只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-02-04
Fu z'!  
Fu z'!  
1.3.5民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1.3—4的指标确定。 Fu z'!  
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m²) 表1.3—4 Fu z'!  
  Fu z'!  
顺序 Fu z'!  
建筑类型及房间名称 Fu z'!  
市内人数 Fu z'!  
建筑负荷 Fu z'!  
人体负荷 Fu z'!  
照明负荷 Fu z'!  
新风量 Fu z'!  
新风负荷 Fu z'!  
总负荷 Fu z'!  
人/ m² Fu z'!  
W/m² Fu z'!  
W/m² Fu z'!  
W/m² Fu z'!  
m²(人·h) Fu z'!  
W/m² Fu z'!  
W/m² Fu z'!  
1 Fu z'!  
旅游旅馆:客房 Fu z'!  
0.063 Fu z'!  
60 Fu z'!  
7 Fu z'!  
20 8bOT*^b$H  
50 8bOT*^b$H  
27 8bOT*^b$H  
114 8bOT*^b$H  
2 8bOT*^b$H  
酒吧、咖啡 8bOT*^b$H  
0.50 8bOT*^b$H  
35 8bOT*^b$H  
70 8bOT*^b$H  
15 8bOT*^b$H  
25 8bOT*^b$H  
136 8bOT*^b$H  
256 8bOT*^b$H  
3 8bOT*^b$H  
西餐厅 8bOT*^b$H  
0.50 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
84 8bOT*^b$H  
17 8bOT*^b$H  
25 8bOT*^b$H  
136 8bOT*^b$H  
277 8bOT*^b$H  
4 8bOT*^b$H  
中餐厅 8bOT*^b$H  
0.67 8bOT*^b$H  
35 8bOT*^b$H  
116 8bOT*^b$H  
20 8bOT*^b$H  
25 8bOT*^b$H  
190 8bOT*^b$H  
360 8bOT*^b$H  
5 8bOT*^b$H  
宴会厅 8bOT*^b$H  
0.80 8bOT*^b$H  
30 8bOT*^b$H  
134 8bOT*^b$H  
30 8bOT*^b$H  
25 8bOT*^b$H  
216 8bOT*^b$H  
410 8bOT*^b$H  
6 8bOT*^b$H  
中庭、接待 8bOT*^b$H  
0.13 8bOT*^b$H  
90 8bOT*^b$H  
17 8bOT*^b$H  
60 8bOT*^b$H  
18 8bOT*^b$H  
24 8bOT*^b$H  
191 8bOT*^b$H  
7 8bOT*^b$H  
小会议室 8bOT*^b$H  
0.33 8bOT*^b$H  
60 8bOT*^b$H  
43 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
25 8bOT*^b$H  
92 8bOT*^b$H  
235 8bOT*^b$H  
8 8bOT*^b$H  
大会议室 8bOT*^b$H  
0.67 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
88 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
25 8bOT*^b$H  
190 8bOT*^b$H  
358 8bOT*^b$H  
9 8bOT*^b$H  
理发、美容 8bOT*^b$H  
0.25 8bOT*^b$H  
50 8bOT*^b$H  
41 8bOT*^b$H  
50 8bOT*^b$H  
25 8bOT*^b$H  
67 8bOT*^b$H  
208 8bOT*^b$H  
10 8bOT*^b$H  
健身房、保龄球 8bOT*^b$H  
0.20 8bOT*^b$H  
35 8bOT*^b$H  
87 8bOT*^b$H  
20 8bOT*^b$H  
60 8bOT*^b$H  
130 8bOT*^b$H  
272 8bOT*^b$H  
11 8bOT*^b$H  
弹子房 8bOT*^b$H  
0.20 8bOT*^b$H  
35 8bOT*^b$H  
46 8bOT*^b$H  
30 8bOT*^b$H  
30 8bOT*^b$H  
65 8bOT*^b$H  
176 8bOT*^b$H  
12 8bOT*^b$H  
棋牌室 8bOT*^b$H  
0.05 8bOT*^b$H  
35 8bOT*^b$H  
63 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
25 8bOT*^b$H  
136 8bOT*^b$H  
274 8bOT*^b$H  
13 8bOT*^b$H  
舞厅 8bOT*^b$H  
0.33 8bOT*^b$H  
20 8bOT*^b$H  
97 8bOT*^b$H  
20 8bOT*^b$H  
33 8bOT*^b$H  
119 8bOT*^b$H  
256 8bOT*^b$H  
14 8bOT*^b$H  
办公 8bOT*^b$H  
0.10 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
14 8bOT*^b$H  
50 8bOT*^b$H  
25 8bOT*^b$H  
27 8bOT*^b$H  
131 8bOT*^b$H  
15 8bOT*^b$H  
商店、小卖部 8bOT*^b$H  
0.20 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
31 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
18 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
151 8bOT*^b$H  
16 8bOT*^b$H  
科研、办公楼 8bOT*^b$H  
0.20 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
28 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
20 8bOT*^b$H  
43 8bOT*^b$H  
151 8bOT*^b$H  
17 8bOT*^b$H  
商场:底层 8bOT*^b$H  
1.00 8bOT*^b$H  
35 8bOT*^b$H  
160 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
12 8bOT*^b$H  
130 8bOT*^b$H  
365 8bOT*^b$H  
18 8bOT*^b$H  
二层 8bOT*^b$H  
0.83 8bOT*^b$H  
35 8bOT*^b$H  
128 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
12 8bOT*^b$H  
104 8bOT*^b$H  
307 8bOT*^b$H  
19 8bOT*^b$H  
三层及三层以上 8bOT*^b$H  
0.50 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
80 8bOT*^b$H  
40 8bOT*^b$H  
12 8bOT*^b$H  
65 8bOT*^b$H  
225 8bOT*^b$H  
20 8bOT*^b$H  
影剧院:观众席 8bOT*^b$H  
2.00 8bOT*^b$H  
30 8bOT*^b$H  
228 8bOT*^b$H  
15 8bOT*^b$H  
8 8bOT*^b$H  
174 8bOT*^b$H  
447 8bOT*^b$H  
21 8bOT*^b$H  
休息厅 8bOT*^b$H  
0.50 5MO:hE5sm  
70 5MO:hE5sm  
64 5MO:hE5sm  
20 5MO:hE5sm  
40 5MO:hE5sm  
216 5MO:hE5sm  
370 5MO:hE5sm  
22 5MO:hE5sm  
化装室 5MO:hE5sm  
0.25 5MO:hE5sm  
40 5MO:hE5sm  
35 5MO:hE5sm  
50 5MO:hE5sm  
20 5MO:hE5sm  
55 5MO:hE5sm  
180 5MO:hE5sm  
23 5MO:hE5sm  
体育馆:比赛馆(看台) 5MO:hE5sm  
0.40 5MO:hE5sm  
35 5MO:hE5sm  
65 5MO:hE5sm  
40 5MO:hE5sm  
15 5MO:hE5sm  
65 5MO:hE5sm  
205 5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
24 5MO:hE5sm  
观众休息厅 5MO:hE5sm  
0.50 5MO:hE5sm  
70 5MO:hE5sm  
27.5 5MO:hE5sm  
20 5MO:hE5sm  
40 5MO:hE5sm  
86 5MO:hE5sm  
203 5MO:hE5sm  
25 5MO:hE5sm  
贵宾室 5MO:hE5sm  
0.13 5MO:hE5sm  
58 5MO:hE5sm  
17 5MO:hE5sm  
30 5MO:hE5sm  
50 5MO:hE5sm  
68 5MO:hE5sm  
173 5MO:hE5sm  
26 5MO:hE5sm  
图书馆:阅览室 5MO:hE5sm  
0.10 5MO:hE5sm  
50 5MO:hE5sm  
14 5MO:hE5sm  
30 5MO:hE5sm  
25 5MO:hE5sm  
27 5MO:hE5sm  
121 5MO:hE5sm  
27 5MO:hE5sm  
展览厅:陈列室 5MO:hE5sm  
0.25 5MO:hE5sm  
58 5MO:hE5sm  
31 5MO:hE5sm  
20 5MO:hE5sm  
25 5MO:hE5sm  
68 5MO:hE5sm  
177 5MO:hE5sm  
28 5MO:hE5sm  
会堂:报告厅 5MO:hE5sm  
0.50 5MO:hE5sm  
35 5MO:hE5sm  
58 5MO:hE5sm  
40 5MO:hE5sm  
25 5MO:hE5sm  
136 5MO:hE5sm  
269 5MO:hE5sm  
29 5MO:hE5sm  
公寓、住宅 5MO:hE5sm  
0.10 5MO:hE5sm  
70 5MO:hE5sm  
14 5MO:hE5sm  
20 5MO:hE5sm  
50 5MO:hE5sm  
54 5MO:hE5sm  
158 5MO:hE5sm  
30 5MO:hE5sm  
医院:高级病房 5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
110 5MO:hE5sm  
31 5MO:hE5sm  
一般手术室 5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
150 5MO:hE5sm  
32 5MO:hE5sm  
洁净手术室 5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
300 5MO:hE5sm  
33 5MO:hE5sm  
X光、CT、B超 5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
150 5MO:hE5sm  
34 5MO:hE5sm  
餐馆 5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
300 5MO:hE5sm  
5MO:hE5sm  
5MO:hE5sm  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 沙发  发表于: 2010-02-04
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。 5MO:hE5sm  
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。 5MO:hE5sm  
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。 5MO:hE5sm  
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。 5MO:hE5sm  
5MO:hE5sm  
1.  3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标表1.3—5 5MO:hE5sm  
  5MO:hE5sm  
制冷机类型 5MO:hE5sm  
耗电量 5MO:hE5sm  
(kW/kW) 5MO:hE5sm  
耗汽量 5MO:hE5sm  
[kg/(kW·h)] 5MO:hE5sm  
耗冷却水量 5MO:hE5sm  
[m³/(kW·h)] 5MO:hE5sm  
1.涡旋式冷水机组 5MO:hE5sm  
0.20-0.26 5MO:hE5sm  
5MO:hE5sm  
0.21-0.23 5MO:hE5sm  
2.活塞式冷水机组 5MO:hE5sm  
0.18-0.31 5MO:hE5sm  
5MO:hE5sm  
0.22-0.26  y7.oy"  
3.螺杆式冷水机组  y7.oy"  
0.18-0.25  y7.oy"  
 y7.oy"  
0.20-0.26  y7.oy"  
4.离心式冷水机组  y7.oy"  
0.20-0.28  y7.oy"  
 y7.oy"  
0.20-0.28  y7.oy"  
5.溴化锂吸收式冷水机组:  y7.oy"  
   y7.oy"  
   y7.oy"  
   y7.oy"  
单效  y7.oy"  
0.004-0.010  y7.oy"  
2.0-2.6  y7.oy"  
0.26-0.35  y7.oy"  
双效  y7.oy"  
0.004-0.015  y7.oy"  
1.2-1.5  y7.oy"  
0.25-0.30  y7.oy"  
直燃  y7.oy"  
0.005-0.025  y7.oy"  
0.05-0.1(耗油)  y7.oy"  
0.28-0.30  y7.oy"  
 y7.oy"  
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。  y7.oy"  
 y7.oy"  
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。  y7.oy"  
 y7.oy"  
 y7.oy"  
辅助设备耗电量的估算指标表1.3—6  y7.oy"  
   y7.oy"  
设备名称  y7.oy"  
单位制冷量的耗电量指标  y7.oy"  
(kW/kW)  y7.oy"  
1.制冷水循环水泵(闭式循环)  y7.oy"  
0.20-0.28  y7.oy"  
2.冷却水循环水泵  y7.oy"  
0.20-0.38  y7.oy"  
3.冷却塔风机  y7.oy"  
0.006-0.009  y7.oy"  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 板凳  发表于: 2010-02-04
4.风冷式冷凝器风扇  y7.oy"  
0.015-0.055  y7.oy"  
 y7.oy"  
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。  y7.oy"  
 y7.oy"  
建筑物的空调耗电量指标表1.3—7  y7.oy"  
   y7.oy"  
顺序  y7.oy"  
建筑类别和房间名称  y7.oy"  
耗电量指标(W/ m³)  y7.oy"  
1  y7.oy"  
旅馆: 走道  y7.oy"  
客房  y7.oy"  
酒吧、咖啡、娱乐  y7.oy"  
洗手间  y7.oy"  
厨房  y7.oy"  
69-86  y7.oy"  
43-60  y7.oy"  
60-86  y7.oy"  
60  y7.oy"  
86-103  y7.oy"  
2  y7.oy"  
写字楼:一般办公室  y7.oy"  
高级办公室  y7.oy"  
 y7.oy"  
私人办公室  y7.oy"  
会议  y7.oy"  
制图  y7.oy"  
52-60  y7.oy"  
55-86  y7.oy"  
60  y7.oy"  
52-69  y7.oy"  
60  y7.oy"  
3  y7.oy"  
饭店: 餐厅  y7.oy"  
快餐厅  y7.oy"  
普通厨房  y7.oy"  
电气化厨房  y7.oy"  
60  y7.oy"  
55-86  y7.oy"  
60  y7.oy"  
86-103  y7.oy"  
4  y7.oy"  
商店: 百货  y7.oy"  
珠宝  y7.oy"  
美容理发  y7.oy"  
服装店、医药店  y7.oy"  
86  y7.oy"  
60  y7.oy"  
52-95  y7.oy"  
43-78  y7.oy"  
5  y7.oy"  
6  y7.oy"  
7  y7.oy"  
8  y7.oy"  
9  y7.oy"  
医院  y7.oy"  
舞厅  y7.oy"  
夜总会舞台  y7.oy"  
剧院  y7.oy"  
计算机房  y7.oy"  
43-60  y7.oy"  
86  y7.oy"  
129-190  y7.oy"  
60  y7.oy"  
129-258  y7.oy"  
 y7.oy"  
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。  y7.oy"  
 y7.oy"  
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。  y7.oy"  
空调机房所占建筑面积的概略比例(%)表1.3—8  y7.oy"  
   y7.oy"  
空调建筑面积(m³)  y7.oy"  
空调方式  y7.oy"  
分楼层单风道(全空气系统)  y7.oy"  
风机盘管机组加新风  y7.oy"  
双风道  y7.oy"  
(全空气系统)  y7.oy"  
柜式机组  y7.oy"  
平均值  y7.oy"  
1000  y7.oy"  
7.5  y7.oy"  
4.5  y7.oy"  
7.0  y7.oy"  
5.0  y7.oy"  
7.0  y7.oy"  
3000  y7.oy"  
6.5  y7.oy"  
4.0  y7.oy"  
6.7  y7.oy"  
4.5  y7.oy"  
6.5 BZ!v%4^9  
5000 BZ!v%4^9  
6.0 BZ!v%4^9  
4.0 BZ!v%4^9  
6.0 BZ!v%4^9  
4.2 BZ!v%4^9  
5.5 BZ!v%4^9  
10000 BZ!v%4^9  
5.5 BZ!v%4^9  
3.7 BZ!v%4^9  
5.0 BZ!v%4^9  
BZ!v%4^9  
4.5 BZ!v%4^9  
15000 BZ!v%4^9  
5.0 BZ!v%4^9  
3.6 BZ!v%4^9  
4.0 BZ!v%4^9  
BZ!v%4^9  
BZ!v%4^9  
4.0 BZ!v%4^9  
20000 BZ!v%4^9  
4.8 BZ!v%4^9  
3.5 BZ!v%4^9  
3.5 BZ!v%4^9  
BZ!v%4^9  
3.8 BZ!v%4^9  
25000 BZ!v%4^9  
4.7 BZ!v%4^9  
3.4 BZ!v%4^9  
3.2 BZ!v%4^9  
BZ!v%4^9  
3.7 BZ!v%4^9  
30000 BZ!v%4^9  
4.6 BZ!v%4^9  
3.0 BZ!v%4^9  
3.0 BZ!v%4^9  
BZ!v%4^9  
3.6 BZ!v%4^9  
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。 BZ!v%4^9  
BZ!v%4^9  
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。 BZ!v%4^9  
BZ!v%4^9  
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。 BZ!v%4^9  
各种部件所占总投资的百分比(%) BZ!v%4^9  
表1.3—9 BZ!v%4^9  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 地板  发表于: 2010-02-04
  BZ!v%4^9  
设备或部件名称 BZ!v%4^9  
空调方式 BZ!v%4^9  
两管制周边诱导器 BZ!v%4^9  
双风道 BZ!v%4^9  
风机盘管加风道送风 BZ!v%4^9  
风机盘管加局部送风 BZ!v%4^9  
低速单风道送风 BZ!v%4^9  
制冷机和冷却塔 BZ!v%4^9  
19.1 BZ!v%4^9  
16.3 BZ!v%4^9  
20.7 BZ!v%4^9  
23.6 BZ!v%4^9  
18.4 BZ!v%4^9  
空气处理机及其控制 BZ!v%4^9  
7.6 BZ!v%4^9  
13.7 BZ!v%4^9  
7.4 BZ!v%4^9  
2.1 BZ!v%4^9  
17.7 BZ!v%4^9  
水泵 BZ!v%4^9  
1.1 BZ!v%4^9  
0.5 BZ!v%4^9  
0.6 BZ!v%4^9  
1.4 BZ!v%4^9  
0.5 lPe&h]@ >  
管道 lPe&h]@ >  
5.5 lPe&h]@ >  
1.8 lPe&h]@ >  
5.7 lPe&h]@ >  
6.5 lPe&h]@ >  
2.1 lPe&h]@ >  
设备和管道保湿 lPe&h]@ >  
4.5 lPe&h]@ >  
1.5 lPe&h]@ >  
7.3 lPe&h]@ >  
8.3 lPe&h]@ >  
1.4 lPe&h]@ >  
散流器和格栅风口 lPe&h]@ >  
23.0 lPe&h]@ >  
44.6 lPe&h]@ >  
27.0 lPe&h]@ >  
14.3 lPe&h]@ >  
51.5 lPe&h]@ >  
末端机组 lPe&h]@ >  
21.6 lPe&h]@ >  
8.5 lPe&h]@ >  
22.2 lPe&h]@ >  
33.3 lPe&h]@ >  
lPe&h]@ >  
末端机组的控制 lPe&h]@ >  
8.3 lPe&h]@ >  
4.0 lPe&h]@ >  
lPe&h]@ >  
lPe&h]@ >  
lPe&h]@ >  
空压机及辅助装置 lPe&h]@ >  
0.5 lPe&h]@ >  
0.4 lPe&h]@ >  
lPe&h]@ >  
lPe&h]@ >  
lPe&h]@ >  
锅炉 lPe&h]@ >  
2.6 lPe&h]@ >  
3.3 lPe&h]@ >  
3.1 lPe&h]@ >  
3.6 lPe&h]@ >  
2.8 lPe&h]@ >  
电线、开关 lPe&h]@ >  
6.2 lPe&h]@ >  
5.4 lPe&h]@ >  
6.0 lPe&h]@ >  
6.9 lPe&h]@ >  
5.6 lPe&h]@ >  
注:引自W.P.Jone《Air cooditioning applications and deaign》1980年。
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个