冷却水量的计算: b81^756  
[1]. Q = m s △ t b81^756  
Q
冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力) b81^756  
m
水流量(质量) Kg / h b81^756  
s
水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃ b81^756  
t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差 b81^756  
b81^756  
[2]. Q
的计算 b81^756  
Q = 72 q ( I
入口  I 出口 ) b81^756  
Q
冷却能力 Kcal / h b81^756  
q
冷却水塔的风量 CMM b81^756  
I
入口 冷却水塔入口空气的焓(enthalpy) b81^756  
I
出口 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy) b81^756  
[3]. q
冷却水塔的风量 CMM 的计算 b81^756  
q = Q / 72 ( I
入口  I 出口 ) b81^756  
b81^756  
   
上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算。 b81^756  
b81^756  
   
更深入的数学式依Merkel TheoryEnthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式: b81^756  
b81^756  
Q = K
× S × ( hw ha ) b81^756  
Q
冷却水塔的总传热量 b81^756  
K
焓的热传导系数 b81^756  
S
冷却水塔的热传面积 b81^756  
hw
空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓 b81^756  
ha
进入冷却水塔的外气空气之焓 b81^756  
此时,导入冷却水流量(质量),建立 KS / L 的积分(Integration) 遂计算出更为精确的冷却水塔热传方程式。详细的计算你可以从Heat Transfer的热力学内查阅。 b81^756  
b81^756  
   
冷却水塔的正确选用,是根据外气的湿球温度计算而来,绝非凭经验而来。诸多人士认为冷却水塔的能力一定大于冷冻空调的主机,这是完全错误的导论与说法,实不足为取。 b81^756  
  b81^756  