2、支持绝缘子安装以“个”为计量单位,按安装在户内、户外、以及单孔、双孔、四孔固定分别计算。 '",5Bu#C
3、穿墙套管安装不分水平、垂直安装,均以“个”为计量单位。 '",5Bu#C
4、软母线安装,指直接由耐张绝缘子串悬挂部分,按软母线截面大小分别以“跨/三相”为计量单位,设计跨距不同时,不得调整。导线、绝缘子、线夹等均按施工图设计用量加估价表规定的损耗率计算。 '",5Bu#C
5、软母线引下线,指由T型线夹或并沟线夹从软母线引向设备的连接线,以“组”为计量单位,每三相为一组;软母线经终端耐张线夹引下(不径T型线夹或并沟线夹引下)与设备连接的部分执行引下线项目,不得换算。 '",5Bu#C
6、两跨软母线间的跳引线安装,以“组”为计量单位,每三相为一组。不论两端的耐张线夹是螺栓式或压接式,均执行软母线跳线项目,不得换算。 aqQ o,5U>
7、设备连接线安装,指两设备间的连接部分,不论引下线、跳线、设备连接线,均应分别按导线截面、三相为一组计算工程量。 aqQ o,5U>
8、组合软母线安装,按三相为一组计算、跨距(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)系按45米内考虑,跨度的长与短不得调整。软导线、绝缘子、线夹按施工图设计用量加上规定的损耗率计算。 aqQ o,5U>
9、软母线安装预留长度按下表计算。(单位:米/根) aqQ o,5U>
项目 耐张 跳线 引下线、设备连接线 aqQ o,5U>
预算长度 2.5 0.8 0.6 aqQ o,5U>
10、带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以“10m/单相”为计量单位。 aqQ o,5U>
11、钢带型母线安装,按同规格的铜母线项目执行,不得换算。 aqQ o,5U>
12、母线伸缩接头及铜过渡板安装均以“个”为计量单位。 aqQ o,5U>
13、槽型母线安装以“米/单相”为计量单位,槽型母线与设备连接分别以连接不同的设备以“台”或“组”为计量单位,槽型母线按设计用量加损耗率计算。 aqQ o,5U>
14、共箱母线安装以“m”为计量单位,长度按设计共箱母线的轴线长度计算。 aqQ o,5U>
15、低压(指380伏以下)封闭式扦接母线槽安装分别按导体的额定电流大小以“米”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算,分线箱以“台”为计量单位,分别以电流大小按设计数量计算。 aqQ o,5U>
16、重型母线安装包括铜母线、铝母线,分别按截面大小以母线的成品重量以“吨”为计量单位。 aqQ o,5U>
17、重型铝母线接触面加工指铸造件需加工接触面时,可以按其接触面大小,分别以“片/单相”为计量单位。 aqQ o,5U>
18、硬母线配置安装预留长度按下表规定计算。(单位:米/根) aqQ o,5U>
序号 项目 预留长度 说明 aqQ o,5U>
1 带型、槽型母线终端 0.3 从最后一个支持点算起 aqQ o,5U>
2 带型、槽型母线与分支线连接 0.5 分支线预留 aqQ o,5U>
3 带型母线与设备连接 0.5 从设备端子接口算起 aqQ o,5U>
4 多片重型母线与设备连接 1.0 从设备端子接口算起 aqQ o,5U>
5 槽型母线与设备连接 0.5 从设备端子接口算起 aqQ o,5U>
19、带型母线、槽型母线安装均不包括支持瓷瓶安装和钢构件配置安装,其工程量应分别按设计成品数量执行本册相应项目。 aqQ o,5U>
(四)控制设备及低压电器 aqQ o,5U>
1、控制设备及低压电器安装以“台”或“个”为计量单位,其设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,其工程量应按估价表相应子目另行计算。 aqQ o,5U>
2、铁构件制作安装均按施工图设计尺寸,以成品重量“kg”为计量单位。 aqQ o,5U>
3、网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,以“m2”为计量单位。 aqQ o,5U>
4、盘柜配线分不同规格,以“m”为计量单位。 aqQ o,5U>
5、盘、箱、柜的外部进出线预留长度按下表计算。(单位:米/根) aqQ o,5U>
序号 项目 预留长度 说明 aqQ o,5U>
1 各种箱、柜、盘、板、盒 高+宽 盘面尺寸 aqQ o,5U>
2 单独安装的铁壳开关、自动开关、刀开关、启动器、箱式电阻器、变阻器 0.5 从安装对象中心算起 aqQ o,5U>
3 继电器、控制开关、信号灯、按钮、熔断器等小电器 0.3 从安装对象中心算起 aqQ o,5U>
4 分支接头 0.2 分支线预留 aqQ o,5U>
6、配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以“m2”为计量单位。 aqQ o,5U>
7、焊(压)接线端子项目只适用于导线,电缆终端头制作安装项目中已包括焊(压)接线端子,不得重复计算。 aqQ o,5U>
8、端子板外部连接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“10个头”为计量单位。 aqQ o,5U>
9、盘柜配线估价表只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。 aqQ o,5U>
(五)蓄电池 aqQ o,5U>
1、铅酸蓄电池和碱性蓄电池安装,分别按容量大小以单体蓄电池“个”为计量单位,按施工图设计的数量计算工程量,估价表内已包括了电解液的材料消耗,执行时不得调整。 aqQ o,5U>
2、免维护蓄电池安装以“组件”为计量单位,其具体计算如下例: aqQ o,5U>
某项工程设计一组蓄电池为220V/500Ah,由12V的组件18个组成,那么就应该套用12V/500Ah的子目18组件。 aqQ o,5U>
3、蓄电池充放电按不同容量以“组”为计量单位。 aqQ o,5U>
(六)电机 aqQ o,5U>