切换到宽版
  • 20295阅读
  • 151回复

[验收规范]建筑工程施工质量验收规范 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 140楼 发表于: 2010-04-18

19.2   一般项目

19.2.1  引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合表19.2.1的规定。

 

19.2.1  导线线芯最小截面积(mm2)

灯具安装的场所及用途

线芯最小截面积

铜芯软线

   线

   线

灯头线

民用建筑室内

0.5

0.5

2.5

工业建筑室内

0.5

1.0

2.5

       

1.0

1.0

2.5

19.2.2  灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:

    1.  灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷;

    2.  软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头;

    3.  除敞开式灯具外,其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头;

    4.  连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上;

    5.  灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。

19.2.3  变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

19.2.4  装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时,灯泡与绝缘台间应采用隔热措施。

19.2.5  安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩破裂后向下溅落的措施。

19.2.6  投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

19.2.7  安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。

20  专用灯具安装

20.1.  主控项目

20.1.1  36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定:

    1.  行灯电压不大于36V,在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V

    2.  变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,接地(PE)或接零(PEN)可靠;

    3.  行灯变压器为双圈变压器,其电源侧和负荷侧有熔断器保护,熔丝额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流。

    4.  行灯灯体及手柄绝缘良好,坚固耐热耐潮湿;灯头与灯体结合紧固,灯头无开关,灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩,挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。

20.1.2  游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的等电位联结应可靠,且有明显标识,其电源的专用漏电保护装置应全部检测合格。自由源引入灯具的导管必须绝缘导管,严禁采用金属或有金属护层的导管。

20.1.3  手术台无影灯安装应符合下列规定:

    1.  固定灯座的螺栓数量不少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径与底座孔径相适配;螺栓采用双螺母锁固;

    2.  在混凝土结构上螺栓与主筋相焊接或将螺栓末端弯曲与主盘绑扎锚固;

    3.  配电箱内装有专用的总开关及分路开关,电源分别接在两条专用的回路上,开关至灯具的电线采用额定电压不低于750V的铜芯多股绝缘电线。

20.1.4  应急照明灯具安装应符合下列规定:

    1.  应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具;

    2.  应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s(金融交易所≤1.5s);安全照明≤0.5s

    3.  疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;

    4.  疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m);

    5.  疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;

    6.  应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上;

    7.  应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施;

    8.  疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

20.1.5  防爆灯具安装应符合下列规定:

    1.  灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度级别与爆炸危险环境相适配。当设计无要求时,灯具种类和防爆结构的选型应符合表20.1.5的规定:

20.1.5  灯具种类和防爆结构的选型

           爆炸危险区域防爆结构

照明设备种类

    

   

隔爆型

 d

增安型

 e

隔爆型

 d

增安型

 e

固定式灯

×

移动式灯

携带式电池灯

镇流器

    注:○为适用;△为慎用;×为不适用。

    2.  灯具配套齐全,不用非防爆零件替代灯具配件(金属护网、灯罩、接线盒等);

    3.  灯具的安装位置离开释放源,且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具;

    4.  灯具及开关安装牢固可靠,灯具吊管及开关与接线盒螺纹啮合扣数不少于5扣,螺纹加工光滑、完整、无锈蚀,并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;

    5.  开关安装位置便于操作,安装高度1.3m

20.2  一般项目

20.2.1  36V及以下行灯变压器和行灯安装应符合下列规定:

    1.  行灯变压器的固定支架牢固,油漆完整;

    2.  携带式局部照明灯电线采用橡套软线。

20.2.2  手术台无影灯安装应符合下列规定:

    1.  底座紧贴顶板,四周无缝隙;

    2.  表面保持整洁、无污染,灯具镀、涂层完整无划伤。

20.2.3  应急照明灯具安装应符合下列规定:

    1.  疏散照明采用荧光灯或白炽灯;安全照明采用卤钨灯,或采用瞬时可靠点燃的荧光灯;

    2.  安全出口标志灯和疏散标志灯装有玻璃或非燃材料的保护罩,面板亮度均匀度为1:10(最低:最高),保护罩应完整、无裂纹。

20.2.4  防爆灯具安装应符合下列规定:

    1.  灯具及开关的外壳完整,无损伤、无凹陷或沟槽,灯罩无裂纹,金属护网无扭曲变形,防爆标志清晰;

    2.  灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀,密封垫圈完好。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 141楼 发表于: 2010-04-18

21  建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装

21.1  主控项目

21.1.1  建筑物彩灯安装应符合下列规定:

    1.  建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具,灯罩要拧紧;

    2.  彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠;

    3.  垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于10#的槽钢。端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm,螺栓在槽钢上固定,两侧有螺帽,且加平垫及弹簧垫圈紧固;

    4.  悬挂钢丝绳直径不小于4.5mm,底把圆钢直径不小于16mm,地锚采用架空外线用拉线盘,埋设深度大于1.5m

    5.  垂直彩灯采用防水吊线灯头,下端灯头距离地面高于3m

21.1.2  霓虹灯安装应符合下列规定:

    1.  霓虹灯管完好,无破裂;

    2.  灯管采用专用的绝缘支架固定,且牢固可靠。灯管固定后,与建筑物、构筑物表面的距离不小于0mm

    3.  霓虹灯专用变压器采用双圈式,所供灯管长度不大于允许负载长度,露天安装的有防雨措施;

    4.  霓虹灯专用变压器的二次电线和灯管间的连接采用额定电压大于15kV的高压绝缘电线。二次电线与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm

21.1.3  建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:

    1.  每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;

    2.  在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上;

    3.  金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。

21.1.4  航空障碍标志灯安装应符合下列规定:

    1.  灯具装设在建筑物或构筑物的最高部位。当最高部位平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设外,还在其外侧转角的顶端分别装设灯具。

    2.  当灯具在烟囱顶上装设时,安装在低于烟囱口1.53m的部位且呈正三角形水平排列;

    3.  灯具的选型根据安装高度决定;低光强的(距地面60m以下装设时采用)为红色光,其有效光强大于1600cd。高光强的(距地面150m以上装设时采用)为白色光,有效光强随背景亮度而定;

    4.  灯具的电源按主体建筑中最高负荷等级要求供电;

    5.  灯具安装牢固可靠,且设备维修和更换光源的措施。

21.1.5  庭院灯安装应符合下列规定:

    1.  每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;

    2.  主柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫完整。

    3.  金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。接地线单设干线,干线沿庭院灯布置位置形成环网状,且不少于2处与接地装置引出线连接。由于线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。

21.2  一般项目

21.2.1  建筑物彩灯安装应符合下列规定:

    1.  建筑物顶部彩灯灯罩完整,无碎裂;

    2.  彩灯电线导管防腐完好,敷设平整、顺直。

21.2.2  霓虹灯安装应符合下列规定:

    1.  当霓虹灯变压器明装时,高度不小于3m;低于3m采取防护措施;

2.  霓虹灯变压器的安装位置方便检修,且隐蔽在不易被非检修人触及的场所,不装在吊平顶内;

    3.  当橱窗内装有霓虹灯时,橱窗门与霓虹灯变压器一次侧开关有联锁装置,确保开门不接通霓虹灯变压器的电源;

    4.  霓虹灯变压器二次侧的电线采用玻璃制品绝缘支持物固定,支持点距离不大于下列数值:

水平线段:0.5m

垂直线段:0.75m

21.2.3  建筑物景观照明灯具构架应固定可靠,地脚螺栓拧紧,备帽齐全;灯具的螺栓紧固、无遗漏。灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护。

21.2.4  航空障碍标志灯安装应符合下列规定:

    1.  同一建筑物或建筑群灯具间的水平、垂直距离不大于45m

    2.  灯具的自动通、断电源控制装置动作准确。

21.2.5  庭院灯安装应符合下列规定:

    1.  灯具的自动通、断电源控制装置动作准确,每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配;

    2.  架空线路电杆上的路灯,固定可靠,紧固件齐全、拧紧,灯位正确;每套灯具配有熔断器保护。

22  开关、插座、风扇安装

22.1  主控项目

22.1.1  当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

22.1.2  插座接线应符合下列规定:

    1.  单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;

    2.  单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。

    3.  接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接

22.1.3  特殊情况下插座安装应符合下列规定:

    1.  当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;

    2.  潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m

22.1.4  照明开关安装应符合下列规定:

    1.  同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;

    2.  相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。

22.1.5  吊扇安装应符合下列规定:

    1.  吊扇挂钩安装牢固,吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于8mm;有防振橡胶垫;挂销的防松零件齐全、可靠;

    2.  吊扇扇叶距地高度不小于2.5m

    3.  吊扇组装不改变扇叶角度,扇叶固定螺栓防松零件齐全;

    4.  吊杆间、吊杆与电机间螺纺连接,啮合长度不小于20mm,且防松零件齐全紧固;

    5.  吊扇接线正确,当运转时扇叶无明显颤动和异常声响。

22.1.6  壁扇安装应符合下列规定:

    1.  壁扇底座采用尼龙塞或膨胀螺栓固定;尼龙塞或膨胀螺栓的数量不少于2个,且直径不小于8mm。固定牢固可靠。

    2.  壁扇防护罩扣紧,固定可靠,当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。

22.2  一般项目

22.2.1  插座安装应符合下列规定:

    1.  当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m

    2.  暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全;

    3.  车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m; 特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;

    4.  地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

22.2.2  照明开关安装应符合下列规定:

    1.  开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.150.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度23m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。

    2.  相同型号并列安装同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm

    3.  暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

22.2.3  吊扇安装应符合下列规定:

    1.  涂层完整,表面无划痕、无污染,吊杆上下扣碗安装牢固到位;

    2.  同一室内并列安装的吊扇开关高度一致,且控制有序不错位。

22.2.4  壁扇安装应符合下列规定:

    1.  壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m

    2.  涂层完整,表面无划痕、无污染,防护罩无变形。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 142楼 发表于: 2010-04-18

23  建筑物照明通电试运行

23.1  主控项目

23.1.1  照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制顺序相对应,风扇的转向及调速开关应正常。

23.1.2  公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。

24  接地装置安装

24.1  主控项目

24.1.1  人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。

24.1.2  测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

24.1.3  防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。

24.1.4  接地模板顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的35倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.21.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。

24.1.5  接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。

24.2  一般项目

24.2.1  当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

    1.  扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

    2.  圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

    3.  圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

    4.  扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

    5.  除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

24.2.2  当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定。

 

 

 

24.2.2  最小允许规格、尺寸

种类、规格及单位

敷设位置及使用类别

   

   

室内

室外

交流电流回路

直流电流回路

圆钢直径(mm)

6

8

10

12

扁钢

截面(mm2)

60

100

100

100

厚度(mm)

3

4

4

6

角钢厚度(mm)

2

2.5

4

6

钢管管壁厚度(mm)

2.

2.5

3.5

4.5

24.2.3  接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于2处。

25  避雷引下线和变配电室接地干线敷设

25.1  主控项目

25.1.1  暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,油漆防腐,且无遗漏。

25.1.2  变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。

25.1.3  当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。

25.2  一般项目

25.2.1  钢制接地线的焊接连接应符合本规范第24.2.1条的规定,材料采用及最小允许规格、尺寸应符合本规范第24.2.2条的规定。

25.2.2  明敷接地引下线及室内地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.51.5m;垂直直线部分1.53m;弯曲部分0.30.5m

25.2.3  接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。

25.2.4  变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定:

    1.  便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;

    2.  当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250300mm;与建筑物墙壁间的间隙1015mm

    3.  当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;

    4.  接地线表面沿长度方向,每段为15100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;

    5.  变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。

25.2.5  当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

25.2.6  配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。

25.2.7  设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

26  接闪器安装

26.1.  主控项目

26.1  建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。

26.2  一般项目

26.2.1  避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件齐全,焊接部分补刷的防腐油漆完整。

26.2.2  避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时,支持件间距符合本规范第25.2.2条的规定。

27  建筑物等电们联结

27.1  主控项目

27.1.1  建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

27.1.2  等电位联结的线路最小允许截面应符合表27.1.2的规定:

27.1.2  线路最小允许截面(mm2

材料

   

    线

    线

16

6

50

16

27.2  一般项目

27.2.1  等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。

27.2.2  需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 143楼 发表于: 2010-04-18

28  分部(子分部)工程验收

28.0.1  当建筑电气分部工程施工质量检验时,检验批的划分应符合下列规定:

    1.  室外电气安装工程中分项工程的检验批,依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分;

    2.  变配电室安装工程中分项工程的检验批,主变配电室为1个检验批;有数个分变配电室,且不属于子单位工程的子分部工程,各为1个检验批,其验收记录汇入所有变配电室有关分项工程的验收记录中;如各分变配电室属于各子单位工程的子分部工程,所属分项工程各为1个检验批,其验收记录应为一个分项工程验收记录,经子分部工程验收记录汇入分部工程验收记录中。

    3.  供电干线安装工程分项工程的检验批,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分;

    4.  电气动力和电气照明安装工程中分项工程及建筑物等电位联结分项工程的检验批,其划分的界区,应与建筑土建工程一致;

    5.  备用和不间断电源安装工程中分项工程各自成为1个检验批;

    6.  防雷及接地装置安装工程中分项工程检验批,人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体各为1个检验批,大型基础可按区块划分成几个检验批;避雷引下线安装6层以下的建筑为1个检验批,高层建筑依均压环设置间隔的层数为1个检验批;接闪器安装同一屋面为1个检验批。

28.0.2  当验收建筑电气工程时,应核查下列各项质量控制资料,且检查分项工程质量验收记录和分部(子分部)质量验收记录应正确,责任单位和责任人的签章齐全。

    1.  建筑电气工程施工图设计文件和图纸会审记录及洽商记录;

    2.  主要设备、器具、材料的合格证和进场验收记录;

    3.  隐蔽工程记录;

    4.  电气设备交接试验记录;

    5.  接地电阻、绝缘电阻测试记录;

    6.  空载试运行和负荷试运行记录;

    7.  建筑照明通电试运行记录;

    8.  工序交接合格等施工安装记录。

28.0.3  根据单位工程实际情况,检查建筑电气分部(子分部)工程所含分项工程的质量验收记录应无遗漏缺项。

28.0.4  当单位工程质量验收时,建筑电气分部(子分部)工程实物质量的抽检部位如下,且抽检结果应符合本规范规定。

    1.  大型公用建筑的变配电室,技术层的动力工程,供电干线的竖井,建筑顶部的防雷工程,重要的或大面积活动场所的照明工程,以及5%自然间的建筑电气动力、照明工程。

    2.  一般民用建筑的配电室和5%自然间的建筑电气照明工程,以及建筑顶部的防雷工程;

    3.  室外电气工程以变配电室为主,且抽检各类灯具的5%

28.0.5  核查各类技术资料应齐全,且符合工序要求,有可追溯性;各责任人均应签章确认。

28.0.6  为方便检测验收,高低压配电装置的调整试验应提前通知监理和有关监督部门,实行旁站确认。变配电室通电后可抽测的项目主要是:各类电源自动切换或通断装置、馈电线路的绝缘电阻、接地(PE)或接零(PEN)的导通状态、开关插座的接线正确性、漏电保护装置的动作电流和时间、接地装置的接地电阻和由照明设计确定的照度等。抽测的结果应符合本规范规定和设计要求。

28.0.7  检验方法应符合下列规定:

    1.  电气设备、电缆和继电保护系统的调整试验结果,查阅试验记录或试验时旁站;

    2.  空载试运行和负荷试运行结果,查阅试运行记录或试运行时旁站;

    3.  绝缘电阻、接地电阻和接地(PE)或接零(PEN)导通状态及插座接线正确性的测试结果,查阅测试记录或测试时旁站用用适配仪表进行抽测;

    4.  漏电保护装置动作数据值,查阅测试记录或用适配仪表进行抽测;

    5.  负荷试运行时大电流节点温升测量用红外线遥测温度仪抽测或查阅负荷试运行记录;

    6.  螺栓紧固程度用适配工具做拧动试验;有最终拧紧力矩要求的螺栓用扭力扳手抽测;

    7.  需吊芯、抽芯检查的变压器和大型电动机、吊芯、抽芯时旁站或查阅吊芯、抽芯记录;

    8.  需做动作试验的电气装置,高压部分不应带电试验,低压部分无负荷试验;

    9.  水平度用铁水平尺测量,垂直度用线锤吊线尺量,盘面平整度拉线尺量,各种距离的尺寸用塞尺、游标卡尺、钢尺、塔尺或采用其他仪器仪表等测量;

   10.  外观质量情况目测检查;

   11.  设备规格型号、标志及接线,对照工程设计图纸及其变更文件检查。

 

附录A  发电机交接试验

A  发电机交换试验

序号

        内容

部位

试验内容

试验结果

1

静态试验

定子电路

测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比

绝缘电阻值大于0.5MΩ

沥青浸胶及烘卷云母绝缘吸收比大于1.3

环氧粉云母绝缘吸收比大于1.6

2

在常温下,绕组表面温度与空气温度差在±3℃范围内测量各相直流电阻

各相直流电阻值相互间差值不大于最小值2%,与出厂值在同温度下比差值不大于2%

3

交流工频耐压试验1min

试验电压为1.5Un750V,无闪络击穿现象,Un为发电机额定电压

4

转子电路

1000V兆欧表测量转子绝缘电阻

绝缘电阻值大于0.5MΩ

5

在常温下,绕组表面温度与空气温度差在±3℃范围内测量绕组直流电阻

数值与出厂值在同温度下比差值不大于2%

6

交流工频耐压试验1min

2500V摇表测量绝缘电阻替代

7

励磁电路

退出励磁电路电子器件后,测量励磁电路的线路设备的绝缘电阻

绝缘电阻值大于0.5MΩ

8

退出励磁电路电子器件后,进行交流工频耐压试验1min

试验电压1000V,无击穿闪络现象

9

其他

有绝缘轴承的用1000V兆欧表测量轴承绝缘电阻

绝缘电阻值大于0.5MΩ

10

测量检温计(埋入式)绝缘电阻,校验检温计精度

250V兆欧表检测不短路,精度符合出厂规定

11

测量灭磁电阻,自同步电阻器的直流电阻

与铭牌相比较,其差值为±10%

12

运转试验

发电机空载特性试验

按设备说明书比对,符合要求

13

测量相序

相序与出线标识相符

14

测量空载和负荷后轴电压

按设备说明书比对,符合要求

 

 

 

 

附录B  低压电器交接试验

B  低压电器交接试验

序号

试验内容

试验标准或条件

1

绝缘电阻

500V兆欧表摇测,绝缘电阻值大于等于≥1MΩ;潮湿场所,绝缘电阻值大于等于≥0.5MΩ

2

低压电器动作情况

  除产品另有规定外,电压、液压或气压在额定值的85%110%范围内能可靠动作

3

脱扣器的整定值

整定值误差不得超过产品技术条件的规定

4

电阻器和变阻器的直流电阻差值

符合产品技术条件规定

附录C  母线螺栓搭接尺寸

C  母线螺栓搭接尺寸

搭接形式

类别

序号

连接尺寸(mm)

钻孔要求

螺栓规格

b1

b2

a

φ(mm)

个数

C.1

线

1

125

125

b1b2

21

4

M20

2

100

100

b1b2

17

4

M16

3

80

80

b1b2

13

4

M12

4

63

63

b1b2

11

4

M10

5

50

50

b1b2

9

4

M8

6

45

45

b1b2

9

4

M8

C.2

直线连接

7

40

40

80

13

2

M12

8

31.5

31.5

63

11

2

M10

9

25

25

50

9

2

M8

C.3

10

125

125

21

4

M20

11

125

10080

17

4

M16

12

125

63

13

4

M12

13

100

10080

17

4

M16

14

80

8063

13

4

M12

15

63

6350

11

4

M10

16

50

50

9

4

M8

17

45

45

9

4

M8

C.4

18

125

5040

17

2

M16

19

100

6340

17

2

M16

20

80

6340

15

2

M14

21

63

5040

13

2

M12

22

50

4540

11

2

M10

23

63

31.525

11

2

M10

24

50

31.525

9

2

M8

C.5

垂直连接

25

125

31.525

60

11

2

M10

26

100

31.525

50

9

2

M8

27

80

31.525

50

9

2

M8

C.6

垂直连接

28

40

4031.5

13

1

M12

29

40

25

11

1

M10

30

31.5

31.525

11

1

M10

31

25

22

9

1

M8

 

 

 

附录D  母线搭接螺栓的拧紧力矩

D  母线搭接螺栓的拧紧力矩

序号

螺栓规格

力矩值(N·m)

1

M8

8.810.8

2

M10

17.722.6

3

M12

31.439.2

4

M14

51.060.8

5

M16

78.598.1

6

M18

98.0127.4

7

M20

156.9196.2

8

M24

274.6343.2

 

附录E  室内裸母线最小安全净距

E  室内裸母线最小安全净距(mm)

序号

适用范围

图号

额定电压(kV)

0.4

13

6

10

A1

1.        1.        带电部分至接地部分之间

2.        2.        网状和板状遮栏向上延伸线距地2.3m处与遮栏上方带电部分之间

E.1

20

75

100

125

A2

1.        1.        不同相的带电部分之间

2.        2.        断路器和隔离开关的断口两侧带电部分之间

E.1

20

75

100

125

B1

1.        1.        栅状遮栏至带电部分之间

2.        2.        交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间

E.1

E.2

800

825

850

875

B2

网状遮栏至带电部分之间

E.1

100

175

200

225

C

无遮栏裸导体至地(楼)面之间

E.1

2300

2375

2400

2425

D

平行的不同时停电检修的无遮栏裸导体之间

E.1

1875

1875

1900

1925

E

通向室外的出线套管至室外通道的路面

E.2

3650

4000

4000

4000

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 144楼 发表于: 2010-04-18

本规范用词说明

1   为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样不可的用词;

正面词采用必须;反面词采用严禁

 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词;

正面词采用;反面词采用不应不得

 3)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词:

正面词采用”,反面词采用不宜

2条文中指明必须按其他有关标准、规范执行时,写法为“应符合««««««的要求或规定”或“应按««««««执行”。

 

·

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 145楼 发表于: 2010-04-18

电梯工程施工质量验收规范

Code for acceptance of installation quality

of lifts, escalators and passenger conveyors

1     

1.0.1  为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。

1.0.2  本规范适用于电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道安装工程质量的验收;本规范不适用于杂物电梯安装工程质量的验收。

1.0.3  本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用。

1.0.4  本规范是对电梯安装工程质量的最低要求,所规定的项目都必须达到合格。

1.0.5  电梯安装工程质量验收除应执行本规范外,尚应符合现行有关国家标准的规定。

2       

2.0.1  电梯安装工程  installation of lifts, escalators and passenger conveyors

    电梯生产单位出厂后的产品,在施工现场装配成整机至交付使用的过程。

    注:本规范中的“电梯”是指电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道

2.0.2  电梯安装工作质量验收  acceptance of installation quality of lifts, escalators and passenger conveyors

    电梯安装的中项工程在履行质量检验的基础上,由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位等几方共同对安装工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对安装工程进行普查和整机运行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,根据本规范以书面形式对电梯安装工程质量的检验结果作出确认。

2.0.3  土建交接检验  handing over inspection of machine rooms and wells

    电梯安装前,应由监理单位(或建设单位)、土建施工单位、安装单位共同对电梯井道和机房(如果有)按本规范的要求进行检查,对电梯安装条件作出确认。

3  基本规定

3.0.1  安装单位施工现场的质量管理应符合下列规定:

1.  具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程。

    2.  具有健全的安装过程控制制度。

3.0.2  电梯安装工程施工质量控制应符合下列规定:

    1.  电梯安装前应按本规范进行土建交接检验,可按附录AA记录。

    2.  电梯安装前应按本规范进行电梯设备进场验收,可按附录BB记录。

3.0.3  电梯安装工程质量验收应符合下列规定:

    1.  参加安装工程施工和质量验收人员应具备相应的资格。

    2.  承担有关安全性能检测的单位,必须具有相应资质。仪器设备应满足精度要求,并应在检定有效期内。

    3.  分项工程质量验收均应在电梯安装单位自检合格的基础上进行。

    4.  分项工程质量应分别按主控项目和一般项目检查验收。

    5.  隐蔽工程应在电梯安装单位检查合格后,于隐蔽前通知有关单位检查验收,并形成验收文件。

4  电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程质量验收

4.1  设备进场验收

主控项目

4.1.1  随机文件必须包括下列资料:

    1.  土建布置图;

    2.  产品出厂合格证;

    3.  门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件。

一般项目

4.1.2  随机文件还应包括下列资料:

    1.  装箱单;

    2.  安装、使用维护说明书;

    3.  动力电路和安全电路的电气原理图。

4.1.3  设备零部件应与装箱单内容相符。

4.1.4  设备外观不应存在明显的损坏。

4.2  土建交接检验

主控项目

4.2.1   机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。

4.2.2  主电源开关必须符合下列规定:

    1.  主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流;

    2.  对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近;

    3.  对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。

4.2.3  井道必须符合下列规定:

    1.  当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;

    2.  电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度;

    3.  当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。

 

一般项目

有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 146楼 发表于: 2010-04-18
一般项目 1D{#rA.X  
1D{#rA.X  
4.2.4  机房(如果有)还应符合下列规定: 1D{#rA.X  
    1.  机房内应设有固定的电气照明,地板表面上的照度不应小于2001x。机房内应设置一个或多个电源插座。在机房内靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类似装置控制机房照明电源。 1D{#rA.X  
    2.  机房内应通风,从建筑物其他部分抽出的陈腐空气,不得排入机房内。 1D{#rA.X  
    3.  应根据产品供应商的要求,提供设备进场所需要的通道和搬运空间。 1D{#rA.X  
    4.  电梯工作人员应能方便地进入机房或滑轮间,而不需要临时借助于其他辅助设施。 1D{#rA.X  
    5.  机房应采用经久耐用且不易产生灰尘的材料建造,机房内的地板应采用防滑材料。 1D{#rA.X  
    注:此项可在电梯安装后验收。 1D{#rA.X  
    6.  在一个机房内,当有两个以上不同平面的工作平台,且相邻平台高度差大于0.5m时,应设置楼梯或台阶,并应设置高度不小于0.9m的安全防护栏杆。当机房地面有深度大于0.5m的凹坑或槽坑时,均应盖住。供人员活动空间和工作台面以上的净高度不应小于1.8m 1D{#rA.X  
    7.  供人员进出的检修活板门应有不小于0.8m×0.8m的净通道,开门到位后应能自行保持在开启位置。检修活板门关闭后应能支撑两个人的重(每个人按在门的任意0.2m×0.2m面积上作用1000N的力计算),不得有永久性变形。 1D{#rA.X  
    8.  门或检修活板门应装有带钥匙的锁,它应从机房内不用钥匙打开。只供运送器材的活板门,可只在机房内部锁住。 1D{#rA.X  
    9.  电源零线和接地线应分开。机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 1D{#rA.X  
   10.  机房应有良好的随渗、防漏水保护。 1D{#rA.X  
4.2.5  井道还应符合下列规定: 1D{#rA.X  
    1.  井道尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的井道截面沿电梯设计运行方向投影所测定的井道最小净空尺寸,该尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定: 1D{#rA.X  
      1)  当电梯行程高度小于等于30m时为0~+25mm; 1D{#rA.X  
      2)  当电梯行程高度大于30m且小于等于60m时为0~+35mm 1D{#rA.X  
3)  当电梯行程高度大于60m且小于等于90m时为0~+50mm 1D{#rA.X  
4)  当电梯行程高度大于90m时,允许偏差应符合土建布置图要求。 1D{#rA.X  
    2.  全封闭或部分封闭的井道,井道的隔离保护、井道壁、底坑底面和顶板应具有安装电梯部件所需要的足够强度,应采用非燃烧材料建造,且应不易产生灰尘。 1D{#rA.X  
    3.  当底坑深度大于2.5m且建筑物布置允许时,应设置一个符合安全门要求的底坑进口;当没有进入底坑的其他通道时,应设置一个从层门进入底坑的永久性装置,且此装置不得凸入电梯运行空间。 1D{#rA.X  
    4.  井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。井道可装设采暖设备,但不得采用蒸汽和水作为热源,且采暖设备的控制与调节装置应装在井道外面。 1D{#rA.X  
    5.  井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于501x,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。 1D{#rA.X  
    6.  装有多台电梯的井道内各电梯的底坑之间应设置最低点离底坑地面不大于0.3m,且至少延伸到最低层站楼面以上2.5m高度的隔障,在隔障宽度方向上隔障与井道避之间的间隙不应大于150mm 1D{#rA.X  
    当轿顶边缘和相邻电梯运动部件(轿厢、对重或平衡重)之间的水平距离小于0.5m时,隔障应延长贯穿整个井道的高度。隔障的宽度不得小于被的运动部件(或其部分)的宽度每边再各加0.1m 1D{#rA.X  
    7.  底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。 1D{#rA.X  
    8.  每层楼面应有水平面基准标识。 1D{#rA.X  
4.3  驱动主机 1D{#rA.X  
主控项目 1D{#rA.X  
4.3.1  紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。 1D{#rA.X  
一般项目 1D{#rA.X  
4.3.2  当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm 1D{#rA.X  
4.3.3  制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。 1D{#rA.X  
4.3.4  驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。 1D{#rA.X  
4.3.5  驱动主机减速箱(如果有)内油量应在油标所限定的范围内。 1D{#rA.X  
4.3.6  机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为2040mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。 1D{#rA.X  
4.4  导   轨 1D{#rA.X  
主控项目 1D{#rA.X  
4.4.1  导轨安装位置必须符合土建布置图要求。 1D{#rA.X  
一般项目 1D{#rA.X  
4.4.2  两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0~+2mm;对重导轨0~+3mm 1D{#rA.X  
4.4.3  导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。 1D{#rA.X  
4.4.4  每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线第5m的偏差均不应大于下列数值: 1D{#rA.X  
    轿厢导轨和设在安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;不设安全钳的对重(平衡重)导轨为1.0mm 1D{#rA.X  
4.4.5  轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台阶不应大于0.05mm。如超过应修平,修平长度大于150mm 1D{#rA.X  
4.4.6  不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头处缝隙不应大于1.0mm,导轨工作面接头处台阶不应大于0.15mm 1D{#rA.X  
4.5  门系统 1D{#rA.X  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 147楼 发表于: 2010-04-18
4.5  门系统 1D{#rA.X  
主控项目 1D{#rA.X  
1D{#rA.X  
4.5.1  层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm 1D{#rA.X  
4.5.2  层门强迫关门装置必须动作正常。 1D{#rA.X  
4.5.3  动力操纵的水平滑动门在关门开始的1/3行程之后,阻止关门的力严禁超过150N 1D{#rA.X  
4.5.4  层门锁钩必须动作灵活,在证实锁紧的电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm。 1D{#rA.X  
一般项目 1D{#rA.X  
4.5.5  门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙不应小于5mm 1D{#rA.X  
4.5.6  层门地坎水平度不得大于2/1000,地坎应高出装修地面25mm 1D{#rA.X  
4.5.7  层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒应安装正确,其面板与墙面贴实,横竖端正。 1D{#rA.X  
4.5.8  门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙,乘客电梯不应大于6mm,载货电梯不应大于8mm 1D{#rA.X  
4.6  桥厢 1D{#rA.X  
主控项目 1D{#rA.X  
4.6.1  当距桥底面在1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面0.91.1m的高度安装扶手,且扶手必须独立地固定,不得与玻璃有关。 1D{#rA.X  
一般项目 1D{#rA.X  
4.6.2  当轿厢有反绳轮时,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。 1D{#rA.X  
4.6.3  当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由距离大于0.3m时,轿顶应装设防护栏及警示性标识。 1D{#rA.X  
4.7  对重(平衡重) 1D{#rA.X  
一般项目 1D{#rA.X  
4.7.1  当对重(平衡重)架有反绳轮,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。 1D{#rA.X  
4.7.2  对重(平衡重)块应可靠固定。 1D{#rA.X  
4.8  安全部件 1D{#rA.X  
主控项目 1D{#rA.X  
4.8.1  限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹。 1D{#rA.X  
4.8.2  当安全钳可调节时,整定封记应完好,且无拆动痕迹。 1D{#rA.X  
1D{#rA.X  
一般项目 1D{#rA.X  
4.8.3  限速器张紧装置与其限位开关相对位置安装应正确。 1D{#rA.X  
4.8.4  安全钳与导轨的间隙应符合产品设计要求。 1D{#rA.X  
4.8.5  轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合土建布置图要求。轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm 1D{#rA.X  
4.8.6  液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%,充液量应正确。 1D{#rA.X  
  1D{#rA.X  
4.9  悬挂装置、随行电缆、补偿装置 1D{#rA.X  
主控项目 1D{#rA.X  
4.9.1  绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。 1D{#rA.X  
4.9.2  钢丝绳严禁有死弯。 1D{#rA.X  
4.9.3  当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。 1D{#rA.X  
4.9.4  随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。 1D{#rA.X  
一般项目 1D{#rA.X  
4.9.5  每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5% 1D{#rA.X  
4.9.6  随行电缆的安装应符合下列规定: 1D{#rA.X  
    1.  随行电缆端部应固定可靠。 1D{#rA.X  
    2.  随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。 1D{#rA.X  
4.9.7  补偿、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。 1D{#rA.X  
4.9.8  对补偿绳的张紧轮,验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应安装防护装置。 1D{#rA.X  
4.10  电气装置 1D{#rA.X  
主控项目 1D{#rA.X  
4.10.1  电气设备接地必须符合下列规定: 1D{#rA.X  
1.       1.       所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE; 1D{#rA.X  
    2.  接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。 1D{#rA.X  
4.10.2  导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V,且其值不得小于: 1D{#rA.X  
1.       1.       动力电路和电气安全装置电路:0.5MΩ; 1D{#rA.X  
2.  其他电路(控制、照明、信号等):0.25MΩ。 1D{#rA.X  
一般项目 1D{#rA.X  
4.10.3  主电源开关不应切断下列供电电路: 1D{#rA.X  
    1.  轿厢照明和通风; 1D{#rA.X  
    2.  机房和滑轮间照明; 1D{#rA.X  
    3.  机房、轿顶和底坑的电源插座; 1D{#rA.X  
    4.  井道照明; 1D{#rA.X  
    5.  报警装置。 1D{#rA.X  
4.10.4  机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导宇航局、线槽或能确保起到等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。 1D{#rA.X  
4.10.5  导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积60%;导管内导线总面积不应大于导管内净面积40%;软管固定间距不应大于1m,端头固定间距不应大于0.1m 1D{#rA.X  
4.10.6  接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。 1D{#rA.X  
4.10.7  控制柜(屏)的安装位置应符合电梯土建布置图中的要求。
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 148楼 发表于: 2010-04-18
4.11  整机安装验收 1D{#rA.X  
主控项目 1D{#rA.X  
1D{#rA.X  
4.11.1  安全保护验收必须符合下列规定: 1D{#rA.X  
    1.  必须检查以下安全装置或功能; 1D{#rA.X  
        1)断相、错相保护装置功能 1D{#rA.X  
当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。 1D{#rA.X  
1D{#rA.X  
注:当错相不影响电梯正常运行时可没没有错相保护装置或功能。 1D{#rA.X  
        2)短路、过载保护装置 1D{#rA.X  
动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。 1D{#rA.X  
3)限速器 1D{#rA.X  
限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。 1D{#rA.X  
4)安全钳 1D{#rA.X  
安全钳必须与其型式试验证书相符。 1D{#rA.X  
5)缓冲器 1D{#rA.X  
缓冲器必须与其型式试验证书相符。 1D{#rA.X  
6)门锁装置 1D{#rA.X  
门锁装置必须与其型式试验证书相符。 1D{#rA.X  
7)上、下极限开关 1D{#rA.X  
上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作,且缓冲器完全压缩时,保持动作状态。 1D{#rA.X  
8)轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置位于轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑的停止的动作必须正常。 1D{#rA.X  
    2.  下列安全开关,必须动作可靠: 1D{#rA.X  
        1)限速器绳张紧开关; 1D{#rA.X  
        2)液压缓冲器复位开关; 1D{#rA.X  
        3)有补偿张紧轮时,补偿绳张紧开关; 1D{#rA.X  
        4)当额定速度大于3.5m/s时,补偿绳轮防跳开关; 1D{#rA.X  
        5)轿厢安全窗(如果有)开关; 1D{#rA.X  
        6)安全门、底坑门、检修活板门(如果有)的开关; 1D{#rA.X  
        7)对可拆卸紧急操作装置所需要的安全开关; 1D{#rA.X  
        8)悬挂钢丝绳(链条)为两根时,防松动安全开头。 1D{#rA.X  
4.11.2  限速器安全钳联动试验必须符合下列规定: 1D{#rA.X  
1.       1.       限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠,且应使驱动主机立即制动; 1D{#rA.X  
    2.  对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重;对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重。当短接限速器及安全钳电气开关,轿厢以检修速度下行,人为使限速器机械动作时,安全钳应可靠动作,轿厢必须可靠制动,且轿底倾斜度不应大于5% 1D{#rA.X  
4.11.3  层门与轿门的试验必须符合下列规定: 1D{#rA.X  
    1.  每层层门必须能够用三角钥匙正常开启; 1D{#rA.X  
    2. 当一个层门或轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时,电梯严禁启动或继续运行。 1D{#rA.X  
4.11.4  曳引式电梯的曳引能力试验必须符合下列规定: ")T\_ME  
    1.  轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载重下行,分别停层3次以上,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。轿厢载有125%额定载重以正常运行速度下行时,切断电动机与制动器供电,电梯必须可靠制动。 ")T\_ME  
    2.  当对重完全压在缓冲器上,且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时,空载轿厢严禁向上提升。 ")T\_ME  
一般项目 ")T\_ME  
4.11.5  曳引式电梯的平衡系数应为0.40.5 ")T\_ME  
4.11.6  电梯安装后应进行运行试验;轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。 ")T\_ME  
4.11.7  噪声检验应符合下列规定: ")T\_ME  
    1.  机房噪声:对额定速度小于等于4m/s的电梯,不应大于80dB(A);对额定速度大于4m/s的电梯,不应在于85dB(A) ")T\_ME  
    2.  乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声:对额定速度小于等于4m/s的电梯,不应大于55dB(A);对额定速度大于4m/s的电梯,不应大于60dB(A) ")T\_ME  
    3.  乘客电梯和病床电梯的开关门过程噪声不应大于65dB(A) ")T\_ME  
4.11.8  平层准确度检验应符合下列规定: ")T\_ME  
    1.  额定速度小于等于0.63m/s且小于等于1.0m/s的交流双速电梯,应在±30mm的范围内; ")T\_ME  
    2.  额定速度大于0.63m/s且小于等于1.0m/s的交流双速电梯,应在±30mm的范围内; ")T\_ME  
    3.  其他调速方式的电梯,应在±15mm的范围内。 ")T\_ME  
4.11.9  运行速度检验应符合下列规定: ")T\_ME  
    当电源为额定频率和额定电、轿厢载有50%额定载荷时,向下运行至行程中段(除去加速加减速段)时的速度,不应大于额定速度的105%,且不应小于额定速度的92% ")T\_ME  
4.11.10  观感检查应符合下列规定: ")T\_ME  
    1.  轿门带动层门开、关运行,门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎应无刮碰现象; ")T\_ME  
2.  门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎之间各自的间隙在整个长度上应基本一致; ")T\_ME  
3.  对机房(如果有)、导轨支架、底坑、轿顶、轿内、轿门、层门及门地坎等部位应进行清理。 ")T\_ME  
  ")T\_ME  
  ")T\_ME  
  ")T\_ME  
5  液压电梯安装工程质量验收 ")T\_ME  
5.1  设备进场验收 ")T\_ME  
主控项目 ")T\_ME  
5.1.1  随机文件必须包括下列资料: ")T\_ME  
    1.  土建布置图; ")T\_ME  
    2.  产品出厂合格证; ")T\_ME  
    3.  门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)及缓冲器(如果有)的型式试验合格证书复印件。 ")T\_ME  
一般项目 ")T\_ME  
5.1.2  随机文件还应包括下列资料: ")T\_ME  
    1.  装箱单; ")T\_ME  
    2.  安装、使用维护说明书; ")T\_ME  
    3.  动力电路和安全电路的电气原理图; ")T\_ME  
    4.  液压系统原理图; ")T\_ME  
5.1.3  设备零部件应与装箱单内容相符。 ")T\_ME  
5.1.4  设备外观不应存在明显的破坏。 ")T\_ME  
5.2  土建交接检验 ")T\_ME  
5.2.1  土建交接检验应符合本规范第4.2节的规定。 ")T\_ME  
有志者事竟成
离线游春波

发帖
6734
金钱
54631
贡献值
183
交易币
209
好评度
1554
家乡
广东省河源市
性别
只看该作者 149楼 发表于: 2010-04-18
5.3  液压系统 ")T\_ME  
主控项目 ")T\_ME  
")T\_ME  
5.3.1  液压泵站及液压顶升机构的安装必须按土建布置图进行。顶升机构必须安装牢固,缸体垂直度严禁大于0.4‰。 ")T\_ME  
一般项目 ")T\_ME  
5.3.2  液压管路应可靠联接,且无渗漏现象。 ")T\_ME  
5.3.3  液压泵站油位显示应清晰、准确。 ")T\_ME  
5.3.4  显示系统工作压力的压力表应清晰、准确。 ")T\_ME  
5.4  导   轨 ")T\_ME  
5.4.1  导轨安装应符合本规范第4.4节的规定。 ")T\_ME  
  ")T\_ME  
5.5  门  系  统 ")T\_ME  
5.5.1  门系统安装应符合本规范第4.5节的规定。 ")T\_ME  
5.6  轿    厢 ")T\_ME  
5.6.1  轿厢安装应符合本规范第4.6节的规定。 ")T\_ME  
5.7  平 衡 重 ")T\_ME  
5.7.1  如果有平衡重,应符合本规范第4.7节的规定。 ")T\_ME  
5.8  安全部件 ")T\_ME  
5.8.1  如果有限速器、安全钳或缓冲器,应符合本规范第4.8节的有关规定。 ")T\_ME  
5.9  悬挂装置、随行电缆 ")T\_ME  
主控项目 ")T\_ME  
5.9.1  如果有绳头组合,必须符合本规范第4.9.1条的规定。 ")T\_ME  
5.9.2  如果有钢丝绳,严禁有死弯。 ")T\_ME  
5.9.3  当轿厢挂在两根钢丝绳或链条上,其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关必须动作可靠。对具有两个或多个液压顶升机构的液压电梯,每一组悬挂钢丝绳均应符合上述要求。 ")T\_ME  
5.9.4  随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。 ")T\_ME  
一般现象 ")T\_ME  
5.9.5  如果有钢丝绳或链条,每根张力与平均值偏差不应大于5% ")T\_ME  
5.9.6  随行电缆的安装还应符合下列规定: ")T\_ME  
    1.  随行电缆端部应固定可靠。 ")T\_ME  
    2.  随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。 ")T\_ME  
   5.10  电气装置 ")T\_ME  
5.10.1  电气装置安装应符合本规范第4.10节的规定。 ")T\_ME  
")T\_ME  
5.11  整机安装验收 ")T\_ME  
主控项目 ")T\_ME  
5.11.1  液压电梯安全保护验收必须符合下列规定: ")T\_ME  
")T\_ME  
    1.  必须检查以下安全装置或功能; ='_3qn.  
='_3qn.  
1)断相、错相保护装置或功能 ='_3qn.  
='_3qn.  
当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。 ='_3qn.  
='_3qn.  
注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 ='_3qn.  
='_3qn.  
2)短路、过载保护装置 ='_3qn.  
='_3qn.  
动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。 ='_3qn.  
='_3qn.  
3)防止轿厢坠落、超速下降的速度 ='_3qn.  
='_3qn.  
液压电梯必须装有防止轿厢坠落、超速下降的装置,且各装置必须与其型式试验证书相符。 ='_3qn.  
='_3qn.  
4)门锁装置 ='_3qn.  
='_3qn.  
门锁装置必须与其型式试验证书相符。 ='_3qn.  
='_3qn.  
5)上极限开关 ='_3qn.  
='_3qn.  
上极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。它必须在柱塞接触到其缓冲制停装置之前动作,且柱塞处于缓冲制停区时保持动作状态。 ='_3qn.  
='_3qn.  
6)机房、滑轮间(如果有)、轿顶、底坑停止装置 ='_3qn.  
='_3qn.  
位于轿顶、机房、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。 ='_3qn.  
='_3qn.  
7)液压油温升保护装置 ='_3qn.  
='_3qn.  
当液压油达到产品设计温度时,温升保护装置必须动作,使液压电梯停止运行。 ='_3qn.  
='_3qn.  
8)移动轿厢的装置 ='_3qn.  
='_3qn.  
在停电或电气系统发生故障时,移动轿厢的装置必须能移动轿厢上行或下行,且下行时还必须装设防止顶升机构与轿厢运动相脱离的装置。 ='_3qn.  
='_3qn.  
    2.  下列安全开关,必须动作可靠: ='_3qn.  
='_3qn.  
        1)限速器(如果有)张紧开关; ='_3qn.  
='_3qn.  
        2)液压缓冲器(如果有)复位开关; ='_3qn.  
='_3qn.  
        3)轿厢安全窗(如果有)开关; ='_3qn.  
='_3qn.  
        4)安全门、底坑门、检修活板门(如果有)的开关; ='_3qn.  
='_3qn.  
        5)悬挂钢丝绳(链条)为两根时,防松动安全开关。 ='_3qn.  
='_3qn.  
5.11.2  限速器(安全绳)安全钳联动试验必须符合下列规定: ='_3qn.  
='_3qn.  
    1.  限速器(安全绳)与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠,且应使电梯停止运行。 ='_3qn.  
='_3qn.  
    2.  联动试验时轿厢载荷及速度应符合下列规定: ='_3qn.  
='_3qn.  
1)      1)      当液压电梯额定载重与轿厢最大有效面积符合表5.11.2的规定时,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;当液压电梯额定载重小于表5.11.2规定的轿厢最大有效面积对应的额定载重时,轿厢应载有均匀分布的125%的液压电梯额定载重,但该载荷不应超过表5.11.2规定的轿厢最大有效面积对应的额定载重量; ='_3qn.  
='_3qn.  
2)      2)      对瞬时式安全钳,轿厢应以额定速度下行;对渐进式安全钳,轿厢应以检修速度下行。 ='_3qn.  
='_3qn.  
    3.  当装有限速器安全钳时,使下行阀保持开启状态(直到钢丝绳松弛为止)的同时,人为使限速器机械动作,安全钳应可靠动作,轿厢必须可靠制动,且轿底倾斜度不应大于5% ='_3qn.  
='_3qn.  
    4.  当装有安全绳安全钳时,使下行阀保持开启状态(直到钢丝绳松弛为止)的同时,人为使安全绳机械动作,安全钳应可靠动作,轿厢必须可靠制动,且轿底倾斜度不应大于5% ='_3qn.  
='_3qn.  
  ='_3qn.  
='_3qn.  
  ='_3qn.  
='_3qn.  
表5.11.2  额定载量与轿厢最大有效面积之间关系 ='_3qn.  
额定载 ='_3qn.  
重量(kg) ='_3qn.  
轿厢最大有效面积(m2) ='_3qn.  
额定载 ='_3qn.  
重量(kg) ='_3qn.  
轿厢最大有效面积(m2) ='_3qn.  
额定载 ='_3qn.  
重量(kg) ='_3qn.  
轿厢最大有效面积(m2) ='_3qn.  
额定载 ='_3qn.  
重量(kg) ='_3qn.  
轿厢最大有效面积(m2) ='_3qn.  
1001 ='_3qn.  
0.37 ='_3qn.  
525 ='_3qn.  
1.45 ='_3qn.  
900 ='_3qn.  
2.20 ='_3qn.  
1275 ='_3qn.  
2.95 ='_3qn.  
1802 ='_3qn.  
0.58 ='_3qn.  
600 ='_3qn.  
1.60 ='_3qn.  
975 ='_3qn.  
2.35 ='_3qn.  
1350 AI0YK"c?  
3.10 AI0YK"c?  
225 AI0YK"c?  
0.70 AI0YK"c?  
630 AI0YK"c?  
1.66 AI0YK"c?  
1000 AI0YK"c?  
2.40 AI0YK"c?  
1425 AI0YK"c?  
3.25 AI0YK"c?  
300 AI0YK"c?  
0.90 AI0YK"c?  
675 AI0YK"c?  
1.75 AI0YK"c?  
1050 AI0YK"c?  
2.50 AI0YK"c?  
1500 AI0YK"c?  
3.40 AI0YK"c?  
375 AI0YK"c?  
1.10 AI0YK"c?  
750 AI0YK"c?  
1.90 AI0YK"c?  
1125 AI0YK"c?  
2.65 AI0YK"c?  
1600 AI0YK"c?  
3.56 AI0YK"c?  
400 AI0YK"c?  
1.17 AI0YK"c?  
800 AI0YK"c?  
2.00 AI0YK"c?  
1200 AI0YK"c?  
2.80 AI0YK"c?  
2000 AI0YK"c?  
4.20 AI0YK"c?  
450 AI0YK"c?  
1.30 AI0YK"c?  
825 AI0YK"c?  
2.05 AI0YK"c?  
1250 AI0YK"c?  
2.90 AI0YK"c?  
25003 AI0YK"c?  
5.00 AI0YK"c?  
注:1.  一人电梯的最小值 AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
2.  二人电梯的最小值 AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
    3.  额定载重超过2500kg时,每增加100kg面积增加0.16m2,对中间的载重量其面积由线性插入法确定。 AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
  AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
5.11.3  层门与轿门的试验符合下列规定: AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
    层门与轿门的试验必须符合本规范第4.11.3条的规定。 AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
5.11.4  超载试验必须符合下列规定: AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
    当轿厢载有120%额定载荷时液压电梯严禁启动。 AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
一般项目 AI0YK"c?  
5.11.5  液压电梯安装后进行运行试验;轿厢在额定载重量工况下,按产品设计规定的每小时启动次数运行1000次(每天不少于8h),液压电梯应平稳、制动可靠、连续运行无故障。 AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
5.11.6  噪声检验应符合下列规定: AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
    1.  液压电梯的机房噪声不应大于85dB(A) AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
    2.  乘客液压电梯和病床液压电梯运行中轿内噪声不应大于55dB(A) AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
    3.  乘客液压电梯和病床液压电梯的开关门过程噪声不应大于65dB(A) AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
5.11.7  平层准确度检验应符合下列规定: AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
    液压电梯平层准确度应在±15mm范围内。 AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
5.11.8  运行速度检验应符合下列规定: AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
    空载桥厢上行速度与上行额定速度的差值不应大于上行额定速度的8%;载有额定载重量的轿厢下行速度与下行额定速度的差值不应大于下行额定速度的8% AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
5.11.9  额定载重量沉降量试验应符合下列规定: AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
    载有额定载重量的轿厢停靠在最高层站时,停梯10min,沉降量不应大于10mm,但因油温变化而引起的油体积缩小所造成的沉降不包括在10mm内。 AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
5.11.10  液压泵站溢流阀压力检查应符合下列规定: AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
    液压泵站上的溢流阀应设定在系统压力为满载压力的140%170%时动作。 AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
5.11.11  超压静载试验应符合下列规定: AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
    将截止阀关闭,在轿内施加200%的额定载荷,持续5min后,液压系统应完好无损。 AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
5.11.12  观感检查应符合本规范第4.11.10条的规定。 AI0YK"c?  
AI0YK"c?  
有志者事竟成
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个