K *{RGE  
K *{RGE  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 K *{RGE  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 K *{RGE  
  K *{RGE  
顺序 K *{RGE  
建筑类型及房间名称 K *{RGE  
市内人数 K *{RGE  
建筑负荷 K *{RGE  
人体负荷 K *{RGE  
照明负荷 K *{RGE  
新风量 K *{RGE  
新风负荷 K *{RGE  
总负荷 K *{RGE  
人/ m² K *{RGE  
W/m² K *{RGE  
W/m² K *{RGE  
W/m² K *{RGE  
m²(人·h) K *{RGE  
W/m² K *{RGE  
W/m² K *{RGE  
1 K *{RGE  
旅游旅馆:客房 K *{RGE  
0.063 K *{RGE  
60 K *{RGE  
7 K *{RGE  
20 K *{RGE  
50 K *{RGE  
27 K *{RGE  
114 K *{RGE  
2 K *{RGE  
酒吧、咖啡 K *{RGE  
0.50 K *{RGE  
35 K *{RGE  
70 K *{RGE  
15 K *{RGE  
25 K *{RGE  
136 K *{RGE  
256 K *{RGE  
3 K *{RGE  
西餐厅 K *{RGE  
0.50 K *{RGE  
40 K *{RGE  
84 K *{RGE  
17 K *{RGE  
25 K *{RGE  
136 K *{RGE  
277 K *{RGE  
4 K *{RGE  
中餐厅 K *{RGE  
0.67 K *{RGE  
35 K *{RGE  
116 K *{RGE  
20 K *{RGE  
25 K *{RGE  
190 K *{RGE  
360 K *{RGE  
5 K *{RGE  
宴会厅 K *{RGE  
0.80 K *{RGE  
30 K *{RGE  
134 K *{RGE  
30 K *{RGE  
25 K *{RGE  
216 K *{RGE  
410 K *{RGE  
6 K *{RGE  
中庭、接待 K *{RGE  
0.13 K *{RGE  
90 K *{RGE  
17 K *{RGE  
60 K *{RGE  
18 K *{RGE  
24 K *{RGE  
191 K *{RGE  
7 K *{RGE  
小会议室 K *{RGE  
0.33 K *{RGE  
60 K *{RGE  
43 K *{RGE  
40 K *{RGE  
25 K *{RGE  
92 K *{RGE  
235 K *{RGE  
8 K *{RGE  
大会议室 K *{RGE  
0.67 K *{RGE  
40 K *{RGE  
88 K *{RGE  
40 K *{RGE  
25 K *{RGE  
190 K *{RGE  
358 K *{RGE  
9 K *{RGE  
理发、美容 K *{RGE  
0.25 K *{RGE  
50 K *{RGE  
41 K *{RGE  
50 K *{RGE  
25 K *{RGE  
67 K *{RGE  
208 K *{RGE  
10 K *{RGE  
健身房、保龄球 K *{RGE  
0.20 K *{RGE  
35 K *{RGE  
87 K *{RGE  
20 K *{RGE  
60 K *{RGE  
130 K *{RGE  
272 K *{RGE  
11 K *{RGE  
弹子房 K *{RGE  
0.20 K *{RGE  
35 K *{RGE  
46 K *{RGE  
30 K *{RGE  
30 K *{RGE  
65 K *{RGE  
176 K *{RGE  
12 K *{RGE  
棋牌室 K *{RGE  
0.05 K *{RGE  
35 K *{RGE  
63 K *{RGE  
40 K *{RGE  
25 K *{RGE  
136 K *{RGE  
274 K *{RGE  
13 K *{RGE  
舞厅 K *{RGE  
0.33 K *{RGE  
20 K *{RGE  
97 K *{RGE  
20 K *{RGE  
33 K *{RGE  
119 K *{RGE  
256 K *{RGE  
14 K *{RGE  
办公 K *{RGE  
0.10 K *{RGE  
40 K *{RGE  
14 K *{RGE  
50 K *{RGE  
25 K *{RGE  
27 K *{RGE  
131 K *{RGE  
15 K *{RGE  
商店、小卖部 K *{RGE  
0.20 K *{RGE  
40 K *{RGE  
31 K *{RGE  
40 K *{RGE  
18 K *{RGE  
40 K *{RGE  
151 K *{RGE  
16 K *{RGE  
科研、办公楼 K *{RGE  
0.20 K *{RGE  
40 K *{RGE  
28 K *{RGE  
40 K *{RGE  
20 K *{RGE  
43 K *{RGE  
151 K *{RGE  
17 O5-;I,)H  
商场:底层 O5-;I,)H  
1.00 O5-;I,)H  
35 O5-;I,)H  
160 O5-;I,)H  
40 O5-;I,)H  
12 O5-;I,)H  
130 O5-;I,)H  
365 O5-;I,)H  
18 O5-;I,)H  
二层 O5-;I,)H  
0.83 O5-;I,)H  
35 O5-;I,)H  
128 O5-;I,)H  
40 O5-;I,)H  
12 O5-;I,)H  
104 O5-;I,)H  
307 O5-;I,)H  
19 O5-;I,)H  
三层及三层以上 O5-;I,)H  
0.50 O5-;I,)H  
40 O5-;I,)H  
80 O5-;I,)H  
40 O5-;I,)H  
12 O5-;I,)H  
65 O5-;I,)H  
225 O5-;I,)H  
20 O5-;I,)H  
影剧院:观众席 O5-;I,)H  
2.00 O5-;I,)H  
30 O5-;I,)H  
228 O5-;I,)H  
15 O5-;I,)H  
8 O5-;I,)H  
174 O5-;I,)H  
447 O5-;I,)H  
21 O5-;I,)H  
休息厅 O5-;I,)H  
0.50 O5-;I,)H  
70 O5-;I,)H  
64 O5-;I,)H  
20 O5-;I,)H  
40 O5-;I,)H  
216 O5-;I,)H  
370 O5-;I,)H  
22 O5-;I,)H  
化装室 O5-;I,)H  
0.25 O5-;I,)H  
40 O5-;I,)H  
35 O5-;I,)H  
50 O5-;I,)H  
20 O5-;I,)H  
55 O5-;I,)H  
180 O5-;I,)H  
23 O5-;I,)H  
体育馆:比赛馆(看台) O5-;I,)H  
0.40 O5-;I,)H  
35 O5-;I,)H  
65 O5-;I,)H  
40 O5-;I,)H  
15 O5-;I,)H  
65 O5-;I,)H  
205 O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
24 O5-;I,)H  
观众休息厅 O5-;I,)H  
0.50 O5-;I,)H  
70 O5-;I,)H  
27.5 O5-;I,)H  
20 O5-;I,)H  
40 O5-;I,)H  
86 O5-;I,)H  
203 O5-;I,)H  
25 O5-;I,)H  
贵宾室 O5-;I,)H  
0.13 O5-;I,)H  
58 O5-;I,)H  
17 O5-;I,)H  
30 O5-;I,)H  
50 O5-;I,)H  
68 O5-;I,)H  
173 O5-;I,)H  
26 O5-;I,)H  
图书馆:阅览室 O5-;I,)H  
0.10 O5-;I,)H  
50 O5-;I,)H  
14 O5-;I,)H  
30 O5-;I,)H  
25 O5-;I,)H  
27 O5-;I,)H  
121 O5-;I,)H  
27 O5-;I,)H  
展览厅:陈列室 O5-;I,)H  
0.25 O5-;I,)H  
58 O5-;I,)H  
31 O5-;I,)H  
20 O5-;I,)H  
25 O5-;I,)H  
68 O5-;I,)H  
177 O5-;I,)H  
28 O5-;I,)H  
会堂:报告厅 O5-;I,)H  
0.50 O5-;I,)H  
35 O5-;I,)H  
58 O5-;I,)H  
40 O5-;I,)H  
25 O5-;I,)H  
136 O5-;I,)H  
269 O5-;I,)H  
29 O5-;I,)H  
公寓、住宅 O5-;I,)H  
0.10 O5-;I,)H  
70 O5-;I,)H  
14 O5-;I,)H  
20 O5-;I,)H  
50 O5-;I,)H  
54 O5-;I,)H  
158 O5-;I,)H  
30 O5-;I,)H  
医院:高级病房 O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
110 O5-;I,)H  
31 O5-;I,)H  
一般手术室 O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
150 O5-;I,)H  
32 O5-;I,)H  
洁净手术室 O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
300 O5-;I,)H  
33 O5-;I,)H  
X光、CT、B超 O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
150 O5-;I,)H  
34 O5-;I,)H  
餐馆 O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
  O5-;I,)H  
300 O5-;I,)H  
O5-;I,)H  
O5-;I,)H  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 t`Kbm''d[  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 t`Kbm''d[  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 t`Kbm''d[  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 t`Kbm''d[  
  t`Kbm''d[  
制冷机类型 t`Kbm''d[  
耗电量 t`Kbm''d[  
(kW/kW) t`Kbm''d[  
耗汽量 t`Kbm''d[  
[kg/(kW·h)] t`Kbm''d[  
耗冷却水量 t`Kbm''d[  
[m³/(kW·h)] t`Kbm''d[  
1.涡旋式冷水机组 t`Kbm''d[  
0.20-0.26 t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
0.21-0.23 t`Kbm''d[  
2.活塞式冷水机组 t`Kbm''d[  
0.18-0.31 t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
0.22-0.26 t`Kbm''d[  
3.螺杆式冷水机组 t`Kbm''d[  
0.18-0.25 t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
0.20-0.26 t`Kbm''d[  
4.离心式冷水机组 t`Kbm''d[  
0.20-0.28 t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
0.20-0.28 t`Kbm''d[  
5.溴化锂吸收式冷水机组: t`Kbm''d[  
  t`Kbm''d[  
  t`Kbm''d[  
  t`Kbm''d[  
单效 t`Kbm''d[  
0.004-0.010 t`Kbm''d[  
2.0-2.6 t`Kbm''d[  
0.26-0.35 t`Kbm''d[  
双效 t`Kbm''d[  
0.004-0.015 t`Kbm''d[  
1.2-1.5 t`Kbm''d[  
0.25-0.30 t`Kbm''d[  
直燃 t`Kbm''d[  
0.005-0.025 t`Kbm''d[  
0.05-0.1(耗油) t`Kbm''d[  
0.28-0.30 t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 t`Kbm''d[  
  t`Kbm''d[  
设备名称 t`Kbm''d[  
单位制冷量的耗电量指标 t`Kbm''d[  
(kW/kW) t`Kbm''d[  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) t`Kbm''d[  
0.20-0.28 t`Kbm''d[  
2.冷却水循环水泵 t`Kbm''d[  
0.20-0.38 t`Kbm''d[  
3.冷却塔风机 t`Kbm''d[  
0.006-0.009 t`Kbm''d[  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 t`Kbm''d[  
0.015-0.055 t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 t`Kbm''d[  
  t`Kbm''d[  
顺序 t`Kbm''d[  
建筑类别和房间名称 t`Kbm''d[  
耗电量指标(W/ m³) t`Kbm''d[  
1 t`Kbm''d[  
旅馆: 走道 t`Kbm''d[  
客房 t`Kbm''d[  
酒吧、咖啡、娱乐 t`Kbm''d[  
洗手间 t`Kbm''d[  
厨房 t`Kbm''d[  
69-86 t`Kbm''d[  
43-60 t`Kbm''d[  
60-86 t`Kbm''d[  
60 t`Kbm''d[  
86-103 t`Kbm''d[  
2 t`Kbm''d[  
写字楼:一般办公室 t`Kbm''d[  
高级办公室 t`Kbm''d[  
t`Kbm''d[  
私人办公室 t`Kbm''d[  
会议 t`Kbm''d[  
制图 t`Kbm''d[  
52-60 t`Kbm''d[  
55-86 t`Kbm''d[  
60 t`Kbm''d[  
52-69 t`Kbm''d[  
60 t`Kbm''d[  
3 t`Kbm''d[  
饭店: 餐厅 t`Kbm''d[  
快餐厅 t`Kbm''d[  
普通厨房 t`Kbm''d[  
电气化厨房 t`Kbm''d[  
60 t`Kbm''d[  
55-86 t`Kbm''d[  
60 t`Kbm''d[  
86-103 t`Kbm''d[  
4 t`Kbm''d[  
商店: 百货 t`Kbm''d[  
珠宝 t`Kbm''d[  
美容理发 t`Kbm''d[  
服装店、医药店 t`Kbm''d[  
86 t`Kbm''d[  
60 t`Kbm''d[  
52-95 t`Kbm''d[  
43-78 t`Kbm''d[  
5 t`Kbm''d[  
6 t`Kbm''d[  
7 t`Kbm''d[  
8 t`Kbm''d[  
9 t`Kbm''d[  
医院 t`Kbm''d[  
舞厅 t`Kbm''d[  
夜总会舞台 t`Kbm''d[  
剧院 t`Kbm''d[  
计算机房 t`Kbm''d[  
43-60 t`Kbm''d[  
86 t`Kbm''d[  
129-190 t`Kbm''d[  
60 t`Kbm''d[  
129-258 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 "{H{-`Ni  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 "{H{-`Ni  
  "{H{-`Ni  
空调建筑面积(m³) "{H{-`Ni  
空调方式 "{H{-`Ni  
分楼层单风道(全空气系统) "{H{-`Ni  
风机盘管机组加新风 "{H{-`Ni  
双风道 "{H{-`Ni  
(全空气系统) "{H{-`Ni  
柜式机组 "{H{-`Ni  
平均值 "{H{-`Ni  
1000 "{H{-`Ni  
7.5 "{H{-`Ni  
4.5 "{H{-`Ni  
7.0 "{H{-`Ni  
5.0 "{H{-`Ni  
7.0 "{H{-`Ni  
3000 "{H{-`Ni  
6.5 "{H{-`Ni  
4.0 "{H{-`Ni  
6.7 "{H{-`Ni  
4.5 "{H{-`Ni  
6.5 "{H{-`Ni  
5000 "{H{-`Ni  
6.0 "{H{-`Ni  
4.0 "{H{-`Ni  
6.0 "{H{-`Ni  
4.2 "{H{-`Ni  
5.5 "{H{-`Ni  
10000 "{H{-`Ni  
5.5 "{H{-`Ni  
3.7 "{H{-`Ni  
5.0 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
4.5 "{H{-`Ni  
15000 "{H{-`Ni  
5.0 "{H{-`Ni  
3.6 "{H{-`Ni  
4.0 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
4.0 "{H{-`Ni  
20000 "{H{-`Ni  
4.8 "{H{-`Ni  
3.5 "{H{-`Ni  
3.5 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
3.8 "{H{-`Ni  
25000 "{H{-`Ni  
4.7 "{H{-`Ni  
3.4 "{H{-`Ni  
3.2 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
3.7 "{H{-`Ni  
30000 "{H{-`Ni  
4.6 "{H{-`Ni  
3.0 "{H{-`Ni  
3.0 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
3.6 "{H{-`Ni  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 "{H{-`Ni  
各种部件所占总投资的百分比(%) "{H{-`Ni  
表1.3—9 "{H{-`Ni  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  "{H{-`Ni  
设备或部件名称 "{H{-`Ni  
空调方式 "{H{-`Ni  
两管制周边诱导器 "{H{-`Ni  
双风道 "{H{-`Ni  
风机盘管加风道送风 "{H{-`Ni  
风机盘管加局部送风 "{H{-`Ni  
低速单风道送风 "{H{-`Ni  
制冷机和冷却塔 "{H{-`Ni  
19.1 "{H{-`Ni  
16.3 "{H{-`Ni  
20.7 "{H{-`Ni  
23.6 "{H{-`Ni  
18.4 "{H{-`Ni  
空气处理机及其控制 "{H{-`Ni  
7.6 "{H{-`Ni  
13.7 "{H{-`Ni  
7.4 "{H{-`Ni  
2.1 "{H{-`Ni  
17.7 "{H{-`Ni  
水泵 "{H{-`Ni  
1.1 "{H{-`Ni  
0.5 "{H{-`Ni  
0.6 "{H{-`Ni  
1.4 "{H{-`Ni  
0.5 "{H{-`Ni  
管道 "{H{-`Ni  
5.5 "{H{-`Ni  
1.8 "{H{-`Ni  
5.7 "{H{-`Ni  
6.5 "{H{-`Ni  
2.1 "{H{-`Ni  
设备和管道保湿 "{H{-`Ni  
4.5 "{H{-`Ni  
1.5 "{H{-`Ni  
7.3 "{H{-`Ni  
8.3 "{H{-`Ni  
1.4 "{H{-`Ni  
散流器和格栅风口 "{H{-`Ni  
23.0 "{H{-`Ni  
44.6 "{H{-`Ni  
27.0 "{H{-`Ni  
14.3 "{H{-`Ni  
51.5 "{H{-`Ni  
末端机组 "{H{-`Ni  
21.6 "{H{-`Ni  
8.5 "{H{-`Ni  
22.2 "{H{-`Ni  
33.3 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
末端机组的控制 "{H{-`Ni  
8.3 "{H{-`Ni  
4.0 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
空压机及辅助装置 "{H{-`Ni  
0.5 "{H{-`Ni  
0.4 "{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
"{H{-`Ni  
锅炉 "{H{-`Ni  
2.6 "{H{-`Ni  
3.3 "{H{-`Ni  
3.1 "{H{-`Ni  
3.6 "{H{-`Ni  
2.8 "{H{-`Ni  
电线、开关 "{H{-`Ni  
6.2 "{H{-`Ni  
5.4 "{H{-`Ni  
6.0 "{H{-`Ni  
6.9 "{H{-`Ni  
5.6 "{H{-`Ni  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个