[font=]教训:[font=]1)[font=]分空调系统时要了解清楚各空调房间的用途,规模,工作时间,负荷变化等情况。负荷特性相差较大的房间应分别设系统。[font=] 3bZIYF2@
3bZIYF2@
[font=] [font=]2)[font=]用集中冷源还是自带冷源要从投资与经常费用综合考虑。对个别使用时间与众不同的房间,应设自带冷源的空调机。[font=] 3bZIYF2@
3bZIYF2@
[font=] [font=]3)[font=]大中型建筑物选制冷机的容量及台数时,应大小搭配;按过渡季的最小负荷选一台小制冷机,这样既能满足部分小负荷运行的需要,又可节约能耗。[font=] 3bZIYF2@
3bZIYF2@
现象:[font=]某电视台的空调系统除演播室外,将其他技术用房全用一套集中空调系统供给,结果室温相差太大,有的叫热,有的喊冷,冬季送热风,如中心机房已达[font=]30[font=]℃[font=],而片库、资料室还不到[font=]18[font=]℃[font=]。同时,由于插播和大演播室的系统合在一起,结果大演播室的钢琴声在插播间中也能听到,电影机房的声音也能串到其他房间。相互干扰,影响使用。[font=] 3bZIYF2@
3bZIYF2@
[font=] 原因:各房间的运行时间与设备发热量大不相同,合为一个集中空调系统,很难调到室温均匀。各房间的功能不同,有的有较高的声音,而有的又需要安静,全接在一个风管系统上,又未作未声处理,所以声音互相串通,影响效果。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] 对策:[font=]1)[font=]在接至插播的风道内加消声器和消声弯头。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] [font=]2)[font=]电视台的技术用房。今后不宜做集中的低速系统,而可以用新风加风机盘管的空高方式,以达到分室控制的目的。国内外的[font=] [font=]实践已经证明它是一种较好的空高方式。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
现象:[font=]有的房间冷,有的房间热,系统达不到使用要求。某电视台的播出部分,电影、录相、播出等房间室内热源相差悬殊,用了一个低速空调系统。当冬季送热风时,录相室已高达[font=]27~28℃,导演室还不到18℃;夏季送冷风时,胶片室已出现结露,而录相室还觉温度太高。 J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] 原因:是室内冷热负荷不同,使用时间不同的房间,划在一个集中低速空系统中了,又无相应的调节手段。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] 对策:从根本上解决的办法是将发热量相差悬殊的房间不用一个集中低速空调系统,或采取分散机组,或采用水[font=]-[font=]空气系统,即新风加风相盘管系统。在每个房间设风机盘管,而新风统一处理,集中系统供应。由风机盘管来负担室内的冷热负荷。每个房间的室温由室温调节器直接控制风机盘管的运行;新风只负担房间的换气要求,定一个固定的送风温度,以送风温度来控制新风处理箱。这种系统的实践,已收到满意的效果,但是电视台的技术用房内电器设备很多,线路密集,最怕水浸入。所以若采用风机盘管[font=]([font=]尤其是卧式[font=])[font=]时,应特别注意凝结水盘的大小、位置及凝结水管的坡度,还有冷冻水管的保温。要确保从风机盘管系统没有任何水滴落下。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
2.8、双风机系统设计问题 J=B,$4)9
[font=] 现象:某电视台空调,双风机低速集中系统,排风出不去,造成室内正压大。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] 原因:双风机系统的新风管接在回风机的吸入段上,以致造成排不出风去,见图[font=]2.3.2[font=].-1[font=]。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] 对策:经改为这种连接法之后,调节好各个风阀的开度,即达到正常运行的要求。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
J=B,$4)9
2.9 送回风管布置不好 J=B,$4)9
现象:[font=]空调系统风管太长分布不匀,某餐馆工程,集中空调,[font=]2[font=]间大餐厅共用一个空调系统,最远一个送风口距空调机[font=]40m[font=],最近的只有[font=]5m[font=],共有送风口[font=]22[font=]个。使用时末端小餐厅温度偏高,小餐厅的客人反映闷热。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] 原因:风道较长,风口有近有远,阻力不能平衡,靠送风口的百叶调节范围有限,最前边的风口已接近全关,后边的风量仍然达不到设计数值。特别是在管道上直接开了几个口,静压大,出风多,控制不了,影响到后边的送风,且用吊顶回风也是前边回去后边回不去。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] 对策:将大小餐厅以外的风口一律关闭,使送风全部进入餐厅,再将大餐厅的部分风口调小,使送风量多送入小餐厅。最后还调不好,只好每个小餐厅加一台排气风扇,加强小餐厅的换气,温度就降下去了。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
现象:[font=]利用吊顶回风容易短路,某工程空调系统采用吊顶回风。空调房间的回风经各自的吊顶回风口回至吊顶内,从吊顶内集中回至空调机房。但在吊顶内不设回风管道,结果,远处房间的风回不去,大部分从近处房间回去,使室温不匀,且有些相邻房间还相互串音,更严重的是靠近机房的房间噪声太大,如图[font=]2.3.3[font=]-1[font=]。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] 原因:无回风管,远近回风量不能调节,机房总的回风口处未作消声措施。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
[font=] 对策:吊顶回风时,在总的回风口处[font=] ([font=]靠空调机房[font=])[font=],必须装一段消声器,以防机房噪声传出。房间有相互隔声要求者,应采用消声回风口。这里特别需提醒的是,利用吊顶回风时,决不能穿越防火区。[font=] J=B,$4)9
J=B,$4)9
经验:公共建筑中常用低速定风量空调系统,回风的方式,应视空调对象的具休情况而定。如高级宾馆的门厅大堂、舞厅,大型商场,大宴会厅,保龄球场等可采用集中回风方式。而对小商店,小餐厅、小客厅