设置数量:男每40~50人设一个;女每30~40人设一个;3 水冲厕所小便器数量与男大便器同,若采用小便槽,按每0.5m长相当于一个小便器计。 `Qk
R
3.5.3 中心医院、急救医院应设开水间。其它防空地下室当人员较多,且有条件时可设开水间。 `Qk
R
3.5.4 开水间、盥洗室、贮水间等宜相对集中布置在排风口附近。 `Qk
R
3. 5.5 人员掩蔽工程和除食品加工站以外的配套工程,其清洁区内不宜设置厨房。其它防空地下室当在清洁区内设厨房时,宜按使用无明火加温设备设计。 `Qk
R
3.5.6 医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、人员掩蔽工程以及生产车间、食品站等在进风系统中设有滤毒通风的防空地下室,应在其清洁区内的进风口附近设置防化通信值班室。医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所、生产车间和食品站等防空地下室的防化通信值班室的建筑面积可按10~12m2确定;二等人员掩蔽所的防化通信值班室的建筑面积可按8~10m2确定。 `Qk
R
3.5.7 每个防护单元宜设一个配电室,配电室也可与防化通信值班室合并设置。 `Qk
R
3.6.1 柴油电站的位置,应根据防空地下室的用途和发电机组的容量等条件综合确定。柴油电站宜独立设置,并与主体连通。柴油电站宜靠近负荷中心,远离安静房间。 `Qk
R
3.6.2 固定电站设计应符合下列规定: `Qk
R
1 固定电站的控制室宜与发电机房分室布置。其控制室和人员休息室、厕所等应设在清洁区;发电机房和贮水间、储油间、进、排风机室、机修间等应设在染毒区。当内部电站的控制室与主体相连通时,可不单独设休息室和厕所。控制室与发电机房之间应设置密闭隔墙、密闭观察窗和防毒通道; '",5Bu#C
2 发电机房的进、排风机室、储油间和贮水间等宜根据发电机组的需要确定; '",5Bu#C
3 固定电站设计应设有柴油发电机组在安装、检修时的吊装措施; '",5Bu#C
4 当发电机房确无条件设置直通室外地面的发电机组运输出入口时,可在非防护区设置吊装孔。 '",5Bu#C
3.6.3 移动电站设计应符合下列规定: '",5Bu#C
1 移动电站应设有发电机房、储油间、进风、排风、排烟等设施。移动电站为染毒区。移动电站与主体清洁区连通时,应设置防毒通道; '",5Bu#C
2 根据发电机组的需要,发电机房宜设置进风机和排风机的位置; '",5Bu#C
3 发电机房应设有能够通至室外地面的发电机组运输出入口。 '",5Bu#C
3.6.4 发电机房的机组运输出入口的门洞净宽不宜小于设备的宽度加0.30m。发电机房通往室外地面的出入口应设一道防护密闭门。 '",5Bu#C
3.6.5 移动电站设置在人防汽车库内时,可不专设发电机房,但应有独立的进风、排风、排烟系统和扩散室。 '",5Bu#C
3.6.6 柴油电站的贮油间应符合下列规定: '",5Bu#C
1 贮油间宜与发电机房分开布置; '",5Bu#C
2 贮油间应设置向外开启的防火门,其地面应低于与其相连接的房间(或走道)地面150~200mm或设门槛; '",5Bu#C
3 严禁柴油机排烟管、通风管、电线、电缆等穿过贮油间。 '",5Bu#C
3.8.1 防空地下室设计应做好室外地面的排水处理,避免在上部地面建筑周围积水。 '",5Bu#C
3.8.2 防空地下室的防水设计不应低于《地下工程防水技术规范》(GB 50108)规定的防水等级的二级标准。 '",5Bu#C
3.8.3 上部建筑范围内的防空地下室顶板应采用防水混凝土,当有条件时宜附加一种柔性防水层。 '",5Bu#C