd  
43 p!pf2}6Fd  
151 p!pf2}6Fd  
17 p!pf2}6Fd  
商场:底层 p!pf2}6Fd  
1.00 p!pf2}6Fd  
35 p!pf2}6Fd  
160 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
12 p!pf2}6Fd  
130 p!pf2}6Fd  
365 p!pf2}6Fd  
18 p!pf2}6Fd  
二层 p!pf2}6Fd  
0.83 p!pf2}6Fd  
35 p!pf2}6Fd  
128 p!pf2}6Fd  
40 p!pf2}6Fd  
12 p!pf2}6Fd  
104 p!pf2}6Fd  
307 p!pf2}6Fd  
19 #f.@XIt'  
三层及三层以上 #f.@XIt'  
0.50 #f.@XIt'  
40 #f.@XIt'  
80 #f.@XIt'  
40 #f.@XIt'  
12 #f.@XIt'  
65 #f.@XIt'  
225 #f.@XIt'  
20 #f.@XIt'  
影剧院:观众席 #f.@XIt'  
2.00 #f.@XIt'  
30 #f.@XIt'  
228 #f.@XIt'  
15 #f.@XIt'  
8 #f.@XIt'  
174 #f.@XIt'  
447 #f.@XIt'  
21 #f.@XIt'  
休息厅 #f.@XIt'  
0.50 #f.@XIt'  
70 #f.@XIt'  
64 #f.@XIt'  
20 #f.@XIt'  
40 #f.@XIt'  
216 #f.@XIt'  
370 #f.@XIt'  
22 #f.@XIt'  
化装室 #f.@XIt'  
0.25 #f.@XIt'  
40 #f.@XIt'  
35 #f.@XIt'  
50 #f.@XIt'  
20 #f.@XIt'  
55 #f.@XIt'  
180 #f.@XIt'  
23 #f.@XIt'  
体育馆:比赛馆(看台) #f.@XIt'  
0.40 #f.@XIt'  
35 #f.@XIt'  
65 #f.@XIt'  
40 #f.@XIt'  
15 #f.@XIt'  
65 #f.@XIt'  
205 #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
24 #f.@XIt'  
观众休息厅 #f.@XIt'  
0.50 #f.@XIt'  
70 #f.@XIt'  
27.5 #f.@XIt'  
20 #f.@XIt'  
40 #f.@XIt'  
86 #f.@XIt'  
203 #f.@XIt'  
25 #f.@XIt'  
贵宾室 #f.@XIt'  
0.13 #f.@XIt'  
58 #f.@XIt'  
17 #f.@XIt'  
30 #f.@XIt'  
50 #f.@XIt'  
68 #f.@XIt'  
173 #f.@XIt'  
26 #f.@XIt'  
图书馆:阅览室 #f.@XIt'  
0.10 #f.@XIt'  
50 #f.@XIt'  
14 #f.@XIt'  
30 #f.@XIt'  
25 #f.@XIt'  
27 #f.@XIt'  
121 #f.@XIt'  
27 #f.@XIt'  
展览厅:陈列室 #f.@XIt'  
0.25 #f.@XIt'  
58 #f.@XIt'  
31 #f.@XIt'  
20 #f.@XIt'  
25 #f.@XIt'  
68 #f.@XIt'  
177 #f.@XIt'  
28 #f.@XIt'  
会堂:报告厅 #f.@XIt'  
0.50 #f.@XIt'  
35 #f.@XIt'  
58 #f.@XIt'  
40 #f.@XIt'  
25 #f.@XIt'  
136 #f.@XIt'  
269 #f.@XIt'  
29 #f.@XIt'  
公寓、住宅 #f.@XIt'  
0.10 #f.@XIt'  
70 #f.@XIt'  
14 #f.@XIt'  
20 #f.@XIt'  
50 #f.@XIt'  
54 #f.@XIt'  
158 #f.@XIt'  
30 #f.@XIt'  
医院:高级病房 #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
110 #f.@XIt'  
31 #f.@XIt'  
一般手术室 #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
150 #f.@XIt'  
32 #f.@XIt'  
洁净手术室 #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
300 #f.@XIt'  
33 #f.@XIt'  
X光、CT、B超 #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
150 #f.@XIt'  
34 #f.@XIt'  
餐馆 #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
300 #f.@XIt'  
#f.@XIt'  
#f.@XIt'  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 #f.@XIt'  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 #f.@XIt'  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 #f.@XIt'  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 #f.@XIt'  
#f.@XIt'  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 #f.@XIt'  
  #f.@XIt'  
制冷机类型 #f.@XIt'  
耗电量 #f.@XIt'  
(kW/kW) #f.@XIt'  
耗汽量 #f.@XIt'  
[kg/(kW·h)] #f.@XIt'  
耗冷却水量 #f.@XIt'  
[m³/(kW·h)] #f.@XIt'  
1.涡旋式冷水机组 #f.@XIt'  
0.20-0.26 #f.@XIt'  
#f.@XIt'  
0.21-0.23 |m,VTViv;i  
2.活塞式冷水机组 |m,VTViv;i  
0.18-0.31 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
0.22-0.26 |m,VTViv;i  
3.螺杆式冷水机组 |m,VTViv;i  
0.18-0.25 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
0.20-0.26 |m,VTViv;i  
4.离心式冷水机组 |m,VTViv;i  
0.20-0.28 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
0.20-0.28 |m,VTViv;i  
5.溴化锂吸收式冷水机组: |m,VTViv;i  
  |m,VTViv;i  
  |m,VTViv;i  
  |m,VTViv;i  
单效 |m,VTViv;i  
0.004-0.010 |m,VTViv;i  
2.0-2.6 |m,VTViv;i  
0.26-0.35 |m,VTViv;i  
双效 |m,VTViv;i  
0.004-0.015 |m,VTViv;i  
1.2-1.5 |m,VTViv;i  
0.25-0.30 |m,VTViv;i  
直燃 |m,VTViv;i  
0.005-0.025 |m,VTViv;i  
0.05-0.1(耗油) |m,VTViv;i  
0.28-0.30 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 |m,VTViv;i  
  |m,VTViv;i  
设备名称 |m,VTViv;i  
单位制冷量的耗电量指标 |m,VTViv;i  
(kW/kW) |m,VTViv;i  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) |m,VTViv;i  
0.20-0.28 |m,VTViv;i  
2.冷却水循环水泵 |m,VTViv;i  
0.20-0.38 |m,VTViv;i  
3.冷却塔风机 |m,VTViv;i  
0.006-0.009 |m,VTViv;i  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 |m,VTViv;i  
0.015-0.055 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 |m,VTViv;i  
  |m,VTViv;i  
顺序 |m,VTViv;i  
建筑类别和房间名称 |m,VTViv;i  
耗电量指标(W/ m³) |m,VTViv;i  
1 |m,VTViv;i  
旅馆: 走道 |m,VTViv;i  
客房 |m,VTViv;i  
酒吧、咖啡、娱乐 |m,VTViv;i  
洗手间 |m,VTViv;i  
厨房 |m,VTViv;i  
69-86 |m,VTViv;i  
43-60 |m,VTViv;i  
60-86 |m,VTViv;i  
60 |m,VTViv;i  
86-103 |m,VTViv;i  
2 |m,VTViv;i  
写字楼:一般办公室 |m,VTViv;i  
高级办公室 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
私人办公室 |m,VTViv;i  
会议 |m,VTViv;i  
制图 |m,VTViv;i  
52-60 |m,VTViv;i  
55-86 |m,VTViv;i  
60 |m,VTViv;i  
52-69 |m,VTViv;i  
60 |m,VTViv;i  
3 |m,VTViv;i  
饭店: 餐厅 |m,VTViv;i  
快餐厅 |m,VTViv;i  
普通厨房 |m,VTViv;i  
电气化厨房 |m,VTViv;i  
60 |m,VTViv;i  
55-86 |m,VTViv;i  
60 |m,VTViv;i  
86-103 |m,VTViv;i  
4 |m,VTViv;i  
商店: 百货 |m,VTViv;i  
珠宝 |m,VTViv;i  
美容理发 |m,VTViv;i  
服装店、医药店 |m,VTViv;i  
86 |m,VTViv;i  
60 |m,VTViv;i  
52-95 |m,VTViv;i  
43-78 |m,VTViv;i  
5 |m,VTViv;i  
6 |m,VTViv;i  
7 |m,VTViv;i  
8 |m,VTViv;i  
9 |m,VTViv;i  
医院 |m,VTViv;i  
舞厅 |m,VTViv;i  
夜总会舞台 |m,VTViv;i  
剧院 |m,VTViv;i  
计算机房 |m,VTViv;i  
43-60 |m,VTViv;i  
86 |m,VTViv;i  
129-190 |m,VTViv;i  
60 |m,VTViv;i  
129-258 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 |m,VTViv;i  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 |m,VTViv;i  
  |m,VTViv;i  
空调建筑面积(m³) |m,VTViv;i  
空调方式 |m,VTViv;i  
分楼层单风道(全空气系统) |m,VTViv;i  
风机盘管机组加新风 |m,VTViv;i  
双风道 |m,VTViv;i  
(全空气系统) |m,VTViv;i  
柜式机组 |m,VTViv;i  
平均值 |m,VTViv;i  
1000 |m,VTViv;i  
7.5 |m,VTViv;i  
4.5 |m,VTViv;i  
7.0 |m,VTViv;i  
5.0 |m,VTViv;i  
7.0 |m,VTViv;i  
3000 |m,VTViv;i  
6.5 |m,VTViv;i  
4.0 |m,VTViv;i  
6.7 |m,VTViv;i  
4.5 |m,VTViv;i  
6.5 |m,VTViv;i  
5000 |m,VTViv;i  
6.0 |m,VTViv;i  
4.0 |m,VTViv;i  
6.0 |m,VTViv;i  
4.2 |m,VTViv;i  
5.5 |m,VTViv;i  
10000 |m,VTViv;i  
5.5 |m,VTViv;i  
3.7 |m,VTViv;i  
5.0 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
4.5 |m,VTViv;i  
15000 |m,VTViv;i  
5.0 |m,VTViv;i  
3.6 |m,VTViv;i  
4.0 |m,VTViv;i  
|m,VTViv;i  
U 2k^X=yl  
4.0 U 2k^X=yl  
20000 U 2k^X=yl  
4.8 U 2k^X=yl  
3.5 U 2k^X=yl  
3.5 U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
3.8 U 2k^X=yl  
25000 U 2k^X=yl  
4.7 U 2k^X=yl  
3.4 U 2k^X=yl  
3.2 U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
3.7 U 2k^X=yl  
30000 U 2k^X=yl  
4.6 U 2k^X=yl  
3.0 U 2k^X=yl  
3.0 U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
3.6 U 2k^X=yl  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 U 2k^X=yl  
各种部件所占总投资的百分比(%) U 2k^X=yl  
表1.3—9 U 2k^X=yl  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  U 2k^X=yl  
设备或部件名称 U 2k^X=yl  
空调方式 U 2k^X=yl  
两管制周边诱导器 U 2k^X=yl  
双风道 U 2k^X=yl  
风机盘管加风道送风 U 2k^X=yl  
风机盘管加局部送风 U 2k^X=yl  
低速单风道送风 U 2k^X=yl  
制冷机和冷却塔 U 2k^X=yl  
19.1 U 2k^X=yl  
16.3 U 2k^X=yl  
20.7 U 2k^X=yl  
23.6 U 2k^X=yl  
18.4 U 2k^X=yl  
空气处理机及其控制 U 2k^X=yl  
7.6 U 2k^X=yl  
13.7 U 2k^X=yl  
7.4 U 2k^X=yl  
2.1 U 2k^X=yl  
17.7 U 2k^X=yl  
水泵 U 2k^X=yl  
1.1 U 2k^X=yl  
0.5 U 2k^X=yl  
0.6 U 2k^X=yl  
1.4 U 2k^X=yl  
0.5 U 2k^X=yl  
管道 U 2k^X=yl  
5.5 U 2k^X=yl  
1.8 U 2k^X=yl  
5.7 U 2k^X=yl  
6.5 U 2k^X=yl  
2.1 U 2k^X=yl  
设备和管道保湿 U 2k^X=yl  
4.5 U 2k^X=yl  
1.5 U 2k^X=yl  
7.3 U 2k^X=yl  
8.3 U 2k^X=yl  
1.4 U 2k^X=yl  
散流器和格栅风口 U 2k^X=yl  
23.0 U 2k^X=yl  
44.6 U 2k^X=yl  
27.0 U 2k^X=yl  
14.3 U 2k^X=yl  
51.5 U 2k^X=yl  
末端机组 U 2k^X=yl  
21.6 U 2k^X=yl  
8.5 U 2k^X=yl  
22.2 U 2k^X=yl  
33.3 U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
末端机组的控制 U 2k^X=yl  
8.3 U 2k^X=yl  
4.0 U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
空压机及辅助装置 U 2k^X=yl  
0.5 U 2k^X=yl  
0.4 U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
U 2k^X=yl  
锅炉 U 2k^X=yl  
2.6 U 2k^X=yl  
3.3 U 2k^X=yl  
3.1 U 2k^X=yl  
3.6 U 2k^X=yl  
2.8 U 2k^X=yl  
电线、开关 U 2k^X=yl  
6.2 U 2k^X=yl  
5.4 U 2k^X=yl  
6.0 U 2k^X=yl  
6.9 U 2k^X=yl  
5.6 U 2k^X=yl  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个