切换到宽版
  • 2611阅读
  • 3回复

[水电工程]空调设计估算指标汇总 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波
 

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-04
cC*WZ]  
cC*WZ]  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 cC*WZ]  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 cC*WZ]  
  cC*WZ]  
顺序 cC*WZ]  
建筑类型及房间名称 cC*WZ]  
市内人数 cC*WZ]  
建筑负荷 cC*WZ]  
人体负荷 cC*WZ]  
照明负荷 cC*WZ]  
新风量 cC*WZ]  
新风负荷 cC*WZ]  
总负荷 cC*WZ]  
人/ m² cC*WZ]  
W/m² cC*WZ]  
W/m² cC*WZ]  
W/m² cC*WZ]  
m²(人·h) cC*WZ]  
W/m² cC*WZ]  
W/m² cC*WZ]  
1 cC*WZ]  
旅游旅馆:客房 cC*WZ]  
0.063 cC*WZ]  
60 cC*WZ]  
7 cC*WZ]  
20 cC*WZ]  
50 cC*WZ]  
27 cC*WZ]  
114 cC*WZ]  
2 cC*WZ]  
酒吧、咖啡 cC*WZ]  
0.50 cC*WZ]  
35 cC*WZ]  
70 cC*WZ]  
15 cC*WZ]  
25 cC*WZ]  
136 cC*WZ]  
256 cC*WZ]  
3 cC*WZ]  
西餐厅 cC*WZ]  
0.50 cC*WZ]  
40 cC*WZ]  
84 cC*WZ]  
17 cC*WZ]  
25 cC*WZ]  
136 cC*WZ]  
277 cC*WZ]  
4 cC*WZ]  
中餐厅 cC*WZ]  
0.67 cC*WZ]  
35 cC*WZ]  
116 cC*WZ]  
20 cC*WZ]  
25 cC*WZ]  
190 cC*WZ]  
360 cC*WZ]  
5 cC*WZ]  
宴会厅 cC*WZ]  
0.80 cC*WZ]  
30 7x |Pgu(  
134 7x |Pgu(  
30 7x |Pgu(  
25 7x |Pgu(  
216 7x |Pgu(  
410 7x |Pgu(  
6 7x |Pgu(  
中庭、接待 7x |Pgu(  
0.13 7x |Pgu(  
90 7x |Pgu(  
17 7x |Pgu(  
60 7x |Pgu(  
18 7x |Pgu(  
24 7x |Pgu(  
191 7x |Pgu(  
7 7x |Pgu(  
小会议室 7x |Pgu(  
0.33 7x |Pgu(  
60 7x |Pgu(  
43 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
25 7x |Pgu(  
92 7x |Pgu(  
235 7x |Pgu(  
8 7x |Pgu(  
大会议室 7x |Pgu(  
0.67 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
88 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
25 7x |Pgu(  
190 7x |Pgu(  
358 7x |Pgu(  
9 7x |Pgu(  
理发、美容 7x |Pgu(  
0.25 7x |Pgu(  
50 7x |Pgu(  
41 7x |Pgu(  
50 7x |Pgu(  
25 7x |Pgu(  
67 7x |Pgu(  
208 7x |Pgu(  
10 7x |Pgu(  
健身房、保龄球 7x |Pgu(  
0.20 7x |Pgu(  
35 7x |Pgu(  
87 7x |Pgu(  
20 7x |Pgu(  
60 7x |Pgu(  
130 7x |Pgu(  
272 7x |Pgu(  
11 7x |Pgu(  
弹子房 7x |Pgu(  
0.20 7x |Pgu(  
35 7x |Pgu(  
46 7x |Pgu(  
30 7x |Pgu(  
30 7x |Pgu(  
65 7x |Pgu(  
176 7x |Pgu(  
12 7x |Pgu(  
棋牌室 7x |Pgu(  
0.05 7x |Pgu(  
35 7x |Pgu(  
63 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
25 7x |Pgu(  
136 7x |Pgu(  
274 7x |Pgu(  
13 7x |Pgu(  
舞厅 7x |Pgu(  
0.33 7x |Pgu(  
20 7x |Pgu(  
97 7x |Pgu(  
20 7x |Pgu(  
33 7x |Pgu(  
119 7x |Pgu(  
256 7x |Pgu(  
14 7x |Pgu(  
办公 7x |Pgu(  
0.10 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
14 7x |Pgu(  
50 7x |Pgu(  
25 7x |Pgu(  
27 7x |Pgu(  
131 7x |Pgu(  
15 7x |Pgu(  
商店、小卖部 7x |Pgu(  
0.20 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
31 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
18 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
151 7x |Pgu(  
16 7x |Pgu(  
科研、办公楼 7x |Pgu(  
0.20 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
28 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
20 7x |Pgu(  
43 7x |Pgu(  
151 7x |Pgu(  
17 7x |Pgu(  
商场:底层 7x |Pgu(  
1.00 7x |Pgu(  
35 7x |Pgu(  
160 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
12 7x |Pgu(  
130 7x |Pgu(  
365 7x |Pgu(  
18 7x |Pgu(  
二层 7x |Pgu(  
0.83 7x |Pgu(  
35 7x |Pgu(  
128 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
12 7x |Pgu(  
104 7x |Pgu(  
307 7x |Pgu(  
19 7x |Pgu(  
三层及三层以上 7x |Pgu(  
0.50 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
80 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
12 7x |Pgu(  
65 7x |Pgu(  
225 7x |Pgu(  
20 7x |Pgu(  
影剧院:观众席 7x |Pgu(  
2.00 7x |Pgu(  
30 7x |Pgu(  
228 7x |Pgu(  
15 7x |Pgu(  
8 7x |Pgu(  
174 7x |Pgu(  
447 7x |Pgu(  
21 7x |Pgu(  
休息厅 7x |Pgu(  
0.50 7x |Pgu(  
70 7x |Pgu(  
64 7x |Pgu(  
20 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
216 7x |Pgu(  
370 7x |Pgu(  
22 7x |Pgu(  
化装室 7x |Pgu(  
0.25 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
35 7x |Pgu(  
50 7x |Pgu(  
20 7x |Pgu(  
55 7x |Pgu(  
180 7x |Pgu(  
23 7x |Pgu(  
体育馆:比赛馆(看台) 7x |Pgu(  
0.40 7x |Pgu(  
35 7x |Pgu(  
65 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
15 7x |Pgu(  
65 7x |Pgu(  
205 7x |Pgu(  
  7x |Pgu(  
24 7x |Pgu(  
观众休息厅 7x |Pgu(  
0.50 7x |Pgu(  
70 7x |Pgu(  
27.5 7x |Pgu(  
20 7x |Pgu(  
40 7x |Pgu(  
86 7x |Pgu(  
203 7x |Pgu(  
25 7x |Pgu(  
贵宾室 7x |Pgu(  
0.13 7x |Pgu(  
58 7x |Pgu(  
17 7x |Pgu(  
30 7x |Pgu(  
50 7x |Pgu(  
68 *%5#\ I  
173 *%5#\ I  
26 *%5#\ I  
图书馆:阅览室 *%5#\ I  
0.10 *%5#\ I  
50 *%5#\ I  
14 *%5#\ I  
30 *%5#\ I  
25 *%5#\ I  
27 *%5#\ I  
121 *%5#\ I  
27 *%5#\ I  
展览厅:陈列室 *%5#\ I  
0.25 *%5#\ I  
58 *%5#\ I  
31 *%5#\ I  
20 *%5#\ I  
25 *%5#\ I  
68 *%5#\ I  
177 *%5#\ I  
28 *%5#\ I  
会堂:报告厅 *%5#\ I  
0.50 *%5#\ I  
35 *%5#\ I  
58 *%5#\ I  
40 *%5#\ I  
25 *%5#\ I  
136 *%5#\ I  
269 *%5#\ I  
29 *%5#\ I  
公寓、住宅 *%5#\ I  
0.10 *%5#\ I  
70 *%5#\ I  
14 *%5#\ I  
20 *%5#\ I  
50 *%5#\ I  
54 *%5#\ I  
158 *%5#\ I  
30 *%5#\ I  
医院:高级病房 *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
110 *%5#\ I  
31 *%5#\ I  
一般手术室 *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
150 *%5#\ I  
32 *%5#\ I  
洁净手术室 *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
300 *%5#\ I  
33 *%5#\ I  
X光、CT、B超 *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
150 *%5#\ I  
34 *%5#\ I  
餐馆 *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
300 *%5#\ I  
*%5#\ I  
*%5#\ I  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 *%5#\ I  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 *%5#\ I  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 *%5#\ I  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 *%5#\ I  
*%5#\ I  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 *%5#\ I  
  *%5#\ I  
制冷机类型 *%5#\ I  
耗电量 *%5#\ I  
(kW/kW) *%5#\ I  
耗汽量 *%5#\ I  
[kg/(kW·h)] *%5#\ I  
耗冷却水量 *%5#\ I  
[m³/(kW·h)] *%5#\ I  
1.涡旋式冷水机组 *%5#\ I  
0.20-0.26 *%5#\ I  
*%5#\ I  
0.21-0.23 *%5#\ I  
2.活塞式冷水机组 *%5#\ I  
0.18-0.31 *%5#\ I  
*%5#\ I  
0.22-0.26 *%5#\ I  
3.螺杆式冷水机组 *%5#\ I  
0.18-0.25 *%5#\ I  
*%5#\ I  
0.20-0.26 *%5#\ I  
4.离心式冷水机组 *%5#\ I  
0.20-0.28 *%5#\ I  
*%5#\ I  
0.20-0.28 *%5#\ I  
5.溴化锂吸收式冷水机组: *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
  *%5#\ I  
单效 *%5#\ I  
0.004-0.010 *%5#\ I  
2.0-2.6 *%5#\ I  
0.26-0.35 *%5#\ I  
双效 *%5#\ I  
0.004-0.015 *%5#\ I  
1.2-1.5 *%5#\ I  
0.25-0.30 *%5#\ I  
直燃 *%5#\ I  
0.005-0.025 *%5#\ I  
0.05-0.1(耗油) *%5#\ I  
0.28-0.30 *%5#\ I  
*%5#\ I  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。 *%5#\ I  
*%5#\ I  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。 *%5#\ I  
*%5#\ I  
*%5#\ I  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6 *%5#\ I  
  *%5#\ I  
设备名称 *%5#\ I  
单位制冷量的耗电量指标 *%5#\ I  
(kW/kW) *%5#\ I  
1.制冷水循环水泵(闭式循环) *%5#\ I  
0.20-0.28 *%5#\ I  
2.冷却水循环水泵 *%5#\ I  
0.20-0.38 *%5#\ I  
3.冷却塔风机 *%5#\ I  
0.006-0.009 *%5#\ I  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇 \"mL LnK?  
0.015-0.055 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7 \"mL LnK?  
  \"mL LnK?  
顺序 \"mL LnK?  
建筑类别和房间名称 \"mL LnK?  
耗电量指标(W/ m³) \"mL LnK?  
1 \"mL LnK?  
旅馆: 走道 \"mL LnK?  
客房 \"mL LnK?  
酒吧、咖啡、娱乐 \"mL LnK?  
洗手间 \"mL LnK?  
厨房 \"mL LnK?  
69-86 \"mL LnK?  
43-60 \"mL LnK?  
60-86 \"mL LnK?  
60 \"mL LnK?  
86-103 \"mL LnK?  
2 \"mL LnK?  
写字楼:一般办公室 \"mL LnK?  
高级办公室 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
私人办公室 \"mL LnK?  
会议 \"mL LnK?  
制图 \"mL LnK?  
52-60 \"mL LnK?  
55-86 \"mL LnK?  
60 \"mL LnK?  
52-69 \"mL LnK?  
60 \"mL LnK?  
3 \"mL LnK?  
饭店: 餐厅 \"mL LnK?  
快餐厅 \"mL LnK?  
普通厨房 \"mL LnK?  
电气化厨房 \"mL LnK?  
60 \"mL LnK?  
55-86 \"mL LnK?  
60 \"mL LnK?  
86-103 \"mL LnK?  
4 \"mL LnK?  
商店: 百货 \"mL LnK?  
珠宝 \"mL LnK?  
美容理发 \"mL LnK?  
服装店、医药店 \"mL LnK?  
86 \"mL LnK?  
60 \"mL LnK?  
52-95 \"mL LnK?  
43-78 \"mL LnK?  
5 \"mL LnK?  
6 \"mL LnK?  
7 \"mL LnK?  
8 \"mL LnK?  
9 \"mL LnK?  
医院 \"mL LnK?  
舞厅 \"mL LnK?  
夜总会舞台 \"mL LnK?  
剧院 \"mL LnK?  
计算机房 \"mL LnK?  
43-60 \"mL LnK?  
86 \"mL LnK?  
129-190 \"mL LnK?  
60 \"mL LnK?  
129-258 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。 \"mL LnK?  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8 \"mL LnK?  
  \"mL LnK?  
空调建筑面积(m³) \"mL LnK?  
空调方式 \"mL LnK?  
分楼层单风道(全空气系统) \"mL LnK?  
风机盘管机组加新风 \"mL LnK?  
双风道 \"mL LnK?  
(全空气系统) \"mL LnK?  
柜式机组 \"mL LnK?  
平均值 \"mL LnK?  
1000 \"mL LnK?  
7.5 \"mL LnK?  
4.5 \"mL LnK?  
7.0 \"mL LnK?  
5.0 \"mL LnK?  
7.0 \"mL LnK?  
3000 \"mL LnK?  
6.5 \"mL LnK?  
4.0 \"mL LnK?  
6.7 \"mL LnK?  
4.5 \"mL LnK?  
6.5 \"mL LnK?  
5000 \"mL LnK?  
6.0 \"mL LnK?  
4.0 \"mL LnK?  
6.0 \"mL LnK?  
4.2 \"mL LnK?  
5.5 \"mL LnK?  
10000 \"mL LnK?  
5.5 \"mL LnK?  
3.7 \"mL LnK?  
5.0 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
4.5 \"mL LnK?  
15000 \"mL LnK?  
5.0 \"mL LnK?  
3.6 \"mL LnK?  
4.0 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
\"mL LnK?  
4.0 \"mL LnK?  
20000 \"mL LnK?  
4.8 \"mL LnK?  
3.5 \"mL LnK?  
3.5 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
3.8 \"mL LnK?  
25000 \"mL LnK?  
4.7 \"mL LnK?  
3.4 \"mL LnK?  
3.2 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
3.7 \"mL LnK?  
30000 \"mL LnK?  
4.6 \"mL LnK?  
3.0 \"mL LnK?  
3.0 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
3.6 \"mL LnK?  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 \"mL LnK?  
\"mL LnK?  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 \"mL LnK?  
各种部件所占总投资的百分比(%) \"mL LnK?  
表1.3—9 \"mL LnK?  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54611
贡献值
193
交易币
209
好评度
1569
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  p@~ic#X  
设备或部件名称 p@~ic#X  
空调方式 p@~ic#X  
两管制周边诱导器 p@~ic#X  
双风道 p@~ic#X  
风机盘管加风道送风 p@~ic#X  
风机盘管加局部送风 p@~ic#X  
低速单风道送风 p@~ic#X  
制冷机和冷却塔 p@~ic#X  
19.1 p@~ic#X  
16.3 p@~ic#X  
20.7 p@~ic#X  
23.6 p@~ic#X  
18.4 p@~ic#X  
空气处理机及其控制 p@~ic#X  
7.6 p@~ic#X  
13.7 p@~ic#X  
7.4 p@~ic#X  
2.1 p@~ic#X  
17.7 p@~ic#X  
水泵 p@~ic#X  
1.1 p@~ic#X  
0.5 p@~ic#X  
0.6 p@~ic#X  
1.4 p@~ic#X  
0.5 p@~ic#X  
管道 p@~ic#X  
5.5 p@~ic#X  
1.8 p@~ic#X  
5.7 p@~ic#X  
6.5 p@~ic#X  
2.1 p@~ic#X  
设备和管道保湿 p@~ic#X  
4.5 p@~ic#X  
1.5 p@~ic#X  
7.3 p@~ic#X  
8.3 p@~ic#X  
1.4 p@~ic#X  
散流器和格栅风口 p@~ic#X  
23.0 p@~ic#X  
44.6 p@~ic#X  
27.0 p@~ic#X  
14.3 p@~ic#X  
51.5 p@~ic#X  
末端机组 p@~ic#X  
21.6 p@~ic#X  
8.5 p@~ic#X  
22.2 p@~ic#X  
33.3 p@~ic#X  
p@~ic#X  
末端机组的控制 p@~ic#X  
8.3 p@~ic#X  
4.0 p@~ic#X  
p@~ic#X  
p@~ic#X  
p@~ic#X  
空压机及辅助装置 p@~ic#X  
0.5 p@~ic#X  
0.4 p@~ic#X  
p@~ic#X  
p@~ic#X  
p@~ic#X  
锅炉 p@~ic#X  
2.6 p@~ic#X  
3.3 p@~ic#X  
3.1 p@~ic#X  
3.6 p@~ic#X  
2.8 p@~ic#X  
电线、开关 p@~ic#X  
6.2 p@~ic#X  
5.4 p@~ic#X  
6.0 p@~ic#X  
6.9 p@~ic#X  
5.6 p@~ic#X  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个