V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B Fu z'!  
          S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B Fu z'!  
     (7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。 Fu z'!  
         V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ Fu z'!  
         S=2πr×(h+2.1δ) Fu z'!  
(二)计量单位 Fu z'!  
1、刷油工程和防腐蚀工程中设备、管道以“m2” 为计量单位。一般金属结构和管廊钢结构以“kg”为计量单位;H型钢制结构(包括大于400mm以上的型钢)以“m2”为计量单位。 Fu z'!  
2、绝热工程中绝热层以“m3” 为计量单位,防潮层、保护层以“m2”为计量单位。 Fu z'!  
3、计算设备、管道内壁防腐蚀工程量时,当壁厚≥10mm时,按其内径计算;当壁厚<10mm时,按其外径计算。 Fu z'!  
(三)除锈工程 Fu z'!  
1、喷射除锈按Sa2.5级标准确定。若变更级别标准,如Sa3级按人工、 材料、 机械乘以系数1.1、Sa2级或Sa1级乘以系数0.9计算。 Fu z'!  
2、本章不包括除微锈(标准:氧化皮完全紧附, 仅有少量锈点), 发生时按轻锈项目乘以系数0.2。 Fu z'!  
3、因施工需要发生的二次除锈,其工程量另行计算。 Fu z'!  
(四)刷油工程 Fu z'!  
1、本章估价表按安装地点就地刷(喷)油漆考虑,如安装前管道集中刷油,人工乘以系数0.7(暖气片除外)。 Fu z'!  
2、标志色环等零星刷油,执行本章估价表相应项目,其人工乘以系数2.0。 Fu z'!  
3、本章估价表主材与稀干料可换算,但人工与材料量不变。 Fu z'!  
(五)防腐蚀涂料工程 Fu z'!  
1、本章估价表不包括热固化内容,应按相应项目另行计算。 Fu z'!  
2、涂料配比与实际设计配合比不同时,应根据设计要求进行换算,但人工、机械不变。 Fu z'!  
3、本章估价表过氯乙烯涂料是按喷涂施工方法考虑的,其他涂料均按刷涂考虑。若发生喷涂施工时,其人工乘以系数0.3,材料乘以系数1.16,增加喷涂机械台班耗量。 Fu z'!  
(六)手工糊衬玻璃钢工程 Fu z'!  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 51楼 发表于: 2010-04-03
1、如因设计要求或施工条件不同,所用胶液配合比、材料品种与本章估价表不同时,应按本章各种胶液中树脂用量为基数进行换算。 Fu z'!  
2、玻璃钢聚合固化方法与估价表不同时,按施工方案另行计算。 Fu z'!  
3、本章估价表是按手工糊衬方法考虑的,不适用于手工糊制或机械成型的玻璃钢制品工程。 Fu z'!  
(七)橡胶板及塑料板衬里工程 Fu z'!  
1、本章热硫化橡胶板衬里的硫化方法,按间接硫化处理考虑,需要直接硫化处理时,其人工乘以系数1.25,其他按施工方案另行计算。 Fu z'!  
2、本章估价表中塑料板衬里工程,搭接缝均按胶接考虑,若采用焊接时,其人工乘以系数1.80,胶浆用量乘以系数0.5。 Fu z'!  
(八)衬铅及搪铅工程 Fu z'!  
1、设备衬铅是按安装在滚动器上施工考虑的,若设备安装后进行挂衬铅板施工时,其人工乘以系数1.39,材料、机械不变。 Fu z'!  
2、本章估价表衬铅铅板厚度按3mm考虑,若铅板厚度大于3mm时,人工乘以系数1.29,材料、机械另行计算。 Fu z'!  
(九)耐酸砖、板衬里工程 Fu z'!  
1、采用勾缝方法施工时,勾缝材料按相应项目树脂胶泥用量的10%计算,人工按相应项目人工的10%计算。 Fu z'!  
2、衬砌砖、板按规范进行自然养护考虑,若采用其他方法养护,按施工方案另行计算。 Fu z'!  
3、胶泥搅拌是按机械搅拌考虑的,若采用其他方法时不得调整。 Fu z'!  
(十)绝热工程 Fu z'!  
1、依据规范要求,保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应分层安装,工程量应分层计算,采用相应厚度项目。 Fu z'!  
2、保护层镀锌铁皮厚度是按0.8mm以下综合考虑的,若采用厚度大于0.8mm时,其人工乘以系数1.2;卧式设备保护层安装,其人工乘以系数1.05。 Fu z'!  
3、设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时,其人工乘以系数0.9。 Fu z'!  
4、采用不锈钢薄板保护层安装时,其人工乘以系数1.25,计价材料乘以系数1.3,机械台班乘以系数1.15。 Fu z'!  